Auf jeden Fall, es kommt immer auf deine Zielstellung an. Ganz offiziell ist ein Drucktest ein Grobtest. Damit will man feststellen, ob nicht grobe Fehler gemacht wurden. Eigentlich gehts dabei oft nur darum sicherzustellen, dass keine großen Mengen Kältemittel in die Umwelt gelangen.
Im DIY-Bereich kann man diesen Test aber auch zu einem Feintest machen, um schon an diesem Punkt sehr sicher zu sein, dass die Anlage dicht ist. Und das geht nur mit passendem Lecksuchmittel, Lupe, Lampe, um auch noch kleinste Perlenketten von Mikroleckagen zu finden. Damit schafft man dann wirklich, Verluste von wenigen Gramm pro Jahr noch zu detektieren. Der reine Test über Druckverlust ist da sehr viel weniger sensitiv, aber klar, der wird um so sensitiver, je länger du den machst.
In deinem Fall: Zumindest am AG würde ich empfehlen, ruhig mal nach Blasen zu suchen. Wenn du kein Big Blu hast, dann z.B. mit Geschirrspülmittel, siehe auch hier, da hatte ich Tests gemacht: