Hier kann man vorgeben wie viel Leistung er in die Batterie geben oder entnehmen soll. Dabei läuft die Pv Produktion usw alles wie gewohnt weiter. Wenn die Leistung nicht aus der PV Produktion kommen kann nimmt er den Rest aus dem Netz. Hier kann man 1105 Mode 2 verwenden (ohne Berücksichtigung vom SOC, oder besser Mode 5 wo man die Leistung vorgeben kann, er trotzdem aber noch den SOC berücksichtigt (der steht dann in Register 1110)
Grid Side Control Mode:
Hier kann man anstatt der 0 Regelung einen Wert vorgeben. Also anstatt dass min 20W (bei LV) oder 50W (bei HV) minimal immer auf diesen Netzbezug geregelt wird kann man hier z.b -50W realisieren. Oder auch ±100kW wenn man eine grössere HV Anlage bspw für Regelenergie Nutzen will. Achtung: wenn der PV überschuss grösser ist als der eingestellte Wert dann wird die PV Produktion gedrosselt um genau den Wert zu erreichen.
AC Side Contol Mode:
Hier kann man dem WR sagen wie viel Leistung er produzieren soll. Dabei berücksichtig er die Leistung aus der PV und aus der Batterie. Für diesen Modus fällt mir keine sinnvolle Anwendung ein.
Im Anhang ein Dokument was ich bekommen habe und durch eine KI übersetzen lassen hab.
Ich teste mit einem deye sun 12k sg04lp3 eu. ich habe die Wurzelmessung am Meterport mit einem SDM 630 und nutze AC Coupling mit einem weiteren SDM 630 mit der Modbusadresse 2 auf dem Meterport. Firmware aktuell C050 / 1172. Akkus laufen im Battery V Mode (altlast)
Bitte beschreibt bei Tests jeweils euer Setup damit wir Äpfel mit Ä0pfeln vergleichen!
Zum testen verwende ich diesen Modbus TCP Adapter auf dem Modbusport vom Wechselrichter:
zum testen hat sich dieses Softwaretool als nützlich erwiesen:
ich habe Homeassistant installiert und würde das ganze am schluss dann auch da integrieren. am schönsten wäre es wenn man das direkt hier in diese integration einbauen könnte:
(damit kann man die Logger Lokal auslesen ohne zusätzliche Hardware) oder über einen Modbus TCP - RS485 Wandler (dann hat das gar nichts mit Solarman zu tun, aber man nutzt diese extrem gut gepflegte integration, bei meinem 12k LV WR habe ich damit aktuell 297 Entitäten verfügbar)
ich finde diesen Interessant weil man nicht in den Registern rumschreiben muss. Das kann man ja machen wenn es sein eigener Wechselrichter ist und man sehr genau weiss was man tut. Wie man gesehen hat gibts es aber so einige probleme mit dieser Art der Integration. EVCC und Solarmanager und andere tun sich da bspw schwer damit.
Beim Remote mode Setzt man Register 1100 auf 1 und im Register 1101 setzt man einen Watch Dog. Wenn diese Zeit die man da eingestellt hat abgelaufen ist dann wird register 1100 vom WR auf 0 gesetzt und der WR macht weiter wie zuvor ohne dass irgendwas verstellt ist. Wenn man sich innerhalb dieser Zeit regelmässig meldet dann bleibt die Regelung aktiv.
Der Remote Mode macht sich auch auf dem WR Display bemerkbar, da steht gut lesbar Remote Mode wenn diese aktiv ist. Man weiss also das eine fremde Steuerung aktiv ist.
Das habe ich versucht zu prüfen indem ich das Register 1100 über ein Custom Command remote per Solarmancloud abgefragt habe:
Register Lesen
1100 0103044C000144ED
hier noch die weiteren Commands für das auslesen der weiteren Register:
1101 0103044D0001152D
1104 010304500001852B
1105 010304510001D4EB
1106 01030452000124EB
1107 010304530001752B
1108 010304540001C4EA
1109 010304550001952A
1110 010304560001652A
1111 01030457000134EA
1112 01030458000104E9
1113 0103045900015529
1114 0103045A0001A529
1115 0103045B0001F4E9
1116 0103045C00014528
1117 0103045D000114E8
1118 0103045E0001E4E8
1119 0103046000018524
diese Firmwarestände habe ich geprüft:
LV:
Version 1135 C037 bringt 0500 zurück bei 1100 lesen
Version 1147 C037 bringt 0500 zurück bei 1100 lesen
Version 1151 C04D 1100 Aktiv FFFF
Version 1172 C050 1100 Aktiv FFFF
HV:
Version 1077 C037 1100 Aktiv FFFF
Version 1099 C048 1100 Aktiv 0000
Ich halte es für möglich dass die funktion erst aktiv ist nachdem nach einem Firmwareupdate ein Factory Reset gemacht wurde. diesen punkt bitte beischreiben (ob der gemacht wurde nach dem update) falls die funktion in einem firmwarestand nicht aktiv ist.
So wie ich die Werte oben interpretiere heisst 0500 Fehler, also scheint die Remote Mode funktion bei LV spätestens ab 1151 aktiv zu sein und bei HV ab 1077. (ev ist aber auch die HMI relevant?)
1104 Grid side control auf 0W regelt sehr sauber (bei externem meter1 und ac gekoppelt mit meter2.
Achtung!: Drosselt PV wenn akku voll und haus versorgt ist!
→ Noch zu testen: kann die Drosselung der am WR direkt angeschlossener PV vermieden werden wenn Register 1115 auf max PV Leistung eingestellt wurde?
Achtung!: macht akku leer wenn 0% SOC erreicht wird durch Eigenverbrauch
→ Grid side control abschalten wenn der min gewünschte SOC erreicht wurde
1105 Max Solar Power bei einem 12k sind 10 -> 120W,
Achtung!: bei einem 12k WR nicht über 999 (999x1.2x10=11988W) sonst stellt er auf 0W!
Habe bei mir heute auch den Remote mode ausprobiert.
Funktionieren tut er, aber bei mir steht nichts von Remote mode am Display.
komisch… vielleicht liegt das an der HMI Version?
Ich habe den ersten Post hier im Thread ergänzt um das hier:
Der Remote Mode kann auf 3 Arten Regeln:
Battery Side Control Mode:
Hier kann man vorgeben wie viel Leistung er in die Batterie geben oder entnehmen soll. Dabei läuft die Pv Produktion usw alles wie gewohnt weiter. Wenn die Leistung nicht aus der PV Produktion kommen kann nimmt er den Rest aus dem Netz. Hier kann man 1105 Mode 2 verwenden (ohne Berücksichtigung vom SOC, oder besser Mode 5 wo man die Leistung vorgeben kann, er trotzdem aber noch den SOC berücksichtigt (der steht dann in Register 1110)
Grid Side Control Mode:
Hier kann man anstatt der 0 Regelung einen Wert vorgeben. Also anstatt dass min 20W (bei LV) oder 50W (bei HV) minimal immer auf diesen Netzbezug geregelt wird kann man hier z.b -50W realisieren. Oder auch ±100kW wenn man eine grössere HV Anlage bspw für Regelenergie Nutzen will. Achtung: wenn der PV überschuss grösser ist als der eingestellte Wert dann wird die PV Produktion gedrosselt um genau den Wert zu erreichen.
AC Side Contol Mode:
Hier kann man dem WR sagen wie viel Leistung er produzieren soll. Dabei berücksichtig er die Leistung aus der PV und aus der Batterie. Für diesen Modus fällt mir keine sinnvolle Anwendung ein.