Remote Control Mode von Deye Hybrid WR (Modbusregister 1100ff)

Vielleicht noch was zum Remote Mode:

ich finde diesen Interessant weil man nicht in den Registern rumschreiben muss. Das kann man ja machen wenn es sein eigener Wechselrichter ist und man sehr genau weiss was man tut. Wie man gesehen hat gibts es aber so einige probleme mit dieser Art der Integration. EVCC und Solarmanager und andere tun sich da bspw schwer damit.

Beim Remote mode Setzt man Register 1100 auf 1 und im Register 1101 setzt man einen Watch Dog. Wenn diese Zeit die man da eingestellt hat abgelaufen ist dann wird register 1100 vom WR auf 0 gesetzt und der WR macht weiter wie zuvor ohne dass irgendwas verstellt ist. Wenn man sich innerhalb dieser Zeit regelmässig meldet dann bleibt die Regelung aktiv.

Der Remote Mode macht sich auch auf dem WR Display bemerkbar, da steht gut lesbar Remote Mode wenn diese aktiv ist. Man weiss also das eine fremde Steuerung aktiv ist.

Das finde ich alles sehr sauber gelöst.