Mehrverbrauch statt Einsparung durch Balkon PV?

  1. Hier mal aus dem Netz gezogen, ohne großartige Forschung...
  2. Die Arbeitsweise der Wellenpaketsteuerung: Um einen Heizstab (z. B. 3 kW) stufenlos zu regeln, schaltet die Steuerung die Netzspannung blockweise ein und aus (z. B. 1 Sekunde an, 1 Sekunde aus für 50 % Leistung). [1, 2]
  3. Die Messgeschwindigkeit moderner Zähler: Digitale Zähler messen extrem schnell und saldieren (verrechnen) die Leistung über sehr kurze Zeitintervalle. [1, 2]
  4. Der mathematische Konflikt:
    • In der EIN-Phase zieht der Heizstab die vollen 3 kW. Liefert die PV-Anlage gerade 1,5 kW Überschuss, fehlen 1,5 kW. Der Zähler registriert sofort Bezug (Register 1.8.0).
    • In der AUS-Phase verbraucht der Heizstab 0 kW. Die PV-Anlage speist die vollen 1,5 kW ein. Der Zähler registriert sofort Einspeisung (Register 2.8.0). [1, 2]
  5. Das Ergebnis: Obwohl rein rechnerisch die Energie der PV-Anlage perfekt für den Heizstab reichen müsste, laufen auf dem offiziellen Stromzähler sowohl der Bezugs- als auch der Einspeisezähler parallel hoch. Der gewünschte Effekt der "Nulleinspeisung" wird verfehlt. [1, 2, 3]