Hisense Uni HB Split-Klima - Neues Spielzeug

Den Satz verstehe ich nicht.

Bei meiner Comfee ab 0°C (50W), bei Daikin ab -3°C (35W)

Ah, doch niedriger, als ich bisher so gehört habe. Dann muss ich bei der Hisense noch etwas abwarten für eine endgültige Aussage dazu.

Wobei ich da aber schon große Unterschiede sehe.

Wo hat deiner Ansicht nach zb. bei einer Daikin ATXM (weil ich halt nur die aus eigener Erfahrung und Praxis kenne) Daikin seine Hausaugaben noch nicht vollständig gemacht:

Klar, wenn es darum geht, was man generell noch verbessern könnte bei den Geräten (weil es bisher kein einziger Hersteller macht) - dann fallen mir da nat. schon Sachen ein.

Zb. eine Bluetooth FB - also bidirektional - nat. mit Thermostat Funktion. (Also I-Feel, aber "professioneller".

Oder die Möglicherkeit ab Werk einfach Bluetooth Temepraturfühlrer zu koppeln, idealerweise verschiedenste - aber wenigstens welche vom Hersteller.

Usw.

Aber jetzt im Vergleich zu den anderen Herstellern und Geräten - fehlt mir zumindest nichts.

Das meinte ich auch: Wenn eine Anlage quasi überall gut abschneidet, dann macht sie das so gesehen universell einsetzbar. Leise IG + AG sind zb. immer gut, selbst wenn es nicht zwingend nötig wäre usw.

Ich habe deshalb dann am Ende wirklich überall nur die ATXM verwendet, auch wenn es nicht zwingend nötig gewesen wäre...

Ja, funktioniert gut. Ich habe das ähnlich gelöst, Anlage ist im Flur vor dem SZ und pustet rein. Das Bad im 90° Winkel dazu wird mitgeheizt. Leider ergibt der Winkel aber, dass 2,5-3° weniger im Bad erreicht werden. Es sollte aber umgekehrt sein;) Das ging aber nicht, weil ich das IG wegen Dachboden aufstieg so nicht montieren könnte. Deshalb kommt jetzt ins Bad ein eigenes;)

@win

verzögert starten. Wenn die Anlage schlau wäre könnte sie die Vorwärmung abschalten wenn sie schon Stunden oder Tage nichts zu tun hatte. Braucht man sie dann doch oder fällt die Raumtemperatur dann läuft der Motor erst nach Vorwärmung an. Könnte man machen oder man tut es sogar?

Ist mir nichts bekannt, dauert vermutlich zu lange.

Hab übers Wochenende einen Filteraufsatz für die Anlage gebaut. 5cm hoher Rahmen, wo 2,5 Stück Innenraumfilter vom Opel Corsa C verbaut sind. Das macht dann eine Filterfläche von etwa 160mm x 815mm. Ist ein Vlies-Faltenfilter, der 99,9% Partikel >2,5 µm abfiltert.

Außenmaß der Filterbox: 195 x 850 mm.

Der Volumenstrom wird dadurch deutlich gebremst, was sich aber derzeit eher positiv auswirkt. So steigt die Auswurftemperatur ein wenig und das Gerät kommt so nicht mehr so oft in diese <30 Grad Grenze hinein, wo dann die Klappe immer hoch fährt. Läuft also so konstanter durch und natürlich wird das Gerät so auch deutlich leiser.

Das Gerät ist von der Bauform super für so einen oben aufliegenden Filter, weil die Oberseite komplett gerade ist. Bei meinen MHIs und Daikins ist das nicht so, da musste ich etwas aufwändiger basteln. Alle Geräte sind hier mit solchen Filtern ausgestattet.

Infos zur Filteridee siehe hier:

Die anderen Geräte haben nur 2 Filter, diesmal wollte ich die Filterfläche maximieren, deshalb hab ich die komplette Länge ausgenutzt.

5 „Gefällt mir“

Was mir jetzt schon öfters aufgefallen ist: Durch den recht hohen Luftdurchsatz am IG bei höchster Lüfterstufe bekomme ich recht niedrige Auswurftemperaturen. Deutlich niedriger, als bei den MHI-SRC/SRK Geräten, die auch auf höchster Lüfterstufe laufen.

Beispiel heute: Ansaugtemperatur etwa 20 Grad, Außentemperaratur 11 Grad, hab immer 2-3 Minuten stabilen Zustand abgewartet, um Fehler zu minimieren.

  • Hisense bei 518 W: 34,6 Grad
  • Hisense bei 404 W: 31,3 Grad
  • MHI bei 480 W: 40,5 Grad

Damit stehen die Chancen gut, dass ich den ganzen Winter über nur Temperaturen unter 35 Grad sehe, was sich natürlich sehr gut auf die Effizienz auswirkt. (Mehr als 500 W Aufnahmeleistung brauche ich fast nie. Das reicht aus, um die nötige Wärmeleistung des Raums auch bei -5 Grad noch abzudecken.)

Das war jetzt bei beiden Anlagen mit Filter gemessen, der ja nochmal bestimmt 30% der Luftleistung wegnimmt. Ohne den Filter würde das Ergebnis also noch bestimmt 2-3 Grad besser sein.

Das Limit, ab wann der Lüfter am AG hochdreht, hat sich heute auch wieder bestätigt: 11 Grad und er dreht deutlich langsamer. 9 Grad gestern und er dreht hoch. Die Schwelle liegt wie bisher schon angenommen, bei etwa 10 Grad. Völlig egal, wie die Verdichter-Leistung ist.

Sehr interessant. Ich habe eine Hantech HPro 9000,welche optisch fast gleich ist. Allerdings hat meine dieses plastegitter vorm Wärmetauscher nicht und die kühleippen sind auch nicht blau, sondern schimmern eher etwas golden

Leistungsbegrenzung ist in 30,50 und 80%- Schritten möglich

Die aktuell niedrigste modulation waren allerdings knapp 170 Watt. Scheinbar gibt es da doch ein paar größere Unterschiede in der Funktion bei den chinesischen Geräten

Die Hantechs sollen von TCL kommen. Soweit mir bekannt, arbeiten TCL und Hisense nicht irgendwie zusammen.

Das ist super. Die Hisense hat das nur im Kühlbetrieb, leider. Hast du es mal im Heizbetrieb getestet?

Ah okay gut zu wissen.ich dachte die wären alle vom gleichen hersteller jnd nur umgelabelt

Habs bisher nur im heizbetrieb getestet.kühlen teste ich im Sommer und melde es nochmal.

Diese 3 Stufen zur Begrenzung funktionieren allerdings nicht perfekt.....meine läuft jetzt auf max30% und gönnt sich bei starkem aufheizen (15 auf 20 grad) trotzdem noch bis zu 600 watt.

Heute bei 7- 10 Grad außen und innen SOLL 20 Grad,verbraucht sie im Schnitt nur 100 Watt.allerdings geht sie auch jede Stunde aus....für ca 30-40minuten.unter 170 Watt will sie nicht.

1 „Gefällt mir“

Gerade hat die Anlage einen unnützen Abtauzyklus gemacht. Anlage vor vielleicht 1 Stunde gestartet bei etwa 3 Grad Außentemperatur. Dann fiel die Temperatur bis auf 2 Grad und die Anlage machte nach 1 Stunde einen Abtauzyklus. Sofort nachgesehen, da war noch keinerlei Bereifung zu sehen. Nur feucht war der Wärmetauscher, weil heute recht feuchte Luft. Der Verdichter arbeitete in umgedrehter Richtung auch nur etwa 30-40 s, dann bemerkte die Anlage, dass es nichts zum Abtauen gibt und ging wieder in den normalen Heizbetrieb.

Was günstig ist: Beim Abtauen beginnt die Anlage mit recht niedriger Verdichterfrequenz, insofern verbraucht so ein fehlerhafter Abtauzyklus auch nicht viel Energie. Das ist im Grunde eine gute Strategie, die Abtauung mit wenig Leistung zu beginnen, gerade für den Fall, dass der Zyklus unnötig ist.

Was mir beim Abtauen auch aufgefallen ist, wo ja nur der Verdichter läuft und nicht der Lüfter: Dieses Plastikgitter, was den Wärmetauscher etwas mechanisch schützen soll, liegt ja teilweise am Wärmetauscher an. Und da vibriert es etwas und macht Geräusche. Die nimmt man im normalen Betrieb aber kaum wahr, weil vom Lüfter überdeckt..

Stromverbrauch: Hab heute erschreckt festgestellt, dass der Verbrauch in diesem Raum im Vergleich zu den Vorjahren mit der MHI-Anlage deutlich höher ist. Vielleicht schon ein Hinweis, dass die Hisense doch deutlich weniger Effizienz hat, als die MHI? Man wird sehen, der November ist noch nicht so gut für einen Vergleich geeignet, sollte noch deutlich kälter werden mit deutlich mehr Wärmebedarf, um das besser vergleichen zu können.

50 min später der nächste unnütze Abtauzyklus. Laufzeit Verdichter fürs Abtauen etwa 1 min, danach folgt etwa 1min Pause, dann startet Verdichter und Lüfter etwa gleichzeitig und die Anlage heizt wieder. (Andere Anlagen saugen mit dem Lüfter erstmal den Wärmetauscher frei, bevor sie 1-2 Minuten später den Verdichter wieder starten.)

Ich ahne etwas ganz Blödes: Eine ganz simple Abtausteuerung alle 50min, sobald die Temperatur unter 2-3 Grad ist. Das wäre wirklich sehr unschön.

Das zeigt auch mal wieder: Die Anlage kann vieles noch so gut machen, wenn es an bestimmten wesentlichen Details mangelt, trübt es das Gesamtbild stark. Man muss die schon auf Herz und Nieren testen, bevor man Aussagen dazu machen kann, ob empfehlenswert.

Aber erstmal abwarten, ob sich das überhaupt bewahrheitet.

8 „Gefällt mir“

Wirklich schade das auf die Regeltechnik so wenig Aufmerksamkeit gegeben wird. Die Technik hinter Wärmepumpen, ob LLWP oder LWWP unterscheidet sich ja nicht sonderlich.

Ich habe hier seit August eine Gree 3er Multisplit GWHD(24)NK6OO (versorgt die Südseite des Hauses) in Betrieb und seit September zusätzlich (versorgt die Nordseite) die Daikin 2MXM52 mit 2 Perfera IG's.

Mein Fazit: Die Regelung der Daikin spielt definitiv in einer anderen Liga (alleine schon durch die Bedarfssteuerung). Trotzdem funktioniert die Gree überraschend gut im Heizbetrieb und hat sogar von Werk aus eine Wannenheizung verbaut. Sie taktet bei Plusgraden allerdings deutlich öfter als die Daikin. Liegt aber an der Auslegung, die bewusst von mir großzügig ausgelegt wurde um im Kernwinter Reserven zu haben.

Eventuell schreibe ich nach dem Winter 2026/2027 einen Bericht mit Daten und Zahlen (Shellys sind in den Stromkreisen der AG's integriert) um die beiden Marken vergleichen zu können.

1 „Gefällt mir“

Unnötige Abtauvorgänge gibt's erst wenn kein Wasser fließt. Sonst ist es vorbeugend und hält die Luft Kanäle frei.

Wenn schon alles vereist ist ist es eher deutlich zu spät. Es gäbe allerdings die Nutzung des Eis Speichers, ob sich das verbessernd auswirkt?

Fürs Bad nutze ich einen Kühlschrank Kompressor der oft eine 5 cm Eisschicht am WT hat :wink: Vielleicht sollte ich den einfach in einen 50 Liter Wasserbehälter versenken :wink: Steht im kalten Nebengebäude und wird normal durch einen PC Lüfter beströmt. Die Enteisung passiert normal einfach über Heizpausen durch eine Schaltuhr. Wird es zu kalt entsteht der Eisberg.

Wasser fließt ja erst dann, wenn wirklich abgetaut wird. Vorsorglich abzutauen macht keinen Sinn.

Vernünftige Abtausteuerung folgt in der Regel dieser Strategie: Die Temperatur-Differenz Wärmetauschertemperatur zur Umgebung wird gemessen. Wird diese zu groß, ist das ein klarer Hinweis, dass der Wärmetauscher nicht mehr effizient arbeitet, was nur Vereisung bedeuten kann. Und dafür muss der Wärmetauscher schon sehr kräftig vereist sein.

Das MHI-Gerät macht das ziemlich gut und die Daikin ATXF auch. Ich denke, genau in dieser Strategie liegt das Optimium an Gesamt-Effizienz.

Heute Morgen wars dann übrigens so, dass etwa nach 50 min auch der dritte Abtauzyklus kam. Scheint also zumindest im Moment so, dass die stur alle 50min abtaut. Diesmal war der Wärmetauscher leicht bereift, weil die Temperatur schon auf 1 Grad abgesunken war. Aber so wenig Bereifung, dass die hätte noch deutlich länger weiterlaufen können. Hat dann auch nur etwa 3min den Verdichter laufen lassen fürs Abtauen. Da detektiert die Anlage wohl die Temperatur des Wärmetauschers und schaltet ab, sobald alles abgetaut ist. So, wie ich das auch von anderen Geräten kenne.

Interessant ist die Verdichtersteuerung beim Abtauen: Etwa 1 min läuft der Verdichter auf unterer Frequenz. Erst dann fährt er relativ zügig Schritt für Schritt hoch auf etwa 700 W. Wenn der Wärmetauschar also gar nicht vereist ist, liegt die Erkennung noch innerhalb der ersten Minute, wodurch in diesem Fall recht wenig Energie fürs Abtauen aufgebracht wird.

Der Verlust, der durch so einen unnötigen Abtauzyklus entsteht, hat 3 Komponenten:

  • Die Energie, die während der Abtauung benötigt wird
  • Die Energie, die später wieder an Wärme zurückgepumpt werden muss, weil sie dem Raum entzogen wurde.
  • Der Effizienzverlust, weil ein gut eingeschwungener Kältekreislauf unterbrochen und sich erst wieder einschwingen muss.

Die ersten beiden Punkte kann man zusammenfassen mit etwa 2xAbtauenergie. Also 1min * 250 W = 250 Wmin * 2 = 500 Wmin = 8,3 Wh.

Wenn die Anlage danach vielleicht 5min braucht, um sich wieder gut einzuschwingen und während dieser Zeit 30% weniger Effizienz hat, wären das bei 500 W Aufnahmeleistung vielleicht 150 W Mehrbedarf. Macht dann 5min * 150W = 750 Wmin = 12,5 Wh.

Insgesamt also so rund 20 Wh Verlust. Läuft die Anlage auf 500 W, hat man pro Stunde 500 Wh, da wären die 20 Wh dann 4 % Verlust durch diesen unnötigen Abtauzyklus. Das geht insgesamt immer noch.

Vorteilhaft kann sich hingegen auswirken, dass nötige Abtauzyklen deutlich früher auftauchen, als nötig, was die Effizienz der Anlage im normalen Betrieb dann wieder verbessert. Wo die MHI mit vereistem Wärmtauscher vielleicht noch eine Stunde weiter läuft und hier dann weniger effizient ist, ist die Hisense schon wieder völlig enteist. Wie stark sich das auswirkt, ist schwer abzuschätzen.

Bei den COP Messungen der MHI ist mir das auf jeden Fall aufgefallen, dass mit der Vereisung am AG auch die Effizienz Stück für Stück runter geht. Ist ja auch logisch. Bei einer Kontrollmessung war der COP 5min vor dem Abtauen bei 3,12 und 5min nach dem Abtauen bei 3,48. Das wären etwa 10%.

Interessant übrigens: Die MHI im WZ lief während dieser Zeit, wo die Hisense insgesamt 3 mal abgetaut hat, komplett durch. Keinerlei Abtauzyklus.

Vorbeugend war auch etwas unglücklich ausgedrückt. Einen Bereich zwischen Bereifung und völliger Vereisung. Die 4% sind doch harmlos durch den Abtauvorgang, das sollte der bessere Wirkungsgrad durch freie Kanäle doch leicht wieder reinholen. Also der erste Satz zählt. Abtauvorgang ohne Wasser ist nutzlos und vergeudet Energie.

Hallo,
würdet ihr die Hisense Stand jetzt empfehlen? Ich überlege eine Dualsplit mit 12000 und 9000 BTU einzubauen. Favorit ist im Moment Samsung Windfree Avant. Die Hisense klingt aber auch sehr interessant und ist zudem noch etwas billiger. Hauptsächlich für die Klimatisierung aber auch für die Heizung in der Übergangszeit. Im Winter heize ich mit der Hapero Pelletheizung.
Wichtig ist mir vor allem die Lautstärke im Innenraum, wenig Zugluft beim kühlen und dass alles störungsfrei läuft. Was meint ihr, eher Samsung oder kann die Hisense das genausogut?
Grüße

Heizung mit unseren 2 x Hisense Split mit je 2 IG tut absolut einwandfrei.

Klare Empfehlung!

  1. 2 x Außengerät 2AMW42U4RGC
  2. 2 x Innengerät QH35XV4AG in Anthrazit/Schwarz
  3. 2 x Innengerät QH25XV4AG in Anthrazit/Schwarz