Die unterste Lüfterstufe der Hisense ist schon recht hoch, wirklich leise ist sie damit nicht. Kein Vergleich z.B. zu meiner MHI. Wenn die auf unterster Lüfterstufe läuft, hört man in 2-3 m Entfernung nichts mehr. Die muss schon auf Lüfterstufe 3 laufen, um die Lautstärke der Hisense zu haben. Mich stört das überhaupt nicht, aber wer es wirklich leise haben will, für den ist die Hisense nichts.
Das Thema Zugluft hab ich noch nie verstanden. Egal wie unsere Anlagen laufen, ich habe noch nie Probleme mit Zugluft gehabt und weiß gar nicht, was andere da immer schreiben. Wer sich nicht direkt in den Luftstrom setzt, wird nur wenig oder nichts davon mitbekommen. Aber vielleicht haben andere da andere Empfindungen. Oder eine ungünstige Installation, wo man im Luftkanal sitzt.
Kommt halt auf die Leistung an. Du sagtest ja mal, daß deine MHI ständig im silent mode läuft. Das heißt sie langweilt sich ständig. Meine MHI läuft bei aktuellen Temperaturen um den Nullpunkt teils stundenlang bei 1kw, und hat den Lüfter entsprechend hoch um die Wärme auch wegzukriegen. Das hört man, das spürt man aber auch.
Mich stört der Luftstrom dann nicht wirklich, aber man bemerkt ihn.
@Joggi10 Grundsätzlich: Der Luftstrom ist physikalisch nötig um die Wärme/Kälte vom Wärmetauscher weg zu kriegen! Ein Gerät, was verspricht daß es ohne auskommt, oder signifikant weniger als bei der Konkurrenz, lügt entweder, oder läuft mit angezogener Handbremse.
Und wenn, dann stört das auch nur beim Heizen. Beim Kühlen ist das quasi egal, das ist schlimmstenfalls (!) wie als hättest Du zusätzlich zum Kühlen noch einen Ventilator an, der ja auch einen kühlenden Effekt hat.
Bei den Midea R290 lässt sich sehr einfach die minimale Kompressordrehzahl von 20% auf 10% setzen.
Dann laufen die Midea auch bei ca. 140W kleinste Leistung.
Infos dazu hier im Forum.
Ich habe meine beiden Midea R290 umgestellt und alles ist gut. Die MIDEA laufen jetzt ohne Takten durch. Nur das Enteisen stört. Und warum die Midea bei 10°C ins Defrosten geht, erschließt sich mir nicht.
Sie läuft zwar auf Silent, aber in der höchsten Lüfterstufe. Das ist ein ganz schräger Modus, den die MHI zulässt. Silent bewirkt hier nur, dass die maximal auf 500 W hoch modulieren kann.
Damit habe ich im Grunde genau die optimale Bedingung für Zugluft: Höchste Lüfterstufe und Auswurftemperatur von nur 25-30 Grad. Im Moment z.B. 200 W Aufnahmeleistung, höchste Lüfterstufe, 27 Grad Auswurftemperatur, 1 Grad außen.
Hat sich heute wieder bestätigt, sobald Temperatur ungefähr unter 2 Grad, wird alle 50 min abgetaut. Das scheint also wirklich ein ganz festes Programm zu sein. Nicht schön, besonders die 4-7 min Heizpause. Etwas vereist war es heute schon immer, aber eben noch lange nicht so, dass eine Abtauung nötig gewesen wäre.
Heute genau 2 Grad Außentemperatur, Anlage taut wieder alle 50min ab. Sehr trockenes Wetter, Wärmetauscher also völlig trocken.
Abtauung: In diesem Fall läuft der Verdichter etwa 35 s mit 220 W. Dann bemerkt die Anlage, dass es nichts abzutauen gibt und schaltet den Verdichter ab. Unnötiger Verlust hält sich also in Grenzen.
Weil beim Abtauen kein Innen- oder Außenlüfter läuft, lässt sich auch einiges ableiten, was stimmig erscheint:
Verdichter + Elektronik IG+AG braucht etwa 220 W
Lüfter AG + IG braucht etwa 50-60 W. Denn wenn die Anlage auf Mindestmodulation läuft, sehe ich typisch Werte um 270-280 W. Bei Außentemperaturen <10 Grad, weil erst da der Lüfter am AG auf vollen Touren läuft. Lüfter IG schätze ich auf 8-12 W, der Rest ist Außenlüfter.
Ansonsten gibts kaum neue Erkenntnisse. Das Teil macht, was es soll, gibt derzeit nichts, was ärgerlich wäre oder nervt. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bis -3 Grad läuft sie auch völlig unauffällig. Zieht aber dann auch öfters mal 500-700 W, gerade auch, wenn der Raum noch ausgelühlt ist. Und das ist er derzeit schon gewaltig: Morgens hab ich nur noch 13 Grad im Bürozimmer.
Sie neigt aber nicht zum Überpowern, wie die MHI, die ohne SILENT oder Eco ganz schnell sehr hoch läuft auf 1000-1400 W.
Auch wenn die Soll-Abweichung 2-3 Grad beträgt, geht die Hisense nach den anfänglichen 1000 W recht schnell auf eine Aufnahme von 500-700 W runter. Das passiert im Grunde deshalb, weil in Sensorhöhe gemessen der Temperaturwert typisch 1 Grad über Soll liegt.
Auswurftemperatur liegt gerade bei 2 Grad außen, 19,8 Grad Ansaugtemperatur, 550 W Leistung, höchster Lüfterstufe bei 30,5 Grad. Allerdings liegt die Filterbox oben drauf, die schätzungsweise 30% Luftdurchsatz wegnimmt.
Hab mal genauer die Filterbox vermessen, was die an Volumenstrom kostet. Ist doch einiges.
Gemessen hab ich im mittleren Bereich mit einem Flügelrad-Anemometer Uni-T UT363S. Direkt vor den Ausblaskanal gehalten, Klappe steht auf etwa 45 Grad Öffnungswinkel.
Werte einmal mit Filterbox und einmal ohne Filterbox:
Stufe 5: 2,87 m/s - 3,4 m/s
Stufe4: 2,67 m/s - 3,35 m/s
Stufe3: 2,5 m/s - 3,1 m/s
Stufe2: 2,32 m/s - 2,87 m/s
Stufe1: 2,20 m/s - 2,80 m/s
Kurzum: Durch die Filterbox sinkt der Volumenstrom auf Stufe 5 etwa auf Stufe 2 ohne Box zurück.
Vergleich zur MHI auf höchster Lüfterstufe 4 mit und ohne Filterbox:
2,5 m/s - 3,4 m/s
Natürlich wird durch die Einbremsung des Luftdurchsatzes das Gerät auch leiser. Lüfterstufe 5 wäre schon zu laut für Dauerbeschallung, die wird also durch die Bremsung dann eher so laut, wie auf Lüfterstufe 2.
Ich denke, so lange die Ausblastemperatur im Bereich 30-35 Grad bleibt, bin ich weiterhin recht gut im Optimum, trotz verringertem Volumenstrom. Kommt auch noch ein günstiger Effekt dazu, dass diese Klappensteuerung unter 30 Grad jetzt oft wegfällt. Denn diesen Modus, dass die Klappe auf fast waagerecht zufährt, möchte ich vermeiden. Das geht ohne Filter auf Lüfterstufe 1-2 ganz gut, mit Filter dann eben auf Lüfterstufe 5.
Mehrstromverbrauch dürfte durch Lüfterstufe 5 irrelevant sein. Da gehts vielleicht um 5W.
Bei dieser Anlage ist die niedrigste Lüfterstufe schon relativ stark, die fährt den Lüfter also lange nicht so weit runter, wie meine MHI. Das hört man auch. Die MHI müsste ich auf Lüfterstufe 3 stellen für etwa gleiche Lautstärke. Theoretisch kann die Hisense noch eine Stufe tiefer, aber das geht nicht mehr manuell einzustellen, sondern die fährt die Anlage an, wenn die Auswurftemperatur unter 30 Grad rutschen würde. Also relativ selten und nicht steuerbar.