Ne das Verhalten ist nicht prinzipiell schlecht.
Mitsubishi ist im sehr niedrigen Lastbereich beim Kühlen (und wirklich nur in diesem ganz konkreten Bereich) halt schlichtweg deutlich effizienter und darum siehst du die niedrigen Werte. Wenn du bei 9°C Ausblas bist hattest du z.b 4°C kälterer Ausblastemperatur als ich heute Abend bei 22°C Außen bei 100 Watt.
Von der thermischen Energieabgabe in den Raum kommen sowohl deine Mitsubishi als auch die Daikin in ähnliche Bereiche. Die Mitsubishi-Werte sehen aber halt grundlegend besser aus weil die Anlage in diesen spezifischen ganz konkreten Bereich sehr viel effizienter arbeitet.
Ich hatte bei den 100 Watt heute Abend einen EER von 11-12 (rechnerisch)
Wenn du in dem Lastbereich vielleicht bei 17-20 bist hast du allein deshalb den Stromverbrauch fast nurnoch halbso hoch. Ists Außen nochmal 4-5°C weniger sind ganz ganz schnell nochmal 20-30% Stromverbrauch weg. Einfach weil sich die Druckverhältnisse bei gleicher Kompressorfrequenz anders verhalten.
Hier mal nur als Beispiel wie stark der Stromverbrauch bei gleicher Kompressorfrequenz driften kann nur weil die Außentemperatur sich ändert. Da führen 6°C weniger Temperatur auch schonmal zur Halbierung der elektrischen Leistungsaufnahme. Das ist jetzt die 2MXM-Perfera. Aber die Anlagen verhalten sich allesamt so.
Um Werte zu vergleichen braucht man alle Parameter. Aber das Mitsubishi sehr weit runterkommt elektrisch beim Kühlen ist bekannt. Es liegt aber auch daran, dass die in diesem niedrigen Lastprofil viel effizienter Arbeiten. Siehe Eurovent Cooling ConD.
Dafür haben sie aber halt wieder andere Schwächen.
Bei mehr Last beim Kühlen ist z.b die Daikin die du hier als so gruselig bezeichnest z.b plötzlich wieder deutlich effizienter und spart da wo viel Strom gebraucht wird wieder richtig.
Beim Heizen ebenfalls.
Die eierlegende Wollmilchsau die alles am besten kann gibt es halt einfach nicht. Es kommt immer drauf an für was konkret eine Anlage ausgelegt wird
Krassestes Beispiel ist die 4KW Perfera Nepura. Die ockelt im Sommer mit 160 Watt, saugt 27°C warme Luft an und spuckt 22°C warme Luft aus. Komplette Katastrophe. Bei der Last ist die Anlage eigentlich höchstens ein Strom verschwendender Ventilator.
Dafür kloppt das Teil aber im Winter bei -10°C noch problemlos ÜBER 6KW Wärme in den Raum und selbst bei -25°C noch über 4KW.
Die Frage ist halt immer worauf die Anlagen konstruktiv ausgelegt werden. Die haben alle Stärken und Schwächen. Jeder Vorteil hat anderswo wieder Nachteile.

