Wärmepumpe im EFH (1998, 120m²)

Ja eine split ist im Wohnzimmer bzw. Ergeschoss irgendwann auch geplant. Dann wäre die 5kw locker ausreichend.

1 „Gefällt mir“

Ich habe eben nochmal mit dem HB telefoniert. Er sagt die 5KW reichen aus bei mir. Der scheint wirklich sehr kompetent zu sein und man kann sich mit dem sehr gut über technisches unterhalten.

Ich habe auch einen Kontakt von einem kunden bekommen wo ich mir die anlage anschauen kann vor Ort. Da es im internet ja nicht sehr viel gibt über die Anlage.

1 „Gefällt mir“

Thermia ist ja eigentlich Stiebel Eltron. Vielleicht findest du zur Anlage von Stiebel Eltron mehr. Müsste die Stiebel Eltron WPL-A 05.2 Plus HK 230 sein.

So mal ein update von mir. Die Anlage (thermia XTR S 5kw) wurde diese woche verbaut und läuft erstmal grundsätzlich.

Allerdings noch nicht so wirklich rund. Der hydraulische abgleich muss noch gemacht werden. Ich habe ein ziemliches rauschen in den HK was ich vorher nie hatte. aktuell scheint die noch sehr zu takten. Was mich wirklich wundert das sie ja bis 1kw runter modulieren soll. und wenn sie dann läuft für ihre knappe stunde ca. verbraucht sie gut und gerne zwischen 700-1200w. und das bei 10°C AT ca. nach meinem verständnis müsste die anlage gerade vielleicht so mit 400w laufen? 400x COP 4= 1600w Wärme. Oder missverstehe ich das? Ich vermute da muss noch einiges optimiert werden.

Ich habe das dem HB auch so gesagt und er meint das sind keine Takte...Was denn sonst?

Bis jetzt hält sich meine Begeisterung sehr in grenzen. ich hoffe das wird noch besser.

Ich würde auch sagen da stimmt was nicht.

Wir sind auch vor kurzem von Gas auf WP umgestiegen. Gasverbrauch waren 21000kWh und die WP hat 10kW Nennleistung und läuft jetzt heute z. B. seit 3 Uhr morgens durch mit 300-400W Leistungsaufnahme.

Jo dein HB scheint sich gar nicht damit auszukennen, ansonsten hätte er das schon eingestellt und eine WP anschliesen ohne Heizungsabgleich naja , das es mehr rauscht sollte dir bewusst sein da ja mehr Volumenstrom durch muss.

Das ist nicht untypisch, der Volumenstrom muss bei Wärmepumpe so hoch wie möglich sein, deutlich höher, als früher bei fossiler Heizung. Im Grunde hat man hier einen Zielkonflikt: Von der Effizienz sollte der Volumenstrom möglichst hoch sein, aber Strömungsgeräusche will man eben auch nicht, zumindest nicht zu stark.

Da kommt es sehr darauf an, wieviel Wärme du einspeicherst. Es gibt ja ein Wasservolumen, was erstmal aufgeheizt wird. Was heißt denn, dass sie eine Stunde läuft? Läuft die derzeit nur zeitgesteuert für 1 Stunde?

Takte siehst du an der Stromaufnahme. Takte sollten aber auch in der Anlage mitgeloggt werden. Gibts eine App oder Bedienpanel, wo du mal nachschauen kannst?

Man sieht tatsächlich nirgends die aktuelle stromaufnahme und auch nicht die die Starts. Schon irre das es das nicht gibt. Hat der HB mir auch auf Nachfrage so bestätigt.

Naja anhand des diagramms sieht man ja wann die läuft und wann nicht. Kann man ja ca sehen. Jedenfalls jede Stunde ein Takt ca. Und dann läuft sie ungefähr 20-30min.

ich werde wohl erstmal alle voreinstellbaren Ventile voll aufdrehen für maximalen durchfluss. Die unwaelzpumpe zeigt aktuell 0,8m3/h an.

Dann gibt es wohl ein integral was aktuell auf -50 und +50 steht. Das soll der Anlage sagen wann sie ein und ausschalten soll. Vielleicht ist das zu eng gewählt auf werkseinstellung. Einstellbar im Bereich -100 und + 100.

Welche Anlage ? Kannst du da mal ein Diagramm zeigen? Das ist ja ordentlich wie weit die Anlage runter kommt

eine erklärung von deinem Bild wäre super was welche Linie bedeutet und wie wird dein HK geregelt über die WP separat? das sind alles faktoren die berücksichtigt werden müssen.



Hier so sieht das dann mal aus wenn man sich alles visualisiert damit man weis wohin die Reise gehen kann.

Ist eine Lambda EU10L. Ich schalte nachts die Wärmepumpe momentan aus. D.h. wenn sie morgens wieder losgeht ist das Heizungswasser in den Rohren relativ kalt und kann also recht viel Wärme aufnehmen.

Um 12Uhr macht die Anlage immer Warmwasser, das bitte ignorieren.

Hier mal von gestern Vormittag die Stromaufnahme:

Und hier der Vorlauf in der Zeit. Sollwert waren wohl 30,2°

Unten ist eine Legende.

tschuldige hatte ich nicht gesehen.

Alles gut. Bei dir spuckt die Anlage viel mehr werte aus. Ich habe kaum werte. Verdichter HZ liegt bei ca. 40 um den dreh. RLT und Starts werden gar nicht angezeigt.

Dann wird noch beim Außensteil gezeigt wieviel Ampere anliegen. Bei Start 5A und geht dann auch nur bis um 3A runter aber pendelt so bei 3-3,4A. Und das treibt den Vorlauf halt extrem schnell hoch. Ich habe auch nur eine 25L hydraulische weiche.

Ja deine schnurrt nur vor sich hin. Das kriegt meine gar nicht hin. Bin auch bei 30 VLT SOLL aber da wird extrem rumgeeiert. Warum er mittags das WW abgebrochen hat und dann nochmal weiss ich auch nicht. Ich habe gestern dieses integral auf -100 und +80 gestellt jetzt läuft sie etwas später bei Abfall vom Soll an aber das ist trotzdem grütze das die nicht die Modulation auf 1kw bringt wie beworben.

Welche WP hast du den genau verbaut typ ect dann kann man ja mal schauen in wie weit ihr informationen zu entlocken sind

Es ist eine Thermia ITEC XTR S. Ich habe mittlerweile herausgefunden das das Außenteil gleich einer Samsung sein soll…

Und es wird bei 4C AT nicht besser. Die Anlage prügelt den VL mit über 1kw hoch um dann wie gehabt stündlich einmal zu starten.

Ich hab mir das mal grob angesehen also rs485 Datenbus hab ich mal nichts gefunden aber denke wenn ma hier mal ins gerät schaut oder an die Diplaxsteuerung ob es da nicht einen datanbus anschluss gibt , Thermia sagt mir gar nichts kann mir aber vorstellen das die nicht selbst herstellen das würde dazu passen das man sonst nichts findet ein Hersteller ist da meist Datenfeundlicher, Und da wirst du deine Heizkurve etwas anpassen müssen die scheint bei + graden immer noch zuhoch zusein.

Es gibt wohl die Möglichkeit das online Modul was per lan angeschlossen ist gegen was anderes zu tauschen und über modbus Werte zu lesen. Das die aber nichtmal die Starts anzeigen ist schon unglaublich. Wie ich auch erfahren habe soll das Außenteil einfach eine Samsung sein. Das war mir natürlich vorher nicht klar !

die Heizkurve ist aktuell bei 30C. Niedriger dann wird es nicht mehr warm.

Ich habe mittlerweile ein paar Leute auch gefunden wo das alles gleich ist. Keine der anlagen moduliert und taktet nur so vor sich hin. Zufrieden ist da keiner mit…

Ich habe noch das hier gefunden. Da wird mittels des linken LAN Anschlusses Daten abgelesen. Das sind so ziemlich die Daten die man direkt am gerät auch ablesen hann. Ist halt trotzdem nicht allzuviel. Leider in Englisch und mit ESP32 habe ich bisher noch gar keine Erfahrungen gemacht. Aber damit könnte man die wenigen Daten die das teil rausgibt immerhin loggen.