Wärmepumpe im EFH (1998, 120m²)

siehst du schon mal ein Anfang es gibt eine intregration in HA es gibt daten die jemand schon ausgelesen hat mit KI kann man da dann viel anstellen ich spreche aus erfahrungen.
Und ki übersetzt auch zuverlässig

Ja du hast recht. Der macht wirklich fortschritte und kann zumindest wohl alle Daten die das ding am gerät ausspuckt auslesen und mittlerweile auch steuern. Aber sorgen bereitet mir dennoch das ich jetzt schon 5 anlagen gefunden habe die wie ein Sack Nüsse läuft. Sprich dieses elende hoch feuern und ausgehen. Und keinerlei Modulation vorhanden. Und die Leute die meinen die Anlage läuft sind halt nicht so im Thema. Bis dahin laufen die ineffizient und gehen entsprechend schnell über die wupper.

Ist auch die frage mit der Garantie wenn man da irgendwas dran klemmt.

Du dieses Risiko hat man bei DIY immer darum Informiert man sich ja auch , wie schon geschrieben ich kann nur von meinen 3 Anlagen berichten das sind alles Midea klone bzw Midea selbst die steuerung funktioniert sehr gut ich kann diese in Home Assistant einbinden und kann sie steuern, sie Modulieren sauber runter wenn sie richtig eingestellt sind, das man hier natürlich doch einiges an Zeit rein Steckt ist nicht ganz ohne und eine Garantie das es dann funktioniert gibt es auch nicht aber hey das ist der Reiz das ist DIY, und irgendeiner muss damit Anfangen und es ausprobieren, wie du schon raus gefunden hast hat das schon jemand gemacht also sollte der Rest mit überschaubaren Aufwand machbar sein.
Oder du kaufst eben ein gerät das dass dann schon kann, oder wo viel damit Erfahrung haben dann ist ein gelingen gewiss.

Diese Entscheidung kannst aber nur du selbt Treffen, auf der anderen Seite wäcst dadurch die komiuniti und eben auch der Erfahrungsschatz auf wa man Achten muss wenn wieder jemand so ein Gerät sich Anschaffen will. Da du das Gerät aber nun schon hast heist es Ärmel hoch krempeln und die Finger flink über die Tastatur huschen lassen sich Hilfe Suchen und aufs beste Hoffen.

1 „Gefällt mir“

Generell: Ein bisschen Takten bei 10 °C Außentemperatur ist bei einer 5-kW-Anlage normal. Einmal pro Stunde ist aber deutlich zu oft.

Die Weiche würde ich als erstes überprüfen.

Auf der einen Seite der Weiche hängt die WP-Pumpe und auf der anderen die Heizkreispumpe. Wenn die WP mehr Volumen fördert als der Heizkreis abnimmt, fließt der Überschuss vom Vorlauf direkt durch die Weiche zurück zur WP. Der Rücklauf an der WP steigt dann schon bald fast auf Vorlauftemperatur, woraufhin die WP denkt, sie könne abschalten, obwohl die Wärme noch gar nicht im Haus angekommen ist. Das würde zu dem Muster passen, das du beschreibst: 20-30 Minuten Laufzeit, dann Pause.

Ob das wirklich die Ursache ist, kannst du prüfen, indem du die Temperaturen links und rechts und jeweils im Vorlauf und Rücklauf misst (insgesamt also 4 Temperaturen). Notfalls geht das auch mit Anlegefühlern oder der Hand. Wenn der Rücklauf zur WP deutlich wärmer als der Rücklauf aus dem Heizkreis ist, fließt Vorlaufwasser durch die Weiche zurück.

Erstmal danke für deine Nachricht. In der Zwischenzeit habe ich diverse Stellschrauben gedreht mit leider keinerlei Erfolg. Ich habe den volumenstrom über die primär Kreis pumpen Leistung an die des sekundaerkreises angepasst. Ca 1000l/h. Das Verhalten ist unverändert. Die Anlage taktet unverändert stündlich. Ob über 10C oder 6C kein unterschied.

ich habe so Temperatur Fühler an VL RL des HK gehaengt. Spreizung immer ca 5C wenn die Anlage gerade arbeitet. Das Haus scheint die wärme also abzunehmen daran kann es also eigentlich nicht liegen. Die WP fährt einfach immer mit min 600w rein und hebt entsprechend schnell den Vorlauf. Ich habe langsam wirklich das Gefühl das diese elende WP nicht so weit runter modulieren kann wie laut Datenblatt 1-5kw angegeben.

Deine temperatur Messungen werde ich nochmal probieren.

Wenn ich mir meine Anlage so ansehe ist die interne Pumpe im Innengeraet und vor der hydraulischen weiche kommt die heizkreis Pumpe.

Also, falls es nicht schon geschrieben wurde...
Meine Vorgehensweise wäre die (es soll ja Volumenstrom her, damit es nicht rauscht):
Alle Heizkörperventile komplett auf, auch die, die evtl. im Rücklauf der Heizkörper installiert wurden.
Anschließend würde ich die Wärmepumpe mal ein paar Tage im Heitzbetrieb beobachten (Temperaturen, Taktung etc.). Abhängig davon die Einstellungen so anpassen, dass der kälteste Raum seine Soll-Temperatur erreicht. Anschließend die Heizkörper in den Räumen, die dann zu warm werden, entsprechend drosseln.
Das wäre zumindest nach meiner Denke ein erster Ansatz.
Verbessert mich, wenn ich falsch liege!

Durchaus denkbar. Es kann sein, dass die 1kW gar nicht bei jeder Außentemperatur erreichbar sind.

Man müsste herausfinden, ob der Verdichter wirklich auf der unterst möglichen Modulation arbeitet. Kommst du bei dem Gerät an die Live-Daten wie Verdichterfrequenz ran?

Thermia sollte ja baugleich mit Stiebel Eltron sein. Vielleicht findest du über diesen Weg weitere wichtige Daten oder Infos.

Ich kann es nicht loggen aber man kann sie sehen ich ich habe sie kurzzeitig mal bei 25hz gesehen aber sonst ist diese eher zwischen 30-40hz. Immer nur Moment Aufnahme.

Rücklauf war ich bisher noch nicht dran. Ansonsten alle Ventile sind offen

Das war mir nicht bewusst das es da noch auf die Temperaturen ankommt. Aber rein von meinem Verständnis macht 1kw Heizleistung bei bei kalten Temperaturen ja kein Sinn sondern eher bei milden Temperaturen. Weshalb ich fest davon ausgegangen bin das dieses Gerät bei diesen Temperaturen aktuell locker durchlaufen kann mit wenig Leistung. Das kann doch jede WP mittlerweile wenn ich das so sehe.

Schlimm ist halt das durch dieses Takten so ineffizient geheizt wird auch. Wenn die HK unter 30C fallen geben sie ja keine Wärme mehr ab an die Räume…sieht man an dem Bild

Hier mal die minimale Leistung von meiner WP. Da liegt zwischen -15° und + 15° schon fast ein Faktor 3. Ich hatte mich auch anfangs gewundert warum sie nicht unter 3kW geht, aber da war es auch um die 15° warm.

@Mza287 bzgl. der 1 kW aus dem Datenblatt: Ich würde an deiner Stelle direkt beim Heizugsbauer oder Hersteller nachfragen, für welche Außen- und Vorlauftemperatur der Wert gilt. Dann hast du es schwarz auf weiß.

Wie ich mittlerweile gehört habe soll die thermia baugleich mit der Samsung sein. Aber sie haben eine andere Steuerung.aussenteil sieht zumindest sehr gleich aus.

Da werde ich wohl beim Hersteller fragen müssen. Der HB weiß nix…

Welche Samsung denn genau?

Ok, das hört sich danach an, dass sie oft nicht an der unteren Modulationsgrenze arbeitet.

Wie siehts denn mit dem Wasservolumen aus? Hast du einen Puffer? Wie ist überhaupt der Aufbau? Hast du da ein Schema? Du hast FBH und Heizkörper gemischt?

Ich habe eine hydraulische weiche 25l mit stichanbindung. Ich würde ja gerne Bilder davon

Schicken aber es kommt immer ein Fehler. Ja so scheint mir das die Anlage nicht im unteren Bereich der Modulation bleibt. Nur immer mal kurz. Es sind HK mit etwas FBH ueber rtl.

Das Wasservolumen habe ich aufeinander angepasst und sollte 1000 l/h entsprechen

Verkleinere die mal auf unter 1MB Größe. Und schau, dass es ein Standard Bildformat ist, also jpg, png, gif.

So sieht das ganze aus.

Weißt du, wie Bauteil 56 genau aufgebaut ist? Also die große weiße Kiste.

Ich würde auch mal die Temperatur Vorlauf direkt von der WP messen, das wäre am Eingang 7 des Puffers 56.

Wer da mehr Ahnung von LWWP hat, wird es vielleicht auch schnell so überblicken und einordnen können. Vielleicht meldet sich da noch jemand.

Der wird ja gemessen der VL. Im Innenteil.

Der Techniker war eben da. Er gibt mir recht das sich die anlage n nicht richtig verhält. Er hat fotos gemacht und klärt das. Ist halt nicht raus ob es an der hydraulik liegt oder die Regelung spinnt.

Bei erreichen der SOLL VLT drosselt die anlage nicht die Leistung sondern gibt noch mehr gas, Überschiesst die VLT und geht dann irgendwann aus…

Vielleicht bekomme ich von ihm auch noch ein Leistungsdiagramm. Ich finde dazu keins im internet. Es gibt aber wohl eins.

Ebenso wurde bei mir ein TYP A FI verbaut aber er sagt da gehört TYB B rein.

Das wird recht wahrscheinlich so sein, evtl. reicht auch der deutlich günstigere Typ F. Wenn Hersteller aber Typ B vorschreibt, muss der auch rein.

1 „Gefällt mir“

Ja das soll er mir noch schriftlich geben.

und der Verdicher kann bis 15hz runter sagt er. Da habe ich den noch nie gesehen. Bei mir immer 30-40hz mit entsprechend strom (2-4A). Dabei ist es der anlage egal ob es draußen unter oder über 10C sind.