(HF_SPSler)
4. September 2025 um 11:32
2
Um gewollt ins Netz einzuspeisen braucht der MP2 einen negativen Sollwert bei der Leistungserzeugung. Und dieser negative Wert muss auch größer sein als der Bezug.
@autoschrauberix Ich habe keinen externen Zähler:
[grafik.png]
Meine Nulleinspeiseanlage werkelt im Gartenhaus und ist Luftlinie 25m vom Zählerschrank entfernt. Dennoch habe ich eine Nulleinspeisung realisiert indem durch den Iobroker per IR-Lesekopf der eHz ausgelesen wird. Anschließend wird in Blockly der Sollwert gebiltet und über ModbusTCP schreibe ich direkt vom IO-Broker den Sollwert Netz an VenusOS:
[grafik.png]
Man kann in das Feld, wenn es denn nicht von dritter Stelle beschrieben…