Auf jeden Fall, dass ist das Wichtigste. Drucktest über 24h kann dir nur recht grobe Undichtigkeiten offenbaren. Du hast ein recht ungenaues Manometer und du hast Temperaturschwankungen.
Ein Check mit Lecksuchspray ist eigentlich auch noch recht grob, aber wenn man diesen Test optimiert und über 15-30min macht und mit Lupe inspiziert, kann man auch sehr kleine Lecks finden.
Siehe auch hier:
Ja, deutlich länger evakuieren. Wenn Zeit ist, ruhig mal ein paar Stunden Vakuum stehen lassen und dann nochmal weiter evakuieren. Mit einem Testo 552 erkennt man recht gut, ob ncoh Feuchtigkeit im System. Ich denke, 90min Evakuierung sollte reichen als Daumenwert.
Ach ja: Druckluft sehr langsam ablassen, damit die Luft nicht zu sehr abkühlt und Kondenswasser entsteht.