Ich gebe zu bedenken es handelt sich hier um Chinaware. Und die BMS sind passiv gekühlt. Ich würde denen nicht mehr als 50% Dauerlast und 75% Spitzenlast in Bezug auf den Nennstrom zumuten. Bei den Amy-Akkus sind z.B. 145A als Dauerstrom (Laden/Entladen) bei den 200A SEPLOS BMS angegeben.
Die Sicherungen sind IMMER passend zum Leitungsquerschnitt zu wählen. Die Sicherungen schützen IMMER die Leitungen, nicht die Quelle und nicht den Verbraucher.
Bei der Querschnittsdimensionierung wird immer in der Reihenfolge vorgegangen (Achtung, rein hypothetisches Beispiel):
- Wie hoch ist meine Last (Beispiel 3x MultiPplus2 5000 = 330Amax)
- Welchen Querschnitt brauche ich also um die Last bedienen zu können?
- Gibt es parallele Leitungen (Beispiel hier = JA, 2 Leitungspaare parallel zu je zwei Akkus)
- Leitungsquerschnitt = 330A / 2 Leitungspaare = 165A pro Leitung = 70mm² (207A Belastbarkeit bei Gruppe2 nach VDE0100 Teil430, Absicherung mit 160A [weil nicht von 15kVA Dauerlast auszugehen ist)
- Wenn Länge z.B. über 5m pro Pol (!) Querschnitt eine Nummer größer wählen*
*dabei beachten dass an den Akkus selbst kein 95mm² angeschlossen werden kann, die Rohrkabelschuhe passen, bewusst, nicht.