RCD (30mA) fliegt zu 80% wenn anderer Stromkreis eingeschaltet wird - Tipps?

hinreichend genau aufgelöst... da trau ich meiner alten Zange nicht über den Weg.
Die Auslösezeite sind ja alle schon mal gemessen worden zwischen 29 und 41ms laut Messprotokoll. Einfach mal mit 10mA überall durchrennen kann man natürlich mal machen.

Jetzt lasst mich mal suchen und probieren - Danke für die Ideen und Diskussion, denke ich bin am Zug.

Der Widerstand hat in einem Stecker Platz, reicht auch 2 W da nur kurzzeitig. Einzig eine gewisse Spannungsfestigkeit 500 V sollte er haben oder man schaltet 2 hintereinander. Es gibt so Zwischenstecker mit Schalter, 3€ Kategorie, manche kann man aufschrauben. Wäre ideal zum modifizieren.
Lidl hatte vor kurzem einen kleinen RCD Test Stecker, vermutlich gibt's sowas auch in den Baumärkten. Aber der hat vermutlich nur den geforderten fixen Auslösestrom.

Ps: Wenn schon Bastel Stecker dann um zwei LED erweitern.

  1. Phasen Anzeige. Eine LED mit anti parallel geschalteteter Diode in Serie zum Test Widerstand. Leuchtet bei geringem Fehlerstrom solange nicht abgeschaltet wird.

  2. Eine Spannungskontrolle die Phantom Spannung ignoriert, also mit Spannungsteiler (1:100 je nach Farbe) wo sie erst bei etwa 200 V gut sichtbar wird. Kann man 2 oder mehrstufig machen. Oder gleich ein Mini DVM wenn das Gehäuse groß genug ist.

Ein 3 stufiger Schalter sollte reichen z.B. 10, 20, 30 mA

2 „Gefällt mir“

Ein Hinweis noch.

Meine Bio-KI Glaskugel sagt, dass es was mit der Verbrauchern im Flur zu tun hat: Bei ausgeschalteten LED fällt der RCD, bei eingeschalteten Nicht. Auch die ausgeschalteten lampen können irgendeinen Einfluss haben, je nach richtig oder falschem Anschluss.

Es lohnt als der Versuch, die Lampen abzuklemmen und oder andere Verbraucher anzuklemmen, um den Effekt zu überprüfen.

Oder, es ist die unbelasteten Leitung.

Kann man schön kaskadieren, also mit 3 einfachen Schaltern und 3 Widerständen kann man 7 Werte schalten. Hat man die Widerstände für 5mA, 10mA, 20mA, geht auch 15mA, 25mA, 30mA, 35mA.

Bei Kraftstrom kann ein fehlender oder abgerissener Null-Leiter zur Überlastung ein Phase führen.
Im 'Normalzustand" fließen alle Ströme über den Nulleiter ab. Fehlt der fließen die Ströme zwischen den Phasen ab. Das heißt es entsteht ein unsymmetrische Lastverteilung bei der Gesamtstrom noch in der Summe noch ok wäre, da aber Null fehlt fließt in zwei Phasen ggf. ein unzulässig hoher Strom der ein oder zwei Strang-LS auslöst.

Aber nicht den RCD....

Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.

Man gut, das die Verteilung so chaotisch sinnfrei zusammengebastelt ist....

Sonst könnte der PE hier und da einfach abgeklemmt werden.

Sehe ich viel, so sinnlose Platzverschwendung. Woher dieses "ich klemme das Kabel auf ne Klemme und klemme von der Klemme ne Litze auf ne andere Klemme" auch immer herkommt.

Dazu die totale Verschwendung mit den Kabelbefestigungen auf der Hutschiene, unten gar mit Kabel vollgestopft.

Dann die Hage FILS in doppelter Baubreite. Der Aktor hat 12 Kanäle, es hatten 12 einfachbteit bauende FILS das Ganze übersichtlich gemacht. Jetzt ist die Litze braun oder schwarz, ....

Ganz stumpf entsprechende PE abklemmen, lost der Fi noch immer aus, dann wird mit dem N weitergespielt.

1 „Gefällt mir“

Läuft alles über die mdt Aktoren? Da sind zwar Relais drin aber trotzdem kann es damit bei Schaltnetzteilen zu Problemen kommen.

Meine Frau hat so ein LED Stern als Weihnachtsbeleuchtung, wenn ich den mit den aktor abschalte blitzt der immer noch leicht auf.

Ich würde mal den Aktor überbrücken.

Ich hatte kurz nach Einzug ein ähnliches Problem, bei mir war an einer Stelle N und pe verbunden. Das hat den rcd ausgelöst. Mal nach wenigen Minuten mal nach Stunden. Aber das hatte Carolus ja schon vermutet.

Den kurzzeitig fehlenden Null Leiter habe ich hinter mir. Gut ausgegangen.

Zum Glück ist bei mir alles, najo fast, einphasig aufgebaut. Hätte ich in der Zeit das einzige Kraftstrom Gerät, noch dazu ein 2 phasiges das die anderen verwendet, angeworfen wären wohl alle 230 V Geräte bis zu 400 V gegrillt geworden.

Gemerkt habe ich es weil eine Klimaanlage komisch rumgehustet hatte und als ich beim Hausanschluss zufällig vorbei ging gab es in dem Kasten seltsame Geräusche.


Strom Messzange für Fehlerstrom.

Normale funktionieren bei diesen geringen Strömen nicht richtig.

Aber auch eine geeignete hat kaum einen Nutzen. Man muß erst mal an die richtigen Drähte mit den Klauen ran kommen. Ich habe diese Biester immer gehasst, erst seit PV wo es Lose Einzelleiter gibt habe ich mir eine DC Zange zugelegt. Dafür tut sie es. Inzwischen habe ich einen 3 fach Verteiler modifiziert wo eine dicke Drahtschlaufe herausgeführt ist. Dort kommt die Zange ran. Dafür gibt es alternativ aber genug Mess Zwischenstecker mit Display am Markt.

Das ist Deine Meinung und die darst Du gerne haben

Kann man

Die Kabel laufen mit Absicht alle von unten in den Verteiler, gut die Reihenklemmen hätte man dann auch unten hinsetzen können (oder auch komplett sparen, sehe ich als Geschmackssache), dann hätte man sich das Hochführen gespart. Ich wollte es eben von oben nach unten ohne den Verteile oben zu öffnen.
Lass mich mal wissen wie man die Kabel idealerweise befestigt - ich habe nichts besseres wie die Halter auf der Hutschiene gefunden. Auf der anderen Seite stört mich diese Platzverschwendung nicht.

Ja richtig das hätte man machen können, wenn man denn zu dem zeitpunkt einfachbreite RCBOs gekannt hätte. Kenne bisher eigentlich nur die von Siemens - gibt es da auch welche von Hager?

PE für einzelne SK temp. entfernen ist gute Idee, damit wäre ein Senke aus dem Spiel genommen.

Kann ich auch mal testen - würde mich aber wundern

Hatte ich auch kurz überlegt, aber das hätte schon bei unserem Grundverbrauch ein recht hohe Schieflast produziert

Meine normale Zange zeigt schon ohne Strom immer 0.0xA an - da reicht die Auflösung für Fehlerstrom def. nicht. Das mit den Drähten zumindes für die Verbraucherstromkreise ist bei mit kein Problem, ist ja an den RCBO mit Platzverschwendung :wink: aufgebaut und man kann L und N immer gut "fassen".

Ihr könnt gerne andere Meinungen haben als andere, das ist der tiefere Sinn einer Diskussion.

Aber respektiert auch die "anderen" Meinungen des Anderen, selbst wenn sie "falsch" sind, denn es kann gut sein dass einer von beiden etwas lernt.

Und das ist nicht immer der Andere.

Genauso ist jeder von uns schon zu neuem Wissen gekommen!

Und wenn man das in gegenseitigem Respekt tut, hat keiner irgendwas oder irgendwie verloren.

Tut man es nicht in gegenseitigem Respekt, ist es wie Krieg. Und der hat noch keinem genützt.

1 „Gefällt mir“

Ich hatte vor Gefühlt 20 Jahren auch so einen Fehler. Immer wenn ich Licht im Flur eingeschaltet habe, flog der Haupt-Fi.

Am Ende war es eine offene Leitung,(Reserve fürs Bad) die war zwar im Verteilerkasten aufgelegt, LS war aber aus und Abgeklebt... Mit der Zeit hat sich Staub und vermutlich Insekten am Ende der Offenen Leitung gesammelt, beim Einschalten der Halogenlampe im Flur, wurde Spannung in der offenen Leitung induziert und über Dreck und Insekten über den PE abgeleitet.

Den Fehler habe ich per Zufall gefunden, alle Messungen haben nichts angezeigt...

1 „Gefällt mir“

Interessant - davon habe ich auch zwei - sind Wagoklemmen am Ende drauf - sollte also nix verdrecken. Wobei das mit dem Spannung induzieren ja eher schon als unwahrscheinlich eingeordnet wurde. Das hatte ich ja als erste Idee, wenn auch nicht über eine abgeschaltete Leitung. Du hast die Leitungen dann komplett abgeklemmt und es war Ruhe?

Ja genau

1 „Gefällt mir“

Als feinauflösende Messzange ist da. 0.1mA Fehlerstrom - würde sagen eher Messfehler.
ABER wenn ich den alten Rauchmelder wieder einsetze fließt ein Fehlerstrom (schwanken ein paar mA) - ab und zu dann wohl so hoch das der RCD auslöst.
Evtl. auch nur so hoch, dass durch Einschalten von Schaltnetzteilen an anderer Leitung der RCD auslöst?

Jedenfalls den Rauchmelder gewechselt und mit dem neuen aktuell kein Fehlerstrom messbar. Mal schauen was die nächsten Tage so bringen. Wenn es so einfach war gut. Misst nur, dass ich das olle Ding am anfang komplett vergessen habe.
Aber ich habe ja schon gesagt - wenn ich mich schämen muss es aber eine Lösung gibt schäme ich mich halt :slight_smile: Wenn das jetzt eine Woche hält schließe ich den Thread für mich damit und danke Euch nochmals für die Ideen.

1 „Gefällt mir“

Der Rauchmelder? Hat doch nur seinen Job gemacht. Wenns raucht, schaltet er den Strom ab , sicherheitshalber. Oder sogar ein bischen vorher.... :slight_smile:

Fertigmeldung:
Die Woche ist ja rum - ich hatte noch einmal Sicherungsraus allerdings da wo ich es erwartet hätte: nämlich im Büro. Das war def. Verbindungsstrom vom Schaltnetzteil des PCs. Hab da noch einen Zwischenstecker mit einem Einschaltstrombegrenzer eingesetzt und jetzt ist alles Paletti.

1 „Gefällt mir“

So darfst du nicht denken: denn das ist völlig normal!

Schaut man Probleme NACH der richtigen Lösung an, ist die Lösung vollkommen trivial.

Schaut man das problem vorher an, ist es rätselhaft.

Warum ist das so ?

Weil man vorher nicht alle wichtigen Fakten kannte.

So, ich kann was zum Thema RDC fliegt ergänzen.

Nachdem ich ja fein im Schrank gewerkelt habe und einen neuen zusätzlichen FI gesetzt habe, der entsprechend weniger Stromkreise überwachen muss, dachte ich ja bereits ich hätte den Fehler erschossen. Als heute die Spülmaschine einfach so den FI fallen ließ, begann die Suche erneut. Schutzleiter des entsprechenden Stromkreis in der Abzweigdose aufgetrennt und zwischen den Enden mal gemessen. Ca. 110V zeigte mein Fluke an {green}:shocked: Flugs auf Strommessung umgeschaltet und erneut gemessen, aber scheinbar ist das Teil dafür nicht empfindlich genug, es tat sich nämlich nix. Also nach alter Elektrikermanier mal an den Enden rumgegrabbelt und brizzel brizzel, als hätte ich an ner 9V Batterie geleckt. Spülmaschine ausgestöpselt-> Spannung und Kribbeln weg.

Anderen Stromkreis ausprobiert, gleicher Testablauf, gleiches Ergebnis. Spülmaschine ist knapp 18 Monate alt und lief ca. ein bis zweimal die Woche. Bosch_eiße habe ich gedacht, extra ein Markengerät gekauft von B.sch und Plumps reingefallen. Mal sehen wie sich der Verkäufer dazu stellt und ob es jetzt tatsächlich der finale Fehler war. Wovon ich allerdings ausgehe. {green}:sweaty:

Viel Spaß beim Überzeugen. Gewährleistung müsste noch da sein oder? 24Monate? Allerdings bist Du in der Nachweispflicht.