es ist volbracht der strom ist weg ich bin jetzt offgrid :D
sehr cool - Respekt :clap:
Ich wünsche Dir immer ein paar kWh Puffer in den Batterien :thumbup:
Bin mal auf die Auswertung nach ein oder zwei Jahren gespannt, wie oft / wieviel Gas Du effektiv zuschießen musst.
Ich würde mich das ja eher nicht trauen, aber wir haben hier auch ein paar üble Stromfresser und deutlich mehr als 150km zur schweizer Grenze. Ich kann nur versuchen, den Sommer weitestgehend 100% ab zu decken und möglichst viel von der Übergangszeit
Bin mal auf die Auswertung nach ein oder zwei Jahren gespannt, wie oft / wieviel Gas Du effektiv zuschießen musst.
mal sehen vieleicht kann ich mir den test ja auch bald sparen wenn kein gas mehr läuft :roll: aber ich denke nicht das es soweit kommt
ich habe ja die heizung geplant als das gas noch 7ct/kwh bei uns gekostet hat heute sind wir schon bei 12ct tendenz steigend...
hab das neue video vom akkudoktor :D bei youtube gesehen wegen seiner neuen klimanalage mal sehen vielleicht hol ich auch so eine und lass die erstmal stehen solange das geld noch was wert ist
dez und jan kann ich es eh vegessen damit zu heizen aber ab februar müsste eine 4kw klima das ganze haus heizen können dank lüftung mit wärmerückgewinnung arbeitet das echt effezient
die abluft übergibt fast vollständig die temperatur an die zuluft 1,5C° habe ich nur verlust
die abluft übergibt fast vollständig die temperatur an die zuluft 1,5C° habe ich nur verlust
In der Theorie... Ich habe einen Enthalpie Tauscher, 23° Abluft, Frischluft kommt dann im Winter bei -5° mit 17° rein. Natürlich nur bei kleinster Stufe. Das Ding trocknet aber per se die Bude so richtig aus. Bei Nassbau dauert es 3 bis 4 Jahre, aber dann geht es auch da runter. Bei meinem Trockenbau nach 2 Jahren auf 30% rel runter
Na dann bereite dich mal darauf vor, dass du irgendwann sehr trockene Luft hast. Wie gesagt, ich entnehme der Abluft die Feuchtigkeit und schiebe die der Frischluft zu. Gerade im Winter wenn die Außenluft sehr trocken ist hilft das ein wenig. Und bei der Energieübertragung erst richtig, daher die Werbeaussagen von 150% Wärmerückgewinnung. In Wahrheit sind es dann so 80 bis 90%, ohne Enthalpie werden es weniger sein, auch mit Alu.
Na dann bereite dich mal darauf vor, dass du irgendwann sehr trockene Luft hast...
Genau so ist es. Ich betreibe (Baumarkt) Kaminöfen (einen im Wohnzimmer und einen im Keller) seit einigen Jahren, um dem Ölpreisanstieg was entgegenzusetzen. Laut Raumluftverbundberechnung des Schornis reichen die Undichtigkeiten aus, um die zwei Buchenholzreaktoren mit Sauerstoff zu versorgen. Sauge ich im Winter Außenluft mit niedriger absoluter Feuchte an, trocknet mir durch die Temperaturerhöhung die Bude bei 23°C auf 25% rel.F aus. Ich hab den China Zwiebeln das nicht abgenommen. Vor Weihnachten letzten Jahres habe ich mich dann hinreißen lassen das mit "App" freier Physik nachzuprüfen. Der Messfehler lag bei unter 5%! Leider hatte mein Assmannsches Aspirationspsychrometer einen Uhrwerkschaden. Ich musste auf etwas älteres ausweichen :lol:
wie konnten nur die menschen jahrhunderte lang im winter überleben mit der normalen fensterlüftung ohne feuchterückgewinnung.... ;)...
Ja, ich bin da Deiner Meinung. Wir verkomplizieren wirklich zu viel. Aber, ich hatte auch letztens eine interessante Diskussion zum Thema Abhängigkeiten und Diversifikation technischer Systeme.
Das beginnt bei der zunehmenden Komplexität der eingesetzten Komponenten, der Abhängigkeit von Software und cloudbasierenden Ermächtigungen auf dezentrale Kleinstsysteme, bis zu EMP Szenarien, die trotz funktionstüchtiger primärer Komponenten keinen "Notbetrieb" zulassen. Ich will den Faden hier nicht kaputt machen... Falls Interesse besteht, bitte eine PN, dann mache ich dazu mal einen neuen Thread auf. (Und nein, ich bin kein Prepper, Querdenker oder ähnliches)
das wird mit den großen löchern auf der akku abdeckung verschraubt und auf den m8 schrauben dann die kabel verbunden werde ganz sicher nicht 70mm² mit m5 befestigen....
das wird mit den großen löchern auf der akku abdeckung verschraubt und auf den m8 schrauben dann die kabel verbunden werde ganz sicher nicht 70mm² mit m5 befestigen....
k-DSC02578.JPG
Da wo die Löcher sind hast du aber kaum noch Material, da stehen doch keine 20qmm mehr
den querschnitt brauche ich nur beim langen kabel außerdem muss diese engstelle nur noch wenig strom übertragen das meiste geht auf der anderen seite wegen des geringeren widesrstandes drüber
hatte kein 20mm kupfer mehr und will nicht wieder mehrere tage warten, das muss jetzt fertig werden.
werde das aber auf jeden fall noch mit der wärmebildkamera anschauen
Hmm... doch kein 70mm² von der Batterie zum IS? Warum hast du dies modifiziert? Aufbau ist/wird ja so ähnlich wie bei dir. Stärke?
natürlich 70mm² zum si habe ca 3m kabel und 50er war nur minimal billiger deswegen habe ich gleich ne nummer größer genommen
ich werde die starren schweren kabel nicht am bms direkt verschrauben das ganze bms wird praktisch an 4stk m8 schrauben in der luft hängen so dass es keine kräfte aufnehmen muss
habe heute vergeblich versucht das bms einzurichten das ist noch weit weg von einer alternative für sma, im moment kann ich es nicht empfehlen haufenweise bugs mal sehen ob ich das mit dem seplos suport klären kann wenn nicht schalte ich wieder den bleimodus ein der läuft 10mal zuverlässiger
ich konnte da nichtmal die ladeendspannung vorgeben der si braucht diese aber.... software ist nicht so toll....
na wenigstens etwas positives gabs heute habe mit 130a entladen und meine kabel und kupferverbindungen wurden nicht heiss
mein aktuelles testfeld der kabelsalat kommt noch weg wenn das bms läuft
Oh, schitt. Na, da bin ich aber mal gespannt, was du über den Support erreichst. Das hatte mir der Support auf meine Frage (arbeitet der BMS mkit einem IS zusammen) geschrieben:
"You just need to ajust the parameters of capacity in Seplos PC software. Many customers in Germany use our BMS for their batterys and work with SMA inverter.
das problem unter anderem ist wenn der soc auf 100% ist schaltet es die ladung ab sinkt die spannung etwas wenn man zb nen wasserkocher einschaltet fängt der si über den sunnyboy an zu laden da aber nichts in den akku geht kommt der fehler und es gibt nen hartes abschalten vom si
und so läuft das die ganze zeit bis der si auf störung geht und dann ist blackout
in dem ersten bild der software siet man das ganz gut obwohl die spannung auf 53v ist bleibt der charging switch auf aus erst wenn die soc unter 99% fallen wird der freigegeben
die grenze ist einstellbar war von werk aus bei 96%(noch schlechter) aber 100% geht nicht einzustellen auch nicht 99,9 99 ist das maximum
Ah, das Problem liegt also an deiner Inselanlage. Dürfte dann bei Jemanden mit Stromanschluß nicht geben, wenn ich dies richtig verstanden habe. Na, dann hoffe ich mal, das der Support schnell ist
jo kann durchaus sein das es deswegen ist, aber einem guten bms düfte der umstand keine schwirigkeiten bereiten die ladeendspannung muss doch auch bei on grid irgendwo einstellbar sein...