Projekt 110kWh / 16kWp Inselanlage

Du hast aber noch nicht den Seplos im Einsatz?

ne, das ist noch unterwegs

so fertig fürs erste
notstrom 3kw inverter läuft auch, leider erzeugt der ein wenig störstrahlung so das mein diy bms ein paar datenpakete verliert.
keine ahnung warum, naja egal ist ja nur für notfall

fertig zum zähler abklemmen :mrgreen:
bald kommt der weg


Hilf mir mal kurz auf die Sprünge!
Dein Haus läuft 1 phasig, oder?
Das heißt du hast auch sämtliche wr auf einer Phase laufen?
Du hast den SI als "Nachtstrom"?
Der 3kw WR ist redundanz für den SI?
Kochen mit Gas? Heizung war Gas Therme, wenn ich nicht irre, oder?

Danke und Gruß
Marco

jo einphasig über phasenkopplung
ich habe eine 3 phasige verteilung weil die komponenten dafür deutlich günstiger sind

ist im prinzip egal wo was eingespeist wird

nachtstrom? versteh ich nicht

der si ist der haupt inverter der sunny boy unterstützt und überschuss geht über den si in den akku
der victron 450/100 lädt nur den akku und das sehr effezient mit gemessenen 96% wirkungsgrad

der kleine schwarze 3kw inverter ist für notstrom falls der si mal irgend ein problem haben sollte
(nach einem fw update zb)

kochen mit strom außer dez/jan da läuft dann ein portables gaskochfeld für den hausgebrauch über flaschengas
heizung und warmwasser über gas nov-jan
außerhalb dieser zeit reicht der heizstab welcher mit überschuss pv strom betrieben wird

Voltmeter, Hut ab, schöne Anlage !

habe heute mal ein experiment durchgeführt
den mppt 450/100 ohne akku mit meinem 3kw notstrom inverter betrieben

funktioniert erstaunich gut der mppt 450/100 ist dann praktisch eine dc stromquelle
wenn die pv leistung nicht ausreicht bricht die spannung zusammen und der inverter schaltet ab
ist natürlich nichts für dauerhaften gebrauch aber wenns sein muss gehts auch so :slight_smile:

kurze Fragen:
generator ist ein honda eu30is läuft auf propan mit flaschengas

der generator hat keine wasserkühlung(leider) ist auch schwer zu finden in dieser größe.

kochen auf gas ist geplant auch mit flaschen gas.
kommt auf den winter an, ist der wie dieses jahr recht oft sonnig kann ich mit strom kochen.
Ich glaube da bist du etwas optimistisch, oder sehr sehr sparsam beim Stromverbrauch.
a)
Naja, Gas ist ja auch nicht mehr gerade billig und wird in naher Zukunft noch teurer.
Aber ähnliches hatte ich auch vor, hab es dann verworfen. Der Honda geht nicht von alleine an, oder?
Da ich ja auf Victron setze, könnte ich einen Kontakt davon verwenden, den Generator anzuwerfen.
Aber in einer vernünftigen Preisklasse (max. 1500€, sonst wird es unwirtschaftlich) habe ich nicht passendes gefunden, was man von extern steuern könnte.
Es gibt zwar welche die erkennen eine fehlende Netzspannung und springen dann an, aber einen externen Signalkontakt hab ich nicht gefunden.
Daher ist die Lösung für mich unbrauchbar. Das muss funktionieren, auch wenn ich nicht da bin. Sei es Urlaub oder Dienstreise, meine Frau wird niemals nach draußen gehen und nen Generator anwerfen.

Optimieren ok, Komfort aufgeben nicht um jeden Preis.

b)
Ich glaube auch dass dein Generator öfter genutzt werden muss als du im Moment annimmst. Allein deine Lüftungsanlage zieht pro Tag 1kwh. (2 Motoren auf ca. 20 bis 25W => 1000/t bis 1100W/t)
Hast du mal dein Kochfeld geprüft? Mein Kochfeld zieht max. 7,8kw, Backofen ~3kw. Wasserkocher 3kw. Wenn die mal alle zusammen laufen (kommt hin und wieder vor) dann zieht es an deiner Anlage mal so eben ~17kw.
Bringen das deine Inverter?

Aber ähnliches hatte ich auch vor, hab es dann verworfen. Der Honda geht nicht von alleine an, oder?
Da ich ja auf Victron setze, könnte ich einen Kontakt davon verwenden, den Generator anzuwerfen.
Aber in einer vernünftigen Preisklasse (max. 1500€, sonst wird es unwirtschaftlich) habe ich nicht passendes gefunden, was man von extern steuern könnte.
ja der kann von alleien angehen aber da muss man ne steuerung bauen mit arduino die den choke betätigt und auch wieder zurückstellt
das programm hab ich hier schon fertig runtergeladen muss es nur noch irgendwann umsetzen

1500eur derzeit ist wohl unmöglich
außer was gebrauchstes

such einen mit ATS


Hast du mal dein Kochfeld geprüft? Mein Kochfeld zieht max. 7,8kw, Backofen ~3kw. Wasserkocher 3kw. Wenn die mal alle zusammen laufen (kommt hin und wieder vor) dann zieht es an deiner Anlage mal so eben ~17kw.
Bringen das deine Inverter?
nein der bringt nur 8kw für 30min dann ist blackout
ist ausreichend hab nie soviel gleichzeitig an
hab schon schwierigkeiten 5kw an verbraucher zu finden

gekocht wird höchstens auf 2 feldern gleichzeitig das sind um die 3,4kw der backofen läuft nie mit den kochfeldern zusammen


Ich glaube auch dass dein Generator öfter genutzt werden muss als du im Moment annimmst.
ich befinde mich ja auch nicht in berlin sondern etwa 150km luftline von österreich/schweiz entfernt

Aber ähnliches hatte ich auch vor, hab es dann verworfen. Der Honda geht nicht von alleine an, oder?
Da ich ja auf Victron setze, könnte ich einen Kontakt davon verwenden, den Generator anzuwerfen.
Aber in einer vernünftigen Preisklasse (max. 1500€, sonst wird es unwirtschaftlich) habe ich nicht passendes gefunden, was man von extern steuern könnte.
1500eur derzeit ist wohl unmöglich
such einen mit ATS

nein der bringt nur 8kw für 30min dann ist blackout
ist ausreichend hab nie soviel gleichzeitig an
hab schon schwierigkeiten 5kw an verbraucher zu finden

gekocht wird höchstens auf 2 feldern gleichzeitig das sind um die 3,4kw der backofen läuft nie mit den kochfeldern zusammen


Ich glaube auch dass dein Generator öfter genutzt werden muss als du im Moment annimmst.
ich befinde mich ja auch nicht in berlin
Ja, ATS war die Abkürzung, aber wie gesagt prüft der nur ob 230v da sind oder nicht und springt dann an.
Egal, habs verworfen.

Ok, da kochen wir schon mehr, sind auch zu 4 und nutzen daher alles erwähnte in vollem Umfang.
BTW: 8kw oder 8KVA? Bei welcher Temperatur? Meist sinkt die max Leistung wenn sich das Gerät erwärmt und da ist eigenerwärmung mit gemeint. Bei 8kw wird der schnell warm und fällt geschätzt auf 5kw.


Täusch dich mal nicht mit Berlin, hier ist das Wetter recht ordentlich, im Winter kaum Schnee, im Sommer trocknet es hier aus, mein Pool (ein großer Stromfresser immerhin zur richtigen Zeit) wird oft genutzt....

PVGIS minus 20 bis 30%, das wird wohl die Realität. Jedenfalls sieht man das an den Auswertungen die so im INet kursieren.

BTW: 8kw oder 8KVA? Bei welcher Temperatur? Meist sinkt die max Leistung wenn sich das Gerät erwärmt und da ist eigenerwärmung mit gemeint. Bei 8kw wird der schnell warm und fällt geschätzt auf 5kw.
klar erwärmt der sich selbst die angeben im datenblatt sind auf die umgebungstemperatur bezogen
im technikraum keller habe ich ca 20C°

ich habe 6kw dauer bei 95C° trafo getestet, ist noch im rahmen
über 104C° tritt doppelter trafo verschleiss auf
deswgen sind die 8kw auf eine bestimmte zeit begrenzt
![21641=4150-si8.jpg|1262x979](upload://75Bi6RS6SrlEkXzwz4l74ZzoK1x.jpeg)

es ist volbracht der strom ist weg ich bin jetzt offgrid :smiley:
hat auch sofort zum schneien angefangen :lol:

hat auch sofort zum schneien angefangen :lol:
na perfekt - gleich der erste Härtetest.
Da gehts ums reine Überleben :shock:
Ich stell mir das so ähnlich vor wie heute beim Heimfahren von der arbeit.
Noch 28% im akku der ZOE und 26km zu fahren - ist sich dann eh locker ausgeganen.

Was haben Elektro Autos und Durchfall gemeinsam ?
Die Angst es nicht nach hause zu schaffen
2 „Gefällt mir“

" Was haben Elektro Autos und Durchfall gemeinsam ?
Die Angst es nicht nach hause zu schaffen "

Das ist ja mal ein Spruch ... ich schmunzel.

Voltmeter, Glückwunsch
möge Dir die Sonne immer genügend scheinen, das alle wie geplant verläuft!
Mutig !

MFG Uwe

so wie bei den seefahrern, immer ne handbreit wasser unterm kiel :smiley:

danke

@vollmeter

Ich habe jetzt hier nicht die ganzen 30 Seiten gelesen möchte ich gleich mal voraus sagen, nun was mich jetzt brennend interessieren würde, deine Insel ist die jetzt 1 phasig oder 3 phasig? Auf deinen Bilder sieht mal 2 SMA und einen Victron MP2. So wie ich das jetzt verstehe müsste die dann 1 phasig sein. Grund meiner Frage ist, meine Insel die ich habe hat einen 1 phasigen Netzanschluss der aber nur für die Werkstatt mit den Maschinen (Formatkreissäge, Hobelmaschine u.s.w) und dem E-Herd verwendet wird. Der Rest vom Haus wird von der Insel versorgt mit einem MP2 und hat zum Netzanschluss keine verbindung. Da ich immer noch am suchen bin nach einem Fronius 1P und aber 3P leichter bekommt wäre es interessant ob man da nicht auch einen 3P Fronius oder auch SMA verwenden könnte. Was ich selber nicht wirklich glaube aber auch nicht zu 100% weiß. Kannst du oder die anderen Insel Profis mich mal dazu mal aufklären?

nun was mich jetzt brennend interessieren würde, deine Insel ist die jetzt 1 phasig oder 3 phasig?
ist 1 phasig
einen 3 phasen wr kannst du nicht an einer phase koppeln
aber es gibt ja auch genug einphasige zb die sma sunny boy dazu noch nen multiplus und gut is

ich habe im übrigen keinen multiplus das ist nur der pv zu dc laderegler

man kann aber eine 3 phasige "insel" bauen(wenn man das braucht) und die einphasige zuleitung zum laden des akku nutzen als eine art generator ersatz

heute 31kwh in die bodenheizung per heizstab geschickt, die hat das nichtmal gejuckt :o

das ist ein fass ohne boden oder eher ein schwarzes loch :lol:

die gastherme musste sogar meinen 4,3kw heizstab mit ca 1,5kw unterstützen...

Estrich mit Fußbodenheizung ausheizen?
Das frisst :rofl:

Das war damals mein Estrich:
Der 6kw Sprung ist der heizstab, also nur 6kw
Die 3kw sind die WP, also ca 12kW thermische Energie
Ich hatte damals noch keine Zähler, das war auf 0 Einspeisung gebaut.