Projekt 110kWh / 16kWp Inselanlage

Hallo voltmeter,

ich habe bei mir auch so eine konstruktion. Ein Victron RS6000 als “Hauptwechselrichter” und einen MP2 8K dahinter um mehr power zu haben (einphasiges system).

Der MP2 wird ebenfalls dynamisch ein-/ausgeschaltet um strom zu sparen, die meiste zeit reicht der RS6000 aus und der MP2 kann ausgeschaltet werden.

Der MP2 wird über Dbus gesteuert, ich hab hier schon mal was geschrieben: Effizienzsteigerung von Victron Anlagen mit NodeRED Steuerung? - #4 von erri .

Der multiplus läuft bei mir im “Assisting Mode”, da gibt es das problem nicht, dass er mit voller leistung läuft oder “versehentlich” die batterie lädt.

Damit das funktioniert, ist am ausgang der RS6 der CT-Stromsensor des Multiplus angebracht. Somit erkennt der Multiplus die ausgansleistung vom RS6 als Last. Der “Input Current Limit” des MP2 ist auf 21A eingestellt, damit unterstützt der MP2 ab einer leistung >= 4500W.

Gruß