Effizienzsteigerung von Victron Anlagen mit NodeRED Steuerung?

Hallo,

ich habe bei meinem Victron-ESS so etwas implementiert.

Ich habe einen RS6000 als "Hauptwechselrichter" und einen Multiplus 2 8K im "assisting mode"
als unterstützung des RS6000 für große lasten im haus.

Die meiste zeit reicht der RS6000 aus und der MP2 hat nichts zu tun. Um den leerlauf-strom
des MP2 zu sparen (wichtig bei inselbetrieb im winter), wird er in abhängigkeit
von der aktuellen hauslast ein- und ausgeschaltet.

Der algorithmus dazu ist einfach:

  • falls last größer 3000W ist, dann schalte den MP2 ein
  • falls die last länger als eine stunde kleiner 2000W ist, dann schalte den MP2 wieder aus

Um den MP2 softwaremässig zu schalten wird das Venus-DBus interface benutzt, das sollte
aber auch über MQTT funktionieren.

Zum einschalten wird der wert "/Mode" auf den wert 3 gesetzt.
Zum ausschalten wird der wert "/Mode" auf den wert 4 gesetzt.
Siehe auch die victron dokumentation dazu:

Einen "low power standby mode" gibts, so wie ich das sehe, nicht.

Den quellcode dazu gibt hier:
GitHub - ErwinRieger/venus-os_dbus-pvcontrol at master.

1 „Gefällt mir“