Hab das Posting von exiloesi mal als Anregung genommen, die Versanddiskussion abzutrennen, da offenbar nicht spezifisch für Kältebringer und die R290 Geräte.
Hallo,
ich hab noch ein ganz banale Frage.
Wie geht das IG auf? Schrauben sind raus (blaue Pfeile), sind das nur noch die Klipse (grüne Pfeile) oder hab ich was übersehen? Wenn das nur noch die Klipse sind, dann hält das erstaunlich gut.
Normalerweise Filter raus und Gehäuse wo der Strich ist nach oben drücken, da sind links, rechts, Mitte Rastnasen. Dann nach vorne - unten abziehen.
Bei meinem IG (12.000BTU) ist noch unten in der Mitte eine Schraube unter einer Kunststoff Abdeckung. Also unten im Luftauslass hinter der Lamelle. Rastnasen sind nur oben welche.
Das ist ein Heizstab. Hat meine 18.000 BTU auch. ist im L um den Kondenswasserauflauf gelegt.
Im Belegungsplan zum Mainboard ist der Anschluss mit optional aufgeführt aber scheinbar von Kältebringer beim Hersteller mitbestellt worden.
Hallo,
zum Nachfüllen für längere Leitungen ist mir was unklar.
1P / 9000 BTU / 2,8kW = 20g/m
2P / 12000 BTU / 3,7kW = ???
3P / 18000 BTU / 5,4kW = 30g/m
Da die 2,8kW und die 3,7kW die gleichen Rohrleitungsdurchmesser haben würde ich zu den 20g/m für die 3,7kW tendieren oder übersehe ich hier was?
Danke ![]()
Ja, die Heizung war direkt dabei.
Ich kann das nochmal bei mir checken. Ich habe den Wifi-dongle innen einfach gegen einen esp getauscht. Effektiv den ESP mit G und 5V VCC sowie rx und tx an den USB-Stecker gelötet und das hHat soweit funktioniert. Allerdings verkauft Kältebringer ja dauernd andere Geräte.
Hier noch mit original Dongle. Leider habe ich veprennt von meiner Konstruktion ein Bild zu machen.
Wenn Du ganz faul sein willst: SLWF-01 WiFi Air Conditioners control module | ESPHome | Home Assistant | SMLIGHT Official Homepage
Zum Thema Kältemittel:
Hast Du mal auf den Querschnitt bei den Rohren geachtet?
Druckseite Flüssig: 1/4''
Saugseite Gas: 1/2''
Sollte den Sprung von 20g/m auf 30g/m wohl erklären ![]()
Ich muss auch eine längere Leitung an meiner 12000 BTU machen und
habe daher schon etwas geforscht.
Laut KI ist eine 12000 BTU eine 1,5P und eine 18000 BTU eine 2P
P meint Horsepower = 735Watt (Eingangsleistung) Ich gehe also bei
1,5P von 20g/m aus.
Ja, gehe ich auch von aus.
Hi,
ich habe ne Verständnisfrage bzgl. der Anleitung. In der Anleitung steht, dass man das Absperrventil am zwei Wege-Ventil (Druckleitung) für 10 sek. öffnen soll um auf Leckage zu prüfen. Das habe ich gemacht und es zischt. Die Anschlüsse sind meiner Meinung nach Dicht (Innen-/Außenanschluss wurden mit Drehmoment angezogen; es ist dort nichts spürbar). Es ist eher so, als würde vom inneren der Anlage etwas in die Anlage strömen. Das Manometer auf der Saugseite steigt dabei auf 5bar. Somit ist das Vakuum futsch. Das Kältemittel der Anlage ist ja in der 1/2” Leitung (wurde noch nicht geöffnet).
Ist die Anlage nun undicht oder ist das quatsch was da in der Anleitung steht?
In den ganzen Videos die man im Netz findet, wird einfach vakuumiert und danach in der Reihenfolge 1/4” und dann die 1/2” Leitung geöffnet ohne den o.g. Zwischenschritt.
Wäre klasse wenn mir das einer kurz erklären könnte.
Danke
Hi! Ich würde dir empfehlen, die tollen Anleitungen hier im Forum von @win durchzulesen. Da steht jeder Schritt detailliert beschrieben.
Das kenne ich nur von Klimas mit halogenierten Gasen (z.b. R32). Man lässt dann erst einmal eine kleine menge Gas in die Anlage, um mit einem Halogen Leckdetektor prüfen zu können. Der ist sehr empfindlich und findet auch kleinste Leckagen.
Vorher muss aber immer ein Drucktest und Leckagetest gemacht werden. Am besten mit Lecksuchspray.
Hast du einen Ventildrückerhahn?
Wann genau, wenn du schon evakuiert hast? Oder davor?
Das wäre ja auch gewollt und kann technisch nicht anders sein.
Das ist ein Missverständnis. Das Kältemittel ist im Außengerät durch die 2 Inbus-Ventile abgesperrt. Öffnest du eines der beiden Ventile, strömt Kältemittel in den angeschlossenen Kältekreislauf. Ob du das eine oder andere Ventil öffnest, ist im Grunde egal, weil an beiden ja der Kältekreislauf über das IG hängt.
Das habe ich nach dem vakuumieren gemacht. Ich hatte jetzt zufällig einen Klimatechniker an der Hand der mir selbiges erzählt hat wie Du. Die Anleitung ist dermaßen bescheiden, dass der Schritt natürlich völliger quatsch ist wenn man die Anlage noch befüllen mag. Es sind ja nur 4m vorgefüllt und ich habe 8m installiert. Demnach fehlen noch 120g die vor diesem Schritt, die Druckleitung zu öffnen passieren müssen. Eine “Leckageprüfung” ist so eigentlich “nicht” möglich. Ok jetzt bin ich schlauer
.
Ich hatte die Anlage ca. 10sek. offen. Ist diese jetzt leer, da ich danach wieder vakuumiert habe oder ist nur ein Teil des r290 entwichen (das zischen nahm zum Schluss deutlich ab)? Wieviel würdet Ihr nun ergänzen? Lt. Typenschild ist sie mit 380g vorgefüllt und soll damit für 4m ausgelegt sein.
Ein Ablassen war unnötig und nachfüllen kannst du die Anlage auch, wenn der Kältekreislauf schon offen ist.
Wenn du das Ventil öffnest, geht gasförmiges Kältemittel in den Kältekreislauf. Der meiste Teil des Kältemittels, der ja flüssig ist, bleibt weiterhin in der Anlage. Genauso wie in einer Gasflasche, wo das Gas oben und das Flüssige Gas unten in der Flasche bleibt.
Wieviel du da jetzt abgelassen hast, ist schwer zu sagen, kann dir eine KI aber etwa berechen. Da musst du die Rohrlängen und Querschnitte eingeben und die Außentemperatur und die Art des Gases selber angeben.
Beachte auch: Wenn du einen Kältekreislauf, in dem schon R290 ist, wieder evakuierst, kann das saugefährlich sein. Du ziehst da R290 durch die Vakuumpumpe. Da droht Explosionsgefahr.
Ich installiere gerade meine Kältebringer R290 anlage. Es ist meine erste LLWP. Ich bin gerade am elektrischen Anschluss. Das sieht bei mir so aus:
Oben die Anschlüsse sind original ab Werk. Ich habe (unten an der Klemmleiste) die Verbindung zwischen AG und IG angeschlossen und das Kabel mit der Zugentlastung befestigt. Ihr seht schon, da ist kaum noch Platz. Ich wollte heute das Kabel zum Stromnetz befestigen: Keine Chance beide Kabel mit der Zugentlastung zu befestigen. Zu schmal bzw. Schrauben zu kurz. Frage: Ist bei bei anderen LLWP auch so, dass man nicht beide Kabel mit einer Zugentlastung sichern kann? Ich bin darüber ehrlich gesagt etwas überrascht. Ich habe schon mit einem aus dem Forum gesprochen, der hat das gleiche Problem.
Sollte so nicht sein und ist hier schrottig gelöst. Bei Premiumherstellern (Daikin, MHI) hab ich so einen Murks noch nicht gesehen.
Lösung: ZIeh das Steuerkabel noch etwas durch die Zugentlastung nach oben und dann binde das Netzkabel über und unter der Zugentlastung mit Kabelbinder an das Steuerkabel an.
Oder alternativ statt dem Plastik gewöhnliches Montageband nehmen für die Zugentlastung. Dann sollten auch beide Kabel Platz finden zwischen den Bohrungen der Schrauben.









