Mitsubishi Heavy SRC/SRK Split-Klima Sammelthread

Hier mal ein Bild, wo der Sensor sitzt. Im Bild ist auch die ganze Verkleidung abgebaut, ist aber nicht unbedingt nötig, man kommt auch so dran.

Den Sensor hab ich in ein Styrodurklotz von etwa 20x20x50 mm eingebaut. Genau genommen besteht der aus 2 Hälften von 10x20x50mm. Für den Sensor innen etwas Platz schaffen, geht bei Styrodur gut mit einem Fräser in einem Dremel. Beide Hälften dann verkleben, geht auch einfach mit Klebeband rundherum. Und oben, wo das Kabel herauskommt, auch nochmal mit etwas Knetdichtung abdichten. Es darf keine Umgebungsluft eindringen können.

Den Sensor hab ich dann unten rechts ins Gehäuse gelegt, also unterhalb der Stromanschlüsse an die senkrechte Außenwand des Gerätes mit Patafix oder Doppeltape befestigen.

1 „Gefällt mir“

Moin zusammen,

Ich habe jetzt den richtigen Temperatursensor erkannt und mit zwischengebautem Kabel ca 2m außerhalb des Gerätes verbaut. Es sieht bei mir ähnlich aus wie auf dem Bild von Win. Der Temperatursensor liegt da , wo der rote Feil ist und ist schwarz daneben 1cm links liegt bei mir an einem ähnlichen Kabel ein weißer Sensor der auffälliger war, aber wohl nicht der Temperatussensor. Ist wieder an seinem Platz.

Und siehe da bei mir wird jetzt die korrekte Umgebungstempertur angezeigt . Testlauf jetzt wegen heute milden Temperaturen Wohnzimmer schon 22° Soll zum Test auf 23 ° und es läuft ohne zu Takten. Aussströmtemperatur sogar mit 37° niedriger als vorher mit 44°.

Ich berichte mal nach einem Testlauf bei wirklichen Temperaturen bei den man heizen muss.

Für mich ist wäre auch interessant , was in der Taktpause passiert, falls sie wieder auftritt. In der Anleitung wird das ja "Lüftersteuerung Heizen bei Thermo-OFF" genannt. Da kann man noch verschiedene Modi einstellen. Bei F2 ist ja der Lüfter ganz aus, nach Test mit nicht verändertem Temp-Sensor kam die Anlage dann aber nicht aus dem Themo off zurück. Man soll da auch den Favmchmamnn kontaktieren weil für den Modus etwas umgebaut werden muss. (Temp- Sensor?) Werde meinen Fachmann demnächst mal kontaktieren.

Die Temperatur im Gehäuses jedenfalls immer zu warm im Thermo off oder Standby bei mir fast 30° Im Betrieb je nach Lüftergeschwindigkeit nähert sie sich an die tatsächliche Raumtemperaturvonnoben an bei 4 fast genau. Deshalb laufen die Anlagen vermutlich bei Lüfter 4 auch am stabilsten.

Die nur schwer erklärbaren Taktingen und automatischen Anpassungen der Anlage werden aber auf diesen eingebauten Temp Sensor abgepsstvseon und deswegen vermutlich so unverständlich. Liefern aber wie viele Erfahrungen hier belegen brauchbare Ergebnisse. Nur das Takten ist nicht hinnehmbar in Wohlfühlzonen finde ich. Lüfter läuft nur auf 1. Nur morgens auf 4 bevor die Räume betreten werden. Leider mit W LAN App ohne Eco Mode.

Bin am überlegen, ob ich das WLAN deswegen nur für Wochenednausflüge und Urlaub benutze. Kommt auf den Aufwand vom Umstellen an.

Es wird sich zeigen, ob der externe Temp Sens. Verbesserung bringt.

Während des Schreibens wurde jetzt einmalngetaktet bei 22.9° nach ca 30min Betrieb. 3min Pause jetzt wieder ca 10min ohne Taktung.

Melde mich zu weiterm...


Nimm den Sensor halt mal ne zeitlang eng umschlossen in deine Hand, oder halte einen Kühlpack dran.

Dann solltest ja veränderung sehen, sonst wohl defekt oder es ist einfach der falsche Sensor :wink: Falls sich doch was verändert. Evtl kann man den Wert über Widerstand oä. etwas manipulieren.

Das ist recht viel, deutet also auf hohe Leistung der Anlage hin. Ich nutze die Anlage fast immer im Eco-Mode, damit die nicht so stark hochfährt. Dabei habe ich Auswurftemperaturen von 28-35 Grad. Das hilft auch gegen das Takten. Wenn man Eco+Silent einschaltet, ist es oft noch besser, allerdings läuft dann der Lüfter auf niedriger Stufe, was für die Effizienz nicht ganz so günstig ist. Aber angenehm leise.

Ist das richtig, das Eco immer noch nicht über die App nutzbar ist?

Wenn die Anlage sich aber eingependelt hat, also nicht mehr am Aufheizen ist, sollte die Leistung auch deutlich runter gehen und auch beim Takt-Start nach kurzer Zeit wieder runter gehen.

ECO, Strong und Silent sind über die App nicht anwählbar.

Es gibt einen Abwesenheitsbetrieb, der holt die Anlage nach ausgewählter Aussentemperatur aus dem Stand By . Ist aber beim Heizen max 18° . Ist wohl nur gegen Auskühlen. Ich bräuchte aber 22° mit sensibler Frau und Baby zu Hause.

Deswegen läuft die Anlage nach Zeitprogramm aus der App tagsüber mit 22° auf Lüfter 1 . Stärkerer Lüfter wird als störend empfunden. Da bleibt die Effizienz dann wohl auf der Strecke. Anlage läuft seit Anfang Oktober aber bisher nur 18kWh verbraucht und es waren schon ganze Tage mit <= 10° bei uns an der Küste. Ist also trotzdem noch gut.

Bedarfsheizen ist für Gesundheit und Bausubstanz im allgemeinen weniger empfehlenswert. Das mal als Statement zu diesem Verhalten. Schimmelbildung und ungleichmässiges Ausdehen von warmen und kalten Elementen fördert strukturelle Schäden.

Solange die Abkühlung linear ist und auch nicht bei einem festen Punkt stagniert bringt das im allgemeinen auch wenig an Energieeinsparung.

Bei mir läuft die Anlage mit dem aussen liegenden Temperatursensor sehr stabil im eingestellten Modus. Einmal Takten pro Stunde ca . Man merkt also nicht ständig , dass sie da ist.

Die gemessene Temperatur ist aber trotzdem nicht ganz exakt. , da die Anlage selbst das 2m Kabel zum Tempertursensor im Betrieb mit erwärmt. Lag auch vorher zum Teil neben den Kältemittelleitungen. Hab ich nochmal geändert.

Bin aber im Moment sehr zufrieden . Keine nervigen Lüfter Geschwindigkeitsanpassungen beim Takten, die mit kurzen kaltem Zugluft einhergehen.

Überlege aber , da eh nur Zeitprogramm läuft , alles mit Fernbedienung nochmal einzurichten , um den ECO Mode nutzen zu können. Dann müsste man den WLan Mode in Lokal ändern , damit das Zeitprogramm der Fernbedienung verfügbar ist. Das remote Einschalten 1h vor Rückehr nach längerer Abwesenheit braucht ja eher im Sommer beim kühlen. Das wäre dann nicht verfügbar.

Da keine " ich hole die Anlage nach Temperatur aus dem Stand by" Funktion verfügbar ist, gibt es wenig Argumente für sie App . Ausser händische einschalten und konfigurieren von überall. Anlage soll aber autark laufen.

Deswegen meine Frage zu HomeAssistent geht das da?

Ich hab ein Tahoma Haussteuerung für Rollläden und Steckdosen nach Tempertur, Sonne , Wind, Regen, Zeit usw. Die kann seit letztem Jahr auch Daikin steuern, habe ich aber zu spät in Erfahrung gebracht.

Ich hoffe auf weitere Kooperationen z.B. mit Mitsubishi in nicht alzuferner Zukunft.

Oder halt mit Systemen wie HomeAssistent oder ähnliche. Kennt da jemand welche die alles machen? Die Tahoma lässt sich ja auch durch andere Apps z.B. IFTTT steuern z.B. nach Wetterbericht was bei mir gut funktioniert .

Die Smart M Air App hat leider (noch) keine Schnittstellen zu anderen Apps.

Ich bin halt noch auf der Suche nach einer Steuerung die alles macht. Markisen Rollläden , Heizung und Klimanalage.

Grüsse

Für die Gesundheit gibts auch Gegenargumente: Diese permanente Klimatisierung bei 21-22 Grad untergräbt unser Abwehrkräfte und die Fähigkeit der Anpassung. Der Körper will gefordert werden, kennt man ja vom kalten Duschen, von Saunagängen usw. Ist auch in anderen Bereichen so, wir müssen immer wieder Dinge tun, die ungemütlich sind, damit der Körper gefordert ist.

Wenn der Körper allerdings längere Zeit auskühlt, kann es auch schädlich sein, kennt man ja auch aus dem Sport. Wer sich nicht aufwärmt, bevor er seinen Körper stärker fördert, schädigt ihn.

Wir haben folgende Erfahrung gemacht: Nach dem Sommer ist es ungemütlich, wenn wir nur auf 18 Grad heizen. Der Körper ist noch an Wärme aus dem Sommer gewöhnt. Wenn man ein paar Wochen durchhält, gewöhnt sich der Körper dran und heizt von sich aus entsprechend mehr. Dann hab ich auf einmal keine kalten Hände mehr.

Was die Bausubstanz angeht: Es ist richtig, dass die mehr thermischen Stress hat, wenn die Schwankungen größer sind. Die Frage ist nur, ob das überhaupt irgendeine Relevanz hat. Bei einem gemauerten Haus kann ich es mir nicht vorstellen. Schimmelschutz ist klar, da muss man sehr gut aufpassen. Aber auch da gibt es viele Häuser, die haben da einen großen Spielraum. Normal sagt man, nicht tiefer als 16 Grad. Bei uns klappt es bis 10 Grad in einigen Räumen völlig problemlos. Nur dort, wo wir ein paar Wärmebrücken haben, müssen wir aufpassen, wenn es unter 12 Grad Innentemperatur geht.

Kurze Antwort: klar geht das mit Home Assistent.

lange Antwort würde den thread sprengen, da musst dich selbst einlesen.

kurzer Abriss:

HA kann die Anlage an und ausstellen...das reicht

Wann es das macht definierst du mit Regeln

diese Regeln wiederum können beliebige Werte von Sensoren die in HA eingebunden sind berücksichtigen

Darüber kann man auch indirekt die Hysterese ändern:

Ziel TempA erreicht. HA schickt die Klima in Standby,

Ziel TempB unterschritten, HA schaltet die Klima ein.

Wenn man alle (auch die Werte in der Klima) geschickt wählt, kann man so alles prima beeinflussen ...

1 „Gefällt mir“

@win : ich würde meinen Körper auch gerne wieder an 18-19° gewöhnen, wie in meiene Jungesellenbude. Da hab ich mit 2 Mädels keine Chance. Ich hatte vorher auch eine Wohnung mit Kamin. Da heizt man nur nach Bedarf mit extremen Temperaturschwankungen. Ich wollte nur das normale Heizverhalten erwähnt haben. Jeder muss sich selber der Auswirkungen bewusst sein, wenn man davon abweicht. Bedarf halt Achtsamkeit.

Das mit die kalten Hände weggehen ist interessant.Insbesondere, wenn ich unser Baby wickeln will. Bei mir kann ich die Körpereigene Heizung aber auch mit kurzzeitigen Kohlehydraten hochfahren. Sprich Eis essen im Winter. Wirkt wunder nach 3-4h.

@akkumulator: Danke für die Info. Das genügt mir um mich selbst in HA einzuarbeiten. Die MHI Integration soll ja auch noch jung sein wie du gesagt hast . Hab ich bisher noch nicht gelesen.

Grüße

1 „Gefällt mir“

Guten Morgen,

heute haben wir das erste Mal mit der Heavy geheizt. Mir fiel auf, dass sie in den ersten Minuten relativ laute Resonanzgeräusche erzeugte (das Außengerät). Ist das bei euch auch so?

Noch eine Frage an die HA Nutzer. Kann ich die momentane Leistungsaufnahme der Heavy auslesen?

Danke Thomas

Beim Start dreht die gerne erstmal mit der Leistung ordentlich hoch. Wenn du dann keine guten Schwingungsdämpfer hast, kannst du schnell Resonanzgeräusche im ganzen Haus haben. Mit guten Puffern ist das aber in den Griff zu bekommen.

WLAN nutze ich nicht, da müsste aber bestimmt was zu finden sein. Wir betreiben die Geräte an einer Innensteckdose unter dem Innengerät. Und da hängt ein Energiekostenmessgerät, wo ich direkt ablesen kann. Alternativ kannst du einen Shelly verbauen, den du über WLAN jederzeit auslesen kannst.

Hat schon jemand Erfahrung mit der (anscheinend) relativen neuen SCM41-ZS-W und den ebenfalls neuen SRK15 Innengeräten gemacht?
Sind sehr spannend aus, wie ich finde. Eine 3er Multisplit von MHI, für knapp ~2400€ bei klimahero.

Wäre für mich die perfekte Ergänzung um im OG auch besser bedarfsweise heizen zu können, statt nur mit der Cold Region im EG dauerhaft. Das Außengerät kann die Leistung laut Eurovent bis auf 180W drosseln, bei meinen 3 kleinen Zimmern um die es geht, wäre das sehr Interessant mit den SRK15 Innengeräten.

Und das bei einem SCOP von 4,5, was bei einem 3er Multisplit auch nicht selbstverständlich ist

Hallo zusammen,

ich möchte euch meine Erfahrung zum Heizen mit zwei Monosplit und einer Brauchwasserwärmepumpe mitteilen.

Geräte:

  • Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur Erdgeschoss - 3200 EUR inkl Montage abzüglich 35% Bafa - Montage Herbst 2022
  • Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur 1. OG - 2200 EUR DIY Montage - Frühjahr 2023
  • Vaillant aroSTOR VWL BM 270/5 Warmwasserwärmepumpe - 2800 EUR DIY Montage Herbst 2022
Vorher hatte ich eine Buderus G124 24kw Gasheizung. Teils Fußbodenheizung, teils Radiatore (Schlafräume).

Ich habe eine Doppelhaushälfte mit ca 160qm beheizter Fläche. Offenes Treppenhaus über 3 Etagen, Wohnzimmer offen zum Flur, oben sind die türen zu den Schlafräumen/Kinderzimmern auch offen. Meine Heizlast habe ich durch wöchentliches ablesend er Gaszählerstände und Wochendurchschnittstemperatur ermittelt:

Temp Heizlast berechnet vermutete Realität
-10 5243 7236
-9 5025 6934
-8 4806 6632
-7 4587 6331
-6 4369 6029
-5 4150 5727
-4 3931 5425
-3 3713 5123
-2 3494 4822
-1 3275 4520
0 3057 4218
1 2838 3916
2 2619 3615
3 2401 3313
4 2182 3011
5 1963 2709
6 1745 2408
7 1526 2106
8 1307 1804
9 1089 1502
10 870 1201
11 651 899
12 433 597
13 214 295
14 -5 -6
15 -223 -308

Mitsubishi gibt ein paar Messwerte zum COP bekannt:

Temp Strom Wärme Cop
-10 1752,136752 4100 2,34
-7 1178,343949 3700 3,14
2 485,6512141 2200 4,53
2 2170,542636 5600 2,58
7 245,6140351 1400 5,7
7 740,7407407 3600 4,86
12 149,6598639 1100 7,35
12 218,878249 1600 7,31

Die habe ich versucht linear zu nähern:

Temp/Heizleistung -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
800 4,56 4,65 4,73 4,82 4,91 4,99 5,08 5,16 5,25 5,33 5,45 5,57 5,69 5,81 5,93 6,30 6,66 7,03 7,40 7,76 8,13 8,49 8,86
900 4,51 4,60 4,68 4,77 4,85 4,94 5,02 5,11 5,19 5,28 5,40 5,52 5,64 5,77 5,89 6,25 6,62 6,98 7,34 7,71 8,07 8,43 8,79
1000 4,47 4,55 4,63 4,72 4,80 4,88 4,97 5,05 5,13 5,22 5,35 5,47 5,60 5,73 5,85 6,21 6,57 6,93 7,29 7,65 8,01 8,37 8,73
1100 4,42 4,50 4,58 4,66 4,75 4,83 4,91 5,00 5,08 5,16 5,29 5,42 5,55 5,68 5,81 6,17 6,53 6,88 7,24 7,59 7,95 8,30 8,66
1200 4,37 4,45 4,53 4,61 4,69 4,78 4,86 4,94 5,02 5,10 5,24 5,37 5,51 5,64 5,78 6,13 6,48 6,83 7,18 7,54 7,89 8,24 8,59
1300 4,32 4,40 4,48 4,56 4,64 4,72 4,80 4,88 4,97 5,05 5,18 5,32 5,46 5,60 5,74 6,09 6,43 6,78 7,13 7,48 7,83 8,18 8,52
1400 4,27 4,35 4,43 4,51 4,59 4,67 4,75 4,83 4,91 4,99 5,13 5,27 5,42 5,56 5,70 6,04 6,39 6,73 7,08 7,42 7,77 8,11 8,46
1500 4,22 4,30 4,38 4,46 4,54 4,62 4,69 4,77 4,85 4,93 5,08 5,22 5,37 5,52 5,66 6,00 6,34 6,68 7,03 7,37 7,71 8,05 8,39
1600 4,17 4,25 4,33 4,41 4,48 4,56 4,64 4,72 4,80 4,87 5,02 5,17 5,32 5,47 5,62 5,96 6,30 6,64 6,97 7,31 7,65 7,98 8,32
1700 4,12 4,20 4,28 4,35 4,43 4,51 4,59 4,66 4,74 4,82 4,97 5,12 5,28 5,43 5,59 5,92 6,25 6,59 6,92 7,25 7,59 7,92 8,25
1800 4,07 4,15 4,23 4,30 4,38 4,45 4,53 4,61 4,68 4,76 4,92 5,07 5,23 5,39 5,55 5,88 6,21 6,54 6,87 7,20 7,53 7,86 8,19
1900 4,02 4,10 4,17 4,25 4,32 4,40 4,48 4,55 4,63 4,70 4,86 5,02 5,19 5,35 5,51 5,84 6,16 6,49 6,81 7,14 7,47 7,79 8,12
2000 3,97 4,05 4,12 4,20 4,27 4,35 4,42 4,50 4,57 4,64 4,81 4,98 5,14 5,31 5,47 5,79 6,12 6,44 6,76 7,08 7,41 7,73 8,05
2100 3,93 4,00 4,07 4,15 4,22 4,29 4,37 4,44 4,51 4,59 4,76 4,93 5,09 5,26 5,43 5,75 6,07 6,39 6,71 7,03 7,35 7,67 7,98
2200 3,88 3,95 4,02 4,09 4,17 4,24 4,31 4,38 4,46 4,53 4,70 4,88 5,05 5,22 5,39 5,71 6,03 6,34 6,66 6,97 7,29 7,60 7,92
2300 3,83 3,90 3,97 4,04 4,11 4,19 4,26 4,33 4,40 4,47 4,65 4,83 5,00 5,18 5,36 5,67 5,98 6,29 6,60 6,91 7,23 7,54 7,85
2400 3,78 3,85 3,92 3,99 4,06 4,13 4,20 4,27 4,34 4,42 4,60 4,78 4,96 5,14 5,32 5,63 5,93 6,24 6,55 6,86 7,17 7,47 7,78
2500 3,73 3,80 3,87 3,94 4,01 4,08 4,15 4,22 4,29 4,36 4,54 4,73 4,91 5,10 5,28 5,58 5,89 6,19 6,50 6,80 7,11 7,41 7,71
2600 3,68 3,75 3,82 3,89 3,96 4,02 4,09 4,16 4,23 4,30 4,49 4,68 4,87 5,05 5,24 5,54 5,84 6,14 6,44 6,75 7,05 7,35 7,65
2700 3,63 3,70 3,77 3,83 3,90 3,97 4,04 4,11 4,18 4,24 4,44 4,63 4,82 5,01 5,20 5,50 5,80 6,09 6,39 6,69 6,99 7,28 7,58
2800 3,58 3,65 3,72 3,78 3,85 3,92 3,98 4,05 4,12 4,19 4,38 4,58 4,77 4,97 5,17 5,46 5,75 6,05 6,34 6,63 6,93 7,22 7,51
2900 3,53 3,60 3,67 3,73 3,80 3,86 3,93 4,00 4,06 4,13 4,33 4,53 4,73 4,93 5,13 5,42 5,71 6,00 6,29 6,58 6,87 7,16 7,44
3000 3,48 3,55 3,61 3,68 3,74 3,81 3,88 3,94 4,01 4,07 4,27 4,48 4,68 4,89 5,09 5,38 5,66 5,95 6,23 6,52 6,81 7,09 7,38
3100 3,43 3,50 3,56 3,63 3,69 3,76 3,82 3,89 3,95 4,01 4,22 4,43 4,64 4,84 5,05 5,33 5,62 5,90 6,18 6,46 6,75 7,03 7,31
3200 3,39 3,45 3,51 3,58 3,64 3,70 3,77 3,83 3,89 3,96 4,17 4,38 4,59 4,80 5,01 5,29 5,57 5,85 6,13 6,41 6,68 6,96 7,24
3300 3,34 3,40 3,46 3,52 3,59 3,65 3,71 3,77 3,84 3,90 4,11 4,33 4,54 4,76 4,97 5,25 5,52 5,80 6,07 6,35 6,62 6,90 7,17
3400 3,29 3,35 3,41 3,47 3,53 3,60 3,66 3,72 3,78 3,84 4,06 4,28 4,50 4,72 4,94 5,21 5,48 5,75 6,02 6,29 6,56 6,84 7,11
3500 3,24 3,30 3,36 3,42 3,48 3,54 3,60 3,66 3,72 3,78 4,01 4,23 4,45 4,68 4,90 5,17 5,43 5,70 5,97 6,24 6,50 6,77 7,04
3600 3,19 3,25 3,31 3,37 3,43 3,49 3,55 3,61 3,67 3,73 3,95 4,18 4,41 4,63 4,86 5,12 5,39 5,65 5,92 6,18 6,44 6,71 6,97
3700 2,96 3,02 3,08 3,14 3,20 3,26 3,32 3,38 3,43 3,49 3,55 3,61 3,67 3,90 4,13 4,36 4,59 4,82 5,08 5,34 5,60 5,86 6,12 6,38 6,64 6,91
3800 2,81 2,87 2,94 3,01 3,08 3,14 3,21 3,28 3,34 3,41 3,48 3,55 3,61 3,85 4,08 4,32 4,55 4,78 5,04 5,30 5,55 5,81 6,07 6,32 6,58 6,84
3900 2,65 2,73 2,80 2,88 2,95 3,03 3,10 3,18 3,25 3,33 3,40 3,48 3,56 3,79 4,03 4,27 4,51 4,75 5,00 5,25 5,50 5,76 6,01 6,26 6,52 6,77
4000 2,50 2,58 2,66 2,75 2,83 2,91 3,00 3,08 3,16 3,25 3,33 3,41 3,50 3,74 3,98 4,22 4,47 4,71 4,96 5,21 5,46 5,70 5,95 6,20 6,45 6,70
4100 2,34 2,43 2,52 2,62 2,71 2,80 2,89 2,98 3,07 3,17 3,26 3,35 3,44 3,69 3,93 4,18 4,42 4,67 4,91 5,16 5,41 5,65 5,90 6,14 6,39 6,64
4200 2,18 2,28 2,38 2,48 2,58 2,68 2,78 2,88 2,98 3,08 3,18 3,28 3,38 3,63 3,88 4,13 4,38 4,63 4,87 5,12 5,36 5,60 5,84 6,08 6,33 6,57
4300 2,03 2,14 2,24 2,35 2,46 2,57 2,68 2,79 2,89 3,00 3,11 3,22 3,33 3,58 3,83 4,09 4,34 4,59 4,83 5,07 5,31 5,55 5,78 6,02 6,26 6,50
4400 1,87 1,99 2,11 2,22 2,34 2,45 2,57 2,69 2,80 2,92 3,04 3,15 3,27 3,53 3,78 4,04 4,30 4,55 4,79 5,02 5,26 5,49 5,73 5,96 6,20 6,43
4500 1,72 1,84 1,97 2,09 2,21 2,34 2,46 2,59 2,71 2,84 2,96 3,09 3,21 3,47 3,73 3,99 4,26 4,52 4,75 4,98 5,21 5,44 5,67 5,90 6,13 6,37
4600 1,56 1,69 1,83 1,96 2,09 2,22 2,36 2,49 2,62 2,76 2,89 3,02 3,15 3,42 3,68 3,95 4,21 4,48 4,71 4,93 5,16 5,39 5,62 5,84 6,07 6,30
4700 1,40 1,55 1,69 1,83 1,97 2,11 2,25 2,39 2,53 2,67 2,81 2,96 3,10 3,36 3,63 3,90 4,17 4,44 4,66 4,89 5,11 5,34 5,56 5,78 6,01 6,23
4800 1,25 1,40 1,55 1,70 1,85 1,99 2,14 2,29 2,44 2,59 2,74 2,89 3,04 3,31 3,58 3,86 4,13 4,40 4,62 4,84 5,06 5,28 5,50 5,72 5,94 6,16
4900 1,09 1,25 1,41 1,57 1,72 1,88 2,04 2,19 2,35 2,51 2,67 2,82 2,98 3,26 3,53 3,81 4,09 4,36 4,58 4,80 5,01 5,23 5,45 5,66 5,88 6,10
5000 0,94 1,10 1,27 1,43 1,60 1,77 1,93 2,10 2,26 2,43 2,59 2,76 2,92 3,20 3,48 3,76 4,05 4,33 4,54 4,75 4,96 5,18 5,39 5,60 5,82 6,03
5100 0,78 0,96 1,13 1,30 1,48 1,65 1,82 2,00 2,17 2,35 2,52 2,69 2,87 3,15 3,43 3,72 4,00 4,29 4,50 4,71 4,91 5,12 5,33 5,54 5,75 5,96
5200 0,63 0,81 0,99 1,17 1,35 1,54 1,72 1,90 2,08 2,26 2,45 2,63 2,81 3,10 3,39 3,67 3,96 4,25 4,45 4,66 4,87 5,07 5,28 5,48 5,69 5,89
5300 0,47 0,66 0,85 1,04 1,23 1,42 1,61 1,80 1,99 2,18 2,37 2,56 2,75 3,04 3,34 3,63 3,92 4,21 4,41 4,61 4,82 5,02 5,22 5,42 5,62 5,83
5400 0,31 0,51 0,71 0,91 1,11 1,31 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 2,50 2,69 2,99 3,29 3,58 3,88 4,17 4,37 4,57 4,77 4,97 5,16 5,36 5,56 5,76
5500 0,16 0,36 0,57 0,78 0,98 1,19 1,40 1,60 1,81 2,02 2,22 2,43 2,64 2,94 3,24 3,54 3,84 4,13 4,33 4,52 4,72 4,91 5,11 5,30 5,50 5,69
5600 0,00 0,22 0,43 0,65 0,86 1,08 1,29 1,51 1,72 1,94 2,15 2,37 2,58 2,88 3,19 3,49 3,79 4,10 4,29 4,48 4,67 4,86 5,05 5,24 5,43 5,62
5700 -0,15 0,07 0,29 0,52 0,74 0,96 1,18 1,41 1,63 1,85 2,08 2,30 2,52 2,83 3,14 3,44 3,75 4,06 4,25 4,43 4,62 4,81 4,99 5,18 5,37 5,56
5800 -0,31 -0,08 0,15 0,38 0,62 0,85 1,08 1,31 1,54 1,77 2,00 2,23 2,47 2,78 3,09 3,40 3,71 4,02 4,20 4,39 4,57 4,75 4,94 5,12 5,30 5,49
5900 -0,47 -0,23 0,01 0,25 0,49 0,73 0,97 1,21 1,45 1,69 1,93 2,17 2,41 2,72 3,04 3,35 3,67 3,98 4,16 4,34 4,52 4,70 4,88 5,06 5,24 5,42
6000 -0,62 -0,37 -0,13 0,12 0,37 0,62 0,86 1,11 1,36 1,61 1,86 2,10 2,35 2,67 2,99 3,31 3,63 3,94 4,12 4,30 4,47 4,65 4,82 5,00 5,18 5,35
6100 -0,78 -0,52 -0,27 -0,01 0,25 0,50 0,76 1,01 1,27 1,53 1,78 2,04 2,29 2,62 2,94 3,26 3,58 3,91 4,08 4,25 4,42 4,60 4,77 4,94 5,11 5,29
6200 -0,93 -0,67 -0,40 -0,14 0,12 0,39 0,65 0,92 1,18 1,44 1,71 1,97 2,24 2,56 2,89 3,21 3,54 3,87 4,04 4,21 4,37 4,54 4,71 4,88 5,05 5,22
6300 -1,09 -0,82 -0,54 -0,27 0,00 0,27 0,54 0,82 1,09 1,36 1,63 1,91 2,18 2,51 2,84 3,17 3,50 3,83 3,99 4,16 4,32 4,49 4,66 4,82 4,99 5,15
6400 -1,24 -0,96 -0,68 -0,40 -0,12 0,16 0,44 0,72 1,00 1,28 1,56 1,84 2,12 2,46 2,79 3,12 3,46 3,79 3,95 4,11 4,28 4,44 4,60 4,76 4,92 5,08
6500 -1,40 -1,11 -0,82 -0,53 -0,25 0,04 0,33 0,62 0,91 1,20 1,49 1,78 2,06 2,40 2,74 3,08 3,41 3,75 3,91 4,07 4,23 4,38 4,54 4,70 4,86 5,02
6600 -1,56 -1,26 -0,96 -0,67 -0,37 -0,07 0,23 0,52 0,82 1,12 1,41 1,71 2,01 2,35 2,69 3,03 3,37 3,71 3,87 4,02 4,18 4,33 4,49 4,64 4,79 4,95
6700 -1,71 -1,41 -1,10 -0,80 -0,49 -0,19 0,12 0,42 0,73 1,03 1,34 1,64 1,95 2,29 2,64 2,99 3,33 3,68 3,83 3,98 4,13 4,28 4,43 4,58 4,73 4,88
6800 -1,87 -1,55 -1,24 -0,93 -0,61 -0,30 0,01 0,33 0,64 0,95 1,27 1,58 1,89 2,24 2,59 2,94 3,29 3,64 3,79 3,93 4,08 4,23 4,37 4,52 4,67 4,81
6900 -2,02 -1,70 -1,38 -1,06 -0,74 -0,42 -0,09 0,23 0,55 0,87 1,19 1,51 1,83 2,19 2,54 2,89 3,25 3,60 3,74 3,89 4,03 4,17 4,32 4,46 4,60 4,75
7000 -2,18 -1,85 -1,52 -1,19 -0,86 -0,53 -0,20 0,13 0,46 0,79 1,12 1,45 1,78 2,13 2,49 2,85 3,20 3,56 3,70 3,84 3,98 4,12 4,26 4,40 4,54 4,68
Das habe ich dann anhand meiner Heizlast und der Anzahl der Tage mit der entsprechenden Temperatur genutzt um meinen eigenen SCOP zu berechnen (30,38 Cent die KWh Strom bei mir):
Außentemperatur Tage COP 1 Klima Heizlast in Watt Heizkosten SCOP Cop 2 Klimas Heizkosten SCOP 2 Klimas SCOP 2 Klimas
-3 1 2,00 5123 18,70 € 10236 3,96 9,44 € 20267,02911 80171
-2 1 2,44 4822 14,40 € 11776 4,13 8,51 € 19923,52599 82325
-1 3 2,84 4520 34,85 € 12825 4,26 23,22 € 19243,48 81928
0 9 3,18 4218 86,96 € 13427 4,44 62,34 € 18729,67418 83164
1 17 3,48 3916 139,51 € 13628 4,57 106,22 € 17898,962 81802
2 21 3,73 3615 148,50 € 13472 4,76 116,29 € 17203,75052 81880
3 16 4,11 3313 93,94 € 13630 4,97 77,76 € 16466,87772 81849
4 19 4,48 3011 93,15 € 13485 5,22 79,86 € 15729,12436 82163
5 13 4,82 2709 53,29 € 13058 5,42 47,42 € 14672,83539 79461
6 16 5,14 2408 54,67 € 12370 5,64 49,78 € 13583,41563 76635
7 22 5,43 2106 62,18 € 11441 5,81 58,10 € 12244,73498 71198
8 18 5,88 1804 40,29 € 10603 6,25 37,86 € 11282,61569 70559
9 12 6,34 1502 20,72 € 9530 6,66 19,73 € 10009,03018 66682
10 11 6,83 1201 14,09 € 8203 6,83 14,09 € 8202,629147 56041
11 14 7,34 899 12,50 € 6600 7,34 12,50 € 6599,728182 48458
12 11 7,34 597 6,52 € 4384 7,34 6,52 € 4384,056899 32190
13 3 7,34 295 0,88 € 2168 7,34 0,88 € 2168,385616 15921
895,12 € 3,93 730,52 € 5,13

Die drei Wärmepumpen hängen an einem Wechselstromhutschienenzähler, abgesichert dahinter mit jeils eigenem 1-phasen FI. Ich lese den S0 mit einen Raspberry PI und Volkszähler aus, um die optimale Einstellungen zu finden und ein Takten zu vermeiden. Die Temperatursensoren habe ich ausgebaut und teils 7m entfernt in geschlossenen Kunststoffgehäusen zugluftgeschützt verbaut. Temperatur innen sind SOll 21°C. Die Innen und Außentemperatur lese ich von der API des WLAN Moduls der Klima im Erdgeschoss aus. Folgendes Bild ergibt sich:

Erstaunt bin ich, dass zwei Klimageräte nur 177 Watt verbrauchen. nach Herstellerangabe modulieren die gar nicht so weit runter.

3 „Gefällt mir“

Hallo liebe gemeinde,

ich bin neu im Forum und möchte mich kurz vorstellen.
zu meinem system 1x SCM 50 ZS-W, 2x SRK35ZSX-WF

Wisst ihr wie man mit 2 mobilen Endgeräten

die smart-M air app bedienen kann?

sobald ich mich auf dem 2ten handy mit dem

Account daten anmelde zeigt die app die

innen units nicht an. Neuen account machen? Wie löst ihr das problem?

Die Temperatur die in der app als IST- temp angezeigt wird ist immer 2 Grad höher als auf meinem Thermostat. Scheint normal zu sein??

mfg

Byon

Bezüglich des Temperatursensors habe ich folgende Beobachtung gemacht. Im Vergleich mit einem externen (ThermoPro) Sensor unterscheidet sich die Temperatur um ca. 4 Grad.

Außerdem sieht es so aus, dass die Temperatur "hängt" wenn die Anlage nicht läuft.

Beispiel: IG ist aus. Temp am IG 22 Grad Temp aus ThermoPro 18,4 Grad

Anlage wird manuell eingeschaltet Solltemp. 24 Grad. Nach einigen Minuten ändert sich die Temp des IG auf 20,2 Grad. Es sieht so aus, als ob der Sensor "schläft" und zusätzlich nicht die korrekte Temp. misst.

Außerdem heizt die Anlage länger als bis die Innentemperatur erreicht ist. Laut Sensor hört er bei 27 Grad auf. Das verwirrt mich noch mehr.

Cu TA

1 „Gefällt mir“

Hallo, kann mir jemand sagen wie ich meine grüne Betriebslampe (am Innengerät) an und ausschalten kann?

@wilier

was mich noch mehr verwirrt ist, dass das innengerät bei erreichen der soll-temp in eine Art ruhe Modus übergeht geht und kühlere Luft bläst beim Modus Heizen; hätte ich bei Auto erwartet aber nicht beim reinen Heizen

So machen das viele Anlagen. Hintergrund ist der: Damit der Temperatursensor eine sinnvolle Lufttemperatur misst, muss ständig weiter Luft durch die Anlage gezogen werden. Die Temperaturreglung wird damit genauer.

1 „Gefällt mir“

Weiß gar nicht, ob das bei dieser Anlage geht. Wenn du nach intensiver Durchsicht des Handbuchs nichts findet, geht es wohl nicht. Dann kleb ein Stück Isoband drüber.

Das ist einfach erklärt.

Wenn die Anlage aus ist läuft ja der Lüfter nicht. Dann zeigt der Temperatursensor im IG quasi die Temperatur des noch leicht warmen Wärmetauschers in der App an.

Die 20,2 Grad bei dir ergeben sich dann dadurch das nach dem Einschalten erstmal kalte Raumluft durch den Wärmetauscher gezogen wird die nun aber gleichzeitig schon erwärmt wird.

Also ein ganz normales Verhalten bzw. Anzeigen.

@ted

Danke für die alle erklärungen.

Gibt es bei dem SRK35ZSX-WF eine einstellung bei der die untere Klappe/ vertikale Lammele nicht immer runter und hoch fährt wenn er heizt?

  • PS wegen der App einfach auf dem 2. Endgerät deinstallieren und neu starten und dann funktioniert auf jedenfall die Bedienung „zu hause“