Mitsubishi Heavy SRC/SRK Split-Klima Sammelthread

Da kann ich nichts zu sagen, hab keine Mitsu.

Aber wenn es bei all meinen günstigen Dimstal geht sollte es bei Mitsubishi wohl auch gehen. Vielleicht mal nach Lamellensteuerung in der Bedienungsanleitung suchen.

Meinst du das oszillieren, damit die Wärme im Raum besser verteilt wird? Das lässt sich problemlos an der Fernbedienung ausschalten. Bei aufgklappter Fernbedenienung gibts 2 Tasten für die Steuerung der Lamellen.

@win

also wenn er heizt fahren die vertikalen-lamellen in die eingestellte position- Wird die ist- Temp erreicht fährt in eine Art Standby stand nach oben

dieses hin und her kann man nicht ausstellen?

auf der Fernbedienung finde ich nur das einstellen der „höhe“ der vertikalenlamellen

( ich meine nicht 3D oder so)

Ah, ich ahnte schon, dass du die andere Sache meinst. Das lässt sich nicht abstellen und hat auch einen Grund: Während des Heizens soll die Luft eher so 45 Grad nach unten, damit auch unten Wärme ankommt. In den Heizpausen muss weiter Luft durchs Gerät, damit es richtig messen kann. Man will aber nicht, dass einem kalte Luft anbläst, also stellt er die Lamellen auf einen waagerechten Luftauswurf.

Was das Autoschwenken beim Heizen angeht: Auf der Fernbedienung sollte es unter der Klappe 3D Auto geben. Das sollte die Taste sein. U/D ist für die Einstellung der Lamellen statisch. Und mit L/R kannst du die Richtung rechts/links einstellen, auch statisch.

1 „Gefällt mir“

Hallo zusammen,

leider bin ich jetzt erst auf dieses Forum aufmerksam geworden und bin somit noch ein Newbie ?

zu meiner Anlage:

Außeneinheit SCM-60-ZS-W

Inneneinheit SRF35-ZS-W Truhe und SRK25-ZS-W Wand

Wlan-Anbindung über Intesis Modul IS-ACX

Strom-Erfassung Shelly

Hab gerade die Rechnung rausgeholt und da steht ZSX, ich glaub da hat mich der Monteur übers Ohr gehauen {green}:shocked:

Was ist der Unterschied zwischen ZS und ZSX?

was ich euch aber mitteilen wollte ist das Thema Taktung bei höheren Außentemperaturen.

Da es mich auch genervt hatte habe ich über HA schon im April eine Automation geschrieben.

Sobald der der Stromverbrauch unter 25Watt viel habe ich die Anlage über den Shelly stromlos gemacht und eine halbe Stunde später wieder eingeschaltet, siehe Screenshot.

Mittlerweile habe ich eine Automation geschrieben so das die Klima sobald angeschaltet werden ( egal wie) die soll Temp. abhängig von der aktuellen Temp. einstellt.

Das funktioniert super.

Die Automation habe ich 3 mal Dupliziert und je nach Außentemperatur wird die richtige Automation aktiviert da sonst sein kann, das der Raum nicht mehr richtig warm wird.

Ohne externe Regelung siehe Screenshot:

Intervall-Regelung HA:

Automation HA:

die Yaml Textdatei siehe Unten!

HA Yaml Klimaprogrammierung.txt (5.48 KB)

Ich hoffe ich konnte dem einen oder anderem behilflich sein.

3 „Gefällt mir“

Kannst du nochmal erläutern, wie du damit verhinderst, dass getaktet wird, wenn man die Solltemperatur beim einschalten auf die aktuelle Raumtemperatur setzt?

Oder schaltest du in die Anlage weiterhin stromlos, sobald eine Taktpause (<25 Watt) anfängt und was ist dann der Trigger der die Anlage wieder einschaltet (in deinem Beispiel Plot um gegen 17:30)?

Ja, hört sich nach einem sinvollen Algorithmus an. Allerdings ist es nicht ganz unkritisch, die Anlage über Shelly stromlos zu schalten. Davon wird in der Regel abgeraten. Es kann auch sein, dass die Anlage ihre angelernten Parameter dadurch verliert.

Man könnte sie durch ein Modul ausschalten, was eine Fernbedienung simuliert.

ZSX ist die deutlich bessere Anlage. Bei Single-Split hat diese A+++ anstatt A++, also Scop um 5,1 anstatt 4,6. Das Außengerät ist da auch deutlich schwerer, weil größerer Kompressor.

Die ZSX gibts aber glaube ich gar nicht als Multisplit in deiner Größe.

In diesem Beispiel haben wir sie ausgemacht und wieder eingeschalten.

nehmen wir an, ich schalte die Klima bei einer Raumtemperatur von 19° an, dann wird automatisch die soll Temperatur auf 19° gesetzt.

Die Klima heizt hoch auf Raumtemp 20°, automatisch wird der soll hoch gesetzt auf 20°.

bei einer Raumtemperatur von 23° habe ich ein soll von 21° programmiert.

Bei diesen 2° Differenz lauft sie bei mir mit 500 Watt. bei 3° Differenz geht sie in den Ruhemodus.

also verhindere ich die 3 Grad Differenz.

bei 24 Grad angezeigter Raumtemperatur habe ich soll von 22° (und effektiv echte Raumtemperatur Raummitte 22°C)da bleibt sie bei meinem Ungedämmten Altbau den ganzen Tag bei 10°C Ø Aussentemp.

Wenn es kälter wird, muss die Differenz (soll-ist Wert) kleiner oder andersrum werden da sonst die Heizleistung nicht mehr ausreicht.

1 „Gefällt mir“

Darum habe ich sie erst Stromlos gemacht wenn sie im Standby war.[quote data-userid="8074" data-postid="158952"]

ZSX ist die deutlich bessere Anlage. Bei Single-Split hat diese A+++ anstatt A++, also Scop um 5,1 anstatt 4,6. Das Außengerät ist da auch deutlich schwerer, weil größerer Kompressor.

Die ZSX gibts aber glaube ich gar nicht als Multisplit in deiner Größe.

[/quote]

Danke für die Info, da muss ich wohl bei meinem Klimamonteur nachhaken.

@runwithin

das ist von heute, beim geglätteten Teil war ich im Automodus.

bin auch noch am ausprobieren!

@buschiner_r

Das sieht sehr gut aus!

Danke jetzt habe ich es verstanden, du verhinderst damit praktisch takten durch zu hartes Anfahren der Anlage, weil sie sonst nie in einen stationären Zustand findet.
Hast du immer beide Innengeräte gleichzeitig angeschaltet, oder wie beeinflussen sich diese gegenseitig?

Schaffst du es denn die Anlage auch bei höheren Temperaturen, dauerhaft nah an der minimalen Leistung zu betreiben? Laut Eurovent, sollten das ja um die 250W sein.

Ich bin gerade am überlegen bei uns auch ein MHI Multisplit Gerät zu installieren.

@buschiner_r Hast du die Temperatursensoren in den Innengeräten belassen? Denn das ist auch so ein Grund des Taktens. Die haben eine Hysterie von 1°K. Meines Wissens sind die X Modelle die mit dem Hyperinverter und entsprechend teurer. Wichtig ist aber nicht was auf der Rechnung sondern auf dem Auftrag steht.

Auf meinen Geräten (Typenschild) steht ZS-W.

Am Wandgerät hab ich den Sensor nach unten Verlegt da meine Einbausituation bischen blöd ist. Die Klima ist über einem Board verbaut auf das meine Frau nicht verzichten wollte??‍♀️ (Teekannen), da staut sich die Wärme ja noch mehr. Den Sensor hab ich verlängern müssen und unter das Board gelegt.

Bei Truhengerät hab ich nichts gemacht.

beide Geräte sind immer gleichzeitig an, da die Leistungsaufnahme nicht weniger wird wenn ich nur ein Gerät laufen lasse, warum auch immer!

Ich komme nicht unter 350 Watt, hab ich noch nie geschafft.

Bei meiner Automation werden immer 400 bis 600 Watt verbraucht egal wie warm es Außen ist. Es wird halt im Raum halt ziemlich warm, aber eine Abschaltung kann ja bei einer Programmierten Differenztemperatur von 3 Grad realisiert werden z.B ist 26° soll 23° und anschließend greift meine zweite Automation mit dem abschalten für eine bestimmte Zeit.

1 „Gefällt mir“

Ach noch etwas! jedes Gerät hat eine eigene Automation. Die Differenztemperaturen sind ja auf jeden Raum angepasst.

@buschiner_r
scheint ja echt super zu funktionieren, den ganzen Tag mit einem Takt, nicht schlecht!

Macht bei den Multisplitanlagen von MHI der Econo (+ Silent) Betrieb auch einen Unterschied?

Wenn du den Sensor eh ausgebaut hast, kannst du ihn auch noch dämmen, falls die Anlage zu viel taktet. Das funktioniert bei uns super.

Hab ich noch nicht richtig ausprobiert.

Hier noch der Temperaturverlauf von Wohnzimmer und Küche.

Außentemperatur zwischen 11 und 13°C

@runwithin ja, silent begrenzt den Verdichter in der Leistung bei ca 70%. Hatte ich letztes Jahr bei -12°C ausprobiert.

1 „Gefällt mir“

Bei mir deutlich mehr: Ist eine SRC/SRK25. Nur Eco läuft der Kompressor mitunter bis auf 900 W hoch. Mit Silent hab ich noch nichts über 470 Watt gesehen. Maximal gehts bis 1420 Watt beim Heizen hoch ohne Eco/Silent.

Was hast du für eine Anlage in Betrieb?

In der Anleitung steht das bei einer SCM die Silent-Steuerung ungültig ist ?.

Ich kann sie aktivieren habe aber keinen Effekt gesehen.