Mitsubishi Heavy SRC/SRK Split-Klima Sammelthread

Ich regele die Innengeräte auch mittels Vorgabe des Temperatursensorwertes.

Eigentlich ist das recht einfach, was MHI da macht. Ich hatte dazu einige Informationen in einem holländischen Forum gefunden.

Beispiel:

Solltemperatur am IG - 22 Grad

Wenn die gesendete Temperatur zwischen 21,0 und 21,75 liegt läuft die Anlage stabil & wird nicht ausgehen / nicht Takten. Wenn man in diesem Bereich in Schritten von 0,25 Grad die Temperatur erhöht oder reduziert ändert sich die Kompressorfrequenz einmalig je 0,25Grad Schritt um ca. 3-5 Hz.

Gibt man den Wert 22,0 vor, reduziert die Anlage pro Minute ihre Kompressorfrequenz um ca. 3Hz, bis sie bei der Mindestmodulation von 20Hz ist. Wenn sie dort ein Paar Minuten angekommen ist und die gesendete Temperatur noch bei 22,0 Grad liegt, geht sie aus / taktet sie.

Gibt man der Anlage den Wert 20,75 Grad erhöht Sie die Kompressorfrequenz pro Minute um ca. 3Hz.

Damit kann man gut spielen. Ist man nah an der gewünschten Solltemperatur kann man sich im Bereich 21,0-21,75 Grad aufhalten.

Reicht die Leistung nicht aus, stellt man die gesendete Temperatur für ca. 3-5 Minuten auf 20,75 Grad. Soll sie etwas runter modulieren, stellt man sie ca. 3-5 Minuten auf 22.0 Grad

Damit erreiche ich extrem lange Laufzeiten, die aber trotzdem weiterhin auf die Raumtemperatur reagieren. Durch den kontinuierlichen Betrieb wird es auch deutlich angenehmer warm im Raum, als wenn Sie ständig taktet.

Für mich ist das ein riesiger Komortgewinn und kein Vergleich zur originalen Regelung.

Ich betreibe damit Single als auch Multisplitanlagen.

Wichtig für die Regelung mit der Vorgabe der externen Temperatur:

Der eingestellte Offset von 2 Grad muss durch 30 sekündiges Drücken der on/off Taste am Innengerät ausgeschaltet werden.

Ein weiterer Vorteil. Durch die Vorgabe eines moderaten Wertes beim einschalten (bspw. 21,25 Grad) verhindert man die hohen Leistungen beim anlaufen.

Beispiel für heute:

Wenn jemand dazu noch ein Paar Infos braucht, wie ich die Regelung vornehme, gerne melden :slightly_smiling_face:

3 „Gefällt mir“

Also so ganz offensichtlich finde ich es nicht. Ich bekomme das jedenfalls (noch nicht) hin.

MHI SCM41, 3 Innengeräte, 2 davon laufen.

Temperatur des Raums 21.5°C gemeldet über MHI-CTL

Eingestellte Temperatur an den Geräten 22°C

Das 30s drücken der On/Off Taste aktiviert doch den Testlauf? Ich habe das versucht und dann auch mal ohne getestet.

Die Kompressorfreq. ist jetzt auf 90Hz hoch. Leistungsaufnahme entsprechend...

Bin etwas verwirrt. Ich habe das ganze jetzt nochmal neu gestartet. Die 30s drücken lasse ich weg. (Edit: Gleiches Ergebniss)

Ich habe auch ne SCM41. Funktioniert damit super.

Bei mir ist beim ersten Mal auch die Kompressorfrequenz deutlich angestiegen. Das lag bei mir daran, dass der Offset noch an war & somit die Werte natürlich nicht stimmen. Den Offset musst du bei jedem Innengerät einzeln ausschalten.

Hier ist der Auszug aus dem technischen Handbuch, wie man ihn ausschaltet.

Es ist beim einschalten aber sinnvoll, einen fest Wert (bspw 21,25 Grad) vorzugeben & diesen für einen Moment (mache ich 15 Minuten) stabil zu halten. Danach kannst du den Wert je nach aktueller Raumtemperatur etwas erhöhen oder reduzieren (zwischen 21,0 & 21,75 Grad) um die gewünschte Temperatur zu erreichen.

Bei dieser Art der Regelung haben die Multisplitanlagen sogar den Vorteil, dass mit Vorgabe der Raumtemperatur von 22Grad das Innengerät zuklappt / nicht weiter heizt & wartet bis wieder 21,75 Grad gemeldet wird. Solange andere Räume aber noch eine Wärmeanforderung haben, läuft das Außengerät weiter.

Das ist die SCM41 gestern. Betrieb mit drei Innengeräten in kleinen Räumen.

An den minimalen Schwankungen sieht man, wenn sich in einem Raum ein Innengerät ab oder zuschaltet.

O.k. ich habe den Offset jetzt mal drin gelassen kompensiere ihn aber über den Temperatursensor.

Sprich die Anlage ist auf 18°C eingestellt. Das macht einen (internen) Tsetpoint von 20°C. Wenn ich jetzt 19.75°C durch den externen Temperaturfühler schicke läuft das stabil mit 20Hz / ~235W

Wenn man diese 2° an jedem Innengerät ändern muss habe ich das sicher nicht getan. Das erklärt warum die Anlage dann vorhin mit so viel Leistung lief.

Interessanterweise läuft das AG mit gleicher Leistung, egal ob 1 oder 2 IG laufen. Ich muss mal die Auswurftemperatur messen und schauen ob sich da zwischen den beiden Fällen etwas ändert.

1 „Gefällt mir“

Schon interessant. Die Leistungsaufnahme ist gleich, egal ob 1 oder 2 IG laufen. Die Auswurftemperatur bleibt auch gleich.

Soweit ich weiß ist der Offset jedoch nur aktiv, wenn das Innengerät gerade nicht im Standby ist. Somit wäre es vermutlich sicherer den Offset am Gerät auszuschalten, als diesen über den Temperatursensor zu senden. (Bin mir aber nicht ganz sicher)

Diese leidliche Feststellung musste ich auch schon machen. Wenn du mal genau beobachtest, dann wirst du aber merken, dass die Lüftergeschwindigkeit beim allein laufenden Gerät ein wenig zunimmt, oder der Lüfter am Aussengerät ein wenig langsamer läuft.
Die Regelung ist somit kompletter Unsinn. Statt die elektrische Leistung der geringeren Anforderung anzupassen, drosselt MHI lieber die Effizienz, oder sorgt für kalten Luftzug im Raum.
Von grösseren MHI wurde aber auch schon gegenteiliges berichtet, die scheinen wirklich mit der elektrischen Leistung zurückzufahren und ungenutzte Innengeräte nicht mehr zu versorgen.

Die Lüftergeschwindigkeit der IG bleibt aber gleich.

Das AG habe ich nicht überwacht.

Ich habe gerade auch mit einem IG mal den Lüfter hochgedreht. Immer noch 20Hz

Soweit ich weiß ist die untere Modulationsgrenze 20Hz. Oder gibt es da andere Erfahrungen?

SRK80wr/z User hier. Auf die Frage warum die MHI's nicht runteregulieren, und meistens bei der Übergangszeit, liegt die Antwort an der internen Regulierung der Units mit einem Schnittpunkt bei 11 Grad Aussentemperatur. Von dort abwärts regulieren die Geräte normal runter. Bei 4 Grad ändert sich das ganze nochmal.

In einigen Punkten scheinen sich die Gerätekombinationen dann doch recht unterschiedlich zu verhalten.
Bei meiner SCM40 kann ich deine Schnittpunkte nicht nachvollziehen. Bei mir ist der Schnittpunkt eindeutig nur die Solltemperatur. Bis 20°C Soll wird Minimum 20Hz erreicht, ab 21°C Soll liegt das Minimum bei ca. 34Hz.
Auch scheinen sich die EEV Regelungen zu Unterscheiden SCM40/41 schliessen im Heizmodus nicht vollständig, so dass weitere Innengeräte per Lüften weiter Warmluft auswerfen. Die SCM60 von @buschiner_r hingegen kann sie komplett schliessen.

1 „Gefällt mir“

Interessant. Wir haben das von mir erwähnte Phänomen in einem griechischen Forum bisher tatsächlich nur bei Single-Split-Anlagen beobachten können (SRK63, SRK70 und SRK80), also mit SRC-Außeneinheit. Ihr habt hier ja dagegen Multi-Split-Anlagen (SCM) am Laufen. Vielleicht liegt genau da der Unterschied. Die Solltemperatur hatten wir uns bisher ehrlich gesagt gar nicht genauer angeschaut. Dafür bräuchte man ja eigentlich zumindest ein ProtoArt-Modul, damit der Offsetbereich bestimmt und damit Wunschtemperatur erreicht werden kann. Ich hab das gestern mal ausprobiert und bei mir war bei 20 °C Solltemperatur bei 40 Hz Schluss. Stelle ich dagegen 19 °C ein, geht die Verdichterfrequenz tatsächlich bis auf min. 29,7 Hz runter. Vor allem der niedrigere Verbrauch hat mich dabei überrascht, auch wenn das Gerät am Ende trotzdem wieder angefangen hat zu takten. Weiter als auf 29,7 Hz ging die Verdichterfrequenz bei den höheren Außentemperaturen zumindest bei mir nicht runter. Vielleicht könnte dein DIY-Projekt da ja tatsächlich Abhilfe schaffen. Fände ich echt spannend zu sehen, ob sich die Verdichterfrequenz damit noch unter die 29,7 Hz drücken lässt!

Die sind in Deutschland recht unüblich. Ist das bei euch üblich, solche großen Geräte einzubauen? Wofür braucht man so große Geräte?

Die Frage hab ich mir anfangs auch gestellt, als ich von Deutschland nach Griechenland gezogen bin. Die Antwort liegt eigentlich in der Bauweise der Häuser. In Griechenland hat man das Thema Wärmedämmung über Jahrzehnte ziemlich verschlafen. Außendämmung, Dachdämmung, Wärmebrücken oder Luftdichtheit waren Dinge, mit denen sich kaum jemand wirklich beschäftigt hat. Poroton gilt fuer den griechischen Bau heute noch als exotisch. Und wenn doch mal gedämmt wurde, waren es meistens nur ein paar Zentimeter von der Fassade, die aber sicherlich nicht reichten. Erst in den letzten Jahren hat sich da langsam etwas getan. Im Grunde hat sich damals kaum jemand wirklich Gedanken darüber gemacht, zumal Heizöl über lange Zeit relativ günstig war und das mildere Klima im Winter gegenüber D auch seine Rolle spielte. Durch die Entwicklungen der letzten Jahre hat sich das natürlich geändert. Mittlerweile suchen viele nach einer möglichst günstigen Möglichkeit, im Winter zu heizen, und landen dabei oft bei Klimaanlagen. Die hatten die meisten zwar schon vorher zu Hause, allerdings hauptsächlich zum Kühlen im Sommer. Dass man damit auch im Winter effizient heizen kann, hatten viele überhaupt nicht auf dem Schirm.Durch die verschiedenen Förderprogramme, auch von der EU, beschäftigen sich inzwischen immer mehr Leute mit dem Thema Dämmung und lassen teilweise sogar richtige Heizlastberechnungen machen. Dabei stellt sich dann oft heraus, dass die Wärmeverluste ihrer Häuser tatsächlich so hoch sind, dass sie entsprechend leistungsstarke Klimaanlagen brauchen, um die jeweiligen Räume vernünftig warm zu bekommen.

Also habt ihr da auch große Räume? Denn selbst bei ungedämmten Häusern wird in Deutschland auch eher auf kleine Anlagen gesetzt. Wir heizen im ungedämmten Altbau das 16m² WZ mit einer 2,5kW Anlage. Wenn wir 40m² hätten, würden es 2 Stück 2,5kW sein.

Ja, das sind meistens größere Räume. Bei mir sind es zum Beispiel 54 m², also Wohnzimmer und offene Küche zusammen. Wenn man dann noch bedenkt, dass die Wohnung im ersten Stock liegt und sich darunter eine offene, ungedämmte Pilotis befindet, über die zusätzlich einiges an Wärme verloren geht, kommt da schon einiges an Wärmeverlusten zusammen.

1 „Gefällt mir“

Ich beobachte auch das die minimale Kompressorfrequenz von der Solltemperatur abhängt.

Weiterhin sehe ich das man über die externe Temperatur nur bestimmt ob die Anlage die Frequenz erhöht oder senkt.

Ansonsten kann man die aber stundenlang bei Mindestmodulatuon laufen lassen.

Auch verrückt: dabei hängt die Eingangsleistung nicht/kaum von der Anzahl der innengeräte ab die laufen. Meine nimmt sich 225W bei 1 IG und 225W bei 3 Geräten. Die Auswurftemperatur bleibt auch gleich bei knapp 30 Grad (bei so 6-9 Grad draußen)

1 „Gefällt mir“

Stimmt, ist wirklich verrückt und bedeutet eigentlich, dass es bei den Multisplit komplette Verschwendung ist nur ein Gerät laufen zu lassen.
Ich beobachte eigentlich das Gleiche bei meiner SCM40 Duo.
Im Kühlbetrieb alles OK und auch so wie ich es erwarte. Nur ein Innengerät AN, gleich weniger Verbrauch und das abgeschaltete Gerät bläst keine Kaltluft, auch wenn es auf Lüften steht.
Im Heizbetrieb hingegen kaum bis keine Änderungen des Stromverbrauchs und der Auswurftemperatur, egal ob nur Eines oder Beide laufen und auch bei Lüften wird unverändert warm ausgeworfen.
Ich hatte die Daten mal einer AI übergeben und mir das mal erklären lassen. Sie hat die Ursache in einer Schutzfunktion, bzw einem Softwarefehler bei MHI verortet. Auch bei abgeschalteter Inneneinheit pendelt sich dessen EEV bei ca. 45Steps Offen ein. Sie meinte es könne sich seitens MHI um Absicht handeln, damit sich im abgeschalteten Zweig kein Kältemittel und Oel stauen, was im Kühlbetrieb nicht nötig wäre, da dass EEV dann am Anfang des Leitungsweges liegt.

Soweit erscheint mir das auch halbwegs glaubwürdig. Auch würde es im Modus Lüften die kaum veränderten Verbrauchs- und Temperaturwerte erklären. Aber wohin verschwindet die Energie wenn ein Innengerät auf OFF steht. Der Wärmetauscher mag dann zwar weiter durchströmt werden, aber es wird ja nicht aktiv Energie abtransportiert/entnommen, da der Lüfter ja steht.
Alles sehr Eigenartig. :man_shrugging: Soll halt MHI in Zukunft ein EEV je Zweig mehr einbauen und ungenutzte Leitungswege vollständig verschliessen.

Ich glaube der Kompressor läuft mit einer Mindestfrequenz. Vermutlich wegen Öl. Diese liefert genug Fördermenge für das Kältemittel um alle IG zu versorgen. Braucht es weniger Kältemittel läuft der Kompressor weiter, braucht weiter die gleiche Energie, fördert aber effektiv kein Kältemittel mehr.

Ja, das ist die große Frage, wo die Energie hin geht. Das auch ausgeschaltete IGs Wärme abgeben und das EEV immer etwas offen gehalten wird, ist bekannt. Etwas Wärme geht darüber also immer in den Raum. Aber eben sehr viel weniger, lass es noch vielleicht 100-200 W sein. Wo verschwindet der Rest?

Man könnte auch anders herum fragen: Wie gelingt es, einen Kältekreislauf möglichst ineffizient zu betreiben und wie sind da dann die Energieflüsse?

Eine Idee wäre: Ein Großteil des gasförmigen Kältemittels, was durch die ausgeschalteten IGs geht, wird dort nicht verflüssigt und geht gasförmig wieder in den äußeren Wärmetauscher. Der Verdichter pumpt dann eine Menge Gas immer im Kreis, ohne das veflüssigt wird. Hab mal die KI diese Idee prüfen lassen, die bestätigt es.