Meine Powerwall

Ja das wird auch so empfohlen.

Hallo Nick,
gestern kam es bei dir zu einer Leistungsspitzte so das kurz das Netz dazu kam.
Wenn ich das richtig sehe NUR wegen der Leistung und NICHT wegen der Energiemenge die nötig war.
Das ist immer wieder ein grundsätzliches Problem.
Es überschneiden sich 2 od. 3 Leitungsspitzen und schwups passiert etwas, was im Grunde nicht nötig wäre.
Alle möglichen Geräte werden mit immer mehr Aufnahmeleistung ausgestattet. Wasserkocher usw.
Die Folge … große Wechselrichter die teurer werden und auch selbst mehr verbrauchen.
Ich bin der Meinung, dass man hin zu Leistungsschwächeren Geräten gehen sollte.
Ob die Waschmaschine nur 15 Min. oder 25Min. bei 3 Std. Waschzeit aufheizt ist doch völlig egal (mal abgesehen von Kurzzeitprogrammen).
Wollte ich nur mal loswerden :wink: .
Bringst du in deinen Internet Auftritt noch die tägliche Summierung rein?
Gruß Manfred

Den Grund, warum bei der Leistungsspitze der PIP umgeschaltet hat, kann ich nur erahnen. Ich habe eingestellt das der maximale Lade- und entladestrom maximal 60A betragen soll. Ich gehe davon aus, das die Spitze höher war. Da könnte ich natürlich noch Justieren.

Ich bin der Meinung die Anlage muss einfach funktionieren, ohne mir zu viele Gedanken über meine Lebensweise machen zu müssen. Die Akzeptanz meiner Familie würde ziemlich leiden, wenn nur noch bei Sonnenschein die Spülmaschine benutzt werden kann. (Überspitzt dargestellt)
Natürlich achte ich darauf, das ich das Auto nur lade, wenn Überschuss da ist, aber ich habe an solchen Sachen auch Spaß.

Ich sehe es so, wenn ich die Zufriedenheit meiner Familie mit der jetzigen Anlage nicht aufrecht erhalten kann, muss ich im ersten Schritt an der Anlage drehen. Der nächste Schritt wäre noch etwas Intelligenz in die starken Verbraucher zu bekommen und der letzte Schritt die Familie partiell noch zu „Schulen“.

Hallo Nick,
deine Anzeige nimmt gute Formen an. Ist sehr interessant!
Habe gesehen, dass die PW einen Drift von 0,3V hatte. Wir sicher teils durch Messungenauigkeit begründet sein und/oder auch Rundungen.
Hast du einen aktiven Balancer ? und wie genau soll der arbeiten ?
Schön, dass der Ertrag angezeigt wird.
Gruß Manfred

Hi Manfred,

du bist aber auch echt ein kleiner Voyeur :joy:

Den Drift der letzten Zelle kann ich mir auch nicht erklären, da wird die Messung nicht korrekt sein. Das werde ich mir heute ansehen. Die Werte der anderen Zellen können aber durchaus hinkommen. Ich habe bislang die Zellen noch nie gebalanced. Ich habe ja auch absichtlich keinen aktiven Balancer angeschlossen, da ich dann ja nicht mitbekommen würde, welches Zellenpack aus der Reihe tanzt. Das BMS hat nur einen Top-Balancer, der ab 4,07V anspringt, das habe ich aber auch erst gestern von 4,1V runtergestellt.

Hat noch jemand Vorschläge, welche Statistiken ich noch einbauen könnte? Falls jemand eine Idee für die Berechnung des SoC hat, bitte her damit :wink:

Nen Drift von 0,1V unter Last kann schon mal vorkommen.
Gerade dann, wenn man verschiedene Zelltypen mischt die ja auch
von Zustand und Alter her nicht gleich sind.

Machstvgute Fortschritte mit dem EmonCMS.
Dagegen sieht meins noch genauso mickrig aus wie vorher :wink:

Hallo Nick,
ich habe ein großes technisches Interesse. Da deine Anlage in vergleichbarer Wetterlage arbeitet wie meine ist mein Interesse groß,
ob bei meiner Anlage verbesserungspotential steckt.
Sicher habe ich (durch die Nähe zur NL) oft die Wetterlage früher als ihr. Ich habe zuvor mir sehr oft die Erträge von "Alex" in BY angesehen und ich bin regelrecht neidisch
auf diese günstige winterliche Ertragslage. Ich würde auch nicht soviel preisgeben, denn es lässt Rückschlüsse für Einbrecher zu!!!
Zu einem kleinen Voyeur passt doch gut ein kleiner Exhibitionist :wink:
Gruß Manfred

Moin,

der Drift der letzten Zell war kein Drift :blush:
Das BMS-Board an der Zelle 5 war defekt, somit wurden nur noch 13 Werte/Zellen übermittelt. Die Werte der letzten Zelle waren also alt. Habe das Board ersetzt, nun klappt es wieder. Das wird wohl eine kalte Lötstelle drauf sein.

@Manfred. Ich glaube nicht, das Einbrecher damit etwas anfangen können, zumal die Verbindung zwischen der Seite und der Adresse nicht ersichtlich ist. Die Anlage von Alex nehme ich auch als Vorbild, habe auch ab und an mit ihm Kontakt. Ich finde sein DIY-BHKW auch genial. Und nun plant er ja ein DIY-Wasserstoffspeicher, damit er auch die Heizung Autark betreiben kann. Strom-Autark ist er ja schon.

@Schmue. Hast du einen Link zu deiner Seite? Wenn nicht öffentlich, dann gerne PM?

Hat jemand eine Idee, wie die Formel zur Berechnung des SoC aussieht?
Habt ihr Vorschläge, was auf der Seite noch noch verbessert werden kann? Welche Daten noch sinnvoll sind zu erfassen/auszuwerten/visualisieren?
Vom PIP wird die Leistung aus dem Netz mit VA übermittelt, die Leistung zu den Verbrauchern mit W. Die Werte unterscheiden sich auch wenn der Bypass aktiv ist. Kann ich davon ausgehen, das die Differenz etwas mit der Scheinleistung zu tun hat? Dafür bin ich dann doch zuwenig Elektriker :joy:

Moin Nick,

meine Seite ist leider nur lokal auf meinem Raspi.
Aber du kannst das "Design" in meinem Thread sehen, daran habe ich noch nichts geändert.

Ich dachte Alex hätte sein Wasserstoffprojekt beendet? Gibts da wieder was neues?
Sein DIY BHKW ist genial, aber leider bereits jenseits von DIY.

Er hat es nicht eingestellt, sondern geändert. Er geht jetzt auf Ammoniaksynthese.

https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?p=1232831#p1232831

Wie hast du denn den SoC von der Batterie in das Dashboard reinbekommen?

Aso, das werd ich mir mal ansehen.

Das ist der SOC Wert den mein PIP zur Verfügung stellt. Also nur ein Schätzeisen. Der BMV700 liegt bereit.
ist aber noch nicht eingebaut :roll:

Kleines Update von mir. Am Samstag habe ich die Zuleitung des WR geändert, sodass kein FI mehr davor hängt. Dafür musste ich gefühlt den halben Verteiler auseinandernehmen, der ist proppenvoll.
Der FI hatte letzte Woche das zweite mal ausgelöst. Das scheint zu passieren wenn der PIP unter Last von Bypass auf Insel umschaltet.
Heute hat es meine Frau geschafft den 5KW PIP zu Überlasten und stand im Dunkeln :joy: also habe ich die Einstellung geändert, dass der PIP auf Bypass schaltet, wenn er überlastet ist. Das hatte ich extra nicht aktiviert, da die Zuleitung nur mit 25A abgesichert ist und ich dachte, das bei einer Lastspitze sowieso der LS auslöst. Nun war es wohl so, das eine gewisse Zeit mehr als 5500W (110% PIP Leistung) aber weniger als 5700W (25A LS) gezogen wurde. Also musste ich meiner Frau erklären, dass sie nicht Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine und Bügeleisen gleichzeitig anmachen darf :blush:

Nächstes Projekt, den Ferraris Zähler auslesen, damit ich auch die anderen Verbraucher erfassen kann. Und um die Vorbereitungen für die Wallbox kümmern.

Hallo Nick81,
gleiches Problem ! Ich habe ungefähr das gleiche Setup mit einem 5048MG und einen FI Schalter 25A davor - nach der 35A Schmelzsicherung.
Bei mir ist jedoch noch keine Powerwall angeschlossen , folgt erst nächste Woche. System läuft derzeit mit Bypass. Auch der PE ist am Eingang angeschlossen

Ich hatte genau einmal vor ca. 2 Wochen das gleiche Problem, das der 25A FI Schalter kam, den ich vor der 35A Schmelzsicherung gesetzt habe
Das war morgens als die Sonne aufging, alle waren noch im Bett, also keine weiteren Verbraucher an. Meine Vermutung ging dahin, das eventuell 2 von meinen 3 Kühlschränken gleichzeitig anliefen, und 25A Fi zu wenig sind? Es ist auch nie wieder aufgetreten.
Da ich dann noch den 2. PIP im Parallelbetrieb anschließen werde so das ich auf 10KW komme, lasse ich den FI Schalter ersteinmal davor.

Gruß Mark

Du hast also vor dem PIP einen FI? Und wenn du deine Powerwall installiert hast und der PIP auf Insel umschaltest, dann verlierst du doch den FI Schutz. Oder hast du danach, also vor den Verbrauchern, noch einen FI? Hast du schon PV-Module angeschlossen? Hast du den Null am PIP zwischen Input und Output gebrückt? Ist der PE überall der gleiche?

Der MG kann auch ohne Batterie, also nur mit PV, die Verbraucher versorgen. Mein MS benötigt zwingend eine Batterie für den Betrieb. Es kann sein das dein PIP beim Sonnenaufgang auf Insel umgesprungen ist und dabei der FI ausgelöst hat, schließlich hast du einen aktuellen Verbrauch durch deinen Kühlschrank, aber dem FI wird der Nullleiter und die Phase gekappt.

Du hast also vor dem PIP einen FI? Und wenn du deine Powerwall installiert hast und der PIP auf Insel umschaltest, dann verlierst du doch den FI Schutz. Oder hast du danach, also vor den Verbrauchern, noch einen FI? Hast du schon PV-Module angeschlossen? Hast du den Null am PIP zwischen Input und Output gebrückt? Ist der PE überall der gleiche?

Der MG kann auch ohne Batterie, also nur mit PV, die Verbraucher versorgen. Mein MS benötigt zwingend eine Batterie für den Betrieb. Es kann sein das dein PIP beim Sonnenaufgang auf Insel umgesprungen ist und dabei der FI ausgelöst hat, schließlich hast du einen aktuellen Verbrauch durch deinen Kühlschrank, aber dem FI wird der Nullleiter und die Phase gekappt.
Der WR ist über eine manuelle Netzumschaltbox (galvanisch getrennt) mit dem Haussicherungskasten verbunden. Ich betreibe alles 1 Phasig. Wenn ich zurückschalte auf Netz, dann läuft alles wieder 3 Phasig,
Ja der MG läuft einwandfrei ohne Akku. Ich habe eine Phase vom Netz dran, wenn PV nicht reicht, dann regelt er per Bypass aus dem Netz hinzu.
Ich denke das ich zum Wochenende endlich soweit bin die Powerwall anzuklemmen.

Hi zusammen,

ich wollte mal wieder einen Zwischenstand geben. Die letzten paar Tage waren zwar nicht so sonnig, aber ich wollte einfach mal nachrechnen.

Ich habe in den letzten 49 Tagen 271KWh Eigenstrom verbraucht (5,5KWh / pro Tag) und 129KWh aus dem Netz bezogen. Das sind also 80€ für 1,5 Monate Ersparnis. Allerdings sind in der Auswertung auch 3 negative Tage drin, keine Ahnung was der da berechnet hat. Also aktuell bin ich mit meiner Anlage bei 68% Eigenstrom.
(Ausgenommen Wärme, Warmwasser und Herd. Und E-Auto wird auch nur bei Überschuss an PV geladen)

Hi Nick81,
Du musst eindeutig aufrüsten :wink:
Bin seit April, bzw Anschluss meiner Anlage 100% Autark ohne Netzbezug - bei ca 15KWh / Tag Verbrauch. An sonnigen Tagen lasse ich schon meine beiden Klimanalagen laufen,
Damit der Strom verwendung findet :slight_smile:
Wünsche sonnige Tage , Gruß Mark

Da muss Zuhause noch der WAF mitspielen :slight_smile:

Weitere Zellen zur Erweiterung der Powerwall werde ich aber wohl noch im Sommer anfangen zu testen und im Winter dann erweitern.

Hallo Nick,

an grauen feucht kalten Novembertagen macht es keinen Spass weitere Module zu installieren.
Die letzten Wochen waren wir im solaren Paradies ... ich fürchte das dies in 2-3 Monaten anderes aussieht :wink:
Gruß Manfred

Hallo zusammen,

seit langer Zeit mal ein Update.

Im Juni war ich im Urlaub und hatte für die Zeit die Anlage außer Betrieb genommen. Danach habe ich die Spannung der einzelnen Packs gemessen und die waren teils unterschiedlich und ich musste die teilweise manuelle Nachladen. Ein Pack hatte aber relativ viel Spannung verloren, somit ging ich davon aus, das eine Zelle nicht OK war. Also alle 0,2mm Drähte von der positiven Seite entfernt und über Nacht stehen lassen. Und ja, eine Zelle war defekt, habe diese aus dem Pack entfernt und meine Anlage wieder in Betrieb genommen.

Gestern habe ich die minimale Spannung von vorher 3,5V auf 3,35V runtergesetzt, dabei ist mir ein weiteres Pack aufgefallen, welches eine deutlich geringere Spannung hat. Also heute morgen die Anlage wieder deaktiviert, das Pack gemessen und heute Nachmittag werde ich die Spannung wieder messen. Ich gehe entweder von einer defekten Zelle mit hoher Selbstentladung aus, oder das Pack hat eine deutlich geringere Kapazität.
Das Pack hat 3,31V, alle anderen haben 3,52V-5,56V. Ich werde berichten.

Aktueller Stand: Stromersparnis von 150€.

Ich bin aktuell am überlegen, vielleicht auf LiFePo's im 21700 Format zu wechseln. Meine Frau hatte sich mit jemanden von der freiwilligen Feuerwehr unterhalten und der hat ihr Angst gemacht. Zwar weiß sie selbst, das der genannte Feuerwehrmann vor allem Angst hat, trotzdem ist die Angst nicht komplett unbegründet. Wenn ich in die Richtung gehen werde, berichte ich natürlich. Meine aktuellen Überlegungen dazu: BMS kann ich weiterverwenden. Spacer gibt es nicht so viel Auswahl und sind deutlich teurer, dafür benötige ich, bei gleicher Leistung, nur 1/3 der Zellen. Ich müsste auf ein anderes Testgerät wechseln, da meine LiiTokala Lii 500 nicht mit LiFePo Spannungen klar kommen, oder bei neuen LiFePos spare ich mir die Testorgie.