Materialempfehlungen Split-Klima DIY Installation

Mir ist nicht ganz klar wie der Klemmtritt mit der Dach-Unterkonstrucktion verbunden wird.

Das was ich verwendet habe ist auch für Dachpfanne. Wenn man jetzt z. B. Bieberschwänze hat dann ist evtl. so ein Klemmtritt der Richtige. Das beste wäre mal einen Dachdecker zu fragen wenn verfügbar.

Der wird in die Lattung eingehängt und dann unter den Ziegeln, ähnlich wie ein Dachhaken für PV unter den Ziegeln unten rausgeführt. Wir haben erst das Dach neu gemacht, ich werde den Zimmerer mal fragen.

also hast du dir einmal 50er und einmal 60er geschlitztes Wellrohr gekauft und übereinander geschoben?

Nein, das ist ein zweischaliges 50mm Wellrohr, beide Schalen sind geschlitzt.

Dazu vielleicht noch den Tipp, wenn man die Kältemittelrohre in dem Bereich wo man das Wellrohr zum Schutz drauf machen möchte etwas strammer mit 50mm breitem Isolierband umwickelt presst man damit ein wenig die Isolierung und das Bündel lässt sich leichter in das Wellrohr einfädeln.

1 „Gefällt mir“

Hatte letztens diese Kälteleitung bestellt:

Auf den Bildern sieht die sehr gut aus. Geliefert wirkt die Isolierung auf der Oberfläche zwar sehr robust, aber die Dämmung ist einen Katastrophe. Die ist einseitig extrem eingedrückt, so dass nur noch 2mm Dämmstärke übrig bleiben. Beim 3/8 Zoll ist es beonders schlecht, das ist seitlich nur 14mm Außendurchmesser, und 90 Grad weiter dann 19mm.

1/4 und 3/8 scheinen die gleiche Dämmhülle zu haben. Denn beide sind im Außendurchmesser 19mm, wenn ungestaucht und 14mm, wo stärker komprimiert.

Zum Vergleich: Armacell ist 24 mm bei 1/4 Zoll und 27mm bei 3/8 Zoll.

Das Bild zeigt oben 1/4 Zoll und unten 3/8 Zoll:

Hier nochmal das 3/8 Rohr:

Hallo zusammen,

gibt es evtl hier eine Empfehlung für das Material?

Also ich brauche klassisch 25m Kältemittelleitungen, Kondensatschlauch, Kommunikationskabel, Kabelkanäle etc, also klassisches Installationsmaterial für 25m.

Was würdet ihr empfehlen, wo am besten bestellen, alles online oder kombinieren mit dem Kauf vor Ort im Bauhaus (gibt's ja meist nur Standartsachen)

Ich wäre euch für Tipps und Empfehlungen sehr dankbar.

https://www.ebay.de/itm/373628390256?itmmeta=01M51W9YYEG9KSJF1NY58BD0QJ&hash=item56fdfccb70:g:xQoAAOSwZS9g1voR

Da gibt es verschiedene Set

Aber Muttern nicht nutzen !

Ich habe mehrfach Leitungen bei Prosatech bestellt, da gab es nix zu meckern. Mache nachher mal Bilder von der Isolierung.

Wahnsinn, das scheint ja total schrottig.

Da waren die bei meinem Set besser denke ich:

1 „Gefällt mir“

UV beständiger Kabelkanal: https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5825829_-60-x-110-x-2000mm-wdk60110rw-obo-bettermann.html (gibt auch passende Winkel, Endabdeckungen etc). Wenn du hier einen passenden Anbieter hast würde ich das UV-beständige Stromkabel gleich mitbestellen

Kältemittelleitung (1/4 und 3/8 Zoll) wollte ich von Armacell. Das war bei elgracool aus Polen auf der 25m Rolle am günstigsten: Kältemittelleitung Kälteleitung Kupfer isoliert 1/4" ARMACELL Tubolit® Split | online kaufen Elgracool dort habe ich die Kondensatschlauch dann gleich mitbestellt: https://elgracool.pl/product-ger-1421-Kondensatableitungsschlauch-16-mm-30-mb.html

So sehen die von Prosatech aus:

1 „Gefällt mir“

Habe ich auch letzte Woche bestellt. Kam flott.

Der Kondensatschlauch liegt draussen auf der Terrasse weil er stinkt

Da fällt mir noch eine Frage ein. Wie bekomme ich eigentlich das WIKA Vakuum Manometer mit dem G 1/4 Gewinde am Sinnvollsten an das SAE 1/4 Gewinde der Schläuche der Monteurhilfe adaptiert. Hätte das gerne an einer Art T Stück

Alles was ich jetzt gefunden habe braucht einiges an Adaptern

Geht's einfacher?

War mit elgracool auch sehr zufrieden. Dort gibt es inzwischen auch Kältemittelleitungen mit schwarzer Isolierung, die UV Stabil sein sollen. Die werde ich bei der nächsten Anlage ausprobieren.

Gibt doch G 1/4 weiblich auf SAE 1/4 männlich. Damit hättest du schonmal ein Vakuummeter, was man an ein SAE 1/4 Schlauch anschließen kann. Dann brauchst du noch ein T-Stück, sowas hier:

Ich meine, die Frage war hier auch schonmal im Forum, such mal nach WIKA.

1 „Gefällt mir“

Mir ist beim verpacken der bereits in Betrieb genommenen Leitungen (Wickelband) aufgefallen, dass ich ganz kleine Grünspan-Flecken am Anschluss sehen kann. Ich vermute hier habe ich nach dem Drucktest nicht akkurat genug die Spülmittel-Lösung weggewischt (man kommt auch schlecht ran). Eigentlich sollte der Grünspan in der Menge kein Problem darstellen, oder?

Sollte kein Problem sein, aber spüle nochmal ordentlich nach. Diverse Spülmittel hinterlassen definitv Grünspan, wie mir auch schon aufgefallen ist.

1 „Gefällt mir“

Mehr Nachspülen wird nicht, das ist schon mit 8-fach Zoom am Rand. Ich glaube ich vertraue jetzt einfach auch darauf, dass Oxidation ja auch eine Schutzschicht bildet und es nur ein paar winzige Stellen sind. Wasser in den Verschraubungen selbst hätte ich die gleichen Bedenken + Frostrisiko, ich krieg ja den Gewindezwischenraum nicht richtig getrocknet.

Es geht darum, dass das Spülmittel wirklich 100% weg ist. Das Wasser, was in den Spalt eindringt, ist nach 2-3 Tagen wegverdunstet. Wenn du heizt, gehts noch viel schneller.

Ich hatte einen Gespräch mit Installateur vor kurzem, er meinte er verbaut nur 1mm Kältemittelleitungen weil die viel stabiler sind und weniger korrigieren nach Jahren, lieber sowas nehmen als die 0,8er die mit der Zeit knicken können. Stimmt das?