Hallo @tifo15 ,
habe zum Lüfter im anderen Thread geschrieben Midea All Easy Blue Messungen R290 - #10 von Fab1an vielleicht hilft es dir weiter.
Bezüglich der unteren Modulationsstufe probiere ich aktuell noch herauszubekommen, ob das ggf. ein Werksparameter der Anlage ist. Laut Servicemanual für ein sehr ähnliches Gerät gibt es im eeprom einen Parameter "FminH" der als untere Kompressordrehzahlgrenze gilt - man kann den Wert im Servicemenü überschreiben, aber nicht auslesen
Sofern man die Werte und auch den verbauten Kompressor-Typ kennt könnte man mehr orakeln - ggf. fällt die Anlage sonst unter die Zertifizierungsgrenze ihres SCOP oder jemand hat den Parameter im Werk nicht angepasst.
Es ist auffällig, dass die 9kw (akt. nicht mehr erhältlich) und die 12kw Variante beide die gleiche Leistung und COP fürs Heizen haben sollen. Auch haben die beiden Varianten die gleiche Verdampfer/Kompressorgrößen sowohl innen/außen (lt. meinem Verständnis vom Midea-Namensschema), sodass die Anlagen vmtl. über die Limitparameter geführt werden
Viele Grüße
Fabian