Installationsfragen Split-Klima [abgetrennt]

Genau so wie du es beschreibst würde ich es mir wünschen und war auch meine Erwartung. Aber scheint bei dem refco nicht so zu gehen. Ich mache ein paar test mit Bilder und poste das heute noch

Folgender Aufbau:

Vakuumpumpe läuft dauerhaft:

Habe an den Ventildrückerhahn ein geschlossenen Kugelhahn montiert. Blau geht zur Monteurhilfe und Vakuumpumpe. Ich simuliere somit eigentlich ein dauerhaft geschlossenes Schraderventil

Also:

Ich definiere Ventildrückerhahn offen = möglichst weit raus gedreht

Ventildrückerhahn geschlossen = möglichst weit rein gedreht.

Nun die Situation die ich die Tage hatte:

Ich habe meine Anlage 2 h auf 20 Pa evakuiert. Öffne den Ventildrückerhahn und die Ventilkappe.

Am nächsten Tag schließe ich den Ventildrückerhahn an und bin in folgender Situation:

Das Problem ist, ich komme nicht an die Luft im roten Bereich. Denn wenn ich den Ventildrückerhahn schließe öffne ich ja am Service port das Schrader Ventil. Wenn ich jetzt den Hahn schließe passiert folgendes:

Und mein Vakuum ist dahin. Somit hat der Ventildrückerhahn offensichtlich keinen dauerhaften Durchgang. Ich bekomme aber auch ein stabiles Vakuum mit geschlossenem Ventildrückerhahn hin. Wenn ich dann den Ventildrückerhahn öffne oder schließe habe ich kein Sprung mehr im Druck. (also so als Hintergrundinfo)

Das Schrader Ventil wird bei mir nach 2 Umdrehungen geöffnet. Das heißt bevor ich die Luft im roten Bereich überhaupt evakuieren kann ich das Schrader schon offen. Und ich muss den Ventildrückerhahn öffnen um die rote Luft zu evakuieren, somit bringe ich mir zwangsweise Luft ins System. Oder anders ausgedrückt. Ich habe keine Chance den roten Bereich zu kontrollieren, evukieren etc. Auch im Falle eines Pump downs bekomme ich den roten Bereich ja nicht evakuiert.

Es ist klar hier in dem Modell mag es etwas mehr Luft sein, als später am Service port, aber ca. 1-2cm^3 werden nicht vernachlässigbar sein.

War das ausreichend verständlich? Oder bin ich zu sehr zwischen Modell und Realsituation am Service port hin und her gewechselt?

An sich gibt die Funktionsweise des refco Ventils auch Sinn, wenn man 100% vermeiden will, dass Kältemittel in die Atmosphäre kommt. Man hat dann aber den Kompromiss, dass etwas Luft ins System kommt, oder verstehe ich hier noch immer was falsch?

Also ich habe nicht das Problem, die Anlage zu evakuieren. Das geht auf jeden Fall. Ich habe das Problem, das nach einem Tag zu prüfen, wenn einmal der Hahn ab war.

Das kann dann so nicht stimmen. Wenn:

Dann kann das nicht stimmen:

Weil Handrad entgegen Uhrzeiger rausdrehen bedeutet Schrader zu also Anlage abgeschlossen.

Ich verstehe deine Logik nicht? Die Anzeige am Testo wechselt auf unendlich, weil dein "Testaufbau" offenbar nicht ganz dicht ist und die Pumpe den Teil deshalb erst wieder evakuieren muss. Wäre dann das selbe bei einer nicht ganz dichten Anlage.

Nein, Somit ist dein Testaufbau offensichtlich nicht ganz dicht...

Weil die Pumpe die Undichtigkeit vermutlich ausgleicht.

Was?!?

Der "rote Bereich" ist quasi die Anlage in deinem Aufbau. Und sobald der Schrader auf ist - evakuierst du diesen Bereich (wie bei der Anlage). Wenn der Schrader zu ist, nicht. (wie bei der Anlage). Wenn der Bereich hinter dem Schrader nicht 100% dicht ist, hält der das Vakuum nicht (wie bei der Anlage). Da das Volumen aber hundertfach kleiner sein wird (oder mehr) - macht sich die minimalste Undichtigkeit noch viel extremer bemerkbar als bei der Anlage - weil die dann als "Unterdruckspeicher" dient und sich somit minimalste Undichtigkeiten weniger extrem bemerkbar machen.

Dieser kurze Adapter kann nur schwer so dicht sein, dass er tiefes Vakkum längere Zeit hält - weil dann JEDE Verbindung 100% dicht sein muss.

Derartige Situationen wie deine hier gibt es öfter, weil Menschen versuchen "am Schreibtisch" mit den Schläuchen und Adaptern vorher erst mal alles dicht zu bekommen. Aber wie ich schon erwähnt habe, geht das fast nicht;)

Wozu ist die Monteurhilfe gut?

JEDE Verbindung und jedes Teil macht es der Pumpe schwerer und kann undicht sein. Je weniger Verbindungen, um so besser.

1 „Gefällt mir“

Mein Fehler: sprachlich unachtsam. Ventildrückerhahn war offen Schrader zu. Komme mit dem offen / geschlossen immer durcheinander.

Verstehe den Gedanken. Aber der rote Bereich ist nicht die Anlage, sondern das Volumen zwischen Ventildrückerhahn und Serviceport. Die Anlage kommt erst hinter dem Kugelhahn. Also spielt hier überhaupt keine Rolle.

Doch der Testaufbau ist dicht. Es befindet sich nur Luft im roten Bereich die ich im ersten Bild noch gar nicht evakuiert habe.

Das funktioniert auch mit geschlossener Monteurhilfe. Also nein es liegt nicht an Undichtigkeiten des Messaufbaus.

Der rote Bereich = das Volumen zwischen Ventildrückerhahn und Serviceport. (hier natürlich größer)

Nein eben nicht, ich habe die Anlage hier im Modell gar nicht berücksichtigt. Sondern nur das Volumen zwischen service port und Ventildrückerhahn berücksichtigt.

Es gibt kein "Volumen zwischen Ventildrückerhahn und Serviceport".

Und auch kein "Anlage kommt erst hinter dem Kugelhahn".

Du hast es hier - aus meiner Sicht - mit einem fiktiven Problem zu tun, dass du versuchst zu lösen. Aber das wird denke ich nicht gelingen, weil eben fiktiv.

Dein ganzer "Versuchsaufbau" ist ja real nicht vorhanden, kann somit auch die Probleme nicht machen, die er offenbar jetzt macht.

Ich sehe aber ein, ich kann es dir nicht erklären - habe es aber echt versucht, weil ich weiß, wie nervig sowas sein kann und dir helfen wollte :wink:

Aber überleg einfach mal:

Wie wahrscheinlich ist es deiner Ansicht nach, dass Refco zu dumm ist einen funktionalen Ventildrückerhahn zu produzieren der in der Praxis ohne Probleme funktioniert :thinking:

Sorry, vielleicht kann es jemand besser erklären wie ich.

(Denn ich habe böse Erinnerungen an jemanden, der quasi völlig durchgedreht hat weil ich ihm geschrieben habe das ein Schlauch bei Vakuum auch dann etwas undicht sein kann, wenn er von Refco ist. Das war zuviel...:smiley: )

Tut mir mir leid, dass ich das nicht besser erklären kann offenbar :upside_down_face:

Alles gut. Bisher sehe ich jeden Beitrag von allen hier als konstruktive Unterstützung an. Auch wenn man nicht einer Meinung ist.

Danke auf jeden Fall für deine Beiträge und Diskussion.

Wieso soll es das nicht geben? Da ist ja auch Luft?

Noch als Ergänzung zum roten Bereich von oben:

Mir geht es nur und ausschließlich um das hier rot skizzierte Volumen.

Das blaue ist der Ventildrückerhahn. Ich hoffe man kann den Gedanken erkennne. Das rote das Volumen von oben das auch dort rot ist. Dieses ist in sich abgeschlossen. Der Refco ventildrücker muss da noch Dichtungen (oÄ) verbaut haben, der bei offenem Hahn Durchgang verhindert. Erst nach Schließen der Spindel um 3 Umdrehungen gibt es Durchgang.

Zitat aus dem thread Auswahl und Installation:

Genau das ist der Fall bei meinem refco Ventil

Danke für die Mühe, aber ich verstehe es dennoch nicht, denn:

Wie ich geschrieben habe, wird spätestens wenn man den Drückerhahn betätigt ein einziges verbundenes Volumen - dass man evakuiert. Und alles ist gut :thinking:

Wo siehst du das Problem?

Und weshalb sollte das Refco so bauen, wenn es denn eines gäbe?

Alle meine Drückerhähne machen das so und es gab dahingehend kein Problem. Nur waren die billigen halt nicht ganz dicht, der jetzige schon.

Davon abgesehen: Du schaubst den Drückerhahn doch sowieso ab? Also Schrader zu, Hahn ab - was soll denn dann noch Luft ziehen?!? Und wenn er drauf ist, läuft die Pumpe. Und wenn es dicht ist, zieht es eh nirgends Luft.

Ich glaube jetzt diskutieren wir über das gleiche :slight_smile:

Das Problem sehe ich, wenn es erst dann ein Volumen wird, wenn das Schrader bereits offen ist.

Heißt es kommt auf die Reihenfolge drauf an. Wird es erst ein Volumen oder öffnet erst das Schrader.

Bei mir ist das Schrader nach 2 Umdrehungen bereits offen, der Hahn hat aber erst nach 3 Umdrehungen Durchgang.

Ich kann mich nur wiederholen :thinking:

Wie wahrscheinlich ist es deiner Ansicht nach, dass Refco hier etwas produziert was dann "problematisch" sein soll?

Aber noch mehr:

Was soll denn passieren???

Du evakuierst, ziehst alles runter auf Tiefstwert. Schließt den Schrader, Hahn ab.

Dann später das selbe wieder?

Das Schraderventil ist doch ein Ventil. Dichtet es ab, wenn innen der Unterdruck ist?

ja :wink:

Wobei ich jetzt natürlich nicht sagen kann, ob das ausnahmslos immer und überall so ist.

In welche Richtung lässt es denn dann durch? Bisher dachte ich, es soll nichts durchlassen, wenn innen Überdruck ist, was ja der normale Betriebszustand ist?

Oder was genau macht das Schraderventil da?

Schau dir mal ein Schrader Ventil genauer an, falls noch nicht gemacht.

Ich habe es so verstanden, dass falls Vakuum innen, die Feder das Ventil dicht hält. Falls Überdruck innen (also im Betrieb) Ventil durch Innendruck dicht hält (falls ich mich gerade richtig erinnere)

1 „Gefällt mir“

Da bin ich ja voll bei dir, daher überrascht mich meine Beobachtung. Die habe ich hier beschrieben und diese ist reproduzierbar.

An sich ja. Aber damit wird eventuell ein Vakuumtest nach 24h mit zwischenzeitlich demontiertem Ventildrückerhahn sinnlos, wenn wirklich das Volumen von oben nicht evakuiert werden kann.

Aber ich glaube wir kommen hier Moment nicht weiter. Danke auf jeden Fall für die Diskussion. Wenn ich weitere Erkenntnis habe, melde ich mich

Also so weit ich das verstehe wird das Volumen vom Drückerhahn evakuiert solange der Schrader zu ist und die Anlage sobald der Schrader offen ist.

So scheint es mir auch plausibel.

Bei den billigen Drückern konnte ich beobachten, dass über die Spindel bei Betätigung Luft eindrang.

1 „Gefällt mir“

Das Problem bei der Sorte Ventildrücker ist wohl so, dass es neben der reinen Öffnungsfunktion für den Schrader noch eine Ventilfunktion gibt, den SAE-Port absperrt.

Wenn der Ventildrücker am links herum am Anschlag ist, ist der Schrader ja erstmal zu. Aber dann ist auch noch der SAE zu. Es bleibt in Raum zwischen Schrader bis Ventil SAE, der noch Luft enthält, auch wenn man den Schlauch evakuiert hat. Wenn man jetzt langsam weiter nach rechts dreht, öffnet irgendwann der Schrader, aber das Ventil in Richtung SAE ist noch nicht offen. Also ziehts ein Schluck Luft aus dem Totraum in die evakuierte Anlage.

Ich denke, um dieses Problem geht es hier, weil man dann nicht nach 1-2 Tagen das Vakuum sauber vermessen kann. Man bekommt den Schluck Luft im Totraum nicht abgesaugt, bevor der Schrader öffnet.

1 „Gefällt mir“

Genau das eben nicht bei dieser Sorte Ventildrücker.

Warum da so konstruiert wurde, hat sich mir noch nicht erschlossen. Hatten wir aber früher auch schon öfters mal diskutiert, weil das einige verwirrt hat.

1 „Gefällt mir“

Vielleicht kannst du den Refco mal zerlegen und schauen, wie der von innen aussieht. Vielleicht kann man den ganz leicht umbauen.

Ich habe leider keinen Refco.

Das stimmt aber - so - nicht.

Jedenfalls stimmt es nicht pauschal.

Ich habe das jetzt - um Licht in die Sache zu bringen - gerade noch mal am Schreibtisch ausprobiert.

Wenn der Ventildrückerhahn entgegen Uhrzeigersinn komplett rausgedreht ist dann ist der Abgang zum Schlauch dicht. Das ist dann die sogenannte "Ventilfunktion". Sobald aber das Handrad auch nur ne viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn reingedreht wird, wird es "undicht" (im Sinne von Durchgang in Richtung Pumpe) = eventuelle Luft im Zwischenraum zum Serviceport hin wird abgesaugt.

Und exakt das meinte ich auch die ganze Zeit über.

Ja, "irgendwann". Aber nicht so schnell, wie der Abgang in Richtung Pumpe "aufgeht".

Doch, das ist es eben schon. Es wäre ja auch eine völlige Fehlkonstruktion, wenn es das nicht wäre.

Ja, verständlich. Das wäre dann der Fall. Aber gewöhnlich sollte das denke ich nicht der Fall sein.

Ich weiß jetzt aber auch natürlich nicht, wie das bei anderen aussieht usw. Aber gewöhnlich gibt es eben einen "Totweg" bis der Drückerhahn das Schraderventil vom Serviceport anfängt zu öffnen. Und dieser "Totweg" bewirkt dann normalerweise, dass der Abgang zur Pumpe hin schon vorher öffnet bevor das Schraderventil auf geht. Dann wird die Luft exakt bis zum Schraderventil abgesaugt und sobald dann das Schraderventil geöffnet wird "sieht" man das Volumen der Anlage.

Eine gewisser "Totweg" ist ja auch zwingend erforderlich denke ich, weil ja wohl auch nicht jeder Stutzen völlig identisch sein wird und folglich dann verhindert werden muss, dass das Schraderventil nicht mehr vollständig schließen kann.

Also pauschal "diese Art Ventile" kann offenbar nicht stimmen.

Ob es aber (weshalb auch immer) so sein kann? Keine Ahnung.

Aber hast du das auch praktisch ausprobiert? Oder ist das eine theoretische Überlegung die auf der Schlussfolgerung beruht, dass es bei derartigem Aufbau vom Drückerhahn so sein müsste?

Ich habe mir das jetzt noch mal mit allen Drückern einzeln angesehen:

Der oberste ist der billigste (2 Stück ca. € 12.-) und benötigt am längsten, um zu öffnen. Ca. ab 1 3/4 Umdrehungen sind nötig. Aber selbst das hatte gereicht, so weit ich mich erinnere, um das Schraderventil noch nicht zu öffnen. Aber leider nicht ganz dicht in der Spindel. (bzw. eigentlich halt der Dichtring wenn man die Spindel dreht...)

Der 2. war mit ca. € 15.- auch billig und ist gleichzeitig der, der am schnellsten den Durchgang zwischen Schraderventil und Abgang Richtung Pumpe öffnet. Nur ca. 1/8 Umdrehung ist nötig. Außerdem dicht!

Der letzte war der "teuerste" mit ca. € 26.- Er ist dicht und benötigt ca. eine 1/4 Umdrehung um die Verbindung zu öffnen.

Ich kann somit überhaupt nicht nachvollziehen, dass es bei "dieser Sorte Ventildrücker" dahingehend ein Problem geben soll :thinking:

Villeicht könnte es beim billigsten passieren? Soweit ich mich erinnere war es bei mir aber nicht der Fall.

Bei den anderen beiden mit 1/8 und 1/4 Umdrehung bis es anfängt zu öffnen sicher nicht denke ich.

Es würde mich also wundern, wenn gerade der Refco hier schlechter abschneiden würde.