Installationsfragen Split-Klima [abgetrennt]

Ich denke auch, dass es von außen sichtbar sein müsste. Wenn der Stift sich leicht bewegen lässt und du kein Druckspuren siehst, sollte alles ok sein.

Dichtheitsprobe mit Vakuum über längere Zeit ist schwierig machbar. Da hast du einfach viele Fehlerquellen, die dich verwirren. Mach doch besser einen Drucktest und prüfe alle Veschraubungen mit Big Blu.

1 „Gefällt mir“

Also kurzes Update:

Ich habe nun nochmal eine Drucktest gemacht, hier konnte ich keine Undichtigkeiten feststellen. Ich habe zwei Split Geräte bestellt, also konnte ich Ventil der verbauten Außeneinheit mit der noch nicht verbauten Außeneinheit vergleichen, hier sehe ich keine Auffälligkeiten, weiterhin habe ich auch hier das Ventil mit leicht aufgeschraubter Verschlusskappe mit Lecksuchspray untersucht und keine Auffälligkeiten gehabt.

Mein weiteres Vorgehen: ich werde nochmal, sobald es etwas wärmer ist (unter 7 Grad halte ich es für eher einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor) länger 2h +x evakuieren (mit Schläuchen ohne Venildrücker).

Den Ventildrückerhahn würde ich gerne noch seperat evakuieren mit einem Kugelhahn, ich würde erwarten, dass dass beim Öffnen und schließen keine Sprünge existieren.

Wenn deine Druckprüfung mit 30bar Helium über 24h positiv verlaufen ist, ist die Anlage dicht.
Dann evakuierst du mit der Vakuumpumpe nur um Feuchtigkeit und Fremdgase aus dem System zu bekommen und lass diese am besten 3-4h laufen bei den kalten Temperaturen (>5°C). Je mehr du da am Shrader rumspielst desto eher wird es undicht.

Du hast jetzt auch nicht geschrieben ob du die Anlage im Vakuum mit geschlossenem Shrader stehen lassen hast. Und zuerst Schläuche evakuuieren und dann Shrader mit Ventildrückerhahn öffnen. In dem Moment wo der Druck ansteigt ist dein Ventil geöffnet, dann drehst du noch eine Umdrehung weiter und fertig. Mechanisch oder haptisch spürt man nicht ob das Ventil öffnet.

1 „Gefällt mir“

Vielen Dank für eure Antworten soweit.

Ja inzwischen gehe ich auch davon aus, dass die Anlage dicht ist. Ich möchte aber dennoch einen erfolgreichen Vakuumtest absolvieren bevor Ich die Anlage in Betrieb nehme.

So nun zwei Erkenntnisse:

Ich habe ein Problem mit dem Ventildrückerhahn. Es handelt sich um ein Refco A-38410. Dieser öffnet (wie im Auswahl und Installationsthread beschreiben, dass das manche tun) den Durchgang zum Ventil erst nach reindrehen um 2/3 des Gesamtweges. Somit habe ich ein Volumen zwischen Ventildrückerhahn und Ventil, dass ich nicht wirklich kontrollieren kann. Insbesondere öffnet mein Ventil nach 4 halben Umdrehungen der Durchgang zum Schlauch nach 6.

Es handelt sich um diese Angebot https://ebay.io/m/soiegU

Habt ihr die gleiche Erfahrung mit refco gemacht? Ich bin gerade etwas erstaunt, da ich extra refco gekauft habe um das Problem nicht zu haben oder gibt es bei refco unterschiedliche Modelle?

Zweite Erkenntnis: die China Schläuche vs refco halten das Vakuum wesentlich schlechter. Und zwar pro Schlauch 10Pa weniger minimal Druck.

"Vakuum stehen lassen" halte ich nicht für sehr sinnvoll. Mit einem Testo552 o.ä. siehst du beim ganz normalen Evakuieren ja schon wie schnell und wie tief du kommst. Wenn das im Bereich von <300 Micron liegt, ist das ein gutes Indiz für ein dichtes System. Ob es wirklich dicht ist, zeigt aber erst ein Drucktest mit Lecksuchspray.

Beim Ventildrückerhahn würde ich immer erst mit geschlossenem Hahn die Evakuierung starten, und dann etwas später ganz vorsichtig den Hahn öffnen, so dass du am Vakuum genau siehst ob und wann der Hahn öffnet. Wichtig ist halt, dass er definitv offen ist.

2 „Gefällt mir“

Ich habe den hier:

Der macht wirklich einen guten Eindruck. Ich wollte eigentlich auch einen Refco kaufen, aber der war bei Amazon nicht passend lieferbar.

Bei dem hier dreht der Abgang zur Vakuumpumpe "frei" - was ganz angenehm ist. Er scheint absolut dicht zu sein in der Spindel, was der billige den ich vorher hatte definitiv nicht ist (den konnte ich nur mit Nylog halbwegs dich bekommen).

Er dichtet voll geöffnet ab (wirklich dicht!) und öffnet die Anlage sehr schnell wenn man eindreht.

Es ist verrückterweise so, dass man überhaupt nicht glauben kann, wieviel durch die Schläuche wirklich verloren geht. Ich nehme an (aber das ist nur geraten!), dass "herkömmliche" Schläuche allesamt nicht absolut dicht sind bei derart tiefem Vakkum. Ich mache das deshalb jetzt mit Kupferleitungen, ohne Schläuche. Also Serviceventil-Drückerhahn-Rohr-Testo 552-Rohr-Pumpe.

Es ist unglaublich, wie weit man damit runterkommt. Es gibt damit auch den "Effekt" nicht mehr, dass eine Evakuierung der Messleitungen ohne Anlage kein tiefes Vakkum ermöglicht. Auf die Art erreicht man sehr zügig den minimal möglichen Wert, den die Pumpe zulässt.

Ich konnte auf die Art die Anlage auf 2,5 Pa (!) evakuieren, mit abgesperrter Anlage waren 2,2-2,3 Pa möglich. Wäre wohl mit noch etwas mehr Wartezeit auch mit Anlage möglich gewesen. Dabei handelt es sich nur um eine billige einstufige Vevor China Pumpe - die mit 5 Pa angegeben ist.

Es scheitert also wohl in der Praxis fast immer an den Leitungen, nicht den Pumpen. Und je besser die Pumpe ist, um so mehr wird diese trotz der Undichtigkeiten noch "rausholen" können denke ich - weil sie wohl mehr "power" hat. Ist aber auch nur geraten, nehme ich halt an.

Wenn es alles so dicht wie möglich ist, schaffen offenbar auch die billigen einstufigen Pumpen extrem tiefes Vakuum.

Wieso nicht? Gerade bei tiefen Aussentemperaturen halte ich es schon für sinnvoll, wenn dadurch mehr Zeit bleibt um eventuelle Feuchtigkeit rauszuholen?

Wenn die Anlage so dicht ist, dass sie derart tiefes Vakkum hält, ist denke ich auch bei tiefen Aussentemperaturen die Evakuierung problemlos möglich. Aber halt dann nicht unbedingt "schnell". Aber Werte unter 5 Pa sind denke ich schon extrem tief.

1 „Gefällt mir“

Danke für eure Rückmeldungen.

Kann mir jemand erklären, wieso refco, das überhaupt so macht? Ich habe dann ja immer das Problem, dass ich beim Anschließen des Ventildrückerhahns und öffnen des Ventils 1-2 cm^3 Luft ins System bekomme(insbesondere wenn die Anlage im Betrieb ist). Da komme ich dann ja gar nicht drum herum. Ist das im Praxisalltag wirklich zu vernachlässigen?

Klar der Vorteil ist, dass Kältemittel im Schlauch eingeschlossen wird, somit nichts an die Umwelt geht.

Drucktest mit Lecksuchspray testet zwar die Bödelverbindungen, der Serviceport kann aber nicht getestet werden, bzw. Das Schrader, oder sehe ich wwas falsch. Also klar spray auf serviceport von außen geht, sagt aber nichts über das Schrader aus.

Heißt das eigentlich, du bördelst immer? Oder wie verbindest du die Rohre? Auf jeden Fall interessante Erkenntnis.

Da steht ich im Moment wohl auf der Leitung :thinking:

Keine Ahnung, wie du das meinst.

Wenn du das System evakuierst, dann stellst du ja mittels Ventildrückerhahn eine Verbindung mit der Anlage über den Serviceport her, in dem du den Drückerhahn betätigst und somit dann den Schrader öffnest. Auf die Art ziehst du dann Vakuum so tief wie möglich und WÄHREND DIE PUMPE LÄUFT schließt du dann den Drückerhahn und somit die Anlage. Das eigentliche Abschrauben vom Drückerhahn ändert dann nichts mehr. Abschließend schraubst du mit korrektem Drehmoment (meist um die 15 Nm) dann den Deckel auf den Serviceport (die an den Ventilen dann am Ende auch mit korrektem Moment anziehen).

Erst diese Deckel, die dann idealerweise mir Nylog und korrektem Drehmoment anziehst, dichten dann wirklich dauerhaft dicht ab. Bei den Ventilen ist nie 100% sicher, ob sie völlig dicht halten.

Wenn dein "Leitungsweg" zwischen Serviceport und Pumpe absolut dicht ist, kannst du i.d.R. nach dem Schließen vom Schrader der Anlage am Testo sehen, dass der Wert noch etwas sinkt. Wenn die nicht ganz dicht ist, dann ist es sogar eher umgekehrt weil das sehr kleine Volumen der Leitung dann gegenüber der Saugleistung der Pumpe ein ungünstigeres Verhältnis hat als die Anlage (weil die dann quasi ein kleiner Unterdruckspeicher ist).

Also Luft kommt auf die Art auf keinen Fall ins System (und darf auch nicht!).

Luft würde dann reinkommen, wenn man ohne Drückerhahn arbeitet und nur den Drücker von einem Schlauch nutzt, den man dann einfach abschraubt. Pfusch halt. Wird dennoch laufen, aber negative Effekte sind halt nie ausgeschlossen.

Ja. Ist ja kein Akt. Wobei nat. klar ist: Die Verbindungen müssen dann (da keine Dichtung) einerseits sehr fest angezogen sein damit die völlig dicht sind - andererseits möchte ich die aber auch nicht mit max. Drehmoment anziehen um die Stutzen an Testo und Pumpe nicht unnötig zu "belasten". Denn die Kupferleitung ist nat. nicht unbedingt optimal - weil man eig. was flexibles haben möchte. Es gibt auch flexible Rohre, do wären dafür ev. gut.

Aber da Reste ohnehin abfallen ist das eh Müll sonst, also einfach immer mal neu machen aus den Resten.

Danke für deine Ausführungen, soweit bin ich zu 100% bei dir.

Aber nun folgende zwei Fälle:

  1. Wenn ich jetzt aber das Vakuum nach einem Tag prüfen will, öffne ich den Service port und schließe den Ventildrückerhahn an. Ich kann nun aber nur bis zum Ventildrückerhahn evakuieren. Das Volumen zwischen Hahn und Ventil, an das komme ich nicht. Auch nicht wenn ich den Hahn öffne, dann wird die Luft in die Leitungen der Anlage gesaugt.

  2. Anlage ist im Betrieb und ich möchte Servicearbeiten vornehmen. Das heißt es ist Druck auf der Anlage. Ich schließe den Ventildrückerhahn an, evakuieren bis zu diesem, erneut ist Luft zwischen Hahn und Schrader, diese bekomme ich auch nicht weg. Wenn ich jetzt den Ventildrückerhahn öffne mischt sich die Luft mit dem Kältemittel. (genau dieses Szenario müsste doch sein wenn ich bspw. ein pump down mache...?)

Doch, klar :thinking:

Du evakuiert und notierst den Wert.

Als Nächstes (nach der Wartezeit) evakuiertst du wieder bis zu dem Wert und öffnest erst dann den Schrader zur Anlage. Dann siehst du, wie der Wert in der Anlage war.

Welche Servicearbeiten?

Verstehe ich nicht. Das Pump down sammelt das meiste Kältemittel im AG. Es bleibt aber ein Rest in den Leitungen - auch wenn dann die Ventile am AG zu sind. Diesen Rest bekommst du dann auch z.T. in die Vakuumpumpe, die deshalb für das KM geeignet sein muss (zb. A2L für R32).

Das funktioniert ja aber nur, wenn ich auch den Bereich zwischen Schrader und Ventildrücker evakuieren kann. Kann ich aber nicht ( mit meinem Refcohahn) mit deinem scheint es zu gehen, so wie du beschreibst. Daher die Frage wieso macht das refco so.

Also noch genauer beschrieben:

Ich montiere Ventildrückerhahn (somit ist Luft zwischen Ventildrücker und Schrader). Der Refco Drücker gibt erst nach Schließen des Hahns (Schrader öffnet) das Volumen von oben frei, also komme ich beim evakuieren erst an die Luft zwischen Schrader und Ventildrücker, wenn das Schrader bereits offen ist.

Wieso sollte das nicht möglich sein?

In dem (bei dir wohl übermäßig großem) Leerweg zwischen Drückerhahn zu und offen saugst du doch ab mit der Pumpe?

Es gibt da ja keinen "abgeschlossenen weiteren Raum"?

1 „Gefällt mir“

Zu 2. ich verstehe nicht was du mit Luft meinst, der Ventildrücker selbst sperrt doch nichts ab, oder hast du noch einen Sperrhahn an dem?

Oder baut deiner wirklich ein Vakuum auf, also wenn er nicht an das Serviceventil geschraubt ist

In Kugelhäne z.B. beim Ventilwechseltool ist oft ein kleines Luftpolster, das beseitige ich, indem ich beim evakuieren die Hähne nach dem öffnen noch einmal schließe und wieder öffne

Doch ganz genau mein refco Ventildrückerhahn sperrt ab.

Doch, kommt auf den Drückerhahn an. Alle die ich besitze schließen ab (wie ein Ventil / Absperrhahn) wenn die voll aufgedreht sind.

Gibt aber wohl auch welche, die das nicht machen.

Der aktuelle ist dabei so dicht, dass ich bis 2,2 Pa komme.

Einen vergleichbaren Effekt gibt es bei schlechten Drückerhähnen auch - dann aber leider über die Spindel nach aussen hin. Die können dann speziell bei Betätigung etwas undicht sein und Luft reinlassen.

Das hat aber nichts mit der "Problematik" zu tun, die du beschreibst bzw. denkst zu haben.

Spätestens im Übergang von Schrader zu zu Schrader auf evakuierst du nat. alles.

1 „Gefällt mir“

Doch es gibt einen abgeschlossenen Raum zwischen Schrader und offenen Refco Ventildrückerhahn.

Aber wie stellst du dir vor, dass das funktionieren soll?

Kannst du das vielleicht mal kurz aufzeichnen oder so?

Oder was genau ist das Problem bzw. wie wurdest du auf das aufmerksam wovon du denkst es ist ein Problem?

Steh ich komplett auf dem Schlauch? :sweat_smile:

Also ja klar sobald ich das Schrader öffne evakuiere ich alles. Aber ich kann mit dem Ventildrückerhahn kein Vakuum test machen, bei dem ich den Ventildrückerhahn abnehme, oder?

Bei mir öffnet erst das Schrader dann der Durchgang des Ventildrückerhahns.

Bitte wiedersprecht mir gerne, falls ich noch immer was falsch sehe :smiley:

Ich mach ne Skizze / Bilder.

JA. Also entweder du, oder ich (oder beide) :zany_face:

:joy:

:+1:

Doch, natürlich. Habe ich ja schon erklärt :thinking:

Du evakuierst auf Tiefstwert.

Dann schließt du über Drückerhahn den Schrader BEI LAUFENDER PUMPE.

Jetzt kannst du den Drückerhahn abnehmen und alles wegräumen. Vorher noch Deckel drauf am Serviceport.

Nun am zb. nächsten Tag alles anschließen, zuerst nur bei noch geschlossenem Schrader bis zum gestern notiertem Wert evakuieren.

Nun den Schrader öffnen und gleichzeitig den Wert beobachten. Dieser Wert entsprecht dann dem den die Anlage gehalten hat - da du als Ausgangspunkt in der Leitung zuvor schon auf den Wert vom Vortag evakuiert hast.

Woher weißt du das? Macht aber keinen Unterschied - so lange es dicht ist.