Ach so, du willst in der Trockenbauwand verlegen, das war mir nicht klar. Dann erscheint es mir ein sinnvolle Möglichkeit, links in die Wand zu gehen und dort die Zuleitung mit Biegezange 180 Grad zu biegen. So ist die Verschraubung dann innerhalb des IGs.
So nach meinem Urlaub habe ich jetzt die erste Anlage installiert. Heute noch Drucktest gemacht, gerade läuft bei 10°C die Vakuumpumpe.
Bin gerade bei 32,5 Pa gelandet. Die Inneneinheit habe ich die letzten Tage bereits probehalber vakuumiert und seperat abgedrückt.
Was mir dabei aufgefallen ist. Die inneinheit habe ich mit einer Heliumflasche auf 25 bar abgedrückt. Mit der gleichen Flasche konnte ich die gesamte Anlage heute auf 23 bar abdrücken. Ich war etwas irritiert. War das bei euch auch so? Bzw. Ist das im Bereich des normalen?
Nachdem ich jetzt heute Abend die Anlage auf 35 Pa vakuumiert habe, spricht was dagegen (obwohl es morgen kälter sein wird) das Vakuum morgen nochmals zu testen, ob es über Nacht gehalten hat? Feuchtigkeit bringe ich mir dadurch ja keine rein... Dann könnte ich morgen die Anlage in Betrieb setzen.
Und eine Frage habe ich noch: Ich würde den Wanddurchbruch von innen abdichten wollen. Bei mir sitzt das Loch links hinter der Inneneinheit. Ich frage mich etwas wie ich da nun gut hinkomme. Habt ihr das von innen gemacht?
Noch eine Frage zum Ventildrückerhahn kam mir. Darf/muss man den eigentlich bis Anschlag öffnen? Eigentlich merkt man ja relativ gut, ab wann das Schrader öffnet, wie handhabt ihr das?
Was genau irritiert dich? Also was erwartest du eigentlich?
Spricht nichts dagegen. Aber vor Inbetriebnahme dann nochmal 30min die Pumpe laufen lassen.
Abdichten musst du immer innen und außen. Im einfachsten Fall drücke etwas Bauschaum außen und innen rein. Aber sparsam, wenn man damit keine Erfahrung hat, drückt man tendenziell deutlich zu viel rein und dann quilt es dir stark raus.
Da musst du sehr feinfühlig sein. Schrader soll voll offen sein, aber wenn du dann weiter drehst, machst du den Schrader kaputt und dann hast du ein riesen Problem, wenn schon Kältemittel im Kreislauf ist.
Ich hätte erwartet, dass nach einmaligen Nutzen der Heliumflasche der Druckabfall wesentlich größer ist. Ich hätte eher 10bar erwartet, habe aber auch nicht nachgerechnet, was in etwa erwartbar ist. Ich bin mir sehr sicher, dass beim abdrücken alle nötigen Ventile offen waren, wollte aber nochmals gegenchecken. Außerdem kann man dann mit einer Heliumflasche eigentlich 2 mal abdrücken, das war mir bisher nicht klar.
Ich bin super froh, dass ich das Innengerät bereits abgedrückt habe, da noch dran zu arbeiten ist schon sehr sehr fieselig.
Die Abdichtung würde ich gerne mit Knetdichtung wie im anderen thread von dir beschrieben, vornehmen. Mal sehen ob ich da noch hinkomme.
Die größte Herausforderung bisher war es die Inneneinheit an der Wand zu befestigen. 6er und 8er Dübel wollten nicht halten. Fischer Fill & Fix hat mich gerettet, nicht ganz günstig, aber es hält.
Leider war die Vakuumprüfung über Nacht nicht erfolgreich, der Druck ist wesentlich angestiegen.
Jetzt wird es erstmal kälter, also werde ich mir doch etwas mehr Zeit lassen mit allem.
Einige Fragen, die ich hätte:
Zum Ventilöfnner: beim Prozess des öffnen des Ventils, ich spüre ein leichtes klack beim drehen des Öffners wenn das Ventil öffnet. Wenn ich nun weiter drehe spüre ich später mehrere leichtes klacken, interpretiere ich richtig, dass das leichte klacken das überdrehen des Ventils ist? Wobei ich die Klacks auch manchmal nur höre, liegt aber vielleicht auch an der Kälte.
Wie kann ich das Schrader Ventil auf richtige Funktionsweise checken, ich habe es sicher einmal überdreht...?
Weiterhin werde ich den Ventilöffner checken.
Eventuell war aber einfach noch zu viel Feuchtigkeit im System und daher ist der Druck angestiegen.
Ventildrücker: Teste den am besten mal so, dass du etwas Druck in die Anlage gibst und dann den Ventildrücker schließt. Dann Schlauch ab und ganz langsam aufdrehen, bis du es zwischen hörst. Das ist sozusagen der Punkt, wo das Ventil öffnet. Von diesem Punkt hat der Schrader dann etwa 2mm Hubweg. Ein typischer Ventildrücker macht 1mm. Wären dann also noch knapp 2 Umdrehungen weiter.
Den Hubweg deines Ventildrückers kannst du mit Schieblehre prüfen. Entweder vorne am Dorn oder hinten den Zwischenabstand der Achse.
Ob der Schrader ok ist, kannst du sehen, wenn du ihn mal mit Lupe betrachtest. Kannst den auch rausdrehen und mit Lupe inspizieren. Am Ende guckt ja ein Stummel raus, wo der Dorn draufdrückt. Da würde ich mal genauer hinschauen. Und auch prüfen, ob der Pin sich frei bewegen kann.
Was hattest du denn für einen Druck vom Vakuum nach der Nacht?
Danke für die Antworten, werde die nächsten Tage Schrader und Ventildrücker inspizieren.
Ich war außerhalb des Messbereichs des Testo, also ist wohl schon was sehr schief gegangen. Die Anlage hält aber nach heutigem Test das Vakuum für 15-30 min mit abgeschraubten Ventildrücker. Werde genauer die nächsten Tage testen und berichten.
Wenn es um Vakuum geht, wirkt sich jede minimalste Undichtigkeit extrem aus. Das betrifft auch und insbesondere die "Strecke" von der Pumpe bis zum Serviceventil. Hier lassen sich ja leider Verbindungsstellen nicht verhindern (Pumpe zu Schlauch, Schlauch zu Vakuummeter, Vakuummeter zu Ventildrücker, Ventildrücker zu Serviceventil. Das sind jetzt alleine schon 5 (!) Verbindungsstellen - die alle absolut dicht sein müssen. Manche setzen auch noch eine Monteureinheit dazwischen, ist aber im Grunde unnötig. (Kann nur hilfreich sein um die Pumpe abzusperren - dazu reicht aber auch ein Kugelventil).
Auch die Schläuche selber sind leider nicht absolut dicht (ernsthaft).
Ich hatte deshalb auch mal den Schlauch vom Serviceventil zum Testo durch ein Rohr ersetzt und bin dann mit der billigen China Pumpe auf erstaunlich gute 7 Pa gekommen.
Ein weiterer Vorteil von Kugelventilen ist, dass du einzelne "Abschnitte" der Leitungen bis zur Anlage absperren kannst und somit einzeln evakuieren. Dass kann hilfreich sein um zu finden, wo was undicht ist. Du kannst dann zb. erstmal nur bis zum Testo evakuieren. Dann bis zum Ventildrücker. Erst im 3. Schritt bis zum Serviceventil.
Was auch ein Anzeichen ist, dass eine Undichtigkeit außerhalb der Anlage ist: Wenn du längere Zeit evakuierst und dann nach schließen vom Serviceport das Vakkuum ansteigt anstatt tiefer zu werden, kann das auch darauf hindeuten, dass es außerhalb etwas undicht ist.
Aber aufpassen: Das extrem geringe Volumen bis zum Serviceport kann das Ergebnis verfälschen. Es kann passieren, dass man mit angeschlossener Anlage (und nur so) tiefer kommt, weil sich sonst die im Vergleich zum geringen Volumen der Schläuche evt. vorhandene geringe Undichtgkeit sehr viel höher auswirkt. Das größere Volumen der Anlage dämpft das dann quasi weil sich ds Verhältnis ändert.
So ich habe heute mal nochmal das Vakuum von gestern getestet. Dieses lag nun bei 1500 PA, gestern lag der Wert über 2000 PA, könnten solche Werte auf Feuchtigkeit zurückzuführen sein? Am Tag der Installation der Rohre war es schon sehr nass...
An sich gehe ich so vor, dass ich eine viertel Stunde den Aufbau evakuiere. Dann Monteureinheit schließe, dann den Ventilöffner öffne.
Erste Inspektion des Schraders, leichtgängig ist es, es lässt sich aber mehr als 2mm rein drücken. Mit welchen Werkzeug kann ich das sinnvollerweise ausbauen und ist beim Ausbau etwas zu beachten. An sich ist das Ventil ja nur eingeschraubt. Also insbesondere bzgl. des Wiedereinbaus, wird das Ventil bis auf Anschlag vermutlich eingebaut.
Und kann ich am Ventil mit BigBlue auf Lecks checken? Dann könnte ich ja die Anlage abdrücken und prüfen ob es dicht hält (zumindest in die Druckrichtung). Oder sollte man da lieber nicht mit Lecksuchspray arbeiten? Ist ja kaum wieder vernünftig entfernbar.
Also ich habe es bei Vakuumtest des Innengeräts so gemacht, dass ich auf möglichst niedrig, 40 Pa, evakuiert habe, das habe ich dann in den Leitungen abgesperrt . Am nächsten Tag habe ich dann 1/2 die Leitungen evakuiert, beim Öffnen des Systems zu den Leitungen habe ich dann einen Sprung von 40 auf 70 Pa gehabt. So würde ich es jetzt auch am Serviceport erwarten, mit vielleicht etwas anderen Werten. Außen komme ich gerade (ich nehme an Temperatur bedingt ) auf 25 Pa.
Die Pumpe muss grundsätzlich ohnehin immer das erste sein was du einschaltest - das letzte was du abschaltest.
Solltest du mal irrtümlich bei noch offener bzw. angeschlossener Anlage die Vakuumpumpe abschalten bevor du das Serviceventil geschlossen hast, würde dir der Unterdruck mit Pech das Öl aus der Pumpe in die Anlage saugen. Und das wäre sehr, sehr schlecht.
Deshalb immer gut Acht geben!!!
Auch darauf, dass sich der Stecker nicht aus einem Verlängerungskabel lösen kann etc. Stromausfall kann man eh nicht vorhersehen - aber das Risiko dürfte überschaubar sein.
Manche Pumpen haben ein Magnetventil, das schließt sobald die aus ist. Das wäre dann ein Schutz - haben aber nur wenige.
Es gibt zb. beim Autozubehör oder Fahrradbedarf Ersatzventile, da ist in der Regel ein kleiner Ausdreher dabei. Oft auch bei den Set aus Monteureinheit und Schläuchen.
Ist eh gut, ich bin letztens mit der billigen China Pumpe auf 6 Pa runtergekommen. Allerdings ohne Schläuche, nur mit Kuperleitung verbunden.
Habe mir jetzt nochmal Fahrrad Schrader Ventile genauer angesehen.
Und überlege gerade was am Schrader alles kaputt gehen könnte:
Dichtungen können es ja nicht sein. Ich komme bisher eigentlich nur da drauf, dass wenn man zu feste auf den Pin drückt, dass der auf den Anschlag geht und entweder den Anschlag sprengt oder den Pin zerstört. Beides wäre von außen sichtbar.
Ansonsten kann natürlich eventuell die Feder kaputt gehen, dies müsste aber durch die Gängigkeit des Ventils feststellbar sein, oder.
Würde ein Ausbau des Ventils nicht die Dichtheit des Ventils ggf beeinflussen.
Na dann würde ich mal vorsorglich das Ventil wechseln und erneut testen. Kostet ja kaum was und ist kein Aufwand. Wenn du die Bördelverbindungen öffnest, solltest du neu bördeln. Also würde ich mit dem Ventil starten.