Herantasten an "Heizen mit Klimaanlage" im Altbau

Wenn ich bei meinen Dimstal die FollowMe Funktion nutze und es kommt zu einem Abschalttakt geht der Lüfter im IG nach ein paar Minuten auch komplett aus. So wird die Restwärme im Wärmetauscher noch im Raum verteilt. Die hochgefahrene Klappe bleibt danach aber trotzdem offen.

Edit:

Das ist aber nur bei meiner 22er und 23er Anlage so, bei der Anlage aus 2020 läuft der Lüfter auch bei FollowMe dann mit etwa 10 Watt weiter. Das ist aber auch die Anlage die die FollowMe Funktion eigentlich gar nicht hat, weil keine Taste auf der Fernbedienung. Mit einer Fernbedienung von den neueren Anlagen funktioniert FollowMe dann an der älteren Anlage aber trotzdem. :wink:

@ted @win @Ulli das ist eine wirklich für viele interessante und insb. mit den Fotos sehr ausführliche Dokumentation zum Thema "Verlegen/Isolieren von Temperaturfühlern". Ich würde euch raten/bitten, daraus vllt einen eigenen Thread zu erstellen, damit das hier nicht unter geht?!? Kann man dann auch in win's "Linkliste" bringen. Was denkt ihr?

Dann könnte ich hier auch einfach weiter schnöde von meinem Projekt und meinen Erfahrungen berichten ;-)...

Hier eine weitere persönliche Erfahrung: Das Lüftergeräusch stört mich bei den Anlagen (bis ca. Stufe 3) gar nicht. Allerdings macht mich der Stellmotor der Lamellen verrückt (natürlich insb. wenn 3D oder horizontales Schwenken eingeschaltet ist). Daher hab ich das Horizontale und Vertikale Schwenken komplett ausgestellt. Hab den Komfort Modus für die Vertikale Einstellung und das "SmartEye" (oder so) für die Horizontale Anpassung eingeschaltet. Und ansonsten die Lamellen in einer Position angehalten, die nah an der Mitte (wenig Luftwiderstand) aber etwas in die raumabhängig "richtige" Richtung geneigt ist.

Ja klar @indie, von mir aus gern, sonst wird es leicht völlig unübersichtlich. Du bist der Threadersteller und hast hier das Sagen ?.

1 „Gefällt mir“

Gute Idee. Ich hab den Hack mit dem Temperatursensor jetzt mal in einen neuen Thread gepackt:

Und diesen Hack hab ich hier dann verlinkt:

1 „Gefällt mir“

Mal wieder ein Update:

  • Ich beobachte auch, dass die Multisplit bei 2+ aktiven IG bei Temp um 10 Grad auf niedrigere Leistungsaufnahmen (tlws. 190W, oft 280W) kommen kann, als wenn nur ein IG aktiv ist.
  • Meistens läuft die Anlage aktuell trotzdem bei 380W+, zB weil IG in den zwei kleineren Räumen ab und an takten und dann der (durlaufende) Kompressor zusätzlichen Druck aufbauen muss etc.
  • An das Geräusch des Gebläses habe ich mich so extrem gewöhnt, dass selbst Stufe 4 und 5 keinen wirklichen Komfortverlust mehr bedeuten. Auch der Luftzug in den Wohn- und Arbeitsräumen ist überhaupt nicht unangenehm. Einzig im Schlafzimmer haben wir nachts die Anlage ausgestellt, da selbst ein geringer Luftzug hier deutlich trockenere Schleimhäute (Augen, Mund, Nase) macht und wir diesen Punkt als unangenehm empfinden. Ist vllt auch Gewöhnungssache, aber zumindest aktuell geht die Nacht auch ohne Heizen :-).
  • Die "Temperaturhysterese" habe ich wieder von -2 auf -1 gestellt (siehe mein letzter inhaltlicher Post), da in der Kombination aus Smart Eye und Komfortmodus (was ich zB im EG nutze) bei Inaktivität im Raum die Zieltemperatur um 2 Grad abgesenkt wird und das dazu geführt hat, dass ich meine Temperaturautomatisierung nicht ordentlich steuern konnte (da diese "Inaktivität" im Raum leider auch in keiner Variablen in der Cloud gespeichert wird, sodass man diese Info abgreifen könnte)
  • Was mich richtig ärgert ist, dass ich nicht 1:1 die Lüfterstufe einstellen kann. Ich möchte nicht, dass das Gerät diese Stufe als "Obergrenze" versteht, sondern genau das macht, was ich ihm sage. Das führt dazu, dass morgens unser Wohnzimmer aus dem offenen Esszimmerbereich nicht so schnell aufgeheizt wird, wie das möglich wäre (insb. wenn wir noch im Bett liegen), weil die Lüfterstufe dann manchmal irgendwo zwischen 2 und 3 pendelt. Ich hab aber 5 eingestellt :-)!! Gibts hier irgendeinen Tipp?

Ich habe zudem zwei Automatisierungen über iobroker gebaut:

  1. Die Bedarfssteuerung wird alle 10 min abhängig von der Außentemperatur eingestellt: bis 8 Grad bleibt es bei 40%, dann geht es linear nach oben, bis es bei 0 Grad bei 80% ist und bei -4 dann bei 100%. Wenn nur ein IG aktiv ist, sinkt der Wert um 20%, morgens zum Aufheizen steigt es um 10%, abends, wenn alles warm ist, sinkt der Wert um 10%.Diese Werte probiere ich mal aus, evtl passe ich die Parameter nochmal an. Theoretisch könnte ich auch die automatische Bedarfssteuerung aktivieren, aber ich habe vertraue dem "Black Box Algorithmus" nicht so sehr, dass er die Charakteristik meiner 3 unterschiedlichen Räume, mit unterschiedlichen Innentemperaturen und unterschiedlichen Leistungen der IG so richtig abbilden kann. Und eine Kopplung an die Außentemperatur kam mir am sinnvollsten vor und die fehlt leider in der nativen Bedarfssteuerung von Daikin...
  2. Ich fahre die Temperaturen der IG "langsam" hoch: Sobald die Anlage an geht (das mache ich über die App) wird als Zieltemperatur immer +1 Grad der IST Temperatur eingestellt, wenn sich die IST Temperatur ändert. Sobald eine obere Grenze erreicht ist (die ich abhängig von der AT etwas variabilisiert habe), verändert sich die SOLL Temperatur nicht mehr, die Anlage heizt dann noch bis +3 Grad über die aktuelle SOLL Temperatur und bei erreichen von SOLL+3 senke ich SOLL direkt auf SOLL-1. Bedeutet, dass die Taktpause verlängert wird, weil die Luft nicht 1, sondern 2 Grad abgekühlt werden wird, bis die Anlage wieder anspringt. Beispiel: SOLL-Obergrenze 20Grad. Anlage heizt bis 23 Grad hoch. Wenn 23 Grad erreicht wird, springt SOLL auf 19 Grad. Die Anlage stoppt das heizen und fängt es erst wieder an, wenn IST bei 21 Grad liegt. Dadurch verspreche ich mir, dass das "Anlaufen" eines IG (auch wenn es nur seeeehr selten mal zu einer Taktpause des AG führt), das auch zu einem Mehrverbrauch führt, seltener wird. Hier passe ich evtl noch an, dass trotzdem mind. 2 IG laufen sollen, um die o.g. Effizienzen in der Leistungsaufnahme bei 2+ aktiven IG zu nutzen. Ich werde es beobachten.
Insgesamt bin ich bisher sehr zufrieden. Meine Ölheizung lief zu Heizzwecken bisher nur seeehr wenig, der Komfort der Klimaanlagen ist sehr gut und wir verbrauchen (je nach AT) zwischen 5 und 8 kWh_el / Tag. Mal sehen, wie das bei Temperaturen dauerhaft <5 Grad wird, da hier noch Abtauen dazu kommt. Ich werde berichten.

Ärgert mich auch an meiner Daikin, hab keine Möglichkeit gefunden, die bei sehr niedriger Leistung zu mehr Luftdurchsatz zu bewegen. Aber check doch mal die Kombination, die Bedarfssteuerung recht weit runter zu stellen und dann Soll recht hoch zu stellen, damit das Delta Ist-Soll groß wird. Dann sollte die Anlage Gas geben und vielleicht auch den Lüfter hochfahren.

@win
Nachdem ich das jetzt mit der nicht einstellbaren Lüfterstufe schon öfter gelesen habe ..

Hab ich das gerade mal ausprobiert bei meiner Stylish … Ging auf Anhieb über die Fernbedienung!

Läuft jetzt seit knapp 5 Min. so .. die Lüfterstufe hat sich bisher nicht verändert .. immer noch Vollgas!

Ab wann ändert sich das denn bei euch? Evtl. abhängig von der Raumtemperatur ?

Interessant. Ich vermute, deine Anlage läuft auf höherer Leistung. Kannst du die Stromaufnahme sehen?

Meine Daikin lief dieses Jahr bishe fast immer auf 200 W und in dem Bereich ist nichts mit hoher Lüfterstufe zu machen. Wenn die hingegen 500 W zieht, läuft der Lüfter dann auch deutlich schneller.

Was sein kann: Der Regler will verhindern, dass Luft <30 Grad ausgeworfen wird. Wenn die Leistung also so niedrig ist, dass mehr Luftdurchsatz zu <30 Grad führen würde, lässt die Anlage das nicht zu. Idee dahinter: Luft <30 Grad wird als kühl empfunden. Bei den höheren Lüfterstufen sind vielleicht sogar 35 Grad.

@win

Läuft immer noch ... komischerweise ist der Verbrauch auch erhöht .. und die Raumtemperatur bis jetzt um über ein halbes Grad gestiegen.

Ich lasse das mal noch eine Weile so laufen .. mal sehen was passiert

Ich probiere es mal aus. Die Vermutung, dass man ein eine zu niedrige Auswurftemperatur mit hoher Lüfterstufe verhindern möchte, wenn es geht (also bei geringer SOLL / IST Differenz) habe ich auch. Es ist einfach so undurchsichtig, wie die Steuerung läuft. Ob jetzt nur die Differenz zwischen SOLL und IST, oder auch zB die absolute Höhe der beiden Größen relevant ist, steht für mich zB auch in den Sternen. Es wäre so super, wenn man einfach mal eine Doku über den Algo in "Pseudocode / Schaubild" hätte...

Jetzt hat sich die Raumtemperatur schon um ein Grad erhöht! Ich stelle die jetzt mal um ein halbes Grad runter. Sonst kann das Experiment bei meinen Dicken Wänden noch sehr lange dauern :wink:

Schau mal hier unter Punkt 4
Z.B.:

Ist etwas umfangreich, aber da wird so einiges etwas genauer beschrieben.
Ist zwar ein anderes Modell, aber die Steuerungslogik wird Daikin wohl nicht großartig verändern.
Hier auch noch ein etwas umfangreichers "Service-Manual" der M-Serien. Interessant z.B., dass man durch Jumper-Settings im Außengerät eine Art Cold-Region-Modus aktivieren kann (Erweitert dann den Arbeitsbereich von -10° auf -15°) und auch die Abtaufunktion kann man beeinflussen.
Grüße
Mathias

1 „Gefällt mir“

Experiment beendet :-/ nachdem ich nach und nach die Soll Temperatur um jeweils ein halbes Grad zurück gestellt hab .. ohne das sich was verändert hat .. schaltet sich die Anlage ab :frowning:

Ich belasse es dann besser bei meinen automatischen Einstellungen :slight_smile:

Pendelt sich jetzt wieder im Auto Modus ein :slight_smile:

@matsches das ist cool, das schaue ich mir beizeiten genauer an. Mein Eindruck ist auch, dass daikin oft länger an Konfigurationen festhält, auch über Modellreihen hinweg. vielen Dank!

Danke für deine Mühe mit den Experimenten! Ich gebe der 3MXM52 jetzt erstmal auch mal die Chance der automatischen Bedarfssteuerung und schaue, wie es sich entwickelt...wie viele Tage sollte ich das angeschaltet lassen, damit sich ein etwas eingeschwungener Zustand einstellen kann und ich erste "Ergebnisse" sehe?

@indie Wenn nicht laufend die Türen auf und zu gehen .. wahrscheinlich schon nach einigen Stunden... :wink: Aber auch die Außentemperaturen spielen mit rein .. das kann dann schon mal bei Schwankungen etwas dauern .. aber das System scheint zu lernen .. Keine Ahnung wie es das macht .. oder ob ich da total falsch liege ..

Bei mir wird der Verbrauch der Anlage auf jeden Fall sehr geglättet … Bildchen ist von 21:20 Uhr

Ein Problem sehe ich aber .. die Anlage verliert diese „Informationen“ scheinbar wenn die Bedarfsteuerung deaktiviert wird .. und fängt wieder von vorne an L

@zx6r ich habs leider nicht ganz verstanden:(

was hast du eingestellt, dass sie mehr Luftdurchsatz bei geringer Wärmeleistung macht? Meine dümpelt selbst bei 80% Bedarfsteuerung bei Lüfterstufe 1 rum....eingestellt ist aber Stufe 5.

Econo und Bedarfssteuerung aus und alles lässt sich problemlos regeln, zieht dann aber leider unnötig viel Strom

@boba86 Bedarfsteuerung 100% .. raus aus der App und wieder rein .. gucken ob die 100% noch da stehen. Bei mir funktioniert dann alles sehr gut :slight_smile:

Wenn du den Lüfter danach manuell einstellst ..(warum auch immer du meinst das tun zu müssen)wird er diese Einstellung beibehalten unabhängig von der Raum Temperatur (habe das aber nicht sehr lange getestet .. weil unnötig!

Ich komme immer wieder auf folgende Einstellungen zurück (Besser wird es nicht und funktioniert prima!!) :
Bedarfsteuerung 100%
Lüfter AUTO
Econo (bei der Stylish über Fernbedienung)
Vertikal Schwenken

Temperaturen nach Zeitplan einstellen .. aber niemals den Raum auskühlen lassen! (Ich habe z.b. nur eine „Nacht Absenkung“ von 2 Grad eingestellt und selbst da bin ich mir nicht sicher ob das viel Ersparnis bringt! .. Hängt aber sicher stark von der Isolierung ab)

Lasse das ganze mal so ein paar Tage laufen …
Danach kannst du dann versuchen rum zu spielen .. denke wird nicht viel bringen .. es sei denn der Komfort ist dir unwichtig .

Ja, das (also Bedarfssteuerung aus oder ziemlich hoch) hat bei mir auch immer funktioniert (und bei @boba86 ja auch, wie er schreibt). Aber die Stromaufnahme ist eben hier un-verhältnismäßig hoch. Am liebsten wäre uns, niedrige VL-Temperatur und hohe Lüfterstufe (ist maximal effizient). Aber offensichtlich gibt es die hohe Lüfterstufe nur in Kombination mit (ausreichend) hohen VL Temperaturen, was echt schade ist... es kann aber auch hier einen großen Unterschied zwischen Single- und Multisplit geben: ich rede von Multisplit und du (wenn ich deine Leistungsaufnahmen oben sehe) eher von einer Single-Split.

Das ist richtig, aber tlws leichter gesagt, als getan... ich möchte zB mein Schlafzimmer nachts nicht mit der LLWP heizen, weil der Zug (auch wenn nur sehr leicht) die Schleimhäute (bei mir und meiner Frau merklich) austrocknet. Daher heize ich dort am Tag und lasse die Temperatur dann über Nacht absinken und heize dann am Tag wieder auf. Anders wäre es für die Wärmeerhaltung in der Substanz besser, aber insgesamt für den Komfort schlechter.

1 „Gefällt mir“

@zx6r die Daikin hängt im Flur und soll mir mein kleines Haus eben auf einer gewissen Grundwärme halten. Das funktioniert auch relativ gut auf der unzensierten Stufe, besser und günstiger wäre es eben, wenn sie tagsüber einfach mit geringer Leistung aber großem Luftstrom arbeiten würde. Im Flur würde der Wind kein Problem sein, jetzt veringert sie den Luftstrom aber und das reicht eben nicht mehr dann....Mit deiner Methode macht sie zwar auch bei mir Stufe 5, leider nach dem ersten Abtauvorgang nicht mehr. Nur wenn ich Econo und Bedarfssteurung deaktiviere, erreicht sie nach dem Abtauvorgang wieder Stufe 5.

Es bringt auch nichts die Temperatur höher zu stellen in den SparModis, sie dümpelt einfach weiter in ihrem Econo-Modus bei kleinem Luftstrom und der am anfangs eingestellten Temperatur vor sich hin...hab das über Stunden probiert, es tut sich einfach keine Veränderung auf.... Für mich ist das einfach ein Bug im System.

Besser wäre es, wenn sie beim erreichen der Zieltemperatur weniger Wärme produzieren würde, dann könnte der Lüfter weiter laufen und die Temperatur würde sich auch nicht mehr groß verändern.