Heizstab-Steuerung PV-Überschuss

Moin Ralf,

an einem Heizstab bin ich auch gerade am basteln.
Hab meinen Heizstab parallel in den Kreislauf zur Gastherme eingebaut und kann so den 200 Liter Pufferspeicher damit aufheizen.

So sieht es verbaut aus:

Und so vor dem Einbau:

Die Ansteuerung erfolgt durch die Beckhoff Zentralsteuerung. Im Speicher, im Heizstab, sowie im Vor- und Rücklauf sind PT-1000 Sensoren verbaut, die sämtliche Temperaturen überwachen. Zusätzlich frage ich mit der Beckhoff über Modbus TCP den SMA Home Manager 2 ab und kann so den Energieverbrauch, die Erzeugung und die Einspeisung zur Auswertung nutzen.

Eingeschaltet wird über ein Schütz, das die Umwälzpumpe einschaltet und die Regelung erfolgt 1-phasig über einen Thyristorsteller.

Darf ich fragen, welchen Leistungssteller du verwendet hast? Gehst du 3-phasig an den Heizstab oder nur 1-phasig?



Grüße

Heiko

2 „Gefällt mir“