Hallo zusammen,
dies ist mein erster Beitrag, ich hoffe ihn an der richtigen stelle platziert zu haben.
Ich hab mal eine Frage zu meiner Klimaanlage, vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu, weil ich langsam nicht mehr so ganz weiter weiß. Ich habe mir beim verfassen von der Ki helfen lassen und hoffe das ist kein Problem.
Ich habe vor etwa einem halben Jahr selbst eine Daikin Perfera Split-Klimaanlage eingebaut:
-
Inneneinheit: FTXM50A2V1B
-
Außeneinheit: RXM50A5V1B8
-
Kältemittel: R32
-
Leitungslänge: ca. 10 Meter Quick Connect
Die Anlage läuft grundsätzlich ohne Fehler, aber ich habe das Gefühl, dass sie nicht die Leistung bringt, die sie eigentlich sollte.
Aktuelles Verhalten im Kühlbetrieb:
-
Außentemperatur: ca. 24–25 °C, volle Sonne
-
Innen (Wintergarten): ca. 27 °C
-
Solltemperatur: 18 °C
-
Lüfter: höchste Stufe
Was ich messe:
-
Leistungsaufnahme im normalen Betrieb: ca. 500–600 Watt
-
Ausblastemperatur: ca. 14–16 °C
Das kommt mir irgendwie zu wenig vor. Ich hätte erwartet, dass sie stärker arbeitet und kälter ausbläst.
Was mir jetzt zusätzlich aufgefallen ist:
Wenn ich die Anlage komplett vom Strom trenne und neu starte, passiert Folgendes:
-
Nach dem Einschalten fährt sie erstmal richtig hoch
-
Leistungsaufnahme geht kurz auf ca. 1,2 kW
-
Ausblastemperatur geht runter auf ca. 10 °C
Soweit alles gut.
Aber dann:
-
Leistung fällt nach und nach wieder ab
-
pendelt sich bei ca. 500–600 Watt ein
-
Ausblastemperatur steigt wieder auf 14–15 °C
-
und wird mit der Zeit sogar noch etwas wärmer
Das passiert relativ reproduzierbar.
Was mich daran irritiert:
Am Anfang zeigt die Anlage ja, dass sie kann:
-
hohe Leistung
-
kalte Ausblasluft
Aber sie hält diesen Zustand nicht, sondern regelt sich ziemlich schnell wieder runter, obwohl:
-
der Raum deutlich über Soll ist
-
weiterhin Kühlbedarf da ist
Sonstige Beobachtungen:
-
Außengerät läuft ruhig und gleichmäßig
-
leichtes Gluckern/Plätschern hörbar (wirkt normal)
-
keine Fehlermeldungen
-
Powerful-Modus bringt auch keinen wirklichen Unterschied, außer mehr Luftmenge
Mein Eindruck:
Es fühlt sich so an, als würde die Anlage zwar kurz auf Volllast gehen, dann aber relativ schnell „zurückregeln“ und nicht mehr richtig hochfahren, obwohl eigentlich noch Bedarf da ist.
Meine Fragen:
-
Ist dieses Verhalten normal bei Daikin (Inverter-Regelung)?
-
Oder deutet das darauf hin, dass irgendwas nicht passt (z. B. Kältemittel, Sensor, Regelung)?
-
Sollte die Anlage nicht dauerhaft höher laufen, wenn der Raum noch deutlich über Soll liegt?
Vielleicht hat jemand genau so ein Gerät oder kennt das Verhalten.
Danke euch ![]()