Die Regelung ohne Laden der Batterie entspricht jetzt der Regelung, die es schon mindestens seit Version 1128 gab, wenn man GEN als Generator Input konfiguriert hat. Ich hatte Deye darauf hingewiesen, dass es die identische Regelstrecke ist, weil ja die Batterie in beiden Fällen nicht geladen wird, und dass die Regelung deshalb genauso gut funktionieren sollte. Ich gehe davon aus, dass jetzt einfach diese geeignetere Reglerparametrierung verwendet wird. Wenn die Batterie geladen wird, kann die Regelstrecke aber eine andere sein. Möglicherweise kann die Batterie nicht schnell zwischen Laden und Entladen wechseln. Das Gezappel hat nichts damit zu tun, dass Ertrag vorhanden ist, sondern dass die Batterie geladen wird. Ich hoffe dass Deye das mit der Regelung auch beim Laden der Batterie noch hinbekommt und die 20 W Grenze entfernt. Zumindest wollte der Deye Support diese Punkte an den Ingenieur weiterleiten.
So Ladies and Gentleman, die 1140 ist nun im Beitrag zu finden. Viel Spaß damit {green}:laughingoutloud:
Danke für die Info, gibt es irgendwo etwas wo man(n) nachlesen kann was geändeert wurde ?
Eigentlich: never chance a running system...
Nein gibts leider nicht... ja wer zufrieden ist sollte das nicht unbedingt aufspielen... wobei zum testen könnte man und im Notfall wieder zurück (sofern man die alten Dateien hat)
@solr_joker Im verlinkten Zip File ist es noch die 1139.
@mfu da muss ich widersprechen, das Zip.File mit 1140 hat auch das 1140 File vom 24.08 drin. Habe es auch schon vor 4 Stunden heruntergeladen und installiert...
ups.. ja stimmt ich habs nur unten beigefügt und oben nicht geändert... sorry mein Fehler!
Edit: Jetzt passt´s ![]()
Vielen Dank für Deine Mühen, jetzt hat es geklappt.
Hallo zusammen!
Gibt es irgendwo auch die Firmwarestände für die Hochvolt inverter?
Gruß und vielen dank schonmal für die LV!!
@batman4175 sorry für die späte Antwort. Der Akku hat gefehlt. Mit Akku gibts keine Probleme mehr.
Hallo Zusammen,
ich habe heute auch die 1140 auf meinen 10KW Wechselrichter installiert. Alles funktioniert soweit ganz gut. Mir ist jedoch aufgefallen, dass bei Steuerung über Bat V, die Werte die ich einstelle ungefähr 1V abweichen. Bedeutet stelle ich bei den Grenzwerten 56,8V ein, lädt der Deye auf 55,8V. Normalerweise nutze ich auch das BMS der Batterien (2x Pytes 5,12kwh), hier habe ich allerdings das Problem, dass die gemessenen Voltwerte (Gemessen von Batterie und Gemessen von Wechselrichter) voneinander abweichen (siehe Anhang). Dadurch lädt der Wechselrichter im BMS Modus nie auf die 56,8V sonder 56,8 -0,3V. Dadurch erreicht der Akku SOC nicht die 100% sondern nur 99%.
Leider gibt es ja keine Offset Einstellung oder ähnliches. Kennt einer vielleicht diese beiden Phänomene und hat ggf. eine Lösung? Ich muss dazu sagen diese 0,3V Differenz hatte ich auch schon bei den alten Firmwaren.
Viele Grüße
Daniel
Dickere Kabel?! Dein Querschnitt wird zu klein sein.
@benni Wo meinst du dickere Kabel? Ich habe die Standardkabel von Pytes genutzt die sind schon Dick. Glaube das sind 25mm2.
Oder welche Kabel meinst du?
Ist jetzt zwar schon alles off Toppic, aber der Querschnitt ist uninteressant, da zum Ende des Ladevorgangs ja nur noch sehr kleine Ströme fließen. Da fällt laut Ohmscher Regel dementsprechend auch nur wenig Spannung ab.
Ich hatte die Hoffnung das 1140 Schattenmanagement integriert. Leider ist es in der Hinsicht aber wieder eine Enttäuschung. Hat irgendwer Kontakt zu einem Deye Entwickler um Deye zu überreden dies zu integrieren. Leider ist beim bestellen in der Produktbeschreibung kein Wort davon. Und auf unserem halbtags wechselnd verschattenden Dach ist ist die MPTT Regelung eine Katastrophe.
Daher ist der Wechselrichter nur zu Empfehlen bei nicht verschattenden Strings.
Das ist doch alles Marketing geblubber... Schatten kann nur durch Sonne ersetzen... Wenn die PV Module nix liefern, hilft nur am Modul ein Optimierer, alles andere ist Marketing. Oder µWR nutzen, ist wie optimierer, wird nur blöd, wenn da mal einer der Geist aufgiebt.
so, habe mal die FW1140 drauf gehabt, die µINV Regelung scheint da wirklich besser zu sein, zumindest was ich so bei dem einen tag gesehen habe, aber das die auf 20W Netzbezug regeln, ist für mich ein no go, darum bin ich erst mal auf die 1135 zurück gegangen. Werde diesen Winter mal schauen, wie es so läuft oder ob ich doch noch die 3,2kWp auf einen extra WR lege, der nur einspeist, das würde aber fehlen im Winter... oder hat einer schon mal PV Umschalter gesehen?
Hat eigentlich mal einer mitgeschrieben was sich so bei den Versionen geändert hat? Wäre toll, wenn die Sachen die Aufgefallen sind, irgend wo dokumentiert sind um zu entscheiden, welche Version man drauf macht.
Das die Hardware leidet hast auch gelesen?
Ja wenn man den Netzbezug auf 0 also ungleich 20W reduziert weil diese 20 Watt ein "No Go ist" leidet die Hardware.
Warum hängt man wenn man mit den 20 Watt ein Problem hat kein Installationsschütz dazwischen und fährt im Inselmodus?
Oder schaltet einfach die LSS zum Grid aus.
Behauptet wer? Deye? und wo ist das nachzulesen?
Und das bemerkt man nach über 1 Jahr? Und was an der Hardware sollte deswegen leiden? Für mich klingt das eher danach, daß sie das nicht in den Griff bekommen(wollen), weils den Rest der Welt anscheinend nicht interessiert.
