Interpretiere ich das richtig, dass der Anlagendruck nach der Standzeit über Nacht auf etwa 10.000 Micron (13 mbar) angestiegen ist?
Da hast du ein hartnäckiges Problem mit Undichtigkeit. Drucktest mit 24 Stunden bringt dir hier nicht viel, weil die Undichtigkeit zu klein sein wird. Was was bringt: Drucktest und mit Lecksuchflüssigkeit sehr genau jede Verbindung inspizieren.
Schau dir hier auch die Bilder an, wie kleine Lecks aussehen:
Um ganz sicher zu sein, dass es Undichtigkeit und keine Feuchtigkeit ist, wäre es sinnvoll, den Vakuumtest nochmal doppelt so lange zu machen und zu schauen, ob der Druck linear weiter angestiegen ist. Das würde ich mal zuerst machen, insofern du die Zeit dafür hast. Weil das wäre jetzt am einfachsten ohne irgendwelche Umbauten oder Aktionen. Und sicherheitshalber auch mal die Ventilkappe mit passendem Drehmoment aufschrauben. Nicht dass du einen undichten Schrader hast.