Entladetiefe begrenzen

Hallo

Hat jemand eine tip

Wie kann ich mit jkbms die enladtiefe zb auf 20%einstellen ?

Mein Problem ist das meine wechselrichter(Phocos) nicht mit jkbms

Kommunizieren.

Mein Akku :

16 EVE MB31 314ah in einer 24v DIY Box von KESHEE 15kw mit

JK inverter BMS 200A

Vielen Dank im voraus für eure Antworten.

Ein BMS ist nicht dazu geeignet die Entladung abzuschalten wenn es nicht mit dem Inverter kommunizieren kann.

Stell doch deine Anlage etwas genauer vor. Dann können wir dir Möglichkeiten aufzeigen wie du eine zu tiefe Entladung verhindern kannst.

Meine Anlage besteht aus 3 phocos wechselrichtern 24v3kw,

Die werden aus 3strings mit jeweils 10×400W trina Modulen bespeisst.

Die wechselrichter sind mit den + und - Polen jeweils an eine sammelschiene angeschlossen wo die DIY BOX von Keshee (JK-PD2A16S-15P)auch angeschlossen ist.

Leider kriege ich keine Verbindung zwischen dem Master wechselrichter zu jkbms hin.

Der phocos unterstützt den pylontech Protokoll aber ich kann in jkbms den nur als CAN Anschluss auswählen aber nicht als Rs485.

Ich habe gekaufte als auch selbst konfektionierte lan Kabel nach hersteller Angaben probiert aber leider ohne erfolg.

Das ist mein eigentliches Problem.

Wenn das funktionieren würde müsste ich in den Einstellungen von dem jkbms nicht rum verstellen .

In der suchfuktion habe ich leider keinen ähnlichen Problem Fall gefunden

Hier wird es genauso diskutiert und der Phocos scheint nur eine Anbindung per CAN zu ermöglichen.

Es werde dort eine Projekte (Konverter) verlinkt aber ob das zum Ziel führt sieht man so weniger.

Dass Deine CAN Kabel ok sind, bist Du dir sicher?

Da ich diesen Wechselrichter nicht kenne:

Woher bekommt er seine Sollwerte für die Einspeisung?

Meine Lösung ist in solchen Fällen immer ein Script, das bei SOC 20 oder besser einer Zellspannung von z.B. 3,19 Volt die Produktion auf 0Watt setzt.

@dieter_p

Ich habe diesen Kabel von phocos explizit für pylontech gekauft.

@asathor

Wie könnte ich das anstellen das der Jkbms SOC20% nicht weiter entlädt?

Welchen Wert muss ich da am jkbms eingeben?

@dieter_p

Ich habe diesen Kabel von phocos explizit für pylontech gekauft.

@asathor

Wie könnte ich das anstellen das der Jkbms SOC20% nicht weiter entlädt?

Welchen Wert muss ich da am jkbms eingeben?

Sorry für doppelpost

@asathor

Ich Speise nicht ein, es läuft mittlerweile Netz parallel weil mit nem genarator nicht wirklich gut funktionierte.

Das sollte dein Phocos regeln oder eine weitere externe Steuerung wie auch immer die aussieht.

Beim BMS läuft man schnell Gefahr in dieses Thema: BMS Schalter sind keine Betriebsschalter

1 „Gefällt mir“

@dschonie

Wie reden hier prächtig aneinander vorbei.

Du darfst nicht über das BMS abschalten.

@dieter_p hat dir bereits den richtigen Link geschickt der das erklärt.

Deine Wechselrichter werden doch kaum dumpf irgeneinen Wert permanent erzeugen sondern durch ein Smartmeter einen Wert erhalten.

Wenn man nun noch eine Instanz wie HA, Node Red, Iobroker usw. dazwischen schaltet kann man den Sollwert der normalerweise vom Smartmeter kommt bei SOC 20% auf 0 setzen.

Also ich würde es an deiner Stelle nach folgendem Schauen

  1. Hat dein wechselrichter eine Art Shunt ? dann die Entladetiefe einfach auf 20 % Stellen Als Alternative möglichkeit im Jk BMS die Abschaltspannung auf 49 Volt zu stellen ist zwar auch Ungenau aber wenn du keine anderen Möglichkeiten hast würde ich es so mCHEN

Schaue Dir mal Post 9 im Link an. Da geht es um die Erdung im Kabel.

Habe berufsbedingt erst am Wochenende die Möglichkeit wieder an die wechselrichter zu kommen

@dieter_p

@asathor

Das habe ich gelesen und möchte im Grunde das auch nicht über den bms zu regeln

Meine phocose laufen ohne ein smart Meter, wenn Strom gebraucht wird nimmt es von der Batterie oder vom Netz(Generator).

Was ist bitte eine HA instanz?

@gerhard75

Wo stelle ich die 24.5 in jkbms ein ?

@ulli

Danke für den link

@dschonie

Okay ich konnte es jetzt erst heraus interpretieren:

Du betreibst die Wechselrichter Off Grid und nicht Grid Tie. Hätte geholfen wenn du das gleich gesagt hättest.

Ich bin nicht gerhard75 aber du kannst die 24,5V als UVP also under voltage protektion einstellen. Mit dem Erfolg, dass dir der Kram dann bald kaputt geht, aber du willst es scheinbar so.

2 „Gefällt mir“

Warum sollte das BMS da dann kaputt gehen ? Ist mir durchuas bewusst das sowas nicht die feine Art ist …. Ich habe bei mir eine Speichererweiterung mit einem Balkonkraftwek wechselrichter da läuft das schon seit 4 Jahren so

Siehe verlinkten Beitrag oben. Der MOSFET im BMS wird so sehr abrupt abgeschaltet. Es kommt bei Stromfluss zum Spannungsabfall am MOSFET. Das ergibt eine Leistung die voll beim MOSFET "Auf die Mütze geht". In gewissem Rahmen können die das sicher ab, aber als dauerhafte Betriebsfunktion ist das Murks und schrottet frühzeitig den MOSFET. Regelt man das über den WR, kommt es nicht zu abrupten Abschaltungen sondern es wird kontrolliert runter gefahren.

1 „Gefällt mir“

Phocos: kann man die Abschaltspannung im Wechselrichter per App programmieren oder gibt es einen Remote Kontakt? Dann wäre das wohl einfach zu lösen ohne Kommunikation mit dem BMS falls die Kommunikation nicht gelingen sollte.

Wenn das BMS standardmäßig hart trennt (was fachlich falsch wäre) gibt es dann halt kein Sicherheitsnetz mehr da droht halt der Totalverlust vom Akku.

Smart Batterie Wächter (Spannung programmierbar) könnte eine Notlösung sein wenn alles andere nicht funktionieren sollte was ich eher nicht vermuten würde. Auch diese Variante wäre aber fachlich falsch. Das Sicherheitsnetz vom BMS wäre aber intakt.
Würde auch mit einem BMV 712 ohne Smart beim Batterie Wächter funktionieren.

Fachlich einzig Richtig die Abschaltung geschieht direkt im Wechselrichter durch einen Befehl mit sehr schwachem Strom.
Drei Möglichkeiten direkt im Wechselrichter:
1 Remote Anschluss
2 Programmieren durch APP oder PC
3 Schnittstellen wie z.B. CAN-Bus

Bezüglich Phocos speziell kann ich leider nicht weiterhelfen da noch nie davon gehört.

Entschuldigt bitte meine spärliche Informationen aber ich möchte NICHT mit dem bms das abschalten regeln.

Ich hatte bis vor kurzem noch AGM batterien 3paar a12v 240ah.

Aber man konnte gerade in den kalten Jahreszeit zuletz doch den Verschleiß merken.

Damals wie heute weiß ich wohl dass das keine gute Entscheidung war AGM zu nehmen.

Ich habe laut Bedienungsanleitung die Möglichkeit den batterie Typ einzustellen.

Es stehen zur Auswahl

AGM

Pylontech

WeCo

BYD

RS 485(MODBUS RTU)

User defined

Ich hatte pylontech probiert wie in der Anleitung beschrieben ist, was leider nicht funktioniert hat.

An User defined habe ich mich nicht getraut weil man da einige Parameter selbst eintragen muss.

Verstehe nicht, warum Du nicht den Wechselrichter per CAN-Bus mit dem JK Inverter BMS verbindest. Das JK Inverter BMS kann das und kann auch das Pylontech-Protokoll. Schau mal in die entsprechenden Threads dazu in diesem Forum.

Nur die alten JK BMS (also nicht Inverter BMS) können kein CANBus, sondern nur RS-485.