hüpfe gerade durch die Datenblätter zu meiner erwarteten Split Klimaanlage eine Daikin ARXD35 + ATXD35.
Da es sich um den Import aus Italien handelt ggf. auch deswegen die Doku etwas ... schwierig
Nunja, jedenfalls schaue ich gerade bzgl. des elektrischen Anschlusses und finde dort in den Installationshandbüchern der Außeneinheit aber auch der Inneneinheit die Angabe Mindestabsicherung 20A und Zuleitung in 2,5mm²
Wird dort eine Absicherung von 13A aufgeführt. Was ja nunmal zu den Nenndaten der 3,5er Anlage passt Pdesign 3,3kW bei max Aufnahme 1,07kW im Nennbetrieb Kühlen.
An der Außeneinheit ist mir das ja noch relativ egal und ich hab da eh 2,5mm² liegen aber was ist für die Inneneinheit zu berücksichtigen? Dort geht es doch im Wesentlichen um den Ventilator und ein paar Steuerplatinen. In diversen Shops wird Gummikabel mit 0,75mm² dafür verkauft. Wäre mit 6A maximal belastbar was ja nun 1,3kW sind, die ich bei der Inneinheit nicht sehe.
Anderer wiederum verkaufen 1,5 oder 2,5mm² was mir bei Leitungslängen <10m und dem Wunsch möglichst kompakter Kabelkanäle etwas oversized vorkommt.
Soweit korrekt oder übersehe ich da einen Punkt bei der Inneinheit?
Meine ATXD/ARXD ist mit 3x1,5mm2 zum AG mit 16A abgesichert. Vom AG zum IG geht ein flexibles 41,5mm2. Das 41,5 ist das geringste Problem im Kabelkanal. Da hat man mit den eigentlichen Kältemittelleitungen mehr zu kämpfen würde ich sagen.
2,5mm2 zum AG ist eigentlich schon unnötig, aber schadet natürlich nicht. Maximale Leistungsaufnahme war meine ich sogar unter 2kW.
die Inneneinheit wird üblicherweise über die Außeneinheit mit Strom versorgt, so dass die nicht separat abgesichert wird. Es muss ja sowieso ein Kommunikationskabel gelegt werden, also meistens 4x1,5 oder so.
Danke fürs Feedback und wie gesagt interessiert mich in erster Linie ob 4x1,5mm² nicht schon Perlen vor die Säue sind (IG)?
Ein 4x0,75mm² wäre mit 6A belastbar (1390W) , hier tauschen Begriffe wie Kommunikationskabel auf und bei <10m auch kein Ding bzgl. Leitungslänge.
Ich sehe aktuell keine 1,39kW für ein IG, aber da mag ich mich irren???
Das AG steht direkt neben einem Verteilerkasten von mir da sind mir 2,5mm² "egal" auch wenn ich für 13A normal nur 1,5mm² installiere, jedenfalls bei einem stromführenden Leiter.
Geht nicht, weil du dann einen Leitungsschutz für die 0,75mm² bräuchtest, also deutlich unter 16A Absicherung. Du musst immer den Fehlerfall mitberücksichtigen. Der Leitungsschutz muss unter allen Umständen gewährleistet sein. Würde die Leitung zum IG extra abgesichert sein z.B. mit 6A, dann könnte man auch 0,75mm² nehmen.
Ich habe mir mal die Stromversorgung der Dimstal genauer angeschaut. Die Midea Geräte wollen für das Kabel zwischen Innen- und Außengerät ja 5 Adern haben, statt 4 wie sonst üblich.
Nach meinem Verständnis wird beim Klemmblock im Außengerät L einfach auf eine Ader zum Innengerät durchgeschliffen (ohne dass das Außengerät selber versorgt wird). Dann wird die 5. Ader dafür verwendet um vom Innengerät das Außengerät mit Strom zu versorgen. Es gibt also einen kleinen "Umweg".
Im folgenden Diagramm wird das L von "Power Supply" einfach an das L für das Kommunikationskabel weitergeben. An die Elektronik im AG wird nichts weitergegeben (anders als bei N).
Sprich, je nach Modell liegt auf dem Signalkabel vielleicht deutlich mehr Last an, als man erstmal denken würde. Ist bei der Daikin wahrscheinlich nicht so, könnte aber interessant sein für andere, die auf ähnlichen Ideen gekommen sind.
Schlimm ist relativ. Ich habe ein recht frisches Wissen bzgl. Klimaanalgen, treffe auf unterschiedliche Aussagen in der Installationsdoku, dazu werden von diversen "Fachshops" Anschlußsets "ohne Ende" mit 0,75mm² angeboten ohne den kleinsten Hinweis.
Da es für mich in der Natur der Sache liegt, dass man grob verstehen sollte was man da zusammen klemmt und ich dennoch bedacht bin nicht jeden mm² Kupfer für jeden Blödsinn zu bezahlen, hab ich eben mal gefragt und sehr freundlich und hilfreich Auskunft bekommen.
Somit bin ich sehr zufrieden. Die 13A mit entsprechendem Leiterquerschnitt nach Verlegart der DIN VDE werde ich sicherlich einhalten. Ob es sinnvoll ist, dort eine weitere Sicherung einzubringen muß ich schauen und wird stark subjektiv zu den Installationsgegebenheiten bei mir.
Man bedenke den Störfall. Die ev. vergessene Extra Sicherung. Letzten Endes koste die Sicherung vermutlich mehr Zeit und Geld als die Verschwendung von Kupfer. Und man kann es später wieder verwerten.
Musste heute schon schmunzeln als ich das 1,5mm2 am IG angeklemmt hab und oberhalb des Klemmfeldes die Leitungen gesehen hab die Daikin da verbaut. Wenn 0.75mm2 gewesen ist, wäre es dick.