Einbau Wärmepumpe (Heiko Wärmepumpe)

Hallo @olgru,

wie versprochen ein Bericht aus den ersten Tagen – vielleicht hilft dir etwas davon bei deiner Thermal Plus 12. Alles gemessen an meiner Anlage (Außeneinheit Firmware V010D, Steuerung OpenAmber, R32). Was nur meine Deutung ist, habe ich markiert.

1. Bodenwannenheizung, Modus 2 (Register 3236 = 2, nur im RAM)

  • Läuft seit 19. 11. Die Heizung schaltet ca. 15 s vor dem Abtauen ein und 2–3 min nach dem Ende aus – also wie in der Doku beschrieben.
  • Im Modus 1 lief sie bei mir ca. 3,8 h/Tag mit ~175 W (≈ 0,65 kWh/Tag); im Modus 2 nur wenige Minuten pro Abtauung.
  • Nach einem Stromausfall der Außeneinheit steht wieder 1 (EEPROM) – man muss den Wert nach jedem Verbindungsaufbau neu schreiben.
  • Zustand von Wanne und Ablauf: bisher in Ordnung (außen um 0 °C, richtiger Frost kommt erst noch – ich melde mich danach).

2. Heißgastemperatur Td – die Einheit regelt bei mir NICHT selbst herunter

  • Register 3259 / 3260 / 3261 / 3262 = 142 / 138 / 133 / 127 → laut neuer OpenAmber-Doku (Wert − 30): 112 °C Stopp mit Fehler / 108 °C starke Reduzierung / 103 °C Reduzierung / 97 °C keine Erhöhung.
  • Beobachtung bei Warmwasser mit 85–90 Hz: Td war ca. 40 s über 103 °C (Spitze 105,3 °C), bei einem anderen Versuch 103,4 °C. Die Einheit hat die Frequenz nicht selbst gesenkt, kein Fehler, keine Warnung. Auch bei 97 und 100 °C keine Reaktion.
  • Td steigt nach dem Start und nach dem Abtauen sehr schnell: 8–14 K/min.
  • Nachdem die Steuerung die Frequenz gesenkt hatte (85 → 79 → 72 Hz), fiel Td in 4 min von 105 auf 58 °C und blieb dort bei Pd ~36,5 bar. Meine Vermutung (nicht bewiesen): die Einheit reagiert über das Expansionsventil, nicht über die Frequenz.
  • Folgerung für mich: Td muss die Steuerung begrenzen. HeatStar hat dafür keinen Parameter (nur Druck 38 bar).

3. Stromgrenze der Außeneinheit (nicht dokumentiert)

  • Register 3256 / 3257 / 3258 = 195 / 170 / 140. Meine Deutung: 19,5 / 17,0 / 14,0 A.
  • Passt zu zwei Abläufen: bei 16,8–17,3 A (Register Strom Außeneinheit) geht die Einheit selbst von 90 auf 79 Hz, obwohl 90 Hz angefordert sind; sie bleibt dort, solange der Strom über ~14 A liegt, und erhöht erst darunter wieder (dann 85 Hz bei 15,1–15,6 A). Kein Fehler, kein Schutz-Flag (P01/P02).
  • Praktisch: 90 Hz bei Warmwasser hält die Einheit nur bei kälterem Speicher / Pd unter ~32 bar. Bei mir bis 17,3 A gemessen.

4. Register 2102 und 2103

  • 2102 („Zielfrequenz“) folgt bei mir der Anforderung (1999) und zeigt die eigene Begrenzung der Einheit NICHT. Die tatsächliche Frequenz steht nur in 2103.

5. Abtauen

  • Bei Verdampfer −4…−7 °C (außen um 0 °C) taut die Einheit alle 51–53 min Laufzeit ab, unabhängig von der Frequenz (48–52 Hz); die Abtauung selbst dauert nur 1,5–2,7 min.
  • Bei wärmerem Verdampfer (−2,0…−2,5 °C) gab es in 81 min Laufzeit keine Abtauung – das feste Intervall gilt also nicht unbedingt.
  • Abtauen während Warmwasser: das 3-Wege-Ventil bleibt auf Warmwasser, die Wärme kommt aus dem Speicher (Fühler −2,8 K, ca. 11 min Verzögerung).

6. Sonstiges

  • Ölrückführung: Wenn der Kompressor lange mit niedriger Frequenz läuft (30–36 Hz), beschleunigt ihn die Einheit von selbst etwa alle 22 Minuten für ca. 90 Sekunden auf 60 Hz. Bei 49 Hz und mehr macht sie das nicht.
  • Nach jedem Start fährt die Einheit ca. 1 min selbst mit 55 Hz, egal was angefordert ist.
  • 3247 habe ich von 21 auf 5 gestellt (RAM); bisher kein sichtbarer Unterschied, Frost steht noch aus.
  • Kurbelwannenheizung (3239 = 28 → unter −2 °C): war bisher nie an, erste Frostnacht kommt jetzt.

Fragen an dich

  1. Interne Register 3339–3348, besonders 3346 = 45 und 3341 = 1: ist 3346 das feste Abtauintervall in Minuten (bei −3…+3 °C)? Kann man es verlängern oder bedarfsabhängig machen? Bei mir wirkt es zu häufig.
  2. Wie macht es der Original-Regler beim Abtauen während Warmwasser – bleibt das 3-Wege-Ventil auf Warmwasser oder schaltet er auf den Puffer?
  3. Welche Werte hast du in 3256–3258 und 3259–3262, und welche Firmware (Register 2122)? Senkt deine Einheit die Frequenz bei Td über 103 °C selbst?
  4. Weißt du, wofür die zweite Dreiergruppe 3253–3255 = 160 / 140 / 120 steht?

Danke und Gruß Samuel

Hi, danke für deine Analysen.

*** Register 3259 / 3260 / 3261 / 3262 = 142 / 138 / 133 / 127 → laut neuer OpenAmber-Doku (Wert − 30): 112 °C Stopp mit Fehler / 108 °C starke Reduzierung / 103 °C Reduzierung / 97 °C keine Erhöhung. ->** Bist du sicher da das in den Registern nicht einfach die Heißgas Temperaturen sind und er deswegen nicht schon früher was tut.

In der original Software senkt die Steuerung beim WW die Hz nicht, die läuft immer mit Vollgas (bzw unter Vollgas bei Schlafmodus oder Silent). Wenn es zu einer Absenkung kommt, dann hat das bei mir mit den Überschreiten der Ampere Strom Grenze zu tun. Bei 10,5 Ampere regelt das Aussengerät zurück.

Hier mal meine Werte, hab aber eine 9KW Normal nicht 12KW Plus:

3253 69 105 AC current shutdown threshold cooling
3254 5A 90 AC current speed-down threshold cooling
3255 4B 75 AC current release threshold cooling
3256 78 120 AC current shutdown threshold heating
3257 69 105 AC current speed-down threshold heating
3258 55 85 AC current release threshold heating
3259 8E 142 Discharge temp shutdown threshold
3260 8A 138 Discharge temp fast speed-down threshold
3261 85 133 Discharge temp speed-down / EEV open threshold
3262 7F 127 Discharge temp protection release threshold
3263 5C 92
3264 59 89
3265 57 87
3266 52 82
3267 28 40 High pressure speed-down threshold (bar)
3268 26 38 High pressure frequency hold threshold (bar)
3269 25 37 High pressure protection release threshold (bar)

Beim Strom sind dein Werte viel höher als meine.

Abtauen habe ich auf 3 (Smart AI stehen). Ich hatte gestern ca 1Stunde unter -3 Grad Tp. Die WP hat nicht Abgetaut (bei 0 hätte Sie vermutlich abgetaut). Ein Abtauen war aber auch nicht erforderlich (keine Vereisung). Sie hat mit 3 aber schon mal abgetaut, also vll eine etwa intelligentere Abtausteuerung als 0. Beim Abtauen nimmt die WP auch in der orig. Software die Wärme aus dem WW Boiler. Welche Abtaustufe hast du eingestellt?

Ölrückführung ist im orig. genau so wie du es beschrieben hast.

Senkt deine Einheit die Frequenz bei Td über 103 °C selbst? wäre mir noch nicht aufgefallen.

Ich hole mir die Beschreibung der EEProm Werte von hier: OpenAmber Analytics (Achtung Register sind um 1 verschoben)

Register 3346 wäre da Oil return timer frequency threshold / ramp frequency (Hz), hat also nix mit Abtauen zu tun, sondern unter 45Hz macht er Öl Rückführung.

Register 3341 kann man glaube ich nur ein bzw, ausschalten. Hab da aber noch nix getestet.

Der ersten 24 Stunden mit frost. Geht ganz schön in die Höhe mit dem Verbrauch.

Das abtauen macht sich im strom bemerkbar.

Oder soll das normal sein?

Was sagt euer Stromverbrauch so?

Mfg

Bei mir geht der Stromverbrach des Kompressor während der Abtauung eigentlich runter. Das waren aber noch keine minus Grade.

Bei dir geht es auch runter aber danach extrem rauf. Kühlt dein VL so stark aus, das er dann mit 90Hz nach dem Abtauen anfährt?

Hier mal so en Tag bei mir. Die grüne Linie ist das Innenthermostat (WP Ein/ WP Aus)


Verbrauch waren hier 14,37 kWh. 4x ist er wegen WW angesprungen. Es war Haare Waschtag der Frauen :slight_smile:

Hi, im original EEprom was ich dir schon mal gesendet habe steht da auch 5 drinnen. Vll solltest das mal bei dir einspielen, wenn deine Werte von Werk aus so vermurxt sind. Da geht es ja um Sicherheitsabschaltungen, wo der Kompessor kaputt werden kann wenn die nicht greifen.

Zwischen 2 und 4 k ist immer unterschiedlich. Welchen Vorlauf temp fährst du?

So um die 30 bis 31 Grad momentan, ist mit Heizkurve. Bei mir geht der VL auch um 4 Grade runter. Habe aber den Silent Mode mit 10Grad Abweichung aktiviert, daher hüpft er nicht gleich auf 90 Hz rauf.

Okay na ich teste mal was sich noch einstellen läßt. Soll die nächsten Tage auf -5 gehen.

Hallo, vielen Dank für die vielen Beiträge, ich habe letzte Woche ebenfalls die Thermal 9 installiert, läuft soweit, würde aber gerne die Frequenz des Verdichters reduzieren...und gerne auch die Umwälzpumpe auf niedrigster Stufe laufen lassen...nur kommt da bei mir der Fehler Wasserdurchfluss zu gering S02 kann man diesen wert im EEprom oder wo auch immer der steht nach unten korrigieren...die WP soll die Temperatur aktuell (aufgrund der Bauphase) nur hoch genug halten damit nix einfriert... 10-15 grad würde mir sogar theoretisch reichen...sie soll nur nicht so oft takten...

hat da jemand eine Idee?

Hi,

S02 ist eine Schutzfunktion der WP und das solltest so lassen.

Mir fallen mehrere Gründe ein warum eine WP taktet.

WP startet mit zu hoher Leistung und VL schießt kurz über Abschalthysterese:
Silent Mode aktivieren (eventuell auch Schlafmodus, hab ich noch nicht getestet)
Den Fühler TC an den Rücklauf anschließen
Einschalt und Abschalthysterese erhöhen
Den Fühler im Vorlauf mehr Masse geben, damit der nicht so schnell reagiert

WP läuft auf niedrigster Stufe und die Einstellung im Menü "Max Time with min Frequenz" wird erreicht:
Die Einstellung ist Standard auf 5 Minuten

Haus ist warm genug und braucht keine Wärme mehr:
Einschalt und Abschalthysterese erhöhen
Über die Zeitsteuerung nur zu bestimmten Zeiten heizen
Silent Mode aktivieren (eventuell auch Schlafmodus, hab ich noch nicht getestet)
TempDiff zur Reduzierung der Kompressorfrequenz erhöhen (das hat aber auch Nachteile, habe ich weiter oben beschrieben)

Vermurxte Hydraulik:
Probleme in der Hydraulik beseitigen

Hallo @olgru,

danke für die Registerliste – das hat einiges geklärt. Inzwischen habe ich auch deinen Tipp mit dem Abtaumodus 3 ausprobiert.

Strom 3253–3258: Deine Bezeichnungen bestätigen meine Messung. Bei mir (12 kW Plus) Heizen 3256 / 3257 / 3258 = 195 / 170 / 140 → 19,5 / 17,0 / 14,0 A, Kühlen 16 / 14 / 12 A. Gemessen: Rückregelung bei 16,8–17,3 A (z. B. 90 → 79 Hz bei WW), Erhöhung erst wieder unter 14 A. Bei 0–2 °C außen hält meine Einheit 90 Hz beim WW deshalb nur ein paar Sekunden.

Heißgas 3259–3262: Ich bin ziemlich sicher, dass es Wert − 30 ist (112 / 108 / 103 / 97 °C). Die anderen Temperaturen im selben EEPROM sind auch +30 und passen zu meinen Messungen (3237 = 34 → Bodenwanne unter 4 °C, 3276 = 27 → Abtauschwelle −3 °C). Und deine Bezeichnung „speed-down / EEV open“ für 3261 passt genau: bei ~103–105 °C fällt Td bei mir in 3–4 min auf unter 60 °C – die Einheit reagiert also über das EEV, nicht über die Frequenz. 3262 wäre dann die Freigabe unter 97 °C.
Meine Steuerung begrenzt beim WW zusätzlich Td (Ziel unter 103 °C, bisher max. 100,7 °C) – strenger als die Original-Software, aber Td über 105 °C gefällt mir nicht.

3346: Danke – 45 Hz als Schwelle für die Ölrückführung passt genau: bei mir kommt sie bei 30–43 Hz, bei 49 Hz nie.

3247: Ja, steht jetzt auf 5. Ich habe das komplette EEPROM (512 Register) ausgelesen und mit deiner Datei verglichen: Im RAM weicht bei mir nur noch 3236 ab (absichtlich auf 2) und die Prüfsumme. Alle Schutzgrenzen – Druck, Heißgas, Strom – waren von Anfang an richtig; falsch sind nur die Reste vom Testmodus (Frequenztabelle, 3028 / 3248 / 3274, 3280 und 3247 = 21). Die schreibt meine Steuerung nach jedem Verbindungsaufbau ins RAM und prüft 3247 durch Rücklesen. Der schlimmste Wert war übrigens 3274 = 0: Anfang November hat meine Einheit unter dem Original-Regler gar nicht abgetaut (Verdampfer bis −26 °C, Saugdruck 1,6 bar, dreimal F11).

Abtaumodus 3 – erste Erfahrungen (seit 23. 11., nur RAM):

  • Vorher 3275 = 0 und 3341 = 1 → um 0 °C Abtauung alle ~45 min Laufzeit, sobald Tp ~3 min unter −3 °C.
  • Nacht 23./24. 11. (außen −1…+1 °C, Kompressor 7 h durchgehend 36–49 Hz, Tp −4…−5 °C): nur eine Abtauung (75 s), vorher 5–6 pro Nacht. Saugdruck stabil 5,4–5,7 bar, kein Abfall → keine Vereisung.
  • Beim WW taut sie aber trotzdem ab: bei 79 Hz fällt Tp auf −4,2 °C (außen 1,5 °C), nach ~3 min beginnt die Abtauvorbereitung, Abtauung nur 1 min, am Gerät kein Tropfen Wasser → unnötig. Bei 61–72 Hz bleibt Tp bei −2…−3 °C. Meine Vermutung: Modus 3 schaut auf die Differenz Ta − Tp, und bei hoher Frequenz ist die groß. Ich teste jetzt WW mit max. 72 Hz – auf deinen Diagrammen läufst du ja auch meist um 72 Hz.
  • Nach dieser Abtauung blieb die Einheit 12 min selbst auf 49 Hz, obwohl 61–72 Hz angefordert waren (nur 8 A, Td 53 °C).
  • Die erste Abtauung kam 5 min nach dem Kompressorstart, direkt nach der Umstellung auf Modus 3.

Fragen

  1. Welchen Wert hast du in 3341 (fester 45-min-Intervall bei −3…+3 °C)? Und hast du für Modus 3 sonst noch etwas geändert (3276 / 3336–3338)?
  2. Taut deine Einheit im Modus 3 auch während WW ab?
  3. Siehst du nach dem Abtauen auch, dass die Einheit eine Zeit lang selbst auf niedriger Frequenz bleibt?

Gruß
Samuel

Hi, ich habe DefrostLogic nur mal auf 3 gestellt, sonst habe ich nur die Bodenheizung auf 2, den Rest im EEProm habe ich mal unverändert gelassen. 3341 steht bei mir noch auf 1.

Bei mir sind halt die Temperaruten öft noch zu mild, daher kann ich Abtauen nicht gut testen. Die hat erst 4x oder so abgetaut, seit ich auf 3 umgestellt habe erst 1x. Gestern war Tp bei mir lange unter -3, hat aber nicht abgetaut, hatte aber auch keine Vereisung, war extra in der Nacht draussen :). Ich und die KI denken auch das 3 nach Differenz zw. Tp und Ta steuert. Es gibt auch ein EEProm Register dafür.

| 3315 | Defrost algorithm 3: change threshold | 40 | -> sollen laut KI 4 Grad sein. Könnten aber auch 10 sein mit der 30er Regel.

es gibt noch ein 2 Register für Mode 3:
| 3311 | Defrost algorithm 3: cold mode ambient threshold | 10 |

Bei den neuen Amber WP gibt es sogar noch den Modus 4 (ob der bei uns auch geht?). Dazu gibt es aber noch mehr einstellbare Werte, glaube die stehen bei uns alle auf 0.

Hier mal von gestern:

Während WW hat meine noch nicht abgetaut.

Ich habe ein paar Posts weiter oben, 2 Abtauungen reingestellt, da ist sie mit höherer Hz weitergelaufen, weil ja der VL runtergegangen ist.

Noch zu 3341. Gestern hatte ich lange Zeit Tp zw 3 und -3, abgetaut wurde nix. Denke das 3341 bei DefrostLevel 3 gar nicht greift.

Gerade wo ich hier schreibe hat Sie abgetaut :slight_smile:

Hallo, vielen Dank für die Antwort,

der Fehler S02 kommt nur wenn die Umwälzpumpe auf der niedrigsten Stufe läuft, also 50%, in welcher Einheit sind die Werte des Durchflusses in dem Menü Echtzeitdaten z.B.: 100.0 ? Ich vermute das ich ganz nah am Grenzwert schramme...

wie gesagt aktuell möchte ich damit nur umwälzen damit das wasser am Frostschutzventil nicht steht und mir dann unter die 3 Grad fällt. nur die mindest Vorlauftemperatur ist 20 Grad, Hysterese hab ich schon ganz aufgemacht, und auch die Drehzahlreduzierung am Verdichter ∆T 10° eingeschalten...

den Punkt: Max Time with min Frequenz hatte ich noch nicht gesehen, den suche ich mal noch...

zur Hydraulik ich habe ein "ungeregeltes System" das heißt die Heizkreise Wohnküche + Bad 4/8 bleiben immer offen und es wird über die Vorlauftemperatur geregelt, in meinen Verständnis das effizienteste für die WP weil sie damit nicht die Temperatur höher heben muss als nötig...die anderen Räume kann man einzeln regeln, im Rücklauf habe ich noch einen 100L Puffer in Reihe um die Menge an Wasser noch etwas anzuheben...

hat jemand evtl. eine Anleitung für mich um die Werte in der WP anzuschauen? sind die alle im DB oder direkt im EEprom? und sry letzte Frage wie ist eure Erfahrung die WP über Modbus zu steuern?

viele Grüße und nochmals vielen Dank für die Antwort

Bei mir wird auch unter 0° AT abgetaut und das, wie oben schon festgestellt, ca. alle 55 Minuten.

Gestern gings noch, Sollwerte konnten immerhin noch erreicht werden und Kompressor ging zwischenzeitlich wieder runter.

Heute Nacht (-6° laut WP) war die Anlage leider schon fast am Anschlag und konnte nach dem Abtauen kaum den (erhöhten) Soll erreichen. Tp und Ts waren aber auch schon bei -8 bis -10°C

Ich muss definitiv Mal die anderen Modi (3?) testen, allerdings waren die Lamellen auch meist (zu Zeiten, als ich es beobachtet habe) wirklich komplett vereist nach diesen 55 Minuten und ein Abtauen notwendig...

Ich verwende myheatpump.com. Anleitung zum Einrichten findest weiter oben. Wenn du dort Vollzugriff willst musst den Zugang bei IgloTech anfordern. Mail findest auch weiter oben.

Hy

Dann hast du das selbe wie bei mir. Die ganze Nacht aller 50 min abtauchen und dann kommt die temp schlecht wieder hoch. Hast du mal auf den Stromverbrauch geschaut?

Hi, was hast du pro Tag so an Stromverbrauch?

Für das Abtauen kann man halt nur im EEProm was einstellen. Aber wenn Sie auch wirklich jede Stunde vereist ist bleibt dir eh nix übrig, da muss sowieso abgetaut werden, egal wie die Einstellungen sind.

Wenn es unnötige Abtauungen sind kannst es vll mit den Einstellungen verbessern. Habt Ihr schon die Lüfterbeschränkung aufgehoben vll bringt die was. Der ist ja mit dem Standard EEProm auf 95% gedrosselt (hab es ein paar Post weiter oben beschrieben).

Das 1x Umstellen der DefrostLogik hebt die Beschränkung übrigens auch auf.

Mir fallen hier noch 2 Sachen auf die du probieren kannst. Die WP würde ohne Abtauen das Haus leicht mit 61Hz warm kriegen. Sie geht fast immer so weit runter. Die Peaks auf 90Hz brauchst eigentlich gar nicht. Stell mal Silent Modus ein. Mit je weniger Power die heizt desto weniger Abtaugefahr.

Die 2 Sache: Sie moduliert in kurzer Zeit recht schnell runter. Du hast vermutlich "Reduzierung Verdichter Stufen" auf 1 Grad stehen (Die WP hat dann nur 1 Grad vor Soll um auf 61Hz runter zu kommen). Hier kannst mal 2 Probieren. Aber Achtung die Abschalthysterese sollte mindesten gleich, besser noch 1 Grad mehr als die Reduzierung sein (wenn du auf 2 gehst, dann Abschalthysterese auf 3 oder mehr).

Die wichtigsten Temperaturen für Abtauen sind Ta und Tp. Kannst mal Tp dazunehmen und das posten.

Ich habe 36 grad Vorlauf wegen den heizkörper. Und jetzt um die 40 kw am Tag. Ist schon recht viel. Wenn es plus 3 Grad sind und sie durchläuft sind es meist 22 bis 29 kw am Tag.

Habe den zuheizer aber noch nicht an.

Ob das viel ist kommt halt auf dein Haus drauf an, hab den gestrigen Tag bei mir mal durchgerechnet (ohne Wärmemengenzähler ist halt vieles ungenau):

Die COP Berechnung laut Datenblatt (als VL Temp habe ich den Durchschnittlichen VL in der Zeit in der sie gelaufen ist genommen)

cop 4,45 (1,7 Grad -> die Durchschnitt AT über den ganzen Tag)
cop 4,53 (2,3 Grad -> die Durchschnitt AT nur für die Zeit wo sie gelaufen ist)
cop 4,61 (2,8 Grad -> die Durchschnitt AT wenn Sie die Pause nicht gemacht hätte und dafür vor Mitternacht um die Pausenzeit früher gestoppt hätte)

Verbrauch gestern (ohne WW): 17,28kwh
Laufzeit der WP: 13,85h (13h 51min)
Standbyzeit der WP für die Zeit die sich nicht gelaufen ist: (24h - 13,85h) * 0,02kw = 0,2kwh
Verbrauch Kompressor berechnet (80w für Lüfter, Pumpe und Elektronik werden abgezogen): 17,28kwh - 0,2kwh - (0,08kw * 13,85h) = 15,97kwh

Ab jetzt sind die Werte ungenau:

Verbauch letzte Jahre mit Holz bei ca. 0 Grad AT Erdgeschoß: 15kg * 4 = 60kwh
Verbauch letzte Jahre mit Gas bei ca. 0 Grad AT Obergeschoß (ohne Pumpe): 12kwh
Ich hatte die letzen Jahre 2 Zimmer nicht beheizt, mit der WP heize ich nun alles daher rechne ich diese dazu: 6kwh
Verbrauch letztes Jahr in Summe minus 20% Verluste bei Holz und Gas: 78kwh * 0,8 = 62,4kwh
Verbrauch Pumpe bei Gas + Elektrik: 24h * 0,04kw = 0,96kwh
Gesamtverbrauch mit Pumpe und Elektronik: 63,36kwh

Geschätzter COP für den Tag (nur Kompressor): 62,4kwh / 15,97kwh = 3,91
Geschätzter COP für den Tag (mit Nebenverbrauchern): 63,36kwh / 17,28kwh = 3,66
Geschätzter COP für den Tag (ohne Holz/Gas Verluste): (78kwh + 0,96kwh) / 17,28kwh = 4,56

Für mich ist der letzte COP mit 4,56 der wichtigste, da er mir den realen Unterschied gegenüber dem Vorjahr zeigt (die Verluste bei Gas und Holz musste ich ja bezahlen).

Zum Vergleichen mit dem Datenblatt muss man 3,91 nehmen. Mal schauen was noch an Feintuning so geht. Es war halt an dem Tag 2x unnötig Abtauen dabei, was im Datenblatt vermutlich nicht gemessen wurde.

Wenn ich das 2x unnötig Abtauen mit je 0,18kwh rausnehmen: 62,4kwh / (15,97kwh - 0,36kwh) = 4