Einbau Wärmepumpe (Heiko Wärmepumpe)

Hi, ich konnte R2000 nur 1x zum Schreiben in der HeatStar.exe finden.

Hallo @StefanK2204,

vielen Dank für die ausführliche Antwort und die Mitschnitte – sehr hilfreich!

Zu deinen Fragen (aus meinem Heiko-Paket für OpenAmber):

  1. Schreibintervall: R2000 = 5 wird bei mir nicht periodisch geschrieben, sondern nur, wenn eine Verdichteranforderung anliegt (R1999 > 0): einmal sofort beim Start der Anforderung und danach nur, wenn der gelesene Wert nicht 5 ist – höchstens alle 10 s. Ohne Verdichteranforderung schreibe ich R2000 gar nicht.
  2. Lesen: R2000 wird im normalen Abfragezyklus der Außeneinheit alle 15 s gelesen (FC03), unabhängig vom Schreiben. Die Prüfung „ist es 5?“ läuft alle 5 s auf dem zuletzt gelesenen Wert. Ein Rücksetzen auf 0, das kürzer als ~15 s dauert, würde ich also nicht sicher sehen.

Interessant: Bei mir steht R2000 unter OpenAmber immer auf 5 – auch in Verdichterpausen, in denen ich gar nicht schreibe, und während aller 18 Abtauungen. In meiner Historie (alle 15 s gelesen) gibt es seit dem Umstieg keinen einzigen Wert 0. Beim Original-Controller (8.–10. 11.) habe ich dagegen genau dein Muster gesehen: 5 alle ~25 s, Rücksetzen auf 0 nach 12,5–25 s ohne Verdichteranforderung. Meine Vermutung: Der Unterschied kommt davon, dass ich zusätzlich 3028 = 3, 3248 = 1 und 3274 = 1 setze (Außeneinheit regelt EEV, Lüfter und Abtauung selbst). Bewiesen ist das aber nicht.

Ein Hänger, den ich einmal hatte (Anforderung zum Stoppen während des Abtauens, die Steuerung blieb 24 min in „Wait pump stop“), hatte nichts mit R2000 zu tun – R2000 war dabei die ganze Zeit 5. Das war ein Fehler im Ablauf von OpenAmber und ist mit #330 behoben.

Dein Fall aus dem November (R1999 = 10, aber 0 Hz, bis ein Schreiben von R2000 = 5 den Verdichter startete) passt gut zur Idee „Freigabe, die erneuert werden muss“. Genau deshalb schreibe ich bei anliegender Anforderung erneut 5, sobald der gelesene Wert nicht 5 ist.

Viele Grüße Samuel

Deutsch

Hallo @olgru,

super, vielen Dank – das hilft wirklich weiter!

So lese ich die Funktion:

  • Sie schreibt 3999 (Betriebsart), 1999 (Verdichterstufe), 2000 und 2001 nur dann, wenn der Sollwert vom zuletzt bekannten Wert abweicht – oder wenn das globale Flag DAT_00128558 gesetzt ist (dann wird alles neu gesendet, vermutlich nach Init/Verbindungsaufbau).
  • R2000 ist also kein Timer-„Herzschlag“, sondern ein Sollwert (param_1 + 0x9a6), den der Controller auf 5 halten will.

Das passt genau zu meinem Mitschnitt vom Original-Controller (nach Werksreset): R2000 = 5 wird immer direkt nach einem Lesen geschrieben, bei dem R2000 = 0 war (z. B. 18:31:12 gelesen 0 → geschrieben 5; 18:31:24 gelesen 5 → nichts; 18:31:37 gelesen 0 → geschrieben 5). Der Cache +0x114 wird offenbar auch durch das Lesen aktualisiert. Der ~25-s-Rhythmus entsteht also dadurch, dass die Außeneinheit den Wert ohne Verdichteranforderung auf 0 zurücksetzt und der Controller ihn beim nächsten Lesen wieder auf 5 stellt. Mein OpenAmber-Paket macht praktisch dasselbe (5 nachschreiben, wenn gelesen ≠ 5) – nur dass bei mir die Außeneinheit den Wert gar nicht mehr zurücksetzt.

2005 und 2011 (jeder 5. Durchlauf) sehen nach Temperaturen im Format Wert × 100 + 3000 aus – in meinem Mitschnitt 2005 ≈ 28–31 °C (Wasser) und 2011 ≈ 6 °C.

Darf ich dich noch um eine Sache bitten? Wenn du in HeatStar.exe findest, wo param_1 + 0x9a6 gesetzt wird (Querverweise auf den Offset 0x9a6), wüssten wir, unter welchen Bedingungen der Controller 5 oder einen anderen Wert vorgibt – und damit endlich, was R2000 bedeutet. Dasselbe wäre für 0x9a8 (R2001) und 0x9bc (R2006) interessant.

Vielen Dank! Samuel

Hallo Oliver,

Hallo Samuel,

das bringt mich bei meinem R2000-Problem tatsächlich weiter. Besonders interessant wäre jetzt die Stelle, an der der vorgesehene Wert für R2000 gesetzt wird.

In meinen November-Aufzeichnungen stand R1999 auf 10 und R2000 auf 0, während auf dem Bus weiterhin Telegramme mit R2000=0 auftauchten. Falls +0x9a6 intern ebenfalls auf 0 stand, hätte die Funktion aus ihrer Sicht keinen Anlass gehabt, eine 5 zu schreiben. Das könnte das Verhalten erklären. Belegt ist dieser interne Zustand bisher allerdings noch nicht.

Eine Kleinigkeit ist mir beim Lesen des Codes aufgefallen, Samuel: Beim globalen Flag lese ich es andersherum. Sobald DAT_00128558 gesetzt ist, ist die Oder-Bedingung bereits erfüllt. Der Schreibaufruf wird dadurch übersprungen und nur der interne Vergleichswert übernommen. Geschrieben wird an dieser Stelle, wenn das Flag 0 ist und sich die beiden Werte unterscheiden. Was das Flag eigentlich bedeutet, bleibt damit noch offen.

Spannend wäre auch, ob +0x114 durch die FC03-Rücklesung aktualisiert wird. Deine Mitschnitte passen dazu. In der gezeigten Funktion sehe ich bisher nur die Übernahme nach einem erfolgreichen Schreibaufruf beziehungsweise bei gesetztem Flag.

Danke auch für die Klarstellung zu deinem OpenAmber. Jetzt verstehe ich, wann du die 5 nachschreibst. Dass sie bei dir sogar während der Verdichterpausen stehen bleibt, obwohl du dann gar nicht schreibst, ist ein interessanter Unterschied zu meinen Oktober-Aufzeichnungen.

Viele Grüße

Stefan

Hi, meiner Meinung nach ist das die Lüftergeschwindigkeit. Die wird in der .exe nur im Testmode gesetzt. 5 ist auch die Standard Lüftergeschwindigkeit.

Im Testmode läuft ja der Lüfter an/aus/an/aus/an/aus in 25sec Takt. Vll deswegen der Wechel zw, 0 und 5 in den Aufzeichnungen.

Hallo Stefan Kaminski,

Ich habe nicht viel Ahnung, bitte rufe mich doch kurz an da kann ich es dir besser erklären.

Liebe Grüße

Weiß jemand warum es die Einstellung "Max Allowed Duration For Min Compressor Speed" gibt und ob es der WP schadet wenn man das auf 3 Stunden stellt?

@Punish3r gibt es sowas bei OpenAmber auch oder läuft die ewig mit 36Hz?

Hallo @olgru,

danke für die Analyse zu R2000 – das erklärt bei mir alles: In meinem EEPROM steht 3248 = 0 (Lüfter wird vom Controller vorgegeben). Dann nimmt die Außeneinheit die Lüfterstufe aus R2000, und bei 0 (Lüfter aus) startet sie den Verdichter nicht – genau das hatte ich am 8. 11. gesehen. Mein OpenAmber-Paket schreibt 3248 = 1 (Außeneinheit regelt den Lüfter selbst), deshalb ist R2000 bei mir egal und bleibt dauerhaft auf 5.

Zu deiner Frage: Eine solche Einstellung gibt es in OpenAmber nicht – der Verdichter darf beliebig lange auf der kleinsten Stufe laufen (bei mir 36 Hz). Das ist aber kein Problem, weil die Außeneinheit die Ölrückführung selbst macht: Nach ca. 20 min auf 30–36 Hz geht sie für ca. 90 s auf ~60 Hz (R „oil return cycle active“ = 1), unabhängig vom Controller. Bei mir 75-mal in 8 Tagen, alle ~22 min; bei 48 Hz und mehr dagegen nie (auch nicht nach 55 min). OpenAmber wartet nur, bis so ein Zyklus fertig ist, bevor es den Verdichter stoppt.

Was die ECOtouch-Einstellung genau macht, weiß ich nicht. Wichtig ist, wer bei dir die Ölrückführung auslöst:

  • Du kannst es prüfen: R2119 Bit 3 (0x0008) ist bei der Außeneinheit „Ölrückführung aktiv“ (so liest es OpenAmber). Wenn das bei dir mit ECOtouch nach ~20 min auf kleinster Stufe von selbst kommt (kurzer Sprung auf ~60 Hz für ~90 s), macht es die Außeneinheit selbst – dann ist die Einstellung etwas anderes und 3 h dürften unkritisch sein.
  • Wenn die Sprünge dagegen nur kommen, wenn die eingestellte Zeit abläuft, dann ist diese Einstellung die Ölrückführung des Controllers. Dann wären 3 h deutlich länger als die ~20 min, die der Hersteller bei meiner Außeneinheit selbst gewählt hat (andere Hersteller: zwischen 30 min und 6 h). In dem Fall würde ich nicht auf 3 h gehen, bevor das geklärt ist.

Viele Grüße Samuel

Hallo @olgru, hallo @StefanK2204,

noch ein paar Fragen an euch beide, weil es offenbar alles zusammenhängt:

  1. 3248 / R2000: Steht bei euch im EEPROM 3248 auch auf 0 (bei mir ja)? Dann nimmt die Außeneinheit die Lüfterstufe aus R2000 und R2000 müsste immer 5 sein, damit der Lüfter läuft – das würde Stefans Fall vom November erklären (R1999 = 10, R2000 = 0, 0 Hz). Ich schreibe 3248 = 1, deshalb ist R2000 bei mir egal und bleibt auf 5.
  2. 3028 / R2001 (Expansionsventil): Ich vermute dasselbe Muster: 3028 legt fest, wer das EEV regelt, und bei Vorgabe durch den Controller kommt die Öffnung aus R2001 (bei mir im Mitschnitt 2001 = 321, im Testmodus aus eev_oeffnung_testmode). Was bedeuten die Werte 0–3 bei 3028? Ich schreibe 3, damit die Außeneinheit das EEV selbst regelt.
  3. 3274: Ist das entsprechend die Abtausteuerung (Controller oder Außeneinheit)? Ich schreibe 1.
  4. R2005, R2006, R2011: 2005 und 2011 sehen bei mir nach Temperaturen aus (Wert × 100 + 3000: 2005 ≈ 28–31 °C Wasser, 2011 ≈ 6 °C). Wisst ihr, welche Temperaturen das sind und was R2006 ist? OpenAmber schreibt 2011 gar nicht – fehlt der Außeneinheit dann etwas?
  5. Oliver, falls du in HeatStar.exe die Stellen findest, wo field_0x648 (EEV) und die Werte für 3028/3248/3274 gesetzt werden, wäre das sehr spannend.

Vielen Dank! Samuel

Hi

R3248 steht bei mir auf 1
R3028 steht auf 3
R3274 steht auf 1

Hallo @olgru,

danke für die Werte! Genau so steht es auch in der EEPROM-Parameterliste:

  • 3028 = 3 → EEV-Regelung durch die Außeneinheit (PID); 0 = Vorgabe durch den Controller (über R2001)
  • 3248 = 1 → Lüfter regelt die Außeneinheit; 0 = Vorgabe durch den Controller (über R2000)
  • 3274 = 1 → Abtauung regelt die Außeneinheit; 0 = Vorgabe durch den Controller

Bei meinem Original-EEPROM stehen 3248 und 3274 auf 0. Deshalb musste der alte Controller Lüfter (R2000 = 5) und EEV (R2001) vorgeben – und ohne R2000 = 5 ist der Verdichter nicht angelaufen. Mit OpenAmber schreibe ich nach jedem Start 3 / 1 / 1 ins RAM, dann regelt die Außeneinheit alles selbst – so wie bei dir. Bei dir ist R2000 also bedeutungslos. @StefanK2204, falls bei deiner Thermal 9 3248 auf 0 steht, würde das dein R2000-Problem erklären.

Viele Grüße Samuel

Das Feld 0x648 wird im Testmodus (eh klar) und in einer Funktion die ich undefined4 HeatPump_PID_Regulator_EEV(astruct *hp_struct) genannt habe gesetzt. Hier wird das EEV nach PID Steuerung geregelt.

@Punish3r: Wie hat du bei dir R3236 -> Working of bottom plate heater (Range: 1: According to ambient temperature; 2: ON when defrosting starts, and OFF two minutes after defrosting ends) stehen.

Ich habe das mal auf 2 gestellt, kann aber nicht testen ob es auch nur beim Abtauen heizt. In OpenAmber sieht man das glaube ich. Hast du das schon probiert ob das funktioniert?

Hallo @olgru,

bei mir steht 3236 = 1 (nach Außentemperatur), dazu 3237 = 34 (Start unter 4 °C) und 3238 = 3 (Hysterese, aus bei 7 °C). Auf 2 habe ich es noch nicht gestellt, also nicht getestet.

In OpenAmber sieht man es tatsächlich: 3236 ist dort die Auswahl „Base plate heating mode“ (1 = „Outdoor temperature“, 2 = beim Abtauen), und der Zustand der Heizung kommt als „Base plate heating“ (an/aus) von der Außeneinheit. Damit kannst du prüfen, ob sie bei 2 nur noch beim Abtauen läuft – sie müsste dann mit „Defrost“ einschalten und ca. 2 min nach dem Abtauende ausgehen.

Zum Vergleich bei mir mit Modus 1 (letzte 10 Tage, Außentemperatur meist 1–8 °C): 47-mal eingeschaltet, zusammen ca. 38 h, typisch ~25 min am Stück, einmal 6,5 h. Ich habe auch die Leistung der Wannenheizung gemessen: Sie lief bei mir nur, wenn auch der Verdichter lief, deshalb habe ich den Sprung im Strom der Außeneinheit beim Ein-/Ausschalten der Heizung ausgewertet (bei gleicher Verdichterdrehzahl). Ergebnis: ca. 0,7–1,0 A, also etwa 150–200 W (~175 W). Bei 38 h in 10 Tagen sind das bei mir ca. 0,65 kWh pro Tag (~0,10 € / Tag). Wenn es dauerhaft unter 4 °C ist, könnte es bis ca. 4 kWh/Tag werden.

Modus 2 spart also etwas Strom (bei meinem Wetter grob 0,4–0,5 kWh/Tag). Das Risiko sehe ich bei Nebel / Schnee / Eisregen: dann friert die Wanne eventuell zwischen den Abtauungen zu, und das Tauwasser kann nicht ablaufen. Ich würde es bei Frost im Auge behalten (Eis in der Wanne, Abfluss).

Viele Grüße Samuel

Hi, ich kann die Modbus Register leider nur abfragen wenn das Heizprogramm nicht läuft. Sobald das läuft ist COM3 belegt. Vll kannst das ja mal testen bei milderen Temperaturen wo keine Gefahr besteht.

Bei den Amber WP steht das anscheinend Standard auf 2.

Hallo @olgru,
danke für den Hinweis! Ich habe heute (19. 11., 08:09) 3236 auf 2 umgestellt („During defrost“), die Außeneinheit hat es übernommen. Ich teste es und melde mich, sobald es um 0 °C geht und die ersten Abtauungen kommen – ob die Wannenheizung nur mit dem Abtauen läuft und ca. 2 min danach ausgeht.
Viele Grüße, Samuel

1 „Gefällt mir“

Hallo @olgru,

ich habe mir die Schutzfunktionen im Handbuch (Fehlercodes S. 95–98) und in der HeatStar-Datenbank (t_System0) angeschaut. Ein paar Dinge kann ich daraus nicht klären – vielleicht findest du sie in HeatStar.exe:

1. Niederdruck-Abschaltwert 3247 – in welcher Einheit?

  • Bei mir: 3247 = 21 (Original-EEPROM), laut Parameterliste ist der richtige Wert 5. 3246 (Hochdruck) = 42.
  • Laut Handbuch: P14 = Drehzahl runter / Stopp bei zu niedrigem Druck, und 3× in kurzer Zeit → F11, Gerät steht bis zum Stromlos-Machen.
  • Mein niedrigster Saugdruck (Ps) in 10 Tagen war 4,1 bar (bei ca. 2 °C, vermutlich beim Abtauen).
  • Frage: Wie zeigt HeatStar 3247 im EEPROM-Menü an (z. B. Wert ÷ 10 = bar)? Dann wüsste ich, ob 21 = 2,1 bar bedeutet – und ob mir im Frost F11 droht.

2. Hochdruck: 38 bar in der DB, 42 im EEPROM?

  • In der DB steht ID 174 „Hochdruck-Drehzahlabsenkung“ = 38 bar (35–42), im EEPROM 3246 = 42.
  • Frage: Schreibt HeatStar die 38 irgendwann in die Außeneinheit (in welches Register?), oder wird das nur angezeigt / intern verwendet?

3. S09 – Wasseraustritt zu kalt

  • Handbuch: unter 15 °C (Heizen/Warmwasser) Verdichter aus und AH (oder HBH) an, ab 17 °C wieder an. In der DB habe ich dazu keinen Parameter gefunden.
  • Fragen: Ist das in HeatStar fest programmiert? Gibt es eine Verzögerung (Zeit)? Wann wird AH und wann HBH eingeschaltet?
  • Hintergrund: OpenAmber hat diese Schutzfunktion nicht. Ich habe mir deshalb in Home Assistant eine Warnung bei Austritt unter 18 °C (mehr als 3 min, außerhalb vom Abtauen) eingerichtet.

Zum Vergleich, so ist es bei mir unter OpenAmber:

  • Durchflusswächter: OpenAmber liest Register 1212 der Inneneinheit (geht ca. 15 s nach Pumpenstart auf „an“) und stoppt den Verdichter, wenn der Durchfluss fehlt (Verzögerung bei mir 0 min), außerdem bei Vorlauf − Rücklauf > 8 °C. Das entspricht S02 – nur ohne Sperre nach 3× (S10).
  • Frostschutz: OpenAmber 1. Stufe ab 5 °C außen, 2. Stufe ab 4 °C außen und Wasser 7 °C (HeatStar-DB: 6 / 4 °C und Wasser 5 °C).

Vielen Dank! Samuel

R3247 steht bei mir im EEProm auf 5, im heatstar.exe kann ich keinen Zugriff darauf finden.

Einen Fall konnte ich finden wo sie unter 5bar ging. Sie lief auf 67hz. Genau bei 5bar ging Sie auf 72hz dann rauf. Der Ps ging aber weiter auf 3,9bar runter. Da hat Sie dann gestoppt und nach ein paar Minuten wieder begonnen zu heizen. Fehler im Log ist keiner.

Die Hochdruck-Drehzahlabsenkung wird zwar von der DB geladen aber dann auch nicht weiterverwendet.

Zum S09 -> kommt nicht vom Aussengerät sondern von heatstar.exe:

Mir ist bezüglich R3206 (die Lüfterbegrenzung auf 100%, 95% bzw 90%) was aufgefallen. Im Standard EEProm (Auslieferung) steht da 68 drin, das wäre laut Code 95%.

Im Menü steht daher 100% im EEProm aber nur 95%. Abhilfe schafft 1x die Lüfterbegrenzung umzustellen und wieder zurück. Im Handbuch steht die Reduzierung des Lüfter kann die Leistung verschlechtern.

Die Zahlen 65, 68 und 72 haben folgende Bedeutung:

90% -> maximal 650 rpm
95% -> maximal 680 rpm
100% -> maximal 720 rpm

Hallo,

ich habe mir die Heiko Thermal 9 Plus zugelegt und das Problem, dass die Außeneinheit nur im Testlauf auf 43Hz anspringt. Könntest du mir die Software und das Programm auch zukommen lassen?

VG