Einbau Wärmepumpe (Heiko Wärmepumpe)

Hi, willkommen hier, was hast den für eine (6kw, 9kw...) und machst nur heizen oder auch warmwasser?

Ist die 9-kW-Variante geworden.

Ich mache beides. Das Warmwasser hängt an einem 200-l-Pufferspeicher mit (nur) 1,65 m² Wandlerfläche (Heizungs- und Solareingang in Reihe geschaltet). Die Heizung läuft mit Heizkörpern, 100-l-Reiherücklaufspeicher und Überströmventil.

Gestern konnte ich das System fertigstellen und in Betrieb nehmen. Nach dem Entlüften hat alles sofort funktioniert, der Verdichter ging auch direkt auf 90 Hz hoch.

Leider habe ich ein Schallproblem mit der Inneneinheit bzw. der Umwälzpumpe. Auf niedriger Stufe ist sie im Heizraum kaum wahrnehmbar, auf Mittel und Hoch aber etwa so laut wie ein alter PC bzw. Server.

Im halben Haus höre ich jedoch ein niederfrequentes Brummen (unabhängig von der Pumpenstufe), das eindeutig von der Pumpe verursacht wird. - Bei ausgeschaltetem Verdichter bleibt es vorhanden. Es kommt also nicht von Außeneinheit (die mit Flexschläuche angebunden ist).

Ich habe die Inneneinheit leider komplett fest mit Kupferrohr verrohrt und starr an die Wand montiert.

@Chippo und @olgru: Ihr habt an der Hydrobox Flexschläuche verbaut. War das bewusst zur Schallentkopplung gedacht oder eher aus Gründen der einfacheren Installation?

Wie laut empfindet ihr die verbaute (Shimge) Pumpe generell? Meine beiden bisherigen Umwälzpumpen an der Gasheizung waren selbst auf maximaler Leistung vom Motor her kaum hörbar.

Hallo zusammen,

danke für eure Fragen, ich versuche alles in einem Beitrag zu beantworten.

@olgru – Abtauen bei OpenAmber

Danke für deine PN! OpenAmber hat keine eigene Abtaulogik. Abgetaut wird nach dem Code im EEPROM der Außeneinheit – Voraussetzung ist, dass die Außeneinheit auf eigene Regelung steht: 3274 = 1 (Abtauen), dazu 3028 = 3 (EEV) und 3248 = 1 (Lüfter). Bei mir standen im EEPROM alle drei auf 0, ich schreibe die Werte nach jedem Einschalten ins RAM.

Die Temperaturen, die du im Git gesehen hast, sind keine eigene OpenAmber-Logik, sondern nur die EEPROM-Register der Außeneinheit, die OpenAmber anzeigt: Abtau-Start (3276), Abtau-Ende (3277) und maximale Abtauzeit (3278). Die habe ich nicht verändert (27 / 47 / 8, also −3 °C / 17 °C / 8 min).

Was OpenAmber selbst macht: Solange Register 2118 = 1 ist (beginnt schon in der Vorbereitung), ändert es nichts am Verdichter und regelt erst 5 Minuten danach wieder. Die einzige eigene Einstellung ist „Defrost boost": Nach dem Abtauen wird der Heizstab zugeschaltet, wenn die Außentemperatur (1-h-Mittel) unter einem eingestellten Wert liegt.

Gemessen bei mir (−1,5 bis +3,7 °C außen): Abtauen startet, wenn der Verdampfer 3 Minuten unter −3 °C liegt; um 0 °C etwa alle 55–60 Minuten, insgesamt 12–13 Minuten ohne Heizen. Bisher 17 Abtauvorgänge ohne Fehler.

@Nickel141 – Aufwand und Cloud

Ja, es läuft komplett ohne Cloud, alles lokal im eigenen Netz. Der Aufwand ist aber nicht klein: Man braucht ein ESP32-Display (ich nutze ein Waveshare 5"), verbindet es statt des WinCE-Reglers mit dem RS485-Bus und spielt die Firmware über ESPHome auf. Vor allem braucht die Heiko aber eigene Anpassungen – mit der Originalversion von OpenAmber startet der Verdichter nicht bzw. die Außeneinheit wird nicht richtig gesteuert. Wenn meine Tests gut laufen, stelle ich die angepasste Version auf GitHub. Ich würde empfehlen, bis dahin zu warten.

Lautstärke der Pumpe

Ich habe dieselbe Shimge-Pumpe (APM25-9-130 PWM1). Auf 100 % war sie bei mir auch deutlich hörbar. Seit ich die Pumpe drehzahlgeregelt laufen lasse (mindestens 70 %, geregelt auf ca. 3 K Spreizung), ist sie leise – und es fließt trotzdem genug Wasser. Zum Brummen über die Rohrleitungen kann ich leider nichts sagen, Flexschläuche als Schallentkopplung habe ich selbst nicht getestet.

Was bei mir schon funktioniert

  • Heizen und Warmwasser vollautomatisch, Verdichter moduliert 30–75 Hz
  • Abtauen durch die Außeneinheit (siehe oben)
  • Wärmeanforderung nach den Raumthermostaten der Fußbodenheizung
  • Sperre im Hochtarif, mit Vorrang für Warmwasser
  • Leistungsstufe des Verdichters je nach Außentemperatur
  • drehzahlgeregelte Pumpe P0, Heizkreispumpen nach Bedarf
  • Benachrichtigungen aufs Handy bei Fehlern

Was ich noch fertigstellen muss

  • Heizstäbe richtig einbinden (die Zuordnung der Ausgänge war falsch, ist inzwischen gefunden)
  • Heizfrequenzen auf den vollen Bereich bis 90 Hz
  • Abtauen bei Frost feiner einstellen
  • Umstieg auf die neue OpenAmber-Version
  • Langzeittest, vor allem bei richtigem Frost

Was in Home Assistant eingebunden ist

Anzeige:

  • Temperaturen: außen, Vor- und Rücklauf der Wärmepumpe, Pufferspeicher, Warmwasser, Heizkreise, Verdampfer, Saug- und Druckgas, Kondensation
  • Kältekreis: Hoch- und Niederdruck, Expansionsventil, Lüfterdrehzahl
  • Verdichter: Soll- und Ist-Frequenz, Spannung und Strom der Außeneinheit
  • Zustände: Abtauen (Vorbereitung und aktiv), Ölrückführung, Zustand der Regelung (Heizen / Warmwasser), Pumpen P0/P1/P2, 3-Wege-Ventil, Heizstab, Kurbelwannen- und Bodenwannenheizung
  • Fehler- und Warnmeldungen der Innen- und Außeneinheit
  • dazu eigene Energiezähler, daraus Heizleistung und COP

Steuerung:

  • Wärmeanforderung, SG-Ready-Modus, Leistungsstufe des Verdichters
  • Warmwasser-Soll und Schaltdifferenz, Legionellenschutz
  • Heizkurve, Start-/Stopp-Differenz des Verdichters
  • Drehzahlregelung der Pumpe P0, Pumpen P1/P2, Heizstab-Einstellungen

Bei Fragen meldet euch gern.

Viele Grüße aus der Slowakei

Samuel

Bei mir war es nur wegen einfacher Installation. Meine Pumpe läuft zwischen niedrig und mittel Stufe. Im Heizraum im Keller hör ich Sie noch gut. Außerhalb des Raumes hör ich gar nix. Ob die Pumpen die ich vorher beim Gas hatte leiser waren kann ich jetzt gar nicht mehr sagen.

Wenn das Geräusch durch Vibrationen an den Rohren entsteht, kannst ja mal probieren was schweres auf die Rohre zu legen.

Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.

Werde mich dann mit dem Thema beschäftigen sobald du weiter bist mit dem OpenAmber.

Im homeassistant habe ich sie jetzt über die offizielle Webseite und Integration. Läuft auch gut nur der server ist ab und an offline dann fehlen mir leider die daten.

Mfg

Hut ab, bist ja schon richtig weit mit deinem Projekt. Schön das du dir die Mühe machst.

Bei mir standen im EEPROM alle drei auf 0, ich schreibe die Werte nach jedem Einschalten ins RAM. -> Wieso schreibst die nicht fix rein, hat das einen besonderen Grund?

Bin ja mal gespannt, ob das bei dir funktioniert. Ich habe sogar nur 1m2 Wandlerfläche im Boiler. Leider hat mein letzter Versuch mit herunterschrauben der Leistung bis auf 49Hz beim WW machen nicht so gut funktioniert. Je weiter ich mit der Leistung runtergehe desto höher steigt die Heißgastemperatur.

Ich bin jetzt wieder zurück auf eine höhere Leistung (72Hz bis 61Hz) und mache alle 30 Minuten WW aufheizen eine 10 Minuten Verdichter Pause. Dazu verwende ich das WW Shifting.

Hallo Andi,

hauptsächlich Schallentkopplung. Ich empfinde die Pumpe sowie die Resonanz auf das Gehäuse als laut. Meine Inneneinheit ist an einer Leichtbauwand montiert, und die Schallübertragung auf die Wand hört man noch 2 Räume weiter, wenn man das Ohr an die Wand hält. Es ist zwar nicht so laut dass es stören würde, aber es ist vorhanden. Meine Pumpe läuft max. 75% weil ich sonst Radiatorrauschen habe. Bei 100% wäre das Geräusch im erwähnten Raum aber als störendes Brummen warnehmbar.

Gruss

Edit: Ich habe keine Schallübertragung über die Kupferrohre sondern nur von der Inneneinheit selbst direkt auf die Wand

Danke! Ja, das ist Absicht. Das Schreiben ins RAM ist sicher und umkehrbar: Falls etwas nicht passt, reicht es, die Spannung wegzunehmen, und die Einheit nimmt wieder die Werte aus dem EEPROM. Ein dauerhaftes Schreiben ins EEPROM ist ein Eingriff mit Risiko. Man muss den ganzen Block inklusive Prüfsumme (CRC) und Speicherbefehl korrekt schreiben. Wenn dabei etwas schiefgeht, startet die Einheit eventuell nicht mehr. Außerdem verträgt das EEPROM nur eine begrenzte Zahl an Schreibzyklen. Mein Display-Firmware schreibt die Werte nach jedem Einschalten innerhalb weniger Sekunden neu und gibt den Verdichter erst frei, wenn die Einheit 3/1/1 bestätigt. Praktisch funktioniert es also genauso. Wenn alles ausgetestet ist, möchte ich die offizielle IgloTech-Datei dauerhaft über den Original-Controller einspielen, oder eventuell eine eigene Variante erstellen und in OpenAmber einbauen.

Ic habe mal der KI alle Daten zum Abtauen die ich bis jetzt habe gegeben und das ist rausgekommen. Wird sicher nicht 100% richtig sein, aber vll kann man darauf aufbauen.

Leider hat mein letzter Versuch mit herunterschrauben der Leistung bis auf 49Hz beim WW machen nicht so gut funktioniert. Je weiter ich mit der Leistung runtergehe desto höher steigt die Heißgastemperatur.

Ich habe gestern 48° eingestellt und er lädt bis zum Ende voll mit 90Hz auf. (Wie begrenzt du die Drehzahl bei WW z.B. auf 72Hz ? Datenbank ?) Kurz vor Abschaltung lag Tui bei 54° und der Td bei 91° / Pd = 34

@Chippo Vielen Dank für deine Erfahrungen ! Ich versuche nun zu entkoppeln. Gummi an der unteren Wandauflage hat nichts gebracht, oben komme ich nicht mehr ran. Muss das alles wieder auseinander nehmen und werde auch mit Flexschlauch und Gummientkopplung arbeiten. Wenn das nicht hilft, werde ich mir eine 130mm Wilo besorgen...

Auf 72 Hz beschränken geht noch einfach über den Silent Modus aktivieren. Dort kannst dann auch Zeiten einstellen.

Hab heute noch ein bisschen im EEProm gestöbert und mir die Grenzwerte angesehen:

|3259|8E|142|Discharge temp shutdown threshold|
|3260|8A|138|Discharge temp fast speed-down threshold|
|3261|85|133|Discharge temp speed-down / EEV open threshold|
|3262|7F|127|Discharge temp protection release threshold|

|3246|2A|42|High pressure protection shutdown value (bar)
|3267|28|40|High pressure speed-down threshold (bar)|
|3268|26|38|High pressure frequency hold threshold (bar)|
|3269|25|37|High pressure protection release threshold (bar)|

Bei 60 Grad TUO geht die WP auf Störung S07 Water outlet Temp. too high protection.
Du hattest dann vermutlich ca. 57 Grad TUO.

Guten Tag,

Ich bin hier neu..

Ich habe ein Heiko Thermal plus 9kw..

Seit gestern läuft die Außengerät nicht mehr.

Können sie mir da helfen.?

Die Daten mir senden..

Mit freundlichen Grüßen

Hi, da sie bis gestern gelaufen ist liegt vermutlich kein EEProm Problem vor. Läuft Sie im Testmodus?

Hab nicht raus gefunden,wie ich den Test Modus starten kann.

LG

Schau mal hier im Bereich am 31.Okt, da ist das beschrieben.

Hallo

Ich habe auch die heiko thermal 9 und bekomme die nicht zum laufen, kannst du mir bitte helfen und mich anrufen 0176 45999296 ist sehe dringend da meine Tochter momentan im kalten sitzt.

Grüße

Hallo

Bitte um Hilfe und Rückruf vor irgendeinem aus der Gemeinde, wir haben die heiko Thermal 9 die funktioniert, doch nach 10 bis 15 Minuten geht die wieder aus hier meine Telefonnummer 0176 45999296

Liebe Grüße

Moin, ich habe ebenfalls eine HEIKO Thermal 9. Wenn du schreibst, sie „geht aus“: Stoppt der Verdichter nach 10–15 Minuten und bleibt dann stehen? Oder läuft sie nach einer Pause von selbst wieder an? Was zeigt das ECOtouch in dem Moment an? Ein Foto der Betriebsanzeige mit Verdichterfrequenz, Vorlauf, Rücklauf und einer eventuellen Fehlermeldung würde bei der Einordnung helfen.

Hatte dich versucht anzurufen, bin im Moment auch sehr unter Strom, deshalb hatte ich hier nicht regelmäßig verfolgt. Sorry

@olgru und @Punish3r, zum Vergleich ein paar Messwerte von meiner 9er mit originalem ECOtouch: Am 7. November habe ich im Smart-Defrost drei Abtauzyklen über RS485 mitgeschrieben. R2118 war jeweils 9:16, 9:46 und 9:35 Minuten aktiv. Zwischen den Starts lagen rund 82 und 72 Minuten. Die letzten beiden Zyklen liefen ohne zugeschalteten 6-kW-Heizblock.

Ein Detail, das uns bei der Fehlersuche geholfen hat: Am Vorabend ging R2000 während der Abtauung zeitweise auf 0, der Verdichter lief dabei weiter. Anschließend ging R2000 von selbst wieder auf 5 und die Anlage heizte weiter. Wer bei einer Momentaufnahme eine 0 sieht, sollte sich also die Minuten davor und danach mit ansehen.

Ob das den Stopp deiner Anlage erklärt, ist noch offen. Besonders interessant wäre deshalb, was deine nach dem Stopp macht und ob die Heizanforderung dann noch ansteht.

Viele Grüße
Stefan

Hallo @olgru, hallo @StefanK2204,

Stefan, vielen Dank für deine Aufzeichnungen vom 7. 11. – besonders der Hinweis, dass R2000 während des Abtauens kurz auf 0 fällt und danach von selbst wieder auf 5 geht, hat mir sehr geholfen. Das passt genau zu dem, was ich selbst gesehen habe.

Bei meiner Anlage (Heiko Thermal Plus 12 kW, R32) läuft die Steuerung inzwischen komplett über OpenAmber auf einem ESP32-Display (Modbus RS485), angebunden an Home Assistant. Fast alles verstehe ich mittlerweile – R2000 ist die einzige Sache, die ich mir noch nicht erklären kann.

Was ich bisher weiß:

  • Der Original-Controller schreibt R2000 = 5 etwa alle 25 s. Ohne Verdichteranforderung setzt die Außeneinheit den Wert nach 12,5–25 s selbst auf 0 zurück, bei Verdichteranforderung (R1999 = 10) bleibt die 5 stehen.
  • Ohne R2000 = 5 hat meine Außeneinheit die Verdichteranforderung (R1999) nicht angenommen bzw. nach ca. 15 s wieder abgebrochen – mit der 5 ist der Verdichter angelaufen.
  • Unter OpenAmber schreibe ich R2000 = 5 dauerhaft. Dort bleibt der Wert immer auf 5 – auch während aller 18 Abtauungen der letzten Tage nie 0. Alles läuft stabil.
  • Zusätzlich schreibe ich 3028 = 3, 3248 = 1 und 3274 = 1 ins RAM, damit die Außeneinheit EEV, Lüfter und Abtauung selbst regelt.

Meine Vermutung: R2000 ist eine Art Freigabe / „Lebenszeichen“ des Controllers, das ständig erneuert werden muss und das die Außeneinheit zurücksetzt, wenn sie selbst übernimmt (z. B. beim Abtauen).

Darf ich euch fragen, ob ihr dazu mehr wisst?

  1. Schreibt euer ECOtouch immer genau 5, oder seht ihr auch andere Werte (1–10)?
  2. Wann genau schreibt er R2000 – periodisch, nur bei Verdichteranforderung, oder nach jedem Rücksetzen auf 0?
  3. Geht R2000 außer beim Abtauen auch in anderen Situationen auf 0 (Verdichterstopp, Störung, Ölrückführung, Standby)?
  4. Steht in euren Unterlagen (z. B. zum Testmodus) etwas zu R2000 oder dem Bereich 2000 ff.?

Jeder Hinweis hilft mir.

Vielen Dank für eure Zeit und Hilfe!

Viele Grüße Samuel

Unten noch ein paar Fotos meiner OpenAmber-Steuerung.

Moin Samuel,

meine Thermal 9 ist ebenfalls in Home Assistant eingebunden, bei mir läuft aber noch der originale ECOtouch. Die Daten lese ich lokal über den USR-W600 mit einer eigenen Python-Bridge auf dem Raspberry Pi aus und übertrage sie per MQTT an HA. Zusätzlich hängt ein kabelgebundener Waveshare am RS485-Bus zwischen Innen- und Außeneinheit. Darüber schreiben wir die Modbus-Kommunikation mit.

Deine Beobachtung mit den ungefähr 25 Sekunden passt ziemlich genau zu unseren älteren Aufzeichnungen. Ich habe deshalb noch mal nachgeschaut, und dabei gibt es einen interessanten Unterschied zwischen Oktober und November.

Im Oktober wurde R2000 während einer Verdichterpause abwechselnd mit 0 und 5 zurückgelesen. Dazwischen tauchten etwa alle 25 Sekunden Telegramme mit R2000=5 auf. Am 12. Oktober sah das beispielsweise so aus:

- 21:35:17 – R1999=0 und R2000=0, anschließend Telegramm R2000=5

- 21:35:30 – R1999=0 und R2000=5 zurückgelesen

- 21:35:42 – wieder 0/0, erneut Telegramm R2000=5

- 21:35:55 – wieder 0/5

- 21:36:07 – R1999=10 und R2000=5, danach lief der Verdichter selbstständig an

Die 5 wurde also auch ohne Verdichteranforderung regelmäßig übertragen.

Im November haben wir dann Fälle aufgezeichnet, bei denen R2000 nach einem normalen temperaturbedingten Stopp auf 0 blieb. Später stand R1999 wieder auf 10, aber Soll- und Istfrequenz blieben bei 0 Hz. Bei einem gezielten Einzeltest reichte einmal R2000=5, und der Verdichter lief wieder an. Warum die automatische Wiederfreigabe in diesen Fällen ausblieb, ist bei uns weiterhin offen. Inzwischen haben wir dafür eine eigene, bedingungsabhängige Wiederanlaufhilfe. Bei neueren Mitschnitten müssen wir deren Eingriffe deshalb mit berücksichtigen.

Bei R2000 haben wir in den bisher ausgewerteten Sequenzen die Werte 0 und 5 gesehen. Andere Werte zwischen 1 und 10 sind uns bisher nicht begegnet. Eine verlässliche Herstellerbeschreibung zur genauen Bedeutung des Registers haben wir leider auch noch nicht gefunden.

Während der Abtauung wurde R2000 bei uns zeitweise mit 0 zurückgelesen, obwohl der Verdichter weiterlief. Anschließend stand es wieder auf 5. Die konkreten Beispiele dafür stammen übrigens vom 6. November. Am 7. November haben wir zusätzlich die Smart-Defrost-Zyklen ausgewertet. Für Ölrückführung und Störungen habe ich noch keinen eindeutigen Vergleich.

Ein Detail macht die Auswertung etwas knifflig: Bei Modbus FC06 sehen Schreibanforderung und Bestätigung gleich aus. Unser passiver Mitschnitt kann die Richtung allein daraus nicht erkennen. Deshalb schauen wir immer auch auf die FC03-Rücklesungen. Wir hatten tatsächlich FC06-Telegramme mit Wert 0, während R2000 weiterhin mit 5 zurückgelesen wurde und der Verdichter lief.

Deine Vermutung mit einer Freigabe oder einem Handshake kann ich deshalb gut nachvollziehen. Ob es tatsächlich ein regelmäßig zu erneuerndes Lebenszeichen ist, können wir bisher noch nicht sicher sagen.

In welchem Abstand schreibt dein OpenAmber die 5, und liest du R2000 jeweils vor oder nach dem Schreiben zurück? Das wäre interessant, um einschätzen zu können, ob ein kurzes Zurücksetzen bei dir überhaupt in der Aufzeichnung auftauchen würde.

Viele Grüße

Stefan