Betreff: Bitte um EEPROM-Datei für Heiko Thermal Plus 12 – gleiche defekte Heizfrequenztabelle
Hallo,
ich habe euren Thread „Einbau Wärmepumpe (Heiko Wärmepumpe)" mit großem Interesse gelesen und möchte mich zuerst ganz herzlich bedanken – ohne eure Beiträge hätte ich nie herausgefunden, was mit meiner Anlage los ist.
Ich heiße Samuel, komme aus der Slowakei und habe eine Heiko Thermal Plus 12 (R32, mit 250-l-Speicher). Bei mir ist genau das gleiche Problem wie bei euch:
- Heizfrequenztabelle im EEPROM der Außeneinheit (Register 3012–3021): 30, 31, 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55 Hz – der Verdichter ist nie über 55 Hz gegangen
- Kühlfrequenztabelle ist in Ordnung (30, 36, 42, 47, 52, 56, 61, 66, 71, 78 Hz)
- R3028 = 0, R3248 = 0, R3274 = 0, R3280 = 55
- Außeneinheit: Programmversion 269, EEPROM-Version 114
Die Werte habe ich über einen RS485-Adapter am Bus zwischen Innen- und Außeneinheit ausgelesen.
Deshalb meine große Bitte: Könntest du mir die korrekte EEPROM-Datei für die Thermal Plus 12 schicken (die HEX-Datei mit den vier Datensätzen) – und, falls vorhanden, auch die Anleitung bzw. das Programm zum Einspielen? Ich wäre dir dafür wirklich sehr dankbar. Selbstverständlich verwende ich die Datei nur für meine eigene Anlage und gebe sie nicht ohne deine Zustimmung weiter.
Falls du die Datei nicht weitergeben möchtest, würde mir auch schon sehr helfen, wenn du mir nur die Werte der Register 3011–3021 (Heizfrequenzen) sowie 3280, 3336, 3337 und 3338 aus der korrekten Datei nennen könntest.
Als kleines Dankeschön teile ich gern meine Ergebnisse: Ich betreibe die Anlage inzwischen mit OpenAmber (ESP32 statt WinCE-Regler), und es funktioniert mit der Heiko – inklusive der nötigen Anpassungen (Register 2000, 3028/3248/3274, Zusatzheizung über 1109/1110). Die Details und meine Mitschnitte vom Modbus stelle ich gern zur Verfügung.
Wichtige Warnung: OpenAmber funktioniert mit der Heiko nicht „out of the box". In der Standardversion läuft die Anlage nicht richtig – ich musste mehrere Eingriffe vornehmen, damit es funktioniert. Bitte also nicht einfach die Originalversion von OpenAmber auf eine Heiko aufspielen; ohne diese Anpassungen startet der Verdichter nicht bzw. die Außeneinheit wird nicht korrekt gesteuert.
Meine E-Mail-Adresse: pozemok61@gmail
Vielen herzlichen Dank im Voraus und viele Grüße aus der Slowakei
Samuel