Einbau Wärmepumpe (Heiko Wärmepumpe)

Hallo zusammen,

ich habe mich extra für diesen Thread hier neu registriert. Vielen Dank an alle für die Informationen!

Ein großes Lob auch für das (teilweise) Reverse Engineering der CE-Software / Datenbank. Das wird mir bei eigenen Modifikationen (HA, Modbus-Adapter) helfen.

Gerne teile ich meine Erfahrungen mit euch. Aktuell installiere ich eine Thermal 9 im DIY und hoffe, sie spätestens bis zum nächsten Wochenende in Betrieb nehmen zu können. Ich bin mal gespannt, wie das EEPROM bei meinem Gerät programmiert ist.

Viele Grüße
Andreas

2 „Gefällt mir“

Hi, willkommen hier, was hast den für eine (6kw, 9kw...) und machst nur heizen oder auch warmwasser?

Tragt am besten in euer Profil unter "vorhandene Technik" eure Geräte ein...

1 „Gefällt mir“

Ich hab nun wieder mal meine komplette Anlage mit der KI ein wenig analysiert und ich hab ansich alles was ich brauche , muß nix extra neu kaufen . Nur ein Kabel vom AC Thor zur WP ziehen . Der AC Thor Relais Schaltausgang schaltet bei mir momentan einen Hager Schütz für einen 9 KW Heizstab im Puffer . An dem ist noch ein Schaltkontakt frei . Da klemme ich jetzt das 2 adrige Kabel zur WP , Anschluß " Heizbetriebssignal zwei Temperaturzonen " , oder laut Schaltplan Signal der gewünschten höheren Temperatur . Der Heizstab wird am Thermostat ausgeschaltet . Im AC Thor kann ich dann bei Betriebsarten " Warmwasser + Wärmepumpe " auswählen . Hier wird der Relaisausgang priorisiert und noch vor den 3 Lastausgängen geschaltet . Zu welchen Voraussetzungen das Relais schaltet kann dann auch nach belieben konfiguriert werden . Im WP Menü dann die gewünschte Temperatur in einem Heizkreis , in meinem Fall ansich kein Heizkreis , es ist nur der Temp. Fühler am Puffereingangsrohr montiert , eintragen . Der andere Heizkreis fährt weiter die niedrigere programmierte Temperatur per Mischer weiter . So kann ich also Stressfrei den Puffer mit überschüssigen PV Strom aufladen . Um so weniger wird dann die WP laufen müssen und ich komme eventuell über die Nacht ohne extra Netzstrom . Und wenn immer noch mehr Strom über ist , bekommt das der obere Heizstab im Puffer vom AC Thor über die Lastausgänge geliefert .

Hi, hört sich gut an, hast die WP mit einfachen Mitteln Smart Grid Ready gemacht :slight_smile:

Die Sonne hat auf " AN " geschaltet und es funktoniert .... :smiley:

Jetzt lädt es über den Überschuss der pv den Speicher höher?

1 „Gefällt mir“

Ja genau , ich muß zB auf Heizkreis 1 40° einstellen . Der Heizkreis 2 ist die FBH mit 25° Vorlauft. . Die WP richtet sich aber nach der niedrigeren Temperatur und heizt nur die 25 Grad , egal was auf HK 1 programmiert steht . Bekommt die WP nun vom AC Thor die Info das genügend PV Strom über ist , schaltet die WP auf die höhere Temperatur um und gibt Gas . Reicht der Strom nicht mehr aus schaltet die WP wieder einen Gang runter oder geht aus . Wegens eventueller kurz zeitiger Wolkenbildung und ständigem an - aus kann eine Hemmschwelle programmiert werden so das die WP nicht taktet .

So jetzt ist es wieder kälter und meine WP taut jede Stunde ab auf der "1er" Einstellung.

Wie schaut's bei dir mit der "2er" aus?

Und beim Zeitprogramm für Heizen viel mir auf: wenn die Heizung nicht aktiv ist, dann wird auch nicht abgetaut. Zufall oder nicht, muss ich noch beobachten.

Hi, bis jetzt hat sich noch nicht abgetaut, war aber auch, seit ich die Stufe gewechselt habe, noch nicht erforderlich.

Taut die jede Stunde ab, egal wieviel Grad es hat?
Oder nur wenn Tp (die Temperatur von dem Lamellen) unter -3 Grad fällt?

In myheatpump.com kannst das eh schön auswerten.

Ich bin aber auf Stufe 3 und nicht Stufe 2. Bei Stufe 2 hat die gar nicht abgetaut, obwohl schon alles mit Eis zu war. Tp war da schon -13 Grad.

was es gibt auch ne Stufe 3 :thinking:,

Ich dachte es gibt nur 0,1 und 2

Bei +5 Grad geht's los.

Das Problem mit dem abtauen habe ich jetzt auch. Dabei geht auch die vorlauftemp voll in den Keller. Habe jetzt mal auf 3 gestellt. Mal sehen was da passiert.

1 „Gefällt mir“

Könnt Ihr bei Abtaugrafiken die Außentemp, Tp Temp und natürlich auch Zeit einblenden. Diese Temperaturen sollten Einfluß auf das Abtauverhalten haben. Leider ist die Abtaulogik nicht in der .exe sondern nur im EEProm Code, daher kann ich da nix über reverse Engenierung herausfinden.

So war es bei mir vor 1 Woche mit Stufe 0. Meine hat erst 4x abgetaut (in der Grafik 3x davon zu sehen), ist halt noch zu warm. Bei Abtauen schießt die Tp Temperatur in die Höhe. Die kleinen grünen Zacken am Ende der Grafik sind Ölrückführung und hat mit Abtauen nix zu tun.

Ich habe das Thema Abtaulogik auch gerade mit der KI durch genommen . Mir wurde das hier in Bezug auf meine 19 KW WP genannt . Keine Gewähr auf Richtigkeit !

Was die Stufen 0, 1 und 2 bei „Defrosting Logic Selection“ bewirken

  • Stufe 0 (Standard / Konservativ): Die Steuerung vergleicht die Außentemperatur (\(T_{a}\)) mit der Verdampfer-Rohrtemperatur (\(T_{coil}\)) über eine feste Standard-Kennlinie (z. B. wenn \(T_{coil}\) nach ca. 45–60 Min. Kompressorlaufzeit unter einen festen Schwellenwert wie -2 °C bis -3 °C fällt). Da bei feuchter +3 °C-Luft der Verdampfer fast immer so kalt wird, löst Stufe 0 recht pünktlich alle 60 Minuten aus.
  • Stufe 1 (Angepasste Temperaturdifferenz Δ T): Hier wird stärker auf die Spreizung zwischen Außentemperatur und Verdampfertemperatur (\(T_a - T_{coil}\)) geachtet. Bei euch im Betrieb (wie du schon beobachtet hast) verhält sich Stufe 1 bei leichten Plusgraden oft fast genauso wie Stufe 0, weil die Temperaturdifferenz bei einer großen 19-kW-Maschine schnell erreicht ist.
  • Stufe 2 (Verzögerte / Optimierte Abtaulogik für trockene bzw. kalte Bedingungen): In dieser Logik nutzt die Firmware verschärfte Schwellenwerte (tiefere Verdampfertemperatur bzw. größere Δ T-Abweichung und meist längere Mindestlaufzeit), bevor sie die Kreislaufumkehr freigibt. Das ist genau für den Fall gedacht, dass eine Wärmepumpe bei Plusgraden ohne echte Vereisung zu früh abtaut.

Laut EEProm Doku gibt es folgende Einstellungen für Abtauen (1 Spalte ist das EEProm Register, 2 Spalte der eingestellte Wert, 3 Spalte Beschreibung)

3275 | 0 | Defrost mode (Range: 0: Smart Defrost; 1: Fixed defrost; 2: Reserved; 3: AI Smart Defrost)
3276 | 27 | Enter defrost temperature 1 (Range: Value=T+30)
3277 | 47 | Exit defrost temperature (Range: Value=T+30)
3278 | 8 | Maximum defrosting time
3279 | 36 | Defrost Standby frequency
3280 | 61 | Defrost running frequency

3336 | 27 | Enter defrost temperature 2 (3 to -3)
3337 | 25 | Enter defrost temperature 3 (-3 to -10)
3338 | 18 | Enter defrost temperature 4 (Minus 10 degrees)

So ich hab jetzt wieder Defrosting Logic Selection auf "0" gestellt.

Und einen Mode "3" hab ich nicht.

Betreff: Bitte um EEPROM-Datei für Heiko Thermal Plus 12 – gleiche defekte Heizfrequenztabelle

Hallo,

ich habe euren Thread „Einbau Wärmepumpe (Heiko Wärmepumpe)" mit großem Interesse gelesen und möchte mich zuerst ganz herzlich bedanken – ohne eure Beiträge hätte ich nie herausgefunden, was mit meiner Anlage los ist.

Ich heiße Samuel, komme aus der Slowakei und habe eine Heiko Thermal Plus 12 (R32, mit 250-l-Speicher). Bei mir ist genau das gleiche Problem wie bei euch:

  • Heizfrequenztabelle im EEPROM der Außeneinheit (Register 3012–3021): 30, 31, 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55 Hz – der Verdichter ist nie über 55 Hz gegangen
  • Kühlfrequenztabelle ist in Ordnung (30, 36, 42, 47, 52, 56, 61, 66, 71, 78 Hz)
  • R3028 = 0, R3248 = 0, R3274 = 0, R3280 = 55
  • Außeneinheit: Programmversion 269, EEPROM-Version 114

Die Werte habe ich über einen RS485-Adapter am Bus zwischen Innen- und Außeneinheit ausgelesen.

Deshalb meine große Bitte: Könntest du mir die korrekte EEPROM-Datei für die Thermal Plus 12 schicken (die HEX-Datei mit den vier Datensätzen) – und, falls vorhanden, auch die Anleitung bzw. das Programm zum Einspielen? Ich wäre dir dafür wirklich sehr dankbar. Selbstverständlich verwende ich die Datei nur für meine eigene Anlage und gebe sie nicht ohne deine Zustimmung weiter.

Falls du die Datei nicht weitergeben möchtest, würde mir auch schon sehr helfen, wenn du mir nur die Werte der Register 3011–3021 (Heizfrequenzen) sowie 3280, 3336, 3337 und 3338 aus der korrekten Datei nennen könntest.

Als kleines Dankeschön teile ich gern meine Ergebnisse: Ich betreibe die Anlage inzwischen mit OpenAmber (ESP32 statt WinCE-Regler), und es funktioniert mit der Heiko – inklusive der nötigen Anpassungen (Register 2000, 3028/3248/3274, Zusatzheizung über 1109/1110). Die Details und meine Mitschnitte vom Modbus stelle ich gern zur Verfügung.

Wichtige Warnung: OpenAmber funktioniert mit der Heiko nicht „out of the box". In der Standardversion läuft die Anlage nicht richtig – ich musste mehrere Eingriffe vornehmen, damit es funktioniert. Bitte also nicht einfach die Originalversion von OpenAmber auf eine Heiko aufspielen; ohne diese Anpassungen startet der Verdichter nicht bzw. die Außeneinheit wird nicht korrekt gesteuert.

Meine E-Mail-Adresse: pozemok61@gmail

Vielen herzlichen Dank im Voraus und viele Grüße aus der Slowakei

Samuel

Hi, hab die was per PN gesendet.

Wie schaut es bei OpenAmber mit dem Abtauen aus. Wie versuchen gerade die Abtaulogiken herauszubekommen. Hat die da was eigenes oder verwendet die das Abtau Code im EEProm. Hab nur im Git gesehen, das man in OpenAmber ein paar Temperaturen bezüglich Abtauen einstellen kann. Vll kannst in diesen Bereich ja mal deine Erfahrungen teilen und was du da eingestellt hast.

Das mit der OpenAmber würde mich interessieren. Wie groß wäre der Aufwand das zu ändern? Dann würde ja die WP ohne cloud im smarthome laufen. Oder?