Das könnte so aber hinkommen. Dann stimmt meins nur fast habe das mit HK1 und HK2 verwechselt.
Man könnte noch mit dem Warmwasser Kreis was machen wenn kein ww erzeugt wird mit der WB.
Das könnte so aber hinkommen. Dann stimmt meins nur fast habe das mit HK1 und HK2 verwechselt.
Man könnte noch mit dem Warmwasser Kreis was machen wenn kein ww erzeugt wird mit der WB.
Hab ich so gemacht , die FBH an den HK2 mit Mischer , HK 1 mit 35° weit höher temperiert als die FBH mit 26 Grad Vorlauftemp. Interessiert die Steuerung nicht die Bohne . Die WP fährt die Temperatur im Puffer nur auf 2 Grad über die 26 ° der FBH . Schalte ich HK 2 aus , stehen im Display sofort die 35° vom HK1 und die WP rennt sofort los . HK2 wieder ein , gehts vom Gas und im Display stehen auch die 26° .
Achso ich kann bei mir den HK1 auch mit einem Mischer ansteuern sowie P1 an oder aus , den HK1 aber nicht gänzlich ausschalten wie HK2 .
okay also einfach eine Brücke rein .
Ja, potentialfrei, einfach ein Draht von TH zu Com. Die Ki meint dann sollte er immer die höhere temp nehmen, egal ob die im Hk1 oder Hk2 eingestellt ist.
Hier noch die Beschreibung dazu:
Was diese Funktion laut Beschreibung und Code genau macht
field_0x620 == 0): Der Hochtemperatur-Kreis meldet keinen Bedarf (z. B. Raumthermostat der Heizkörper hat abgeschaltet). Die Wärmepumpe senkt den Puffer-Sollwert automatisch auf den niedrigeren Kreis (Ordinal_2028 = 25 °C), um mit einem deutlich besseren COP (Wirkungsgrad) weiterzulaufen.field_0x620 == 1): Der Hochtemperatur-Kreis fordert Wärme an. Die Wärmepumpe schaltet den Puffer-Sollwert sofort auf das Maximum der beiden Kreise (Ordinal_2036 = 35 °C).Im meinem Schaltplan steht das hier , der ist nur Seitenverkehrt abgedruckt . Das fünfte von unten rechts . Das könnte die Lösung sein .
wenn das funktioniert, dann kannst da ein Smartes Relay reinmachen und einfach wenn du PV Strom hast auf die höhere Solltemp umschalten.
Das sollte sogar mit der PV Steuerung selber direkt funktionieren .
Da muß ich mir wohl mal das Huawei SUN2000-10KTL-M1 Handbuch schnappen und schauen wo die Kabellage dran muß .
Morgen,
habe den gestrigen Tag gleich mit der obigen Formel von der KI analysieren lassen. Bei Heizen habe ich 72Hz, 67Hz, 61Hz, 55Hz, 49Hz, 43Hz und 36Hz verglichen. Den besten COP hatte 43Hz. Bei 36Hz wurde es wieder etwas schlechter.
Beim Warmwasser habe ich 55Hz und 49Hz verglichen. Hier hat 49Hz besser abgeschnitten.
Außentemp war gestern durchgehend fast gleich um die 8 Grad.
Wie hast Abtauen im Menü eingestellt. 0, 1 oder 2? Wir versuchen grad das Abtauen zu analysieren. Da ist jede Info hilfreich.
Wie hoch bist bei der vorlauftemperatur mit der Stromaufnahme?
zur Zeit auf 1
bei den 43 Hz ca. 1,5 KW
bei 90 Hz hatte ich ca. 3,1 KW
1 habe ich noch nicht probiert, wie verhält sie sich da. Das sollte ja die Abtauung nach Zeit sein. In welchen Intervallen taut die ab und bei welcher Tp Temperatur?
siehe Bild oben! (208)
Temperatur war ca. 4 Grad
Ja, so in etwa hätte ich es auch erwartet. Vom Verdichter her ist es oft die niedrigste Modulation, aber die Grundlast über Lüfter, Pumpe, Elektronik etc. macht dann den guten COP des Verdichters wieder kaputt, wenn der ganz niedrig dreht.
Also ich hab das mit der Abtauung jetzt auch mal am Gerät selber gesucht und nix gefunden wo ich was mit 0 - 1 - 2 einstellen könnte . Bei weitere Optionen ist zwar auf Seite 2 eine Liste mit 5 Abtau Temperaturen , bei der ersten steht eine 1 und die anderen eine 2 in der Zeile , kann da aber nix einstellen . ![]()
Kurze Info zu dem Schaltkontakt , das funktioniert wirklich . Wenn da eine Brücke rein kommt , regelt die WP den höheren Wert , fährt aber weiterhin die niedrigere Temperatur konstant weiter zB auf die FBH . Diesen Kontakt kann man natürlich per Relais steuern wenn zB PV Überschuß da ist . In meinem Fall kann ich das sogar über den zusätzlich montierten AC Thor machen der mir die 2 Heizstäbe im Sommer befeuert . Über den schaltbaren Relaiskontakt vom AC Thor 9S kann ich dann die WP ansteuern zum " Feuer frei " . Im AC Thor kann ich den Schaltkontakt sogar vor den normalen Ausgang setzen so das erst das Relais die WP frei gibt und wenn dann noch was über ist bekommt der eine Heizstab noch den Rest ab . Für dieses Szenario haben wir aber schon vorgesorgt und sogar 3 Heizstäbe im Puffer montiert . 2 sehr weit unten für den Sommer und einen weit oben Höhe oberster Vorlauf zur WP , also bei ca. 1000 l Puffervolumen . Ich habe nur die 3 Heizstäbe so verkabelt das ich nur 3 Sicherungen raus und 3 rein drücken muß um von Heizstab unten auf oben zu schalten . In der Jahreszeit kommt eh nicht genug PV für beide unteren Heizstäbe bzw würde die Wärme sich durch die 3000 l drüber eh nur verquirlen und nicht heiß oben ankommen . Ich muß also nur den AC Thor passend programmieren , ein Relais mit potentialfreien Kontakten an den Relais Ausgang des AC Thor klemmen und ein 2 adriges Kabel an die 2 Kontakte der WP klemmen . Dann sollte es selbständig funktionieren .