Deye Hybrid 12 kw angekommen und installiert...Erfahrungen

Moin,

danke ! Werde ich mal schauen !

So, ein paar Antworten von Support (Achtung, eine Frage wurde missverstanden)

Q: What does "Max. Continuous AC Passthrough (A) = 45A" mean in the datasheet?
A: Max. Continuous AC Passthrough (A) = 45A, which means the inverter can output power in 2 time of rated power for 10 S.
Q: How much micro inverter power can I connect to GEN Port?
A: The output power of Microinverter should be lower than the rated power of Hybrid inverter.
Q: How much load can I connect/get to/from LOAD Port?
A: Refer to Max.AC output Power.
Q: Is it allowed to connect the micro inverters to the LOAD port?
A: Yes, you can.
Q: What will happen if the grid goes off and the microinverter on the LOAD port produces too much power? Will the frequency rise on LOAD port like on GEN port to turn micro inverters off?
A: The Microinverter will not be turned off ,and the excess energy will feed into the Grid. <- Achtung, hier wurde "ohne Netz" übersehen, also eigentlich nicht richtig beantwortet.
Q: Is there some kind of shade management on MPPTs implemented? If not, is it planned?
A: We don't have this function and we have no plan about this function. The PV optimizer
manufactoriesoptimizer such as Tigo or HUAWEI maybe can help you with this problem.
Q: Is it planned to support some 3rd party BMSs like JK-BMS or Daly BMS? Your inverters are great for DIY 48V LiFePo4 batteries, but there practically no BMSs that are supported by Deye.
A: We suggest to use the batteries in the Approved list as attached .
Q: Do you have any RS485/CAN protocol description for me, that helps me to implement an adapter between my JK BMS and Deye inverter?
A: As attached. <-- ganz normaler Pylon-Protokoll...

Deye Approved Battery list(DY-LV48-0017).pdf (365 KB)

CAN-Bus-protocol-PYLON-low-voltage-V1.2-20180408.pdf (250 KB)

Ich habe diesen hier.

Leider gibts ihn nicht mehr in der 4p 63A Variante.

Aber ich denke man findet genug Alternativen.

Meine Recherche hat ergeben das man den GEN Anschluss scheinbar nach seinen Bedürfnissen umkonfigurieren. Also ob dort ein Generator oder ein MicroWR hängt ist wohl einstellbar.

Ob ein MicroWR dann auch an Load gehängt werden kann hast du ja schon rausbekommen.

@schmue es gibt (leider nur bis max. 40A) eine Version von HAGER: SFT 440

Man kann dort aber nicht unter Last schalten (sonst kann es zu Sternverschiebung kommen).

Das Teil finde ich cool: https://www.youtube.com/watch?v=WYfg_zbnY8I

mich stört es jetzt ein wenig, dass ich am LOAD nur 12kW anschließen kann... (ich habe im Netzfall von mehr ausgegangen)

Eigentlich habe ich geplant, komplettes Haus samt WP drüber laufen zu lassen.

Die hungrigste Verbraucher im Haus sind E-Herd (2ph) und Backofen (1ph).

WP selbst kann eigentlich auch einphasig gehen, braucht aber 3ph wegen Zuheizter (optional) und ist nur mit 3x16A abgesichert.

D.h. ich werde mir wohl paar Gedanken machen wie ich es bewerkstellige.

Z.B. im Blackout Fall (Netz ist weg warum auch immer) wird WP einphasig ans Load gehängt, aber Backofen abgeschaltet (schade um die Uhr die ich nachstellen dann muss :D)

Oder Lastabwurfrelais: wenn doch Backofen benötigt wird, dann geht die WP nicht (oder umgekehrt...)

Zu komplex, ne? Eigentlich reicht so ein HAGER SFT440 vor der WP: ich kann dann manuell die Sicherung von Backofen weghauen und WP auf LOAD umschalten. Wie oft passiert denn so ein Blackout?

Da könnte man wieder darüber diskutieren ob das Haus überhaupt über LOAD gehen muss... Eigentlich reichen die wichtige Verbraucher wie Kühlschrank, NAS, Server, Licht usw aus.

Den Rest kann man manuell umschalten, wenn es benötig wird (damit nicht alles ständig über WR laufen muss).

Laut meiner Frau würde es reichen wenn E-Herd (zumindest eine Kochstelle), Wasserkocher und Kühlschrank laufen können. Licht sowieso.

Hab nun alle 20 Seiten aufmerksam durchgelesen. Einer der für mich wichtigsten Frage:

Wie laut / leise ist denn Herr/Frau/Frollein Deye nun ?

Problem ist hier, das wir keinen Keller haben und das Ding irgendwo im Wohnbereich aus "verbindungstechnischen" Gründen in relativer Nähe zur UV sitzen sollte - hier in einem kleinen Verbindungsflur zwischen Diele, Bad, Küche, Büro und Gästezimmer.

Wenn das Ding (hoffentlich nur bei entsprechender Last) vor sich hinfönt, möchte ich das nicht im WZ (2 Rigips-Wände) oder im SZ darüber (Dünne Holzdecke) hören ....

.... und ich hatte hier irgendwo gelesen "meiner hat gar keinen Lüfter..." ?!

und noch mehr Antwoten:

Q: What will happen if the grid goes off and the microinverter on the LOAD port produces too much power?
Will the frequency rise on LOAD port like on GEN port to turn micro inverters off?
A: Yes, you're right , the Microinverter will be turned off.

Q: And because of your answer: Question 2: The output power of Microinverter should be lower than the rated power of Hybrid inverter.

I have an existing AC grid tied inverter with 17kW and Deye Hybrid with 12kW. That means, it is not allowed to connect the existing 17kW AC inverter to the GEN port (17kW>12kW).

In this case I will connect this 17kW inverter on a GRID side. Can I use energy produced by a 17kW inverter to load a battery without a timer? I mean use ist like zero export to grid and try to store all available energy into the battery? (ac coupling)

Example: PV connected to Deye produces 5kW only, 17kW AC inverter connected to GRID port produces 7kW => I will store 5+7kW to the battery. Is it possible?

A: You can connect the existing 17kW AC inverter to the GEN port of 12kW Deye hybrid inverter,
but the output power of AC inverter(we called On-grid inverter) will be limited at 12kW by hybrid inverter.
You can use energy produced by the 17kW on-grid inverter to load a battery without a timer.

Das ist genau das Problem. 3 phasiges AC Coupling funktioniert nicht. Einphasig kein Problem. Aber in diesem Setup ist es nicht vorgesehen bzw. nur über einen Port am Deye.

ich habe spezifisch dazu den Deye support kontaktiert.

Vielleicht ist es eine Software Modifikation die für die Sammelbestellung gemacht werden kann.
Aus meiner Sicht ist es ein wichtiges Kriterium das für viele Nutzer hier relevant ist.

Schade, solche Bauform kannte ich noch nicht, mal beobachten, die meisten sind Automatische Schalter, aber das macht der Deye ja, brauche das zu Wartungszwecken.

Nö, die 12kW beziehen sich nur auf den Notstromfall, im Netzbetrieb sind doch 45A Durchleitung möglich, also Netz+PV 45A+18A=63A

Na das ist ja auch meine Lösung, aber um nicht alles Umbauen zu müssen ist es halt einfacher alles an LOAD zu hängen und ggf. händisch/automatisch Großverbraucher abzuwerfen.

Moin!

Na da bekommen hier manche aber Schnappatmung, wenn du GRID auf LOAD hängst, wobei....

Bin von der Bestellung des 12K auch fast wieder runter, wenn ich bedenke, dass ich dann 2x 16qmm vom Keller in den Schaltschrank der 1. Etage verlegen müsste...

Bitte nicht erschlagen, aber wäre hier evtl. ein Schalter möglich, der am Deye manuell von GRID auf LOAD im Notfall umgeschaltet wird, ohne an den Kabeln zu schrauben? Auf GRID ist ja bei Stromausfall nichts mehr. Der Schalter müsste dann nur in GRID Richtung sperren (wobei mir das bei kompletten Netzausfall aufgrund von Energiemangel auch wumpe wäre).

diese habe ich verbaut, habe aber vor par Wochen nur die Hälfte bezahlt!

Verstehe ehrlich gesagt dieses ganze hin und her betreff "wo nun was mit welcher Power wo anschliessen" nicht wirklich.
In meinem (wahrscheinlich Normal-) Fall mit bisher etwa 10-15 kWh/Tag Standardverbrauch würde ich das so machen wollen:
Für eine reine / autarke Insel ist hier zu wenig Platz für Platten und mir ein fetter Akku >> 20kW zu teuer.
Alles was "nennenswert Saft zieht & warm macht" (3-P - Herd, Backofen, WWB-Nachheizer, und Verbraucher ~ >2kW) bleibt so beschaltet wie bisher.
Das wären 2-3 Reihen Automaten, die ich einfach in der UV zu Solar (LOAD) abtrennen könnte.
Zwar dann dafür keine Ersatz-/Notstromversorgung - aber da kann ich im BO-Fall drauf verzichten.
Der WR-Grid-Anschluss würde dann hier ja mit Null- / Überschusseinspeisung größtmöglichsten Verbrauchsausgleich je nach Modell bis 12KW machen.
EINSTELLUNG: NUR PV OHNE AKKU-Bezug !!!
Den Rest der Hütte würde ich dann auf den LOAD legen, welcher dann die verbleibend abgetrennten 5-6 Automatenreihen versorgt.
D.h. alle restlichen Steckdosen der Räume, Licht, Solarthermie-Pumpe, EDV/Internet, SAT/TV, Kaffee-/Eierkocher usw.
Dann wäre erst "Zappenduster" wenn: Grid weg, keine Sonne und Akku leer.
... hatte ich in den letzen Jahren in der Nacht mal des öfteren, aber nur für max. 1-2 Stunden.
Vorteile:

  • Nur ein zusätzlicher 1-0-2-Umschalter LOAD/Grid zusätzlich.reicht/Sonne scheint.
  • Minimale Umarbeitung der UV ohne Änderung der Sicherungsautomaten.
  • keine "armdicke" Leitungen zum/vom WR ---- 2,5 qmm (!) bei kurzen Wegen reicht doch locker für 10kW ?!
    Noch nicht hier gelesen: GEN als "SMART-OUT" nutzen nur bei Überschuss !
    Wenn ich das richtig interpretiere, kann man das so einstellen, das GEN als Ausgang bei entsprechenden Vorgaben nur dann Leistung zur Verfügung stellt, wenn z.B. ausreichend PV vorhanden ist und der Akku nahezu voll ist.
    -> also nur Leistungsabgabe, wenn Überschuss da ist.
    D.h. für was auch immer, wenn "zu viel": Hier z.B. den WWB-Speicher mit Zusatzheizung laden oder für was auch immer diese Power verbraten.
    ... wenn keine Überschusseinspeisung beabsichtigt ist / sich lohnt !
    Ansonsten noch mal die Frage: WIE IST DAS MIT ZU EWARTENDEM LÜFTER-LÄRM ?

Ich mache mal "zeitnah" ein Blockschaltbild meiner geplanten Schaltungsvariante.

2 „Gefällt mir“

@eugenius und @ickbins

Wo seht ihr ohne Wallbox fürs E-Auto den Anwendungsfall der eine Dauerleistung von über 12kW nötig macht?

Kurze Einschalt bzw Spitzenströme sollten über die 12kW möglich sein.

@fudi6489 ich habe auch nicht gesagt, dass ich Dauer 12kW habe will/muss.

Aktuell beobachte ich mein Stromverbrauch und die Leistungen. Meistens liegen wir abends bei unter 4,6kW wenn wir etwas kochen. Wenn aber SpüMa läuft und richtig gekocht wird (1-2 Kochstellen + Backofen) wird es eng, auch wenn es nur wenige Minuten sind, darf der WR in dem Momnet nicht überlastet werden. Noch die Wärmepumpe dazu und schon hat man die kritische Masse erreicht.

Wallbox wird gleich ausgeklammert und an die Netzseite gehängt.

Das Ziel jeden Solarer's sollt doch eigentlich die Verbrauchsoptimierung zu den Zeiten sein, wo die PV war hervorbringt.
... wer dann die gesamte last auf nur auf 1-2 Phasen zieht, was der WR dann logo möglicherweise nicht schaffen könnte, der muss / sollte mal sein Haus-Netz überarbeiten ...
Also alles Energieintensive's Gedöns möglichst nicht aus dem Akku ziehen !
Zum Bedenken:
Bei einem Tagesverbrauch bis ggf. max 15 kWh habe, fällt für z.B. Kochen, Heizen & Co. sicherlich min 1/4 davon an.
Über den Tag verteilt !
In der Spitze wird das wahrscheinlich hier nie mehr ges. als max 12 kW gleichzeitiger Gesamtlast werden.
-> Eben das was z,B. ein Deye 12KL3 an das Grid an (Null-) als Einspeiseausgleich kann, wenn die Sonne brennt und die Akku's platzen.
Der liefert dann am Grid raus, was er zur Verfügung hat und an jeder Phase max. kann --- mehr nicht.
Da sehe ich bei 2,5qmm mit 12kW in Richtung UV mit kurzen Wegen kein Problem.
Das was dann am LOAD/GEN-Smart-Out hängt ist vielleicht von verbleibenden 3/4 gehen sicherlich noch mal 2/4.
Als Dauerlast könnte man hier Kühlgeräte, EDV/TV & Co annehmen. Spontane Kurzzeit-Last wie Kaffekochen, Toaster, Fönen u. a. Mit zusätzlichen eher geringen Dauerlasten wie Licht EDV, TV, etc. wird der WR mit an Sicherheit grenzende Wahscheinlichkeit NICHT überlastet.
D.h. ist auch die Rückleitung zur UV (für hier) gesondert zu bersorgende Stromkreis mt ebenfalls 2,5qmm nicht unbedingt unterdimensioniert.
Die Summe der abzugeben Leistung wird niemals der der technischen und zur Verfügung stehen Powe aus PV UND/ODER (!) Akku überschreiten können.
8/10/12 KW sind und bleiben 8/10/12 KW !
Spekulation mit ggf. zusätzlich durchgeschleiftem "Dampf" aus dem Grid für LOAD/GEN erachte ich als völligen Quatsch.
... mag ggf. funktionieren - ist aber nicht im Sinne von der/die/das Erfinder***innen.

Moin!

Ich hadere immer noch hin und her über Kosten / Nutzen Speicher (Sammelbestellung hier) Deye 12k (Sammelbestellung hier) und habe nachgerechnet.

In den Monaten März - Okt. dieses Jahr habe ich rund 2350 kWh aus dem Netz gezogen. Hier sehe ich ein realistisches Potential, dieses mit einem Akku gen Null zu bekommen, da ich die 12 - 14 kWh wohl mehr oder weniger täglich voll bekomme in diesen Zeiträumen. Ersparnis wären aktuell (bei 24,7 Cent) rund 580 EUR und dann 2024 (bei 40 Cent Deckel) rund 950 EUR. Hieße ich könnte, wenn alles gut läuft im Jahr 1000 EUR einsparen.

Dies hieße aber auch, dass ich den LOAD Ausgang vom Deye ordentlich nutzen muss... Ergo 2 x 16mm² Kabel quer durchs Hause :frowning:

Eine andere Möglichkeit gibt es da nicht, oder?

Habe ich das jetzt soweit richtig verstanden, dass GRID und LOAD bei PV Leistung gleichzeitig liefern? Mir wurde hier gesagt, dass ich den SMA einfach tauschen könnte und wie bisher laufen lassen kann, also L1 L2 L3 N und PE vom SMA auf GRID des Deye und PV wird ins Netz eingespeist. Stimmt das soweit?

Liefert der Deye erst auch Strom am LOAD, wenn ein Akku verbaut ist, auch wenn PV Spannung vorhanden ist? Ist das evtl. konfigurierbar?

Geht jetzt hier nicht wirklich darum etwas illegales zu machen, jedoch ist das für mich echt der Knackpunkt ob ich kaufe oder nicht!

Ich reiße nicht mehr das halbe Haus auseinander. Habe 2019 erst saniert.... Und für 2 x 16mm² liegen da nicht mal eben Leerrohre... Antwort kann auch gern per PN gegeben werden :slight_smile:

@B.Stromberg

Mit verlaub: Was willst du wie lang für welche Last wo mit "2x16mm2" am LOAD anfangen ?

Ich hab mir auch 2ges. min. Tage die Mühe gemacht, den ganzen Fred von von einzeln jeden Post zu lesen.

Wer das auch macht, muss eher weniger Fragen mehr stellen.... :slight_smile:

Ausser ich zum 3. Mal:

WIE LAUT SIND DIE LÜFTER WANN ?

@TERWI

Danke für den wertvollen Beitrag! Das mit den 2 x 16mm² ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das wurde mir hier so gesagt.

Zudem muss man sich ja zur Zeit die Nacht um die Ohren hauen, weil tagsüber das Forum überhaupt nicht läuft.... Ist der Server ein C64? {green}:sweaty:

Da würde ich keinen Cent für bezahlen bei der Leistung. Und hier sind ja keine tausende von Leuten unterwegs wie bei Twitter....

Gebe aber langsam echt auf! Sorry, dass es damals nicht für den Radio und Fernsehtechniker oder Elektriker gereicht hat, sonst müsste ich nicht so dumme Fragen stellen! Aber hey, wären wir alles als Genies geboren, bräuchten wir ja gar nicht solche Foren......Anyway.....Ziehe mich jetzt hier auch zurück, damit die Elite wieder unter sich ist...

Vorab, ich habe noch keinen Deye - kommt erst im kommenden Jahr.

Die Vorgabe nach VDE mit 16qmm gilt meiner Meinung nach nur wenn der Deye komplett dazwischen gehängt wird.

Aber:
Es muss ja nicht die komplette Verteilung auf Load gelegt werden - der Load Ausgang wird im Netzausfall mit Spannung versorgt, alles was auf dem Grid hängt ist dann weg.
Bedeutet auf Load kommen nur die Stromkreise, die dann notstromversorgt werden sollen (Ist sicher nicht alles, die Batterie soll ja auch über Zeitraum X genügen).
In dem Fall können die Leitungen auch entsprechend kleiner dimensioniert werden, 4qmm sollten es aber schon sein - zumindest beim Grid Anschluss.

Der Deye könnte auch als reiner AC Batteriewechselrichter eingesetzt werden (nur mit Grid Anschluss ohne alles andere).
Regelt dann halt lediglich die Batterieladung / -entladung - Kein Notstrom.

Wie immer alles ohne Garantie - nur nachgelesen...