Deye Hybrid 12 kw angekommen und installiert...Erfahrungen

Sind noch ca. 4kwh im Akku settings siehe Anhang.
Mal schauen was passiert. Ob der WR bei 45v abschaltet oder das bms bei uvp.

BTW nicht wundern zum sauberen top balance hab ich die floating voltage für diese Woche mal auf 55.2 angehoben, die absorbtion time is mir zu kurz... Da meine Zellen ohnehin nicht richtig gebalanced waren vor dem Zusammenbau

Sind noch ca. 4kwh im Akku settings siehe Anhang.
Mal schauen was passiert. Ob der WR bei 45v abschaltet oder das bms bei uvp.

BTW nicht wundern zum sauberen top balance hab ich die floating voltage für diese Woche mal auf 55.2 angehoben, die absorbtion time is mir zu kurz... Da meine Zellen ohnehin nicht richtig gebalanced waren vor dem Zusammenbau
Naja gerade wegen dem fehlendem Top-Balancing ist mein Versuch fehl geschlagen.
Einige Zellen haben die UVP um 5:37Uhr erreicht und das BMS hat vor erreichen der 45V abgeschaltet.
Naja ich halte euch (weniger detailiert) auf dem laufenden. ![71287=11366-uvp.PNG|785x559](upload://rCMdgOkEJxjpQW2d5apYTxpY78p.png)

Moin zusammen,

weiß nicht, ob schon die Frage gestellt wurde!?
Hat einer von euch den Deye ganz normal angemeldet und speist damit ein?
Hat er alle erforderlichen Zertifikate?
VG

Hat jemand 2 oder mehr Deye parallel im Betrieb?

Ich bin mir unschlüssig, wie das funktioniert. Zumal ich zwei bestehende WR mit einbinden wollte.

Hat man dann einen Master und die anderen sind Slave oder fungiert jeder WR einzeln, d.h. ich muss auch Akku-Packs teilen, Verbraucher teilen?

Sorry. Bin zu doof.

:?

Moin zusammen,

weiß nicht, ob schon die Frage gestellt wurde!?
Hat einer von euch den Deye ganz normal angemeldet und speist damit ein?
Hat er alle erforderlichen Zertifikate?
VG
Ich hatte es ganz ursprünglich nicht vor, aber da es ja ab 2023 keine Bürokratie mehr gibt wenn man unter 30KWp bleibt,
wäre es Käse den Überschuss nicht einzuspeisen.
Die Zertifikate sind alle vorhanden, und waren hier auch schon öfters verlinkt mein ich.
Offiziell wird aber erst in 2023 fertig gestellt und angemeldet.
Load ist permanent an, nur die Stromquelle dafür wechselt.
Mein komplettes Haus hängt auf Load

Hallo, Danke für die Info, danach habe ich gesucht.

Du hast dann das Haus vom Netz getrennt und es stattdessen an Load angeschlossen?
Das Netz verbleibt am Grid-Port beim WR?

Funktioniert auf diese Weise die Erfassung durch das Energymeter in der Netz-Leitung?

VG
Jürgen
Hat jemand 2 oder mehr Deye parallel im Betrieb?

Ich bin mir unschlüssig, wie das funktioniert. Zumal ich zwei bestehende WR mit einbinden wollte.

Hat man dann einen Master und die anderen sind Slave oder fungiert jeder WR einzeln, d.h. ich muss auch Akku-Packs teilen, Verbraucher teilen?

Sorry. Bin zu doof.

:?
Du musst die Deye's als Master/Slave konfigurieren - ist aber im Manual schön beschrieben.
Über CAN-Bus unterhalten sich die Wechselrichter dann.
Die Battrie hängst du an alle Deye Wechselrichter.
Die bestehenden Wechselrichter können prinziell bleiben und die machen dem Deye auch nichts aus.
Nur beim bilanzieren der Energie - sprich was rein und raus geht aus Sicht des Deye's, wird es dann knifflig.
Sitzen die Stromsensoren (CT's) am Netzeingang, dann würde der Deye eine Einspeisung registrieren,
obwohl er vllt nix einspeist.
Da wird man ein bischen spielen müssen um die richtige Konfigration hinzubekommen.
Evt. die vorhandenen WR direkt an den Netzeingang anbringen und danach dann die CT's. ![71482=11402-deye-master-slave.PNG|569x824](upload://eISnccORWo0sWuKvQBZSJwB5hUF.png)

Wie verhält sich das Ding eigentlich bei Schieflasten?

Hörte gerade von jemandem bei dem der WR (ein anderer, nicht der Deye) keine 2 Wasserkocher auf einer Phase duldet und zu macht.
Da könnte ich ja dann nicht mal meinen Hochdruckreiniger betreiben.

Vielleicht hat da schon jemand mal gemessen und kann seine Ergebnisse hier teilen.


VG
Jürgen

Die Hälfte der Nennleistung verträgt er an Schieflast wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der 12kw also 6kw Schieflast pro Phase.

Die Hälfte der Nennleistung verträgt er an Schieflast wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der 12kw also 6kw Schieflast pro Phase.
Sollte da nicht bei max. 4,6 kVA Schluss sein?
Die Hälfte der Nennleistung verträgt er an Schieflast wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der 12kw also 6kw Schieflast pro Phase.
Sollte da nicht bei max. 4,6 kVA Schluss sein?
Die 4,6kw gelten für die Einspeisung auf einer Phase und sind vom Netzbetreiber als zul. Grenze definiert. die Angeben oben beziehen sich auf den Betrieb als Insel (Notstrom ober besser Ersatzstrom)
Nachdem der Deye ja angeblich ein Zertifikat hat, wird er normalerweise keine Schieflast beim Einspeisen erzeugen.
1 „Gefällt mir“
Nachdem der Deye ja angeblich ein Zertifikat hat, wird er normalerweise keine Schieflast beim Einspeisen erzeugen.
Davon gehe ich auch aus.

Ich wollte aber eher wissen wie viel Leistung ich max aus einer Phase erhalte. 2 Wasserkocher sind ja eher im Bereich 3 kVA anzusiedeln, aber vielleicht hat der Zitierte ja noch zusätzlich TV, Gefriertruhe, Waschmaschine dran.
Vielleicht hat es ja doch schon jemanden interessiert.

Wie oben angegeben, laut Datenblatt max. 0,5x Nennleistung auf einer Phase, also beim 12er 6kW. Auf den anderen Phasen dürfen es dann halt nicht mehr als 6kW in Summe sein.

Moin zusammen,

Deye+BMS: Welches BMS harmoniert gut?
VG

Moin zusammen,

Deye+BMS: Welches BMS harmoniert gut?
VG
Hier ist die offizielle liste von Deye. [71658=11443-Deye-Battery-List.pdf|attachment](upload://xnpkYC90WyzGJCKENaPO6aFlsP4.pdf) (334 KB)


Sollte da nicht bei max. 4,6 kVA Schluss sein?
4,6kW ist die zulässige Schieflast bei Einspeisung - also ins öffentliche Netz.

Wenn Du aus irgendeinem Grund deine energiehungrigen Geräte trotz separater Absicherung nicht auf alle drei Aussenleiter verteilt hast, dann kann es ja durchaus vorkommen, dass vielleicht zeitgleich ein Wasserkocher mit 2kW, die Wachmaschine mit 2kW und die Spülmaschine mit 2kW laufen hast... und auf den anderen Aussenleitern nur "Kleinkram"... Dann ziehst du auch mal eben 6kW einphasig aus dem Netz... Mögen die Netzbetreiber zwar nicht, aber was sollen sie machen, außer bei ihren TABs auf symetrische Aufteilung zu pochen...
Der Deye bringt die max. 6kw nur an seinem Load-Ausgang wenn das Hausnetz diese "abverlangt". Ins Netz wird er bei Überschuss, wie alle dreiphasigen WRs, symetrisch einspeisen.
1 „Gefällt mir“

Hier ist die offizielle liste von Deye.
Vielen Dank für die Liste,

kennt jemand eine Quelle/Website/Liste o.ä. wo man Baugleichheiten von BMS findet?
In Asien werden ja oft Geräte eines Herstellers unter verschiedenen Marken angeboten/vertrieben...

Ich habe ein DALY SmartBMS BT 250A, welches allerdings in der o.g. Liste direkt nicht zu finden ist...

Kennt da jemand was?

Hallo,

hat jemand das Zertifikat:
E.7 Anforderungen an den Prüfbericht zum NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105
für den Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
greifbar und könnte diese hier veröffentlichen?

die folgenden Zertifikate liegen mir schon vor:

72127=11515-DOC-20221024-WA0023..pdf|attachment (1.6 MB)

55835=9069-CN-PV-210167_Security.pdf|attachment (244 KB)

72127=11517-DEYE-SUN12KW-HYBRID-WR.pdf|attachment (336 KB)

72127=11516-CN-PV-210167_Security.pdf|attachment (244 KB)

Schau mal passt das??

Quelle: https://www.ivg-energy.de/data/files/1BVr-VDE-three-phase-hybrid.pdf


Hallo,

hat jemand das Zertifikat:
E.7 Anforderungen an den Prüfbericht zum NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105
für den Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
greifbar und könnte diese hier veröffentlichen?

die folgenden Zertifikate liegen mir schon vor:
DOC-20221024-WA0023..pdf
CN-PV-210167_Security.pdf
DEYE SUN12KW HYBRID WR.pdf

[72408=11571-1BVr-VDE-three-phase-hybrid.pdf|attachment](upload://eyUVVcBV6kOOiLtlBr4RO9Ngwjp.pdf) (1.6 MB)
.....eine Startspannung von 160V erforderlich ist. Ich habe jetzt ostseitig nur 6 Module, 30V x 6 Module (eigener String) sind 180V bei optimaler Vollbesonnung. .....
PV-Daten.jpg

Hallo,
die Daten sind etwas differenzierter zu sehen:
Die Startspannung wird von den Modulen ohne Last "zur Verfügung gestellt" - und das schon bei recht geringer UV-Strahlung. Wenn deine Module eine Leerlaufspannung von 30VDC haben, dann werden diese 180VDC bei intakten Modulen bereits bei wolkenlosem Himmel bevor direkte Sonnenbestrahlung sie erreicht. Das wäre also nicht die Sorge.
Kritischer - oder eher suboptimal - ist der Umstand, dass deine 6 Module wohl die optimierende MPPT-Spannung von 200VDC nicht erreichen. Der PV-Ertrag kann also nicht durch Anpassung des Arbeitpunktes optimiert werden. Natürlich kommt Leistung - aber eben nicht das, was bei höherer Spannung möglich wäre.
Hey, viele Dank für deine Antwort, macht es also Sinn, dass ich die Ost und Westseite auf einen String zusammenhänge? Das wären dann 12 Module auf EINEM Mppt- Tracker. Weiß allerdings nicht, was der MPPT Tracker macht, wenn eine Seite unter Sonne steht und die andere noch nicht oder nicht mehr! Kannst du mir das beantworten? Die Südseite 15 Module würde ich auf den zweiten Mppt Tracker hängen.
Danke
1 „Gefällt mir“