Deye Hybrid 12 kw angekommen und installiert...Erfahrungen

Moin,
Mal eine kurze Frage. Würdet ihr das Haus komplett auf Backup Load legen oder im Falle eines Falles die Umschaltung mittels Schützen realisieren? Ich frage deshalb, weil die ganze Schaltschrank Installation vom Elektriker übernommen wird, der die Anlage auch anmeldet.
Vielleicht habt ihr ja mal ein paar Bilder oder Pläne wie ihr es gelöst habt. Dann kommen zwischen mir und dem Elektriker auch keine Missverständnisse auf :smiley:

Gruß
Christian


Hey, viele Dank für deine Antwort, macht es also Sinn, dass ich die Ost und Westseite auf einen String zusammenhänge? Das wären dann 12 Module auf EINEM Mppt- Tracker. Weiß allerdings nicht, was der MPPT Tracker macht, wenn eine Seite unter Sonne steht und die andere noch nicht oder nicht mehr! Kannst du mir das beantworten? Die Südseite 15 Module würde ich auf den zweiten Mppt Tracker hängen.
Danke
Keine gute Idee - schau dir mal diese Videos an...
WR
https://youtu.be/Pkmw28f05gQ

Module
https://youtu.be/qcCHZ744x6M

Hier wird auch die Verschaltung etc sehr gut erklärt...
Würdet ihr das Haus komplett auf Backup Load legen oder im Falle eines Falles die Umschaltung mittels Schützen realisieren? Ich frage deshalb, weil die ganze Schaltschrank Installation vom Elektriker übernommen wird, der die Anlage auch anmeldet.
Kommt auf dein Haus/Installation/Bedarf/Verteilung der Lasten an.
Gib Deinem Elektriker die Daten des WRs und deine Wünsche in Bezug auf Ersatzstomumfang. Wenn er sieht/meint/entscheidet, dass das alles auf den Load-Ausgang passt, dann ist das doch recht easy...
Die Umschaltung mittels Schützen ist normgerecht nicht ganz ohne - sowohl preislich, als auch vom Aufwand. Dein Elektriker wird dir sicher gern erklären wie dann eine sichere Netztrennung ausgeführt werden muss.

Hallo,

ich habe Probleme die technischen Daten des Deye zu verstehen, insbesondere die AC Output Data.
Ich habe mal versucht zu interpretieren, aber max AC current und max cont. AC passthrough geben mir Rätsel auf.
Es wäre super, wenn mir jemand hier helfen könnte.

1. Rated AC Output and UPS Power (W): 12kW; im normalen Betrieb kann er 12kW auf AC output (grid) und UPS (backup load) aufgeteilt abgeben.
2. Max. AC Output Power (W): 13.2 kW; wie oben, nur kurzzeitig
3. Peak Power (off grid): 24kW; d.h. Summe der Leistungen von direkt angeschlossenen Solarmodulen, aus der Batterie und dem Generator-Anschluss für max 10sec.
4. AC Output Rated Current (A) = 17.4A; *3 Phasen * 230v = 12006W. Passt zu 12kW Rated AC Output and UPS Power.
5. Max. AC Current (A): 26.1A; *3 Phasen * 230V = 18009W. Wie setzen sich die zusammen?
6. Max. Continuous AC Passthrough (A): 45A; *3 Phasen *230V = 31050W. Ist das die Leistung, die aus dem Grid zum Backup Load durchgeschleift wird, wobei ein Teil auch in die Batterie fließen könnte?

Gruß,
burgos

Würdet ihr das Haus komplett auf Backup Load legen oder im Falle eines Falles die Umschaltung mittels Schützen realisieren? Ich frage deshalb, weil die ganze Schaltschrank Installation vom Elektriker übernommen wird, der die Anlage auch anmeldet.
Kommt auf dein Haus/Installation/Bedarf/Verteilung der Lasten an.
Gib Deinem Elektriker die Daten des WRs und deine Wünsche in Bezug auf Ersatzstomumfang. Wenn er sieht/meint/entscheidet, dass das alles auf den Load-Ausgang passt, dann ist das doch recht easy...
Die Umschaltung mittels Schützen ist normgerecht nicht ganz ohne - sowohl preislich, als auch vom Aufwand. Dein Elektriker wird dir sicher gern erklären wie dann eine sichere Netztrennung ausgeführt werden muss.
Ich habe mein Haus komplett auf Load gelegt aber die Installation so realisiert, dass ich mit 2 1-0-2 Schaltern sowohl Netz vom WR als auch HAUS vom WR schalten kann -> dann geht netzt direkt aufs Haus um Wartungsarbeiten am WR vornehmen zu können oder bei einem defekten WR nicht rumklemmen zu müssen.
Auf dem Bild ganz oben sind die 2 1-0-2 Schalter zu sehen.

unten links kommt grid an geht auf smartmeter dann direkt auf grid wr und wallbox (bei 0 to load wird die wallbox nicht über die batterie versorgt bei 0 to grid schon). ![73244=11740-IMG_20220924_161427.jpg|4000x3000](upload://wESKt49tEFEghMIr2Br3jKTNuC9.jpeg)
2 „Gefällt mir“

Hi,

sorry. Ich da ich neu in diesem Thema bin, versuche ich mich bereits jetzt einmal zu entschuldigen. Ich habe versucht, die folgenden Fragen zu finden...Ich bin auch in der Planung zu einer PV-Anlage mit diesem Wechselrichter inkl. 10KW-Speicher. Das Schöne ist u.a. die Notstromfunktion - aber vielleicht auch das Problem durch den Unterschied einer normalen PV-Anlage mit Speicher. Und hier auch meine Fragen:

* Wenn ich das richtig verstehe, hat der Wechselrichter eine max. Ausgangsleistung von 13,2KW. Da eine Wallbox vorhanden ist, kann es schnell sein, dass diese erreicht / überschritten werden. z.B. Auto 11KW, Herd, Backofen, Waschmaschine... usw. Wenn das Grid vorhanden ist, sollte der Rest "einfach" vom Grid kommen. (Also wenn PV + Batterie nicht reicht). Diese Maximallast habe ich nicht gefunden. Da ja auch wenn das Grid vorhanden ist alles über den Deye geht. Im Normalbetrieb können im Haus auch schnell mal 20KW - 25 KW verbraucht werden.
* Wenn die Sonne weg ist, dann wird erst die Batterie verwendet. Erst wenn diese Leer ist das Grid, richtig? (Einstellung, denke habe das gefunden)
* Versteht mich nicht falsch. In einer Notstrom-Situation will keiner das Auto laden. Aber was macht der Deye wenn das Grid weg ist (kommt ja nicht geplant) und im Haus werden grade 20KW benötigt?
* Weiterhin die Frage, ob der die max. Unterstützung der Batterie eingestellt werden kann. z.B. sollen max. 8KW aus der Batterie kommen, Rest aus dem Grid. (ich glaub das habe ich im Handbuch gefunden)


Vielen Dank für die Antworten. Es kommen bestimmt noch mehr, aber aktuell sind das die in meinem Kopf.

Würdet ihr das Haus komplett auf Backup Load legen oder im Falle eines Falles die Umschaltung mittels Schützen realisieren? Ich frage deshalb, weil die ganze Schaltschrank Installation vom Elektriker übernommen wird, der die Anlage auch anmeldet.
Kommt auf dein Haus/Installation/Bedarf/Verteilung der Lasten an.
Gib Deinem Elektriker die Daten des WRs und deine Wünsche in Bezug auf Ersatzstomumfang. Wenn er sieht/meint/entscheidet, dass das alles auf den Load-Ausgang passt, dann ist das doch recht easy...
Die Umschaltung mittels Schützen ist normgerecht nicht ganz ohne - sowohl preislich, als auch vom Aufwand. Dein Elektriker wird dir sicher gern erklären wie dann eine sichere Netztrennung ausgeführt werden muss.
Ich habe mein Haus komplett auf Load gelegt aber die Installation so realisiert, dass ich mit 2 1-0-2 Schaltern sowohl Netz vom WR als auch HAUS vom WR schalten kann -> dann geht netzt direkt aufs Haus um Wartungsarbeiten am WR vornehmen zu können oder bei einem defekten WR nicht rumklemmen zu müssen.
Auf dem Bild ganz oben sind die 2 1-0-2 Schalter zu sehen.

unten links kommt grid an geht auf smartmeter dann direkt auf grid wr und wallbox (bei 0 to load wird die wallbox nicht über die batterie versorgt bei 0 to grid schon).
Interessantes Setup ;)
Du speist gar nichts ein?

Doch doch, es wird auch eingespeist. Kann man ja zusätzlich über die options regeln.
0 to load heißt ja nur soviel, sieh zu dass nix vom Netz verbraucht wird, wenn Überschuss da ist, geht der aber über die andere Einstellung ins Netz (allerdings nur wenn die Batterie auch voll ist)

Doch doch, es wird auch eingespeist. Kann man ja zusätzlich über die options regeln.
0 to load heißt ja nur soviel, sieh zu dass nix vom Netz verbraucht wird, wenn Überschuss da ist, geht der aber über die andere Einstellung ins Netz (allerdings nur wenn die Batterie auch voll ist)
stimmt, verbunden mit dem Grid ist er ja trotzem auch wenn alles an Load hängt.
Eine Wallbox führst du auch auf.
Schaffst du es den WR bzw. das System so zu konfigurieren, dass nur der Überschuss zur Wallbox läuft?

Ich habe eine cfos wallbox, die ist mega flexibel was die Konfiguration angeht.
Dort habe ich mein Smartmeter als Netzbezug definiert und so sieht sie halt Überschuss und kann so konfiguriert werden, dass sie diesen in ein eauto lädt.
Am WR gibt es Ansätze über den gen Port aber davon halte ich nicht so viel. Und dort hängt auch mein alter Wechselrichter der alten Anlage dran.

Bzgl. komplettes Haus an "LOAD" hängen:
Habe ich richtig aus dem Datenblatt entnommen, dass der Deye bis zu 50A pro Phase von GRID nach LOAD durchschalten kann?
Es geht darum wie viel ich an LOAD hängen kann? Mein kompletter Hausanschluss wird mit 50A abgesichert...
Ich habe geplant WP+Haus an LOAD zu hängen und die Wallboxen an GRID (die brauche ich nicht wenn wir Blackout haben und wenn doch könnte ich anders verschalten)

Wo bekommt man solche kompakte 1-0-2 Umschalter wie beim @damonk82 ?

Bzgl. komplettes Haus an "LOAD" hängen:
Habe ich richtig aus dem Datenblatt entnommen, dass der Deye bis zu 50A pro Phase von GRID nach LOAD durchschalten kann?
Es geht darum wie viel ich an LOAD hängen kann? Mein kompletter Hausanschluss wird mit 50A abgesichert...
Ich habe geplant WP+Haus an LOAD zu hängen und die Wallboxen an GRID (die brauche ich nicht wenn wir Blackout haben und wenn doch könnte ich anders verschalten)

Wo bekommt man solche kompakte 1-0-2 Umschalter wie beim @damonk82 ?
Das sind die kompakten HAGER SFT440 ich muss hier betonen, dass die nicht zum schalten von Lasten gedacht sind. Ich habe ein Protokoll zur Umschaltung am Schrank hängen. Sprich Lasten abschalten dann die Reihenfolge.

Gibt auch richtige lasttrenner die sind aber alles andere als kompakt und günstig auch nicht.

Glaub die HAGER SFT440 können nur 40A schalten.

Könnte mit WP eng werden. Glaub der WR kann sogar mehr durch schalten, bin mir aber nicht sicher.

Grüße

Das ganze setup ist von Anfang April bis Oktober geistig gewachsen :mrgreen:

Zum Thema Überschussladen wollte ich noch sagen, dass es Ansätze gibt die den Überschuss aus dem WR lesen und das jeweilige eauto steuern. Also nicht die wallbox sonder das auto wird geregelt.

Für tesla gibt's da semi fertige Lösungen.

Wie das bei den anderen aussieht weiß ich nicht.

Hab mir das nun alles durchgelesen und bin recht angetan, zumal das Teil wirklich als MPI10k Konkurrent durchgehen könnte. ~70W Eigenverbrauch = TOP (wenns stimmt).
Was mich technisch noch ein bisschen wundert: Die Parallelschaltung von 3 Geräten am LOAD Ausgang. Wie synchronisieren sich die Geräte?
Außer dem CAN-Bus (m.W.n. asynchron) ist da ja nichts zum Sync'en verbunden.

Hab mir das nun alles durchgelesen und bin recht angetan, zumal das Teil wirklich als MPI10k Konkurrent durchgehen könnte. ~70W Eigenverbrauch = TOP (wenns stimmt).
Was mich technisch noch ein bisschen wundert: Die Parallelschaltung von 3 Geräten am LOAD Ausgang. Wie synchronisieren sich die Geräte?
Außer dem CAN-Bus (m.W.n. asynchron) ist da ja nichts zum Sync'en verbunden.
Du willst dir 3 x 12kw hin hängen? Oder wie ist das zu verstehen?
Gute Frage wie die dann 3x Backup load machen.

Ich habe ein paar Seiten zurück eine WhatsApp Nummer eines deye Service Mitarbeiter hinterlegt, würde vorschlagen das da mal abzuklären. Gerne mit Feedback hier.

Ist ja schon recht speziell

Ich nehme Bezug auf das Bild aus dem Manual bzw. Post 71482.
Habe einige Kunden, die am LOAD Ausgang mehr als die 10/12kW benötigen.

Edit: Hab gerade gesehn, das steht "Paralleling option is developing..." im Manual. Ist wohl noch nicht so weit :wink:

Können deine Kunde "mehr als 12kW" nicht aufteilen?
Wenn das um 24kW Durchlauferhitzer geht, dann wäre das wirklich schwierig... aber sonst?


Das sind die kompakten HAGER SFT440 ich muss hier betonen, dass die nicht zum schalten von Lasten gedacht sind.

joa, schon wo anders gelesen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die in DE nicht so einfach zu bekommen sind...
Da muss N erst nach L1-L3 getrennt werden um Sternpunktverschiebung zu vermeiden.
Ohne Last ist es aber gar kein Problem
Könnte mit WP eng werden.
Meine WP wird mit 3xC16A abgesichert. Wobei 3ph nur für Heizelement benötigt werden. D.h. Haus+WP sollen mit 40A oder sogar weniger A klar kommen.
Dennoch steht in dem Datenblatt es nicht eindeutig ob es wirklich 50A oder 45A oder wieviel auch immer sind die durchgereicht werden.

Nein, der Durchlauferhitzer-Modus ist sowieso bei niemanden einen Option (hoffentlich).
Da der DEYE ja einen Generator-Start Kontakt hat, würde ich damit einen 63A Wende-Schütz ansteuern, der die Last (das Haus) nur bei Netzausfall auf den LOAD-Ausgang schaltet.
Genau so wie bei den MPP-Geräten (siehe hier).

Ich habe mal deutsche Anleitung angeschaut:
https://de.deyeinverter.com/download/#Threephase-hybrid-inverter-SUN8-10-12KSG04LP3-User-Manual-fu-ben

für 12kW wird GRID-Seitig 63A Absicherung und 32A LOAD Seitig empfohlen. Das sollte mir reichen. Dann weiß ich nicht was 45A im DB heißen soll. Evtl. kurzzeitig? egal

Ich habe mal deutsche Anleitung angeschaut:
https://de.deyeinverter.com/download/#Threephase-hybrid-inverter-SUN8-10-12KSG04LP3-User-Manual-fu-ben

für 12kW wird GRID-Seitig 63A Absicherung und 32A LOAD Seitig empfohlen. Das sollte mir reichen. Dann weiß ich nicht was 45A im DB heißen soll. Evtl. kurzzeitig? egal
Ich hatte sogar ein DB gelesen wo was von 50a dauerhaft durchreichen stand.

Im Zweifel würde ich direkt den Service über WhatsApp anschreiben. Bist du auf Nummer sicher