Deye Hybrid 12 kw angekommen und installiert...Erfahrungen

@amiko Danke :+1:, der Überspannungsschutz ist nun auf der To-Do-Liste.

Auf der rechten Seite des HAKs ist unten links der FI (ABBF204A-40)

Ganz links unten im HAK ist sowas Unidentifizierbares:

Bei diesem nicht identifizierbaren Element könnte es sich um SLS handeln. Man kann versuchen, den Plastikdeckel anzuheben, es muss etwas mit E63 oder E35 drauf sein.

Und das ist kein HAK, das ist dein Zahlerschrank. Der HAK ist ein Kasten, aus dem ein dickes Kabel in deinen Zählerschrank geht.

1 „Gefällt mir“

Nochmal genau hingesehen und aufgeklappt: Jupp, uneindeutig ein "ABB HSHU S7??-E40" - wohl ein älteres SLS-Model für 40A

Wenn ein SLS 35A (zB Hager HTS335C??) zwischen SLS-E40 und LS-B16 passt, bin ich happy.

Platz sparen? für ein Gerät mit 4 TE in einem Schrank bei dem über 50 TE frei wären?

natürlich kannst Du auf den Sontheimer verzichten, natürlich kannst Du die Hütte für Wartungszwecke oder bei Problemen am Deye stromlos schalten, wenn Du der einzige Bewohner bist..

@smarto Arbeiten am Zählerschrank bitte von einem Elektriker ausführen lassen. Das ist lebensgefährlich. Dein SLS muss ausgetastet werden, eventuell brauchst du ein Sammelschienensystem, hat mein NB verlangt, wie es bei deinem NB ist, kann ich nicht sagen. Für die Montage des Überspannungsschutzes muss die Anlage spannungsfrei geschaltet werden. Zum Herausziehen der NH aus dem HAK ist ein spezieller Griff erforderlich.

1 „Gefällt mir“

@amiko Nein, ich mach sowas nicht selber. Die CTs an spannungsfreie Phasen anzulegen war schon grenzwertig. Ich bin mit einigen Elektrikern/Betrieben in Kontakt.

@auric Naja, zum einen kommen wohl im HAK erstmal APZ-Feld und iMSys/Smartdingens rein, dann der Überspannungsschutz, die WR-SLS ... ich kann den Platzbedarf gar nicht abschätzen und vor allem was der VNB als Extras haben will. Wallbox wird ebenso ein Thema werden wie Wärmepumpen. Auch mag der Unterschied zwischen 50A Durchlassstrom oder 35A vom WR relevant werden und mehr Änderungen am Hausanschluss erfordern. Was mich an manuellen Umschaltern am meisten stört, ist der Anwendungsfall "längere Abwesenheit". Damit verliert man den Deye-Automatismus wenn man ihn wirklich brauch. Automatische Umschalter sind entweder gefährlich oder teuer und groß.

wie jetzt? willst Du die USV Funktion des Deyes wenn Du länger weg bist oder willst Du sie nicht?

(unabhängig davon dass es ein Luxusproblem ist :wink: )

@smarto also glaub mir, so ein Umschalter ist wirklich zu 100% zu empfehlen, auch wenn du die USV Funkrion nutzen willst hauptsächlich. Früher oder später wirst dich in den A... beißen, wenn du ihn nicht hast. Notstrom Funktion ist echt Klasse vom Deye, aber es gibt halt die andere Seite mit Einschränkungen. Angenommen, du bist nicht da, hast alles am LOAD dran, jetzt gibt der WR auf und schaltet ab, Haus hat keinen Strom, was du ja eigentlich absichern wolltest. Jetzt musst selber entscheiden, wo ist es wahrscheinlicher das der Strom ausfällt, weil das Netz weg ist oder weil der WR kapput geht? Wenn das Netz weg ist, kommt es in der regel nach paar Stunden wieder und gut ist es, Kühlschränke und Co laufen, jetzt stell dir vor du bist 3 Wochen im Urlaub, das passiert mit dem WR am 2. Tag... zumindest bei Abwesenheit würde ich den Deye wegschalten. Auch im Winter, wenn man den Verbrauch senken will, weil der Akku eh leer ist und man den Akku am WR ausschaltet.

Mal noch was anderes, bin begeistert, mein 12k hat jetzt bei den kalten Temperaturen und volle Sonne meine ~15k von den Angeschlossenen Modulen eingesammelt. Begrenzt also nicht die PV Seite auf 12k, diese Begrenzung betrifft nur die AC Seite, dort kann er nur diese 12k wandeln, wenn aber noch der Akku geladen werden kann, geht der rest in den Akku, drosselt also nicht die PV Seite runter. Hatte ja schon überlegt, weil ich 45° Süd habe einen extra WR noch zu verwenden um die Kappung oben nicht so oft zu haben, aber so muss man nur schauen wie man die Akkuladung bei voller Sonne möglichst in die Mittagszeit legt um max. Ertrag zu haben. Ob das aber im Hochsommer noch reicht muss ich mal schauen, denn da ist ja auch der Verbrauch aus dem Akku wesentlich geringer.

@linuxdep Mag sein, dass ich total aufm Schlauch stehe... oder falsche Vorstellung von der Verschaltung und/oder Funktion habe. Ich stelle mal mein Verständnis dar und bleibe bewusst auf Anwenderniveau und ihr dürft auch gerne lachen ...wenn's den konstruktiv weiter geht ;O)

Der WR ist eine Spannungs-/Leistungsquelle parallel zum Netz/Hausanschluss. Über die CTs sieht er was rein/raus geht und kann über Grid ergänzen oder gar einspeisen. Ist er außer Gefecht, bleibt das Netz. Ist das Netz weg, versorgt er über Load das gesamte Haus solange er kann. :orangutan:

[quote data-userid="1118" data-postid="204000"]

zumindest bei Abwesenheit würde ich den Deye wegschalten.[/quote]

Blöde Frage: Wenn man das macht, tut der Deye bei Abwesenheit dann trotzdem in das Netz einspeisen?

Laut Datenblatt melkt er 15.6 kW von den Panels, davon kann er halt 12 kW DC in die Batterie packen (wenn die das auch zulässt) der Rest ist halt AC für Haus oder Grid.

Wenn die Batterie voll ist gehen halt 15.6 kW als AC raus.

Schau doch mal was Deine 15 kW in Volt und Ampere DC sind, wo Du da im MPPT Bereich bist.

Das stimmt nicht, die AC-Seite ist auf 12 kW begrenzt, siehe Grafik, bei 12 kW ist Schluss.

1 „Gefällt mir“

wird da also 15600W gemolken, 12000W ausgegeben und 3600W als Wärme abgeführt?

Wenn die Batterie nicht voll ist, können 3,6 kW in die Batterie geladen werden, ansonsten werden nur 12 kW gemolken.

1 „Gefällt mir“

fast, es lwerden maximal 15600W gemolken, maximal 240 Ampere in die die Batterie geladen, (Leistung je nach Ladespannung),und maximal 12000W in AC gewandelt.

Wenn die Batterie randvoll ist und die AC Maximalleistung erreicht ist, bleiben die restlichen 3600Watt abzüglich der Verluste im Wechselrichter "auf dem Dach liegen"

Das ist wie bei einer einfachen Batterie, dort bleibt der Strom auch drinn wenn man ihr keinen entnimmt.

Denke mal, der WR wird - egal was auf de Dach liegt und wie viel Sonne scheint - nur das aus den Strngs ziehen, was er auch loswerden kann.

Wie gesagt: Er pumpt max. ins Grid, versorgt die Hütte und bläst den Akku voll.

Obiges Beispiel war sicherlich ein sehr glücklicher Zufall, wo ein max. Wirkungsgrad erreicht wurde.

D.h. 97 % lt Datenblatt. Na, ja ... sagen wir mal 95 - dann würde er 5 % ges. Wandverluste machen. Das wäre dann deutlich weniger als 1 KW.

Bei 3,6 kW Verlust musste die Nachbarn schon seine Schreie hören ... :sunglasses:

Wie willst du das realisieren? Du kannst den Strom für das Laden der Batterie vorgeben, aber nicht die Zeit.

1 „Gefällt mir“

War es nicht so, dass im Modus "Batt first" die Prozentzahlen von Time of Use den max. Ladezustand zur vorgegebenen Zeit darstellen?

So Besserwisser Modus an ...

Ich kann bestätigen, der 12k kann max. 12kW DC->AC "rausgeben". Vielleicht daher der Name.

Wenn zusätzlich DC(PV)->DC(Akku) Leistung abgegeben werden kann kommt die maximale DC Eingangsleistung des Datenblattes zum tragen.

Über 15,6kW vom Dach regelt der MPPT den Strom runter. Und wenn nichts in den Akku geht, egal ob voll oder gar nicht vorhanden, wird halt auf 12kW abgeregelt.

Kann man sehr schön an der PV-Spannung sehen. Die steigt dann gut sichtbar an und verlässt den Punkt der Leistungsanpassung.

Normalerweise liegen meine String-Spannungen so um die 370V-380V. Wenn die MPPTs abregeln sind es dann auch schon mal 420V.

Grüsse Leiner