  • Ladeschlussspannung passt..
  • Konstantspannungszeit erstmal auf 1:15 Std
  • Abschlussstrom (Schweifstrom) 1/10 vom maximal möglichen Ladestrom

In der Regel sollte der Ladevorgang vor erreichen der maximalen Konstantspannungszeit durch den Schweifstrom beendet werden. Eine richtig eingestellte Konstantspannungszeit ist aber trotzdem wichtig und schützt dich bei falsch eingestellten Abschlussstrom oder aber wenn man gar keinen Abschlussstrom einstellen kann. Es gibt aber auch Situationen (zb. durch Wolken) bei denen der Ladestrom und somit auch die Ladeschlussspannung wieder sinkt wenn man mitten in der CV-Phase steckt, die Konstantspannungszeit zählt aber trotzdem (Victron MPPT) weiter, somit kann es sein das der Ladevorgang schon vor erreichen des Abschlussstroms durch die maximale Konstantspannungszeit beendet wird. Du kannst aber gerne auch alles hier nachlesen, da habe ich bereits alles ausführlich beschrieben: