Ich habe hier 2x im Büro die Daikin Sarara 2.5KW verbaut.
Und mittlerweile haben beide Anlagen das Problem mit Fehlercode F3 - Discharge Pipe Temperatur too high
Eine Anlage ist jetzt im 3ten Winter, die andere Anlage ist im 2ten Winter.
Bei der 3 Jahre alten Anlage sind mir direkt im ersten Winter schon an sehr kalten Tagen komische Heizpause in der Aufheizphase aufgefallen. Das hat aber nur 3-4 Tage betroffen.
Habe ich mir nix weiter bei gedacht. Rückblickend hat die Anlage das Problem aber wohl seit Tag1
Im Zweiten Winter mit Home-Assistant dann auch mit Daten belegbar.
Anlage heizt einfach nicht obwohl Heizbedarf von der Temperatur her da war.
Und im kalten Dezember/Januar war es an 6-7 Tagen der Fall.
Wenn man über die Fernbedienung den Fehler ausließt erhält man Fehlercode F3
Discharge-Pipe Temperature too high.
Der Fehler wird jedoch nur angezeigt, wenn man über das Service-Menü der Fernbedienung den Fehler ausließt. Darum hab ich erst gedacht die Anlage hätte keinen Fehler.
Im normalen Menü wird der Fehler wohl nur angezeigt wenn die Anlage schon generell gar nicht mehr heizt sondern final auf Störung steht(soweit kam es noch nicht)
Aber weil es blöd wäre das soweit kommen zu lassen war der Kältetechniker da.
Wir haben die Anlage 1x abgesaugt und neu gefüllt. Kein Befund. Kein Kältemittelmangel.
Ist bei der Anlage aber jetzt auch noch nicht wieder aufgetreten weil es noch nicht so kalt war.
Dafür kam der Fehler heute auch bei der ANDEREN Sarara.
Äußert sich wie folgt. Die Anlage heizt erst normal.
Heizt auch gut. Reduziert dann aber die Leistung und der Kompressor schaltet ab.
Nach 5-10min Heizpause fängt die Anlage wieder an zu heizen.
Auch hier dann hinterher mit der Fernbedienung geschaut.
Im Service/Installationsmenü der Fernbedienung Fehlercode F3
Und am Nachmittag war auch das von der anderen Anlage schon bekannte Phänomen zu beobachten.
Von den Temperaturen her ist Heizbedarf da. Die Anlage regelt die Leistung aber runter.
Die Temperatur sackt ab. Das ist üblicherweise die Vorstufe zur kompletten Kompressorabschaltung.
Weil wenn man im Service-Menü sucht scheint es dort eine Schutzfunktion zu geben die die Leistung bei Übertemperatur reduziert um eine Abschaltung zu verhindern.
Das ist das, was man im Screenshot gerade gesehen hat.
Auch die 2te Anlage hat übrigens keinen Kältemittelmangel.
Aber jetzt stellt sich die Frage.
Woran liegt das? Was kann der Grund sein?
Ist das vielleicht einfach ein Design-Fehler und der doch eher härtere Heizbetrieb bei viel Volllast oder hohen Liquid-Temperaturen ist so nicht vorgesehen?
Anlage1 hat den Fehler seit Anfang an.
Bei Anlage2 bin ich mir nicht sicher, es besteht die Möglichkeit, dass auch die Anlage das seit Tag1 hat.
Aber ich habe Anlage2 im letzten Winter Nachts häufig mit Nachtabsenkung durchlaufen lassen.
Dadurch musste die im letzten Winter nie bei viel Last morgens 1-3h den Raum warm machen.
Mir fehlt etwas der Glaube, dass es zufälligerweise 2x der gleiche unbekannte technische Mangel ist der sich ähnlich äußert. Und dazu möglicherweise bei 2 Geräten gar ab Anfang an schon besteht.
Für den Normal-Menschen äußert es sich nur darin, dass die Anlage möglicherweise den Raum langsamer warm macht. Die Anlage geht nicht auf Störung.
Den meisten fällt das nicht auf.
Sondern Störung passiert erst, wenn der Fehler 4x auftritt.
Wenn die Anlage 60min Störungsfrei läuft wird der Zähler zurückgesetzt.
Aber beide Anlagen gehen zweifelsfrei in den Kompressorschutz.
Und legen den Fehlercode F3 ab.
Das kann ja niemals korrekt sein.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Oder eigene Erfahrungen?
Das Service-Manual sagt Prüfung1:
Discharge pipe thermistor, outdoor heat exchanger tehrmistor und outdoor temperature thermistor prüfen. Habe ich geprüft, Werte sind in Ordnung.
Schritt2:
Das Expansionsventil habe ich noch nicht geprüft.
Aber bei 2 Anlagen? Gleichzeitig? Nur unter den ganz spezifischen Einsatzbedingungen wie VIEL Last über mehr als 30min?
Mir fehlt dort etwas der Glaube dass das nur in so einem schmalen Betriebszustand passiert.
Die Prüfung im Service-Protokoll beschreibt auch nur dass man den Durchgang zwischen den Pins messen soll. Würde ich bald meine Hand für ins Feuer legen, dass da nix ist.
Aber das wäre noch offen zu prüfen.
Ich wäre schon fast so weit einfach den Discharge-Pipe-Thermistor entsprechend zu manipulieren damit Ruhe ist. Aber die Schutzparameter haben ja schon einen Sinn und sind nicht grundlos vorhanden.
Die Anlagen sind übrigens aus unterschiedlichen Produktionszeiträumen.
Also dass mal eine Charge dabei war wo 2 Anlagen den gleichen Bug haben wäre jetzt auch nicht extrem wahrscheinlich.
In erster Linie würde es mich interessieren ob den Fehler vielleicht schonmal jemand gehabt hat.
Wenn die Anlage irgendwie bei 600 Watt konstant durchläuft ist alles gut.







