Daikin Sarara 2.5KW - Fehlercode F3- Discharge Pipe Temperatur too high (bei zwei Anlagen zeitgleich!)

Ich habe hier 2x im Büro die Daikin Sarara 2.5KW verbaut.
Und mittlerweile haben beide Anlagen das Problem mit Fehlercode F3 - Discharge Pipe Temperatur too high

Eine Anlage ist jetzt im 3ten Winter, die andere Anlage ist im 2ten Winter.

Bei der 3 Jahre alten Anlage sind mir direkt im ersten Winter schon an sehr kalten Tagen komische Heizpause in der Aufheizphase aufgefallen. Das hat aber nur 3-4 Tage betroffen.
Habe ich mir nix weiter bei gedacht. Rückblickend hat die Anlage das Problem aber wohl seit Tag1

Im Zweiten Winter mit Home-Assistant dann auch mit Daten belegbar.
Anlage heizt einfach nicht obwohl Heizbedarf von der Temperatur her da war.
Und im kalten Dezember/Januar war es an 6-7 Tagen der Fall.

Wenn man über die Fernbedienung den Fehler ausließt erhält man Fehlercode F3
Discharge-Pipe Temperature too high.
Der Fehler wird jedoch nur angezeigt, wenn man über das Service-Menü der Fernbedienung den Fehler ausließt. Darum hab ich erst gedacht die Anlage hätte keinen Fehler.
Im normalen Menü wird der Fehler wohl nur angezeigt wenn die Anlage schon generell gar nicht mehr heizt sondern final auf Störung steht(soweit kam es noch nicht)
Aber weil es blöd wäre das soweit kommen zu lassen war der Kältetechniker da.

Wir haben die Anlage 1x abgesaugt und neu gefüllt. Kein Befund. Kein Kältemittelmangel.
Ist bei der Anlage aber jetzt auch noch nicht wieder aufgetreten weil es noch nicht so kalt war.

Dafür kam der Fehler heute auch bei der ANDEREN Sarara.
Äußert sich wie folgt. Die Anlage heizt erst normal.
Heizt auch gut. Reduziert dann aber die Leistung und der Kompressor schaltet ab.
Nach 5-10min Heizpause fängt die Anlage wieder an zu heizen.

Auch hier dann hinterher mit der Fernbedienung geschaut.
Im Service/Installationsmenü der Fernbedienung Fehlercode F3

Und am Nachmittag war auch das von der anderen Anlage schon bekannte Phänomen zu beobachten.
Von den Temperaturen her ist Heizbedarf da. Die Anlage regelt die Leistung aber runter.
Die Temperatur sackt ab. Das ist üblicherweise die Vorstufe zur kompletten Kompressorabschaltung.

Weil wenn man im Service-Menü sucht scheint es dort eine Schutzfunktion zu geben die die Leistung bei Übertemperatur reduziert um eine Abschaltung zu verhindern.
Das ist das, was man im Screenshot gerade gesehen hat.

Auch die 2te Anlage hat übrigens keinen Kältemittelmangel.
Aber jetzt stellt sich die Frage.

Woran liegt das? Was kann der Grund sein?
Ist das vielleicht einfach ein Design-Fehler und der doch eher härtere Heizbetrieb bei viel Volllast oder hohen Liquid-Temperaturen ist so nicht vorgesehen?

Anlage1 hat den Fehler seit Anfang an.
Bei Anlage2 bin ich mir nicht sicher, es besteht die Möglichkeit, dass auch die Anlage das seit Tag1 hat.

Aber ich habe Anlage2 im letzten Winter Nachts häufig mit Nachtabsenkung durchlaufen lassen.
Dadurch musste die im letzten Winter nie bei viel Last morgens 1-3h den Raum warm machen.

Mir fehlt etwas der Glaube, dass es zufälligerweise 2x der gleiche unbekannte technische Mangel ist der sich ähnlich äußert. Und dazu möglicherweise bei 2 Geräten gar ab Anfang an schon besteht.

Für den Normal-Menschen äußert es sich nur darin, dass die Anlage möglicherweise den Raum langsamer warm macht. Die Anlage geht nicht auf Störung.
Den meisten fällt das nicht auf.

Sondern Störung passiert erst, wenn der Fehler 4x auftritt.
Wenn die Anlage 60min Störungsfrei läuft wird der Zähler zurückgesetzt.

Aber beide Anlagen gehen zweifelsfrei in den Kompressorschutz.
Und legen den Fehlercode F3 ab.
Das kann ja niemals korrekt sein.

Hat vielleicht jemand eine Idee?
Oder eigene Erfahrungen?

Das Service-Manual sagt Prüfung1:
Discharge pipe thermistor, outdoor heat exchanger tehrmistor und outdoor temperature thermistor prüfen. Habe ich geprüft, Werte sind in Ordnung.

Schritt2:
Das Expansionsventil habe ich noch nicht geprüft.
Aber bei 2 Anlagen? Gleichzeitig? Nur unter den ganz spezifischen Einsatzbedingungen wie VIEL Last über mehr als 30min?

Mir fehlt dort etwas der Glaube dass das nur in so einem schmalen Betriebszustand passiert.
Die Prüfung im Service-Protokoll beschreibt auch nur dass man den Durchgang zwischen den Pins messen soll. Würde ich bald meine Hand für ins Feuer legen, dass da nix ist.

Aber das wäre noch offen zu prüfen.

Ich wäre schon fast so weit einfach den Discharge-Pipe-Thermistor entsprechend zu manipulieren damit Ruhe ist. Aber die Schutzparameter haben ja schon einen Sinn und sind nicht grundlos vorhanden.

Die Anlagen sind übrigens aus unterschiedlichen Produktionszeiträumen.
Also dass mal eine Charge dabei war wo 2 Anlagen den gleichen Bug haben wäre jetzt auch nicht extrem wahrscheinlich.

In erster Linie würde es mich interessieren ob den Fehler vielleicht schonmal jemand gehabt hat.
Wenn die Anlage irgendwie bei 600 Watt konstant durchläuft ist alles gut.

HVAC YouTuber Mitch Atwood hat eine ganze Playlist zu Daikin Fehlercodes, ist ganz interessant wie er diagnostiziert.

F3 ist auch mehrfach dabei..

1 „Gefällt mir“

Ein Beitrag wurde in ein neues Thema verschoben: Daikin Nepura - Fehlercode F3 [abgetrennt]

Es handelt sich um ein Firmware-Update für die WLAN-Karte, nicht für das Mainboard, das den AC steuert.

Hast mal geprüft, ob die Anlage stärker verschmutzt ist? Und wie hoch ist die Auswurftemperatur, wenn die mit so hoher Leistung läuft?

1 „Gefällt mir“

Vielleicht dazu am Besten einen eigenen Thread starten.
Die Sarara und die Nepura sind wirklich grundsätzlich komplett verschiedene Geräte.
Das was du schilderst könnte auch Kältemittelmangel sein, es sei denn die Anlage lässt 50°C Ausblastemperatur am Innengerät zu und vergisst den Lüfter. Dann würde ich eher einen Elektronikfehler am IG vermuten. Oder z.b defekter Liquid-Thermistor weil der viel Einfluss auf die Lüftersteuerung des IG haben kann.

Die Außengeräte sind beide recht sauber.
(IG's auch, die Filter der Anlagen sind ja selbstreinigend)
Auch Eisbildung am Außengerät war nicht der Grund (hätte ja auch sein können, fehlender Abtauvorgang o.ä)

Die Ausblastemperatur heute morgen bei der harten Abschaltung lag zuvor als die bei maximaler Leistung lief bei 50°C auf der maximalen Lüfterstufe.
Das ist auch ungefähr so das Maximum was die Anlage an Temperatur kann.
Die blaue Linie ist der Liquid-Sensor der Anlage selbst.
Die gelbe Linie mein nachgerüsteter Ausblastemperatursensor (etwas träge)

Leistung hat die Anlage. Für -2°C Außentemperatur ist das alles sauber.

Bei dem Pendeln am Nachmittag was aus meiner Erfahrung die Vorstufe der Abschaltung ist lagen die Ausblastemperaturen ebenfalls recht hoch weil die Anlage nur auf Lüfterstufe 3/5 lief.
(Alles andere ist im Büro zu laut während der Arbeitszeit)

Gemeinsamer Nenner ist jedenfalls, dass die Anlage in den Fällen wo es auftritt mit durchaus hohen Ausblastemperaturen läuft ob des Leistungsbedarfs in dem Moment

Was mich daran so frustriert und verwirrt ist wie im Eingangsbeitrag schon erwähnt, dass ich das Problem zeitgleich an beiden Geräten habe. Das Fehlerbild ist identisch.

Wie kommst du zur Aussage das die beiden Geräte so verschieden sind? Ich würde annehmen das die grundsätzliche Topologie des Kältekreises in beiden Anlagen sehr ähnlich ist.

Füllmenge ist wie gesagt in Ordnung.

Liquidline Thermistor fehlt noch in der Messkette

Keine Ahnung wie ich das mit der Befüllung überlesen konnte. Schneller geschrieben als gedacht.
Das Fehlerbild ist es aber sehr unterschiedlich. Denke das ist einfach übersichtlicher.
Dass die Anlage bei dir mit Bedarfssteuerung den Fehler nicht wirft (sowas oder auch wlan hat meine Anlage gar nicht erst) ist ja soweit erstmal normal weil weniger Last auch weniger Temperatur bedeutet.

Untypisch ist lediglich der Fehlercode.
Wenn das Innengerät die Wärme nicht wegbekommt und das der Grund ist schaltet der Kompressor tatsächlich auch ab.
Aber nicht wegen der discharge pipe temperature.
Da würde ich eher Fehler A5 erwarten weil das Innengerät hat ebenfalls Schutzparameter für den Fall, dass der Luftstrom am Innengerät blockiert ist.
Das weiß ich weil.... der Maler mal 1x eine Anlage hier zugeklebt hat aber der Zeitplan die Anlage angeschaltet hat. :rofl:

Das ist aber natürlich gemäß dem Fall, dass der Thermistor am Innengerät auch korrekt misst.

Ich hatte vor zwei Tagen den seltsamen Fall an der Ururu daß der Wandgerät Lüfter vorübergehend nicht über Stufe 3 zu bewegen war obwohl das Display 5 anzeigte. Heißgas war bei 53 Grad. An dem Tag war sie mit hoher Leistung, Raum aufheizen gefordert. Aktuell wieder normal.

Höchstemperatur war irgendwann mal 65 Grad ohne Abschaltung.

Vielleicht ist die Übertemperaturschwelle zu tief gesetzt, dass die dann im normalen Betrieb schon anspringt. Hast schonmal recherchiert, obs ähnliche Erfahrungen zu der Anlage im Internet gibt?

Wenn man diese recht hohe Leistung wirklich braucht, wirds schwierig. Bedarfssteuerung limitiert auch bei 95% zu stark und Econo auch.

Ja ich hab schon gesucht und nicht wirklich etwas gefunden. Die Anlage ist vermutlich zu selten.

Der Kompressor schalte sich bei 115°C Heißgas-seitig ab. Also ich glaube das ist schon ziemlich viel.

Bis 85°C gilt wohl als Normalbereich bei den Split-Geräten.

Bedarfssteuerung hat die Anlage z.b gar nicht und Econo limitiert bei unter 400 Watt.

Ich meine wenn es alles nichts hilft rüste ich noch einen Temperatursensor nach für Home-Assistant und regel die Anlage damit dann selber in der Leistung via Temperaturtracking bevor die Schutzparameter die Achterbahn lostreten.

Das ist technisch sicher machbar, wenn auch nicht einfach.

Aber das kann nicht im Sinne des Erfinders sein.

Ich messe aber nochmal das Expansionsventil durch. Wenn es das nicht ist kann es laut der Daikin-Fehlersuche nur das PCB sein. Aber zeitgleich bei 2 Anlagen mit dem gleichen wirklich sehr speziellen Fehlerbild? Das wäre ein sehr großer Zufall.

Heißgastemperatur könntest ja auch mal messen. Müsste man vermutlich direkt an der Leitung am AG messen. Wenn du da einen Sensor ans Rohr anbringst, muss unbedingt eine gute Dämmung rundrum, sonst würde die kalte Außenluft es verfälschen.

Die Anlage selbst dürfte auch einen Heißgassensor haben, da wird man aber wohl nur schwer rankommen.

Ich messe zwar nur innen, aber eben unter der Isolation.

Welche Höchsttemperaturen hast du da schon gesehen?

Im Servicehandbuch der FTXZ-N/RXZ-N (SiMT041311E) ist F3 genau „Discharge Pipe Temperature Control“. Die Entscheidungsschwelle ist offiziell: Der Verdichter stoppt, wenn der Heißgassensor über 115 °C steigt. Der Fehler wird gelöscht, sobald die Temperatur unter 85 °C fällt; wiederholt sich das, fährt die Anlage in die echte Störung. Ein ungestörter Lauf von etwa 60 Minuten setzt den Zähler zurück. Deshalb taucht F3 zuerst nur im Servicemenü auf und nicht dauerhaft im Normaldisplay — das ist so vorgesehen, nicht unbedingt ein verstecktes Platinenproblem.

Vor dem Stopp begrenzt die Regelung bereits die Frequenz (Dropping- und Keep-Zone). Das erklärt das Leistungs-Pendeln, bevor der Verdichter aussteigt. Bei deinen −2 °C Außentemperatur ist die Außentemperatur-Korrektur 0 K (5 K erst ab etwa −10 °C). Unter hoher Heizlast, also hoher Frequenz, ist die Frequenzkorrektur ebenfalls 0 K, die Stoppschwelle liegt dann wirklich bei 115 °C.

Die offizielle Fehlersuche nach bereits geprüften Thermistoren und ohne Kältemittelmangel: als Nächstes das Expansionsventil bzw. die Spule, dann Vierwegeventil, Feuchte oder Nichtkondensierbares im Kreislauf, Absperrventil, und erst danach die Außengeräte-Platine. Zwei identische Platinenfehler gleichzeitig sind unwahrscheinlich. Deshalb das Ventil wirklich durchmessen und zusätzlich einen belasteten Heizlauf mit Innenlüfter fest auf höchster Stufe vergleichen. Bleibt die Heißgastemperatur dann klar unter der Schutzschwelle, ist es eher ein Betriebszustand (die Wärme kommt im Raum nicht weg) als ein Doppeldefekt.

1 „Gefällt mir“

Das habe ich bereits geschrieben und von den Schutzschwellen auch ein Bild gepostet.

Klingt irgendwie nach KI?

Falls das KI ist, bitte immer kennzeichnen.

Ich kenne die Daikin nicht.

115° ist die übliche Maximalteperatur für Heissgas. Mehr bringt den Verdichter um. Nach den IG schauen. Die werden zu wenig Wärme los. Kann designgrenze sein oder Staub oder Lüfterproblem. Vermutlich braucht maximale Leistung auch maximale Lüfterstufe. Die Geräte werden vmtl besser laufen, wenn nachts auf minimale Leitung durchgeheizt wird. das kann auch geringeren Stromverbrauch bringen.

Möglicherweise gibt es analoge Kriechströme auf der Leiterplatte. Ihr habt zwar momentan sehr trockene Luft wie ich mitbekommen habe. Die Leiterplatte ist ja gegen Feuchtigkeit lackiert.aber nicht überall, speziell im Stecker Bereich könnten Probleme sein.

Wenn es direkt die Sensorleitung betrifft könnte man die Spannung in Betrieb messen.Vorsicht, etwa Netzspannung an Gnd. Ob die Spannung unkontrolliert rum springt, Föhn auf Lpl u.Kabel, oder irgendwo ein Vergleichswert angegeben istder nicht entspricht.

Das kann oder vielleicht besser ausgedrückt darf aber ja nicht sein. :slight_smile:

Für den Fall, dass es Wärmestau am Innengerät gäbe gibt es einen eigenen Schutzmechanismus basierend auf dem Indoor Heat-Exchanger-Thermistor (der übrigens korrekt funktioniert)
In dem Fall wird ab 51.5°C Wärmetauschertemperatur die Leistung reduziert und bei 54.5°C der Kompressor gestoppt.

Das Maximum was ich bei der Anlage zwischendurch sehe ist meistens 49°C oder 49,5°C.
Also klar das ist warm. Da regelt die Anlage das dann ab wie sie es auch muss.
Also das kann nicht der Grund sein.
(Dass der Fehler nicht auftreten mag wenn man geringere Ausblastemperaturen fährt da wirst du ziemlich sicher recht haben. Aber das wird dadurch ja dennoch nicht richtiger)

Ich schaue am Wochenende mal ob ich die fehlenden Diagnose-Schritte laut Service-Bulletin noch erledigt bekomme.
Was ich auch noch prüfen muss ist, ob die Sensorwerte der Discharge-Pipe wohl auch korrekt verarbeitet werden. Gemessen habe ich den Sensor das war ok.
Daher denke ich, dass die Temperaturen auch wirklich zu hoch sind.

Ich vermute mittlerweile aber (zusätzlich zu einem möglicherweise existierenden Problem?) auch eine Firmwareschwäche nachdem ich mal das Service-Bulletin nochmal genauer gelesen habe.

Weil es gibt je nach Kompressorfrequenz unterschiedliche Temperaturabschaltgrenzen bei der Discharge Pipe.
Bei hoher Kompressorfrequenz wird ab 105°C Leistung reduziert. Bei 115°C abgeschaltet
Bei mittlerer Kompressorfrequenz wird ab 93°C Leistung reduziert, bei 103°C abgeschaltet
Bei niedriger Kompressorfrequenz wird bei 85°C Leistung reduziert, bei 85°C abgeschaltet.

Von 9-10 Uhr und von 10-11 Uhr lief die Anlage konstant auf höchster Kompressorfrequenz.
Siehe Screenshot unten.
Nix hat runtergeregelt. Im nächsten Zyklus nach dem Abtauen ist so um 12 Uhr die Leistung des Kompressors von hoher auf mittlere Frequenz gesunken (weil Raum warm genug) und dann beginnt ne Todesspirale und die Leistung sinkt bis auf die Mindestmodulation von 100 Watt ab.
Vermutlich weil die Temperatur beim Wechsel von Hoher zu Mittlererer Kompressorfrequenz über 93°C liegt. Die Leistung wird reduziert. Genau dann greifen die Schutzparameter.
Und das gleiche Spiel gibt es dann vermutlich wenn die Kompressorfrequenz von Mittlerer auf Niedrige Frequenz schnell absinkt weil die Temperaturlimits nochmal schärfer sind.

Und es dauert dann grob 10 Minuten bis die Limitierung wieder aufgehoben wird weil die Leistungsbegrenzung auf der Mindestmodulation bis 65°C aktiv bleibt.
In der Zeit heizt die Anlage quasi nicht.

Und wenn ich mir die harte Notabschaltung gestern anschaue, passt auch dazu wieder die Firmwaretheorie. So ungefähr grob um die 900 Watt Leistung ist der Sprung der Schutzparameter von hoher zu mittlererer Kompressorfrequenz.

Und genau da schmiert die Anlage dann schlagartig ab und wirft den Fehler.
Initial von 1.800 Watt auf 900 Watt runtergeregelt hat die Anlage erkennbar, weil der Raum in dem Moment warm genug war.

Also das ist jetzt natürlich alles wilde Theorie.
Aber die Abregelung und Abschaltung ist definitiv im Bereich wo die Schutzparameter sich ändern.
Und das löst dann ziemlich sicher die Abregelung und Abschaltung auch aus.

Aber die Ursache kann das ja trotzdem nicht sein.
Weil der Grund wird sicher sein, dass die Temperatur ja trotzdem insgesamt zu hoch ist weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das ab Werk falsch programmiert ist.
Die Anlage gibt es ja sicherlich schon seit 10 Jahren oder noch länger, das hätte doch normalerweise dann schon auffallen müssen.

Aber wenn ich so drüber nachdenke jetzt auch rückwirkend nochmal.
Die Situationen wo die Fehler auftreten sind bei beiden Anlagen wirklich komplett identisch, da gibt es wirklich keinen Unterschied.