Daikin Nepura - Fehlercode F3 [abgetrennt]

Ich habe seit 3 Tagen dasselbe Problem...auf einmal F3 und Befüllung ist auch in Ordnung.

Bei mir heizt sie aber ohne weiteres nicht mehr sondern: Kompressor startet und Leistung geht über 2 kW hoch (Shelly) aber Innenlüfter läuft nur langsam bzw kaum --> Wärme geht net weg --> Discharge Temperatur steigt --> Hochdruckabschaltung.

Was bisher geholfen hat: Gehäuse vom Innenteil entfernen und entweder Bedarfssteuerrung oder Econo an --> Anlage läuft bei ca 400-600W durchgehend und Lüfter läuft auch bei ca Stufe 3.

Modell hier: Perfera Rxtm40a.

Bei meiner Multisplit 3MXM52 steht noch ein Firmwareupdate an laut Onecta...Die Anlage läuft normal. Bei der Perfera steht keins an (vielleicht selbstständig installiert und Fehlerursache?)