Daikin Perfera - Erfahrungen und Probleme

Moin,

Bitte auf keinen Fall die Temperaturfühler verlängern.

Das habe ich bei einem Kunden auch schon durch und viel mit dem Daikin Support telefoniert.

Wenn man die Fühlerleitung verlängert, kommt das IG damit nicht mehr zurecht.

Der Lüfter läuft dann Pulsweise, wird immer schneller/langsamer und bei den Truhengeräten klappern die Luftauslassklappen, da die Anlage nicht mehr weiß, was sie machen soll.

Die einzige Möglichkeit die man etwas zu ändernhat ist der Offset.

Das die Anlagen mal weiter runter regeln und mal nicht, hat verschiedene Gründe.

Ölrückführung, Verdlüssigubgstemoerstur und Überhitzung.

Die Anlagen haben keinen Druckaufnehmer und gehen nur nach Temperaturen.

Wenn es draußen kälter ist und die Verflüssigubg zu stark ist, dann muss der Verdichter höher drehen um die Drücke aufrecht zu halten.