Daikin Perfera 3MXM52A COP im Passivhaus

@hopfen Schnell und ungeprüft :wink: verstehe ich deine Aussage nicht ganz.

Wie hast du das genau gemeint?

Hm,

ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Professor Dr. Feist mit seinen Möglichkeiten und Fachleuten vom Passivhausinstitut in 7 Jahren nicht versucht hat, die Anlage zu optimieren.

Ja, das ist ein nachvollziehbarer Effekt, den man einrechnen muss und weshalb die Eurovent-Daten dann auch nicht mehr stimmen.

Die Auswirkungen halte ich aber von einer ersten Abschätzung für nicht so gewaltig, dass eine SCOP 4,6 Maschine am Schluss nur noch eine JAZ von 2-2,3 liefert. Da würde ich dann eher eine 4,0 erwarten. Man aus der Hüfte geschossen ohne Nachrechnung.

Ich war zwar mal Kalkulant. Heute liegen mir Zahlenwerke nicht mehr so so sehr und baue auf Vermutungen. Ansonsten komme ich der obigen Betrachtung von @RoterFuchs recht nahe. Rechnet man die Kosten IR gegen Klimaanlage über die Zeit sehe ich keinen Vorteil für die KA mehr und es verbleiben die Nachteile der erhöhten Wartung. Ich bin von Passivhaus ganz weit weg im Altbau und ohne KA währen die Heizkosten auch mit Holz deutlich höher. Abgesehen von der Schwerarbeit.

Hier im Fall musste ja eine Klima eh eingebaut werden für den Sommer und wenn die da ist, macht das Heizen damit energetisch Sinn. Immerhin Halbierung der Heizkosten bei einer JAZ von 2.

2 „Gefällt mir“

Ich hab meinen Kommentar mal gerade gelöscht.
Sondern auch mal gelesen was da drin steht in der PDF.
Unter anderem das hier:

Im Dezember liegt in der überwiegenden Zeit der Betriebszustand mit Unterbrechungen vor, abgesehen von einer Phase vom 16. bis zum 20.12. Dementsprechend ist die mittlere Monatsarbeitszahl des Systems mit um 1,98 als eher mäßig zu bewerten. Die mittlere Außenlufttemperatur lag im Dezember 2017 um ca. 3 °C, d.h. es lagen für die Außeneinheit (hier als Verdampfer betrieben) durchaus keine ungünstigen Randbedingungen vor. Allerdings lief das Innengerät, wie auch im Sommerbetrieb, jeweils konsequent nur im Flüstermodus, d.h. bei einem gemessenen mittleren Umluftvolumenstrom von nur 123(5) m³/h. Die Konsequenz des sehr kleinen Volumenstroms ist eine vergleichsweise hohe Kondensationstemperatur, die sich in einer Lufttemperatur der Umluft (Messung mit dem Temperaturmessnetz 2 im Messkanal) im Bereich von 52 bis 56 °C widerspiegelt. Dies ist aus Abbildung 28 in der grauen oberen Kurve zu erkennen. Zugleich zeigt diese Abb., wie die Ansauglufttemperatur (rote Kurve), gemessen mit dem Messnetz 1 im Messkanal, beim Heizbetrieb von Anfangswerten bei 21°C (etwa der Raumlufttemperatur im Aufstellraum) auf über 26°C zunimmt. Die Ursache dafür ist, dass die unten aus dem Messkanal durch die Stützventilatoren geförderte beheizte Luft dem Auftrieb folgend aufsteigt und in einem Teilstrom oben wieder als Rückluft in die Ansaugöffnung des Kanals eintritt. Dieser teilweise Kurzschlussstrom erhöht das KondensationsTemperaturniveau zusätzlich. Wird das Innengerät ohne den Kanal betrieben, so ist dieser 38 Kurzschlussvolumenstrom nach unserer Einschätzung ähnlich hoch – da der Luftimpuls auch dann gering ist, die Temperaturverhältnisse vergleichbar und die Umluft sogar in bereits noch größerer Höhe das Gerät verlässt. Eine Verbesserung ist beispielsweise durch die Verwendung eines in einen durchströmten Kanal eingebauten Konvektors (Kanal-Wärmeübertrager, „ducted fancoil“) möglich. Dann lassen sich Luftansaugung (Rückluft) und erwärmte Zuluft räumlich leicht trennen.

Sorry, wenn die Anlage bei über 50°C Ausblastemperatur läuft ist es doch kein Wunder, dass der COP grandios beschissen ausfällt.

Wenn man dazu dann diesen komischen Messkanal anschaut erklärt sich auch, warum die Anlage quasi keinerlei Volumenstrom mehr zu Stande bringt.
Der Volumenstrom der da gemessen wurde erscheint für ein Split-Gerät extrem ungewöhnlich niedrig was auch darauf deuten würde, dass dieser Messkanal schlichtweg eine massive Bremse des Volumenstroms ist und zusätzlich nochmal zu diesen hohen Ausblastemperaturen beiträgt.

Wird der bei der weiterführenden Studie auch noch verwendet?
Das würde erklären warum der COP noch immer so schlecht ist.

Normalerweise sollte es im Passivhaus bei den Heizlasten problemlos möglich sein mit 28-30°C Lufttemperatur auszublasen. Und das würde postwendend eine massive Verbesserung des COP ergeben. Zumindest in der Studie.
Immerhin lässt er das ja auch durchklingen. Hätte mich auch gewundert wenn nicht.

Trotzdem bleibt der Eindruck, dass die Anlage so optimiert wurde um so schlecht wie irgendwie möglich zu laufen. Die meisten Anlagen erlauben bereits allein aus Bauteilschutz (von der Effizienz ganz zu schweigen) erstgar nicht erst über 50°C Ausblastemperatur. Einige immerhin 55°C.

Das ist wie mit dem Auto einen Verbrauchsrekord erzielen wollen während man die 4 Fahrräder statt sie in den Kofferaum zu werfen auf dem Auto Quer auf dem Autodach übereinander stapelt.

P.S
Gerade von Heute Abend live aus dem Wohnzimmer bei mir.
Wenn die Nepura nach dem Abtauvorgang mit 55°C die Luft aus der Anlage rauswürgt um irgendwie auf Lüfterstufe 3/5 wieder Wärme ins Wohnzimmer zu bringen schafft die Anlage auch nur noch einen COP von bahnbrechenden 2
Wenn sie dann bei 1000 Watt läuft sind es immerhin COP3
Da reißt man keine Bäume mit aus. Sondern das ist die Realität wenn die Anlagen in einem ineffizienten Fenster arbeiten müssen mit viel Temperaturhub.
Und darum sollte man die Anlagen so auch nicht betreiben wenn es auch anders geht.

1 „Gefällt mir“

Zum letzten Punkt: ich denke, dass Herr Dr. Feist dafür seine Leute hat. :wink: Da wird es genug Ingenieure geben, die sich damit auskennen.

Ich habe heute hier in Forum noch etwas recherchiert und Beiträge gefunden, die sich mit Passivhaus und Klimaanlage beschäftigen.

Strohblogger hat ein Passivhaus. Seine U-Werte etc. ähneln denen des Passivhauses meiner Tochter. Er schreibt, dass er im November 2025 304kWh ab dem 4. November verbraucht hat. Hochgerechnet wären das 340 kWh auf den Monat bei 126 m² Wohnfläche.

Ich habe seine damalige Durchschnittstemperatur auf mein PHpp übertragen und mit den Temperaturen von Aachen abgeglichen.

Demnach hätte er hier nur ca. 300 kWh verbraucht. Das sind auf den m² 2,38 kWh

Mein hochgerechneter Verbrauch jetzt im November, wenn die Temperaturen so bleiben, liegt bei 350 kWh.

Das macht auf den m² 1,75 kWh. Somit weniger als bei Strohblogger.

Ich habe ihn mal angeschrieben und gefragt ob er was zu seinem COP bzw. zur JAZ sagen kann.

Gruß

Matthias

Muss mich bei dir entschuldigen. Ich habe meinen Beitrag nochmal überarbeitet während du am Tippen warst weil ich in die PDF reingeschaut habe.
Ich denke der Auszug spricht sehr sehr stark dafür, dass dem eben leider nicht so ist.

Denn die Anlage bei über 50°C Ausblastemperatur zu betreiben ist das allerschlechteste was man machen kann. Er weiß das wohl und spricht auch Komfortgründe an.
Aber das macht es nicht besser.
Sein COP ist so schlecht weil er die Anlage so schlecht betreibt und könnte massiv besser sein.
Die Ausblastemperatur ist wirklich der absolute Worst-Case wie er schlimmer nicht geht.

2 „Gefällt mir“

Das mit der Ausblastemperatur habe ich auch nicht genau verstanden.

Ich denke mir, das liegt daran, dass er zeigen wollte, dass er ein Passivhaus mit nur einer Anlage betreiben kann. Er musste die Wärme ja auch ins Obergeschoss bringen. Zudem hat er ein sehr kleine Ventilatorstellung gewählt, ich glaube da kamen nur 126 m³ raus. Wenn ich das mit "meinen" 4 PTCs in EG vergleiche: das sind insgesamt 120 m³ und die hatten dann bei tiefen Temperaturen auch an die 50 Grad.

Das ist die neueste Untersuchung. Allerdings auch Sommerwerte beim Kühlen dabei.

https://passipedia.de/beispiele/wohngebaeude/mehrfamilienhaeuser/winter_2022/23_besonders_sparsam_heizen

Wen das nicht interessiert: einmal ganz oben und dann wieder ganz unten

Oh ja, so ist das kein Wunder. Die Anlage wird maximal ineffizient betrieben und ich kann nicht nachvollziehen, warum man in einer fundierten Studie so etwas tut. Der Volumenstrom wurde durch den Mess-Kanal-Aufbau wohl auch stark verringert, normal schaffen die Anlagen selbst in der niedrigsten Stufe 300 m³/h.

Bin überzeugt, dass man in einem Passivhaus auch JAZ von 4-5 erreichen kann. Natürlich brauchts dazu eine Anlage, die da mitspielt:

  • Auswurftemperaturen 25-35 Grad
  • Lüfterstufe möglichst manuell einstellbar
  • möglichst keine kurzen Takte, sondern längere Laufzeiten
  • möglichst niedrig runter modulieren. < 100 W
  • externer Temperatursensor oder Anbindung des Sensors über Bluetooth
  • zusätzliche Steuerung/Regelung über HA
  • evtl. auch Leistungslimitierung wie Bedarfssteuerung
4 „Gefällt mir“

Was wäre denn mit PCM-Trockenbauplatten (Schmelzpunkt 22–23 °C) an der Decke? Die Überwärme der aufsteigenden warmen Luft wird genutzt um das PCM zu verflüssigen, danach wird die Wärme wieder abgegeben.

Hm,

in deinem kurzen Beispiel von 22:10 bis 22:45 Uhr erkenne ich einen COP im Mittel von 2,6/2,7 geschätzt.

Ich habe keinen Homeassistent und werde das meiner Tochter auch nicht vermitteln können.

Du bist überzeugt, dass ....

Sorry, aber Überzeugungen nutzen da nichts. Daher habe ich in meiner Ausgangsfrage ja auch nach Forenmitgliedern gefragt, die ein Passivhaus haben oder sich mit solchen Anlagen im Passivhaus auskennen.

Theoretische Werte, gibt es zur Genüge. Die helfen nur nicht weiter.

Was mich interessieren würde: auf welcher Grundlage wird denn der Wert des COP in deinem Homeassistent berechnet?

Und ja: die Auswurftemperatur liegt zwischen 25 und 35 Grad. Zum Leidwesen meiner Tochter steht die Lüfterstufe testweise auf 2.

Leider gibt es keine Multi-Anlage die unter 100 W modelliert. Bedarfssteuerung ist für diese Temperatur am unteren Limit eingestellt.

Gruß

Matthias

Eine nachgehängte Frage zum Homeassistenten:

Wie wird die Wärmemenge berechnet? Soweit ich weiß gibt es für Splitgeräte keine Wärmemengenzähler. Wie wird das Luftvolumen berechnet? Wie werden Abtauzyklen im COP verrechnet?

Wie groß sind die Abweichungen eines Homeassistenten tatsächlich? Ich habe mich schon mal dafür interessiert und da wurden Abweichungen von 20 Prozent angegeben.

Hallo RoterFuchs.

Ich habe den Preis für diese Platten nur ungefähr im Kopf.

Das Haus meiner Tochter ist ein Passivhaus! Die durchschnittliche Raumtemperatur beträgt 20 Grad. Man müsste also auf 22-23 Grad aufheizen, um die Platten zu "aktivieren". Das bedeutet einen höheren Energieverbrauch.

Meine Tochter heizt, wenn es so weiter geht, den Quadratmeter für 2,25 Euro im Jahr. Rechnet man mit Wärmepumpenstromtarif und einem minimalen Anteil der PV dann sind es noch 1,50 Euro.

Du siehst worauf ich hinaus will. Wieviel sparen diese Platten im Heizbetrieb (Passivhaus) ein?

Es ist ja genug Speichermasse im Haus vorhanden. Es gibt im Winter keine Überhitzung. Die Temperaturen sind konstant.

Gruß

Matthias

Ich habe sehr viele experimentelle Daten meiner Split-Klimas und weiß, wie die performen. Ob die im Altbau arbeiten oder in einem Passivhaus, ist in vielerlei Hinsicht vollkommen egal.

Wenn du eine Single-Split betreibst und dafür sorgst, dass die nicht zu oft taktet und die Auswurftemperatur im Bereich 25-35 Grad liegt, muss die bei Plustemperaturen hohe COP-Werte haben, das geht gar nicht anders. Unsere hat bei 4 Grad noch einen COP von 5, wenn sie da mit 200-300 W läuft. Sobald das Abtauen los geht, gehts stark runter. Aber trotzdem schaffen wir im Jahresdurchschnitt eben auch JAZ von 4-5 im Altbau. Durch einige zusätzliche Einspareffekte sind wir von früher 10.000 kWh Gas auf 800 kWh Strom runter. Im ungedämmten Altbau.

Bei dir ist es mit der Multisplit etwas schwieriger, aber wenn es dir gelingt, dass alle 3 IGs gleichzeitig arbeiten bei 30-35 Grad, haben die auch einen recht guten COP.

2 „Gefällt mir“

Gleich arbeiten wäre für mich Temperatureinstellung voll hoch!, Leistung über Begrenzung drosseln. Leistungsverteilung geringfügig über Lüfter mittels Drehzahl im höheren Drehzahl Bereich verteilen.

Komfort bleibt natürlich auf der Strecke da autom. Regelung fehlt.

Irgendwie bin ich noch immer davon überzeugt Das eine Multisplit mit ähnlichem Außengerät und zwei Innengeräten im gleichen Raum mindestens so gut wie die singlesplit läuft.

WIN berechnet es nicht in Home-Assistant.

Ich habe bei mir alle Innengeräte mit zusätzlichen Ansaug- und Ausblastemperatursensoren versehen.
Die Lüfterstufe ist auslesbar mit Faikout.
Alle Geräte sind durch Shelly im Stromverbrauch gemessen.
Anhand der Ansaug- und Ausblastemperatursensoren kann man Temperaturwerte aus einem großen Datensatz am Ende auswerten und einen Korrekturfaktor für die Anlageninternen AC-Home und Liquid-Temperaturen am Innengerät bestimmen und künftig damit arbeiten.
Denn die Werte sind vorhanden, nur nicht 100% exakt wegen der Sensorpositionierung der Anlagen.

Die einzige Variable ist der Volumenstrom denn der ist abhängig von der Klappnstellung bzw. Klappen nach unten lassen den Volumenstrom geringer ausfallen was korrigiert werden muss.
Dazu muss man dann zwangsläufig die Eurovent-Teillastbereiche nach EN-schießmichtot und die Teillastbereiche der Heizlasttabellen von Daikin selbst als stabile Zustände nachstellen.
Dazu die Max-Leistung bei maximaler Betriebsfrequenz.
Wenn man das in ein paar Bereichen macht mit allen Anlagen und die eigenen Messungen immer konsistent sind wir man den richtigen Volumenstrom haben.
Bei mir war meine Rechnung mit meinen eingebauten Ansaug- und Ausblastemperaturen bei auf Volumenstrom optimierter Klappenstellung übrigens direkt Deckungsgleich sowohl mit Eurovent als auch mit den Heizlasttabellen von Daikin sowohl in deren Teillast aber auch Volllasttabelle.

Und mit veränderter Klappenstellung in dem Betriebsszenario kann man dann die Abweichung im Volumenstrom je nach Klappenänderung ebenfalls als Korrekturfaktor rausfahren.
Man darf nur die Klappenstellung danach nie wieder anpassen.

Vorteil bei mir ist, dass ich mindestens 7x das gleiche Innengerät habe und die meisten Innengeräte Single-Split-Anlagen sind wodurch sich mit Influx-DB natürlich eine massiv hohe Zahl an Datenpunkten ergibt die man dafür benutzen kann.

Darüber kann man die Betriebszustände dann gut festlegen und das dann auf baugleiche Multisplit-Innengeräte übertragen. Hast du nur Multi-Split-Anlagen wird man das nicht rausfinden können, dafür gibt es zu viele Variablen.

Erfordert dann natürlich eine ganze Menge Template-Sensoren in Home-Assistant.

Meine Motivation dazu war, dass mir Onecta zu ungenau war.
Vielleicht sind meine Werte trotzdem 5-10% falsch am Ende.
Am Ende ist meine Rechnung ja dann auch kein Labor.
Aber das ist eine deutliche Verbesserung zu den teilweise 30-50% Messfehler von Onecta.

Und ich hab das halt auch gemacht weil ich hier ebenfalls Anlagen habe die diese Angabe z.b in Onecta gar nicht haben.

Aber dadurch, dass ich es jetzt jederzeit live sehen kann sieht man halt auch dann sehr schön was gute Betriebszustände sind. Und welche Betriebszustände eher so semitoll sind.

Heute bei 0°C Außentemperatur liegt das Haus im Tagesschnitt z.b bei COP 3.25
Würden manche wieder Panikzustände bekommen.
Aber bei mir ist der Zustand z.b umgekehrt zu dir.
Bei mir ist der COP des Gesamthauses niedrig weil morgens erstmal einige Räume 2-3h bei Volllast laufen um die Nacht aufzuholen. Mein Haus ist aber entsprechend auf einem thermischen Level, dass die Nachtabsenkung in kwh gesehen trotzdem spart.

4 „Gefällt mir“

Hallo Leon,

danke für die ausführliche Antwort und für die ausgezeichnete verständliche Erklärung :+1: , wie es funktioniert.

Ich berechne den COP über einen externen Stromzähler und das ermittelte Monatsverfahren des Passivhausprojektierungspaketes. Da fließen auch Sonnenstunden und die Durchschnittstemperatur etc. ein. Diese Werte stimmten die letzten 14 Jahre ziemlich genau mit den Verbrauchswerten des Hauses überein, sind aber letztendlich etwas konservativ gerechnet.

Um meinen vermeintlichen COP mit euren Werten zu vergleichen, müsste ich letztendlich das gleiche Grundszenario in einem Homeassistenten nutzen.

Gruß

Matthias

Cops lassen sich doch immer vergleichen, egal mit welchem Verfahren ermittelt. Oder sagen wir besser Tagesarbeitszahlen.

Hallo Win,

ich weiß jetzt nicht, wie du deinen COP berechnest.

  1. Bei einer Klimaanlage fehlt ein geeichter Wärmemengenzähler wie bei einer wassergeführten Heizung

  2. Sitzen die Sensoren nicht an der korrekten Stelle am Wärmetauscher der KA, wird nicht die korrekte Lufttemperatur gemessen

  3. Der Luftvolumenstrom ist nicht immer konstant. Oder bleiben Lamellen etc. immer an der gleichen Stelle. Auch hier: fehlerbehaftet

  4. Ohne Feuchtesensoren wird die übertragene Wärmeenergie ebenfalls fehlerhaft sein.

Sprich: Sensoren sind fehleranfällig. Schon da unterscheiden sich die COP der einzelnen Aufbauten bzw. entsteht ein COP Unterschied zwischen den Systemen. Nicht jeder Aufbau ist gleich.

Wir arbeiten mit zwei unterschiedlichen Methoden

PHPP

  1. Ich rechne mit langjährigen Mittelwerten von Monatsdurchschnittstemperaturen und Globalstrahlung. Sonniger und trüber Tag ergeben große Unterschiede: ebenfalls fehleranfällig.

  2. Die Klimaanlagen takten sehr stark, gerade in Übergangszeiten. Das PhPP glättet das über bestimmte Kennlinien.

  3. Abtauvorgänge der Anlagen werden in manchen Homeassistant-Berechnungen wohl gar nicht oder ungenau erfasst: auch hier gibt es bei PHPP Korrekturen.

  4. Ich nutze meine empirischen Daten der letzten 14 Jahre. Ich weiß also genau was die Anlage unter welchen Bedingungen verbraucht hat. Auch hier werden Fehler auftauchen.

Während dein System dir vielleicht eine Wärmemenge von 3600 kWh am Ende des Jahres errechnet, kann bei meinen Berechnungen 3000 kWh herauskommen. Nehmen wir weiter an, beide haben den gleichen Stromverbrauch von 1333 kWh. Bei mir steht dann eine JAZ von 2,25 Bei dir von 2,7.

Gruß

Matthias

P S

Daher vermeidet Dr. Feist eigentlich den Begriff COP. Er nennt den in seinen Untersuchungen anders