Daikin Perfera 3MXM52A COP im Passivhaus

Daikin Perfera 3MXM52A, 1 x FTXM35A, 2 x CTXM15A, 3x Faikout

Passivhaus: 13,5 kWh pro m²/Jahr, Blower Door 0,16

Lüftungsanlage mit 90 % Wärmerückgewinnung

Guten Tag,

ich bin neu hier.

In dem oben erwähnten Passivhaus haben wir uns nach der Hitzeperiode in diesem Jahr entschieden, eine Klimaanlage einzubauen. Diese soll nicht nur zum Kühlen dienen, sondern auch zum Heizen.

Die Anlage läuft seit 01.11. im Heizbetrieb. Die Faikouts wurden vor zwei Tagen eingebaut.

Die externen Temperatursensoren werden noch eingerichtet.

Wichtig war mir dabei, die Bedarfssteuerung weit nach unten regeln zu können.

Die drei Innenanlagen heizen insgesamt 187 m². Die 35er heizt 65 m², mit Überströmräumen 100 m², die beiden 15er jeweils 25 m², mit Überströmräumen insgesamt 87 m²

Probleme mit der Temperatur habe ich keine. Stelle ich auf der Fernbedienung 21 Grad ein, dann zeigt ein externes Thermostat 21,5 Grad. Das funktioniert in allen drei Räumen.

Jetzt zu meiner Frage: hat hier jemand Erfahrung mit Niedrigstenergie-Häusern z.b. KfW 40 oder 40+ bzw. Passivhäusern.

Das Problem des Taktens in diesen Häusern ist mir klar. Selbst wenn ich die Bedarfssteuerung nach unten regle. Auch macht die Grundlast der drei Innengeräte plus Außengerät einen Prozentsatz von bis zu 20% beim Energieverbrauch aus.

Gut, die Anlage heizt erst seit 18 Tagen, aber mir ist aufgefallen, dass der COP bei nur etwa 2,2 liegt. Würde man die Grundlast herausrechnen, würde dieser Wert besser aussehen, läge aber immer noch weit unter 3.

Ich kann den genauen Heizbedarf mit einer entsprechenden Passivhaus-Software berechnen und darüber den COP auswerten. Die letzten 14 Jahre passte dieser berechnete Wert mit der tatsächlich benötigten Energie mit kleinen Abweichungen überein.

Gruß

Matthias

In einem Passivhaus dürfte es doch reichen, nur alle paar Stunden mal die Anlage anzuwerfen. Sozusagen kontrolliertes Takten.

Was meinst du mit Grundlast genau?

Wie genau hast du den berechnet? Über die Berechnung, was dein Haus bei welcher Außentemperatur an Wärme braucht?

COP 2,2 bei welcher Außentemperatur? Das hört sich generell viel zu schlecht an.

Hast du Home-Assistant?

Falls ja als Idee:

Was vermutlich auch etwas bringen könnte um noch mehr Taktvorgänge zu reduzieren und die Anlage wenn sie läuft möglichst konstant laufen zu lassen wären Heizfenster via Automation mithilfe eines externen Temperatursensors.

Ich habe nur 2er-Multis. In meinem Fall ist eine 2er aber in den Badezimmern was Räume sind die bei mir auch wenig Energie benötigen weil schlichtweg klein.

Ich fahre eine relativ große Hystere von +-0,6°C um die Zieltemperatur.

Also 21°C Ziel = Anlage heizt ab 20,4°C bis 21.6°C und lässt den Raum dann wieder abfallen.

Prinzipiell 40% Demand

(Ich erlaube stufenweise mehr Demand wenn Räume weiter unter dem Ziel liegen)

Das bringt schon was. Was aber noch mehr bringt;

Besonderheit:

Wenn Anlage gerade Taktpause hat;

Sobald EIN Raum eben mehr als 0.6°C unter Zieltemperatur fällt darf auch der andere Raum wieder mitheizen sofern er die Zieltemperatur noch nicht um mehr als 0.6°C überschritten hat.

(Ich nehme weniger als 0,4°C über Zieltemperatur damit ein Raum wieder mitheizen darf um eine kleine Hysterese zu haben)

Ziel: Wenn Anlage läuft sollen soviele IG wie möglich laufen und der Takt so lange wie möglich sein.

Gerade bei Multis kann das Gewiss nochmal weiterhelfen Taktvorgänge gering zu halten und damit die Effizienz zu verbessern.

Bei einer 3er vermutlich nochmal mehr als bei einer 2er Multi. Wobei ich mit 3er Multis keine Erfahrung habe.

Das ist nur eine Idee was man probieren kann.

Die Bäder brauchen aktuell so 2kwh am Tag was aber nur 4-6 Taktvorgänge sind. Das finde ich für ne Multi sehr gut. Die heizt dann bei 40% Demand auf 300W durch solange bis alle Räume Abschalttemperatur haben. Und das ergibt dann immer eine vernünftig lange Taktpause wenn man eine entsprechend große Hysterese in die Automation baut.

Nur mit Faikout ohne Home Assistant kannst du zumindest einzelne Räume mit Thermostat-Modus mit Hysterese machen mit externem Temperatursensors

Aber clever wird es in meinen Augen wenn man es insgesamt mit allen Räumen kombiniert so wie von mir vorgeschlagen. Das geht aber nur über Home-Assistant o.ä

Guten Morgen,

danke für die raschen Antworten.

Homeassistant habe ich nicht

Grundlast: da habe ich mich unglücklich ausgedrückt. Damit meine ich den Energieverbrauch der Trio wenn die Anlage nicht heizt. Ich habe irgendwo gelesen, dass das bei ca. 60 Watt (3 x 10W innen + 30 W außen) die Stunde liegen soll. Am Tag wären das dann 1,44 kWh. Das macht bei einem Durchschnittsverbrauch am Tag von 8,5 kWh etwa 17 Prozent des Tagesverbrauches. Bei einem "normalen" Haus fällt dieser Teil kaum ins Gewicht. Hier aber schon.

Berechnung: Zunächst sind das Erfahrungswerte der letzten 14 Jahre im Monat November mit einer direktelektrischen Heizung. Außerdem arbeite ich mit dem Passivhausprojektierungspaket. Hier kann ich die Städteregion z.b. Aachen eingeben. Ich nutze aber die aktuellen Wetterdaten einer Station, die nur ein paar Meter weiter vom Haus liegt. Ich kann somit genau sagen was das Gebäude an einem Tag, in der Woche, Monat, Jahr verbrauchen darf. Da spielt natürlich das tatsächliche Nutzerverhalten eine Rolle. Bisher haben diese Berechnungen mit kleinen Abweichungen gestimmt.

Die Anlage zwischendurch auf "Aus" zu schalten, hatte ich mir auch schon überlegt, sollte man aber in einem Passivhaus nicht machen.

Hinzu macht dies während der Anwesenheit von Bewohnern keinen Sinn. Gerade da möchte man es ja angenehm warm haben.

Ich jammere hier auf hohem Niveau.

Als Beispiel die zwei Kinderzimmer im DG. Beide gleiche Ausrichtung nach Osten, beide exakt gleich groß und mit der gleichen Dachfenstergröße.

Ein Zimmer (25 m² nach DIN) verbraucht 1,2 kWh am Tag, das andere 2,8.

Das hat mich nach zwei Tagen schon gewundert (Dachfenster Lüfterklappe offen? Nein). Dann kam ich auf die Lösung. Es musste am Nutzerverhalten liegen. Und so war es auch. Die beiden Jungs (7 und 9) schlafen im Moment nachts in einem Zimmer. Interne Wärmegewinne mit zwei Personen und 10 Stunden Schlaf ergeben 80 Watt x 10 Stunden, x 2. Das sind genau 1,6 kWh. Wahrscheinlich ist es etwas weniger aber abends sind in diesem Zimmer auch noch Lampen und Fernseher an.

Letztendlich war mir von Anfang an klar, dass der COP in einem Passivhaus anders bewertet werden muss. Dass er aber soweit nach unten geht, hätte ich nicht gedacht.

Gruß Matthias

Diese Grundlast ist doch in den COP-Daten immer schon mit eingepreist. Und trotzdem ist es so, dass die Geräte auf eher unterster Modulation immer noch den höchsten COP haben. So ist es zumindest bei den Single-Splits. Bei der 3er Multi hast du dann zumindest nochmal 2x10 W zusätzlich durch 2 weitere IGs. Ich denke aber, auch da bist mit dem COP-Maximum eher im unteren Leistungsbereich der Anlage.

Vergleiche es doch mal mit den Eurovent-Daten, was die Anlage erreichen müsste.

Hier mal die Daten

Bei 7 Grad solltest du noch auf COP 5,25 kommen, wenn die Anlage dort 1,66 kW thermisch leistet, was dann ungefähr 316 W zieht.

Wenn die ineffizient arbeitet, würde ich zuerst mal die Ausblastemperaturen messen. Die sollte im Bereich 30-35 Grad liegen, je niedriger, um so effizienter. Und hoh Lüfterstufen schaffen ebenso Effizienz.

Bei Multisplit auch noch wichtig: Möglichst immer alle IGs gleichzeitig laufen lassen, wobei man da teils keinen Einfluss hat. Selbst wenn die eingeschaltet sind, kann ja die Regelung ein IG in Standby schicken, wenn die Temperatur erreicht ist.

Auf welche Zieltemperatur heizt ihr denn?

Und warum sollte man in einem Passivhaus nicht zeitgesteuert heizen? Gerade da bietet es sich doch an. Man hat doch so gut wie keine Temperaturschwankungen bei der guten Dämmung. Ich war mal im Urlaub in einem gut gedämmten Haus. Da haben wir bei 4 Grad Außentemperatur die Fußbodenheizung nur mal 30min Morgens laufen lassen, das reichte für den ganzen Tag.

Die Annahme (oder gemessen?) der Standby Verbräuche wundert mich. Ne Daikin Perfera Single Split innen+außen braucht bei mir mit shelly em gemessen etwa 5W. Bei 840 kWh in der Heizperiode ärgerlich bei zwei Geräten, übers Jahr etwa 10%, aber die Hälfte davon ja wenigstens PV.

Er meint glaube ich, was die Anlage ohne Verdichter noch zieht, also vor allem die Lüfter.

1 „Gefällt mir“

(Beitrag vom Verfasser gelöscht)

Ich habe von Multisplit keine Ahnung.

Kann es vielleicht sein daß die auf Automatik laufen, heizen / kühlen und ständig gegeneinander arbeiten bez. Die Temperatur knallhart halten?

OK, aber die laufen doch nur, wenn die Maschine Wärme schaufelt (oder halt kurz danach noch)?

Ich glaube, es ging ihm darum, dass diese Grundlast sich um so negativer auf den COP auswirkt, je tiefer die Modulation des Verdichters ist.

1 „Gefällt mir“

OK, dann verstehe ich Vorschläge besser, die Teile nur stundenweise laufen zu lassen, so wie ich früher meine Gastherme mit ihrer Mindestleistung von so mindestens 4 kW nur vormittags und nachmittags paar Stunden hab laufen lassen (mit typischen Heizlasten von 1 kW, bei richtiger Kälte maximal 2.5 kW).

Folgendes hatte ich gelesen:

Winter-Standby (Frost / kalte Temperaturen): Fällt die Außentemperatur unter einen bestimmten Schwellenwert (oft ca. 0–4 °C), aktiviert das Gerät automatisch die Kompressor-/Ölsumpfheizung. Diese hält das Kältemittelöl warm, um den Kompressor beim nächsten Start vor Schäden zu schützen. In diesen Phasen steigt der Standby-Verbrauch auf ca. 50 bis 100 Watt an.

Mir ist bewusst, dass dies im COP eingepreist wird. Bei einem Passivhaus macht diese Einpreisung aber hier 0,45 weniger aus.

Natürlich habe ich ein Wochenprogramm definiert. Nachts wird aber nur 1.0 Grad abgesenkt. Zieltemperatur ist 20.5 Grad für den Tag. Am Wochenende 22 Grad.
@jensdecker: bei welcher Wohnfläche? Ist das ein Passivhaus? Ich bin bei 187 wenn man den Gallerie-Luftraum mitrechnet bei 200. Bisher war ich bei 2700 kWh; rein elektrisch geheizt.
Die Ausblastemperatur liegt derzeit zwischen 27 und 31 Grad.
Und zwei Jungs kann man nicht beibringen, dass die Haustüre immer geschlossen bleiben muss. Da muss zwischendurch schon mal die Anlage laufen ;-))

Die Anlagenwerte auf der angegebenen Seite sind ja im Prinzip Laborwerte.
Mir fehlen eben Vergleichswerte aus einen Passivhaus.

Gruß

Wenn Du die "Grundlast" nicht misst, sondern nur schätzt, dann misst Du ja vermutlich auch nicht den Verbrauch im Betrieb?

Wie berechnest Du denn dann den COP, wenn Du nicht weisst, wieviel Strom sie verbraucht?

Ne, kein Passivhaus bei uns. RMH mit 125 qm, ein Zimmer unterm Dach ungenutzt. Nach Wärmemengenzähler (als noch Gasheizung, extern nachgerüstet) rund 4000 kWh Heizwärmebedarf. Strombedarf in der letzten Heizperiode 840 kWh, wobei überwiegend die Anlage in meinem home office Arbeitszimmer lief und mit Lüftern unterstützt das erste OG und DG beheizt, offene Wohnküche nach Bedarf meiner Frau, soweit es das große Aquarium und Leuchten für Pflanzen nicht erledigt :wink: Mehr Details hier: RHM 125 qm, Bremen - #70 von jensdecker und hier EnergiekonzeptRMHDecker - Google Präsentationen

P.S. Nachtrag, hatte Ablaufwanne gemeint und im Text gestrichen. Ob der Kompressor mal heizen muß, ist mir jetzt nicht präsent, aber nach den zeitlich aufgelösten Verbrauchswerten der letzten zwei Wochen, wo wir auch mal frostnah waren nicht der Fall oder er macht es nur direkt bevor er anspringt, so daß es mir nicht auffällt.

Doch, das messe ich ja. Ich habe einen separaten Zähler nur für die Anlage.
Verbrauch gestern 7,7 kWh. Der Tagesschnitt der letzten 18 Tage liegt derzeit bei 8,5 also 354 Watt die Stunde. Bei der Heizlast bin ich bei unter 2 Watt/m². Ich habe aber keine Möglichkeit die Werte für Stdby auszulesen.

Das ist ungefähr genauso viel wie meine Single-Split für eine Etage gestern verbraucht hat - im ungedämmten Altbau. Das kann doch kaum sein. Bist Du sicher, daß da nicht doch noch irgendwelche anderen Geräte an dem Stromzähler hängen?

Kann nur raten, aber bist Du ggf. noch dabei, die thermische Masse Deines Hauses aufzuladen, so daß das halbe kW Heizlast nicht korrekt ist, da Du ja vermutlich noch nicht viel länger als die 18 Tage am Heizen bist?

@krummbrumm
Bisher habe ich mich das nicht gefragt da die Onecta App fast identische Werte beim Verbrauch aufweist Der COP der App ist aber utopisch ;-))

Naja, wieviel qm hat die Etage? Ich habe damit 200 qm beheizt.
Aber du hast Recht. Meinen Berechnungen nach sollte ich so um die 6 kWh verbrauchen. Dann wäre ich zufrieden.