Schau dir mal dies hier an, auf diese Weise mache ich es:
Kalibriert habe ich die Messmethode über Heizlüfter Vergleichmessungen. Also mit Heizlüfter bei einer definierten Außentemperatur vermessen, welche Wärmeleistung der Raum braucht, um auf Temperatur zu bleiben. Darüber weiß ich dann sehr genau, bei welcher Außentemperatur der Raum welche Leistung braucht, um z.B. 20 Grad zu halten.
Klar, COP-Messungen sind nicht einfach und fehlerbehaftet. Ich würde aber mal sagen, dass ich mit meinem Messverfahren eine absolute Genauigkeit von vielleicht +/- 10 % hinbekomme.
Wobei mich die absolute Genauigkeit bei der Optimierung eigentlich nicht interessiert. Wichtiger ist die relative Genauigkeit, also Vergleiche zwischen erreichten COP-Werten, ob sich also etwas verschlechtert oder verbessert hat.
Bei deinem Verfahren hast du ja auch jede Menge Messwerte und weißt so auch, welche Abweichungen so möglich sind.
Bei der Betrachtung hiert gehts ja auch nicht um die letzten 10 %. Es ging ja eher darum, warum deine Anlage bei COP 2 landet, obwohl man vielleicht COP 4-5 erwarten könnte. Also Abweichungen, die sehr groß sind. Da spielt also +- 10% noch gar keine Rolle.